好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房建设方案(详细版) - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q =4×V (m/h)=4*105=420(m/h)

2.4.6 设计方案

2.4.6.1 精密空调系统设计

2.4.6.1.1 设计方案

根据机房对温湿度及含尘量的特殊要求,为保证机房的设备在恒温、恒湿、保持洁净度的情况下长期连续可靠的运行。应采用机房专用精密空调进行空气调节,以确保机房设备24小时不间断运行。 设计如下方案:

机房专用空调采用上送风、下回风的送风方式。

33

JAUC-0130

主机房区域内面积约为35平方米,发热量按每平方米500W设定,制冷量为:35*500=17500(W)。再加上冗余。因此得知,须配备至少23Kw的精密空调。

因此,机房提供一台精密空调与一台普通空调(备用机)。以防备一台空调出故障,导致机房设备不能正常工作的情况发生。制冷量为15000瓦,满足要求。

2.4.6.1.2 空调选型

为确保机房内计算机系统的安全、可靠、正常运行,以及机房室内温、湿度场的均匀、机房内的洁净度考虑。在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们设计采用海瑞弗的恒温恒湿的机房专用空调机。 性能特点介绍 高品质控制部件

严格遵循CE和IEC标准,先进的电控技术,以在380V±20%的电源条件下可靠工作。另配有电源保护模块,可以在380V±50%的范围内选定保护值,当电压波动超出范围时自动保护机组,当电压恢复正常时,机组自动重新投入运行。 涡旋式压缩机

机组核心动力采用Copeland全封闭涡旋式压缩机,保证了机组高效率、低噪音、高寿命。 蒸发器

高效率的蒸发器,由优质的材料和先进专业工艺制作,具有较大换热面积,并且空气没有任何扰动流过机组。 室内风机

风机采用可调速后弯叶片离心风机,静压可在0-400Pa范围调节,运行可靠、噪音低、能耗小。 膨胀阀

可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量,保证了可靠性和高效率。 过滤器

金属柜架G4标准的过可以反复冲洗,降低了运行成本。 加湿器

采用目前国际先进的电极式加湿系统,加湿量及进排水水量均由电脑控制,加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。 加热器

电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用,对于高寒地区小热负荷的基站机房,可以满足环境的要求。 机柜

独特的边框设计,黑金刚的钢结构框架,彰显工艺的精湛,保证机组可以适合任何运输条件及工作环境,专业的设计,更加美观。 冷凝器

冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成,保证了使用寿命和美观,采用外置转子式轴流风机精心设计,噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的保速,保证良好运行效果和节能。 微处理器控制

机组控制系统采用先进的微处理器来实现,因而提供更加方便精确的系统监控及参数设

定功能。在正常使用的温度及湿度范围内,温度控制精度达±0.2℃, 湿度控制精度达±2% 多种联网集中监控方式

通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。 节能方面的数据比较

1.EC风机与传统风机的节能比较

2.电子膨胀阀与标准膨胀阀的节能比较

2.4.6.2 主机房新风系统设计

根据计算,本次设计在主机房安装吊顶式新风机一台。新风机总换风量为1600m3/h,达到机房总面积所需新风量计算(1200 m3/h)要求。

本工程新风机设计采用吊顶上送风方式,新风经新风管、百叶风口直接送到机房内,在排除室内污浊空气的同时,将室外新鲜空气经过滤后送入机房内,在机房内形成正压箱,达到良好的通风换气及防尘效果。

设计在主机房区域内的顶棚上安装风口作为风口,同时将吊顶的微孔铝板作为回风口。设计主机房区域的气压大于其他区域,以保证主机房区域的空气洁净度。

QFA-D350R新风机 ☆ 低噪音、高效能量回收

☆ 适用于中心机房、办公室、实验室、宾馆、会计室、医院病房等场所 ☆ 采用吊顶暗装方式,不影响室内装修,安装维修简单 新风换气机的六点要求 1、双向换气

室内外双向换气,新风等量置换。 冬天通风,清新温暖

夏季换气,凉爽自然

2、过滤处理

新风过滤处理符合建筑法规要求。配装不同的过滤器可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。

3、高效节能

内置静止热交换器,热交换效率大于70%,冷热负荷(室温)不受新风影响,大幅度降低新风处理所需能量,实现高效节能。荣获北京市节能认证证书。

4、应用简便

多种机型,适合从15m2到1100m2的建筑单元,一体化结构,内置热交换器、双风机、过滤器,只需接通电源和风口(道)即可使用,不但简化设计,而且适应各种改造工程。

5、安全可靠

低噪声风机和内部降噪处理,防止了对现场的干扰,整机除风机外无运动部件,几乎无需维护,可确保长期稳定可靠工作,一劳永逸。

6、低费用高效益

替代新风处理设备,不必单设操作间,可减少设备投资和建筑面积,利用热回收技术节能降耗,大幅度降低运行费用,节约新风处理能耗30%以上,无冷热源供应,一体化结构减少维护工作量,节能人工费。

7、过滤器自动报警装置(可选)

0vzud8coq58uhsn07rqh