门诊楼 82 楼层 8 7 6 5 4 3 2 信息点数 10 10 10 10 10 15 15 AP点数 0 0 0 0 0 0 0 机柜 至各层 至各层 至各层 至各层 至各层 至机房 至各层 光纤 配线架 软管 26 26 22 26 26 16 26 线槽(6公分) 100 100 100 100 100 100 100 桥架(150*100) 100 100 100 100 100 100 100 1(50) 1 1(45) 1 1(40) 1 1(35) 1 1(30) 1 1(20) 1(35) 1 1 8 88 0 0 至各层 1(35) 1 285米 7 26 194 120 820 100 800米 住院楼 230 楼层 1 2 3 4 5
感染科楼 2 楼层 信息点数 1 6
行政楼 56 楼层 1 2 3 4 东侧 信息点数 5 5 5 5 20 AP点数 西侧 信息点数 5 5 5 5 20 AP点数 机柜 光纤 软管 110 线槽 320 桥架 400 AP点数 机柜 光纤 配线架 信息点数 10 10 10 10 5 45 AP点数 0 0 机柜 到楼层 各楼层 各楼层 各楼层 到楼层 光纤 1 1 1 1 1425 软管 460 线槽(6公分) 200 桥架(150*100) 500 配线架 2 3 2 3 1 11 到1层 到1层 到3层 到3层 800 合计:378个 另:机柜规格要求:
(1)基本要求:
19英寸42U标准机柜、金属微孔、公制标准和ETIS标准设备。服务器机柜:42U,600mm宽×1100mm深×2000mm高;网络机柜:42U,600mm宽×800mm深×2000mm高。
前网孔钢板单开门,后网孔双开门,通孔率不小于80%。安装螺丝螺母和束线环。颜色为黑色,安装在型钢焊制的均压承重架上。机架应可靠接地。
每个服务器、网络机柜内安装2套竖向安装式配电条PDU,配电条PDU的
输入端配单相32A工业连接器插头。 (2)标准:
符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491:PART1、IEC297-2、DIN41494:PART7、GB/T3047.2- 92标准
兼容19\国际标准、公制标准和ETSI标准 (3)使用条件: 适用环境:室内适用 使用年限:≥20年 (4)性能特点:
外观简洁,工艺精美,尺寸精密;
密集散热孔设计,分布合理,提供安全有效的设备保障;
采用拼装式框架或固定框架结构设计,牢固可靠,防护等级达到IP55; 各部件采用模块化设计,可按需任意配置; 主体选用黑色;
上下盖留有相应走线孔,可任意选择进线方式; 柜内走线空间充裕,前后左右皆有路由设计; 侧门可拆,其提供专业组件实现多柜并联安装; 去除各门组件,可成为敞开式机架结构;
可同时安装脚轮和支撑脚;结构极为坚固,最大静载达800KG,移动承载350KG; 齐全的可选配件; 接地保护安全可靠。 PDU要求:
方便可靠的安装性能: 19英寸的标准化设计,安装非常简便。可根据用户需要将PDU产品调整180度安装;
多重电路保护功能:雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高;限制电压:≤500V或更低 ;通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护;
滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源; 过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题。 (5)机柜内网络设备安装放置及网络布线均应符合国家及行业标准。
2.3.5 系统测试
本次设计所需系统测试主要是双绞线测试。对于双绞线部分主要测试依据TIA/EIA颁布的TIA/EIA颁布的标准来测试双脚显得线缆的衰减、NEXT(近端串音)、线缆长度、线缆通断以及各芯线对应连接是否正确。 系统测试
☆ 极性、连续性、短路、短路测试及长度 ☆ 信号全程衰减测试 ☆ 信号近,远串音衰减测试 ☆ 结构回转衰耗SRB ☆ 特性阻抗 ☆ 传输延时 布线测试仪表测试: Fluke DSP-4000
2.3.6 设计特点
本次综合布线系统全部采用AMP六类非屏蔽布线系统产品,AMP公司的六类布线系统性能远超过国际及国家相关标准,整个系统所支持的带宽以及稳定性都远远高出同类产品。语音系统设计为六类系统,增加了整个布线系统的灵活性,为升级及扩展都提供了方便。 2.4 空调工程及新风工程 2.4.1 设计内容
主机房区域内精密空调设计及普通空调机备用。 主机房新风系统设计。
2.4.2 设计依据
? 《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93); ? 《智能建筑设计标准》(GB 50034-92);
? 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97); 2.4.3 发热量计算
设备发热量计算公式:
Q=Σ(860×W×F)
式中:Q——设备发热量总计量,单位为(kcal/h)
W——各设备的电力容量,单位为(kW) F——各设备的运转率。
同时根据主机房内服务器、交换机等的数量以及未来的扩容来考虑。
照明设备发热量计算:一般可按20~40W/m的平均耗电量估算发热量。本次设计中取30W/m。
2.4.4 主机房制冷量计算
本机房空气环境设计参数: 夏季温度 夏季湿度 洁净度 温度变化率 23±2℃ 55±10% 粒度≥0.5μm ≤5℃/时 冬季温度 冬季湿度 个数≤18000粒/分米 20±2℃ 55±10% 3 2
2
主机房区域内面积约为35平方米,发热量按每平方米500W设定,制冷量为
35*500=17500(W)
2.4.5 新风量计算 主机房新风量计算
中心机房面积约为35平方米房内空间净高3米,机房的有效空气总容积: V=35×3=105m3 通风换气量的计算:
依照国家有关标准,工作间所需通风换气次数按每小时换气3~5次计算,机房所需新风量计算(换气次数按每小时换气4次计算)为: