国家、行业、地方标准和规范

GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范 JGJ/T16—92民用建筑电气设计规范 GBJ 16-87 建筑设计防火规范

YD/T926 1-2-1997 大楼通信综合布线系统行业标准 YD5012—95光缆线路对地绝缘指标及测试方法 2.3.3 设计原则

机房工程体现出系统功能设置合理、技术成熟、适度超前、集成度高、性价比高的特点。尤其重要的是智能化系统的建设的目的是要为办公提供一个实用方便的环境,为工作人员提供一个好的工作平台,提高整个工作效率。根据要求,本次综合布线系统只考虑数据系统,所有布线产品均选用安普(AMP)产品。

为了便于走线,我们在机房内设置了走线桥架。机房内部的布线系统除非标小型机及非标存储器采用下走线外(钢制全封闭式线槽),其余均采用吊顶下、机柜上的走线方式,建议采用卡博菲网格桥架;办公区域采用下走线的方式。在主机房、配电间均有多功能信息插座。整个结构化布线系统应全面达到线路、配线架等双冗余,避免单点故障隐患情况的出现。 上走线桥架为钢制热镀锌处理,网格状见下图:

上走线桥架走弱电线缆:双绞线、光纤等 下走线桥架为钢制密闭式见下图:

下走线桥架走机房动力线;空调线;机柜PDU线;插座线等。

密闭式桥架钢板厚度1.2mm以上。冷轧钢板,经过防腐、防锈、静电喷涂处理。桥架其它吊挂件都经过防锈防腐处理。上下走线桥架的分开,目的是为了把强弱电完全隔离,互不影响。这样线缆再多也是有条不紊的。

本次机房设计的走线桥架为:强电桥架为全封闭槽式桥架,在静电地板以下;弱电桥架为网格状开放式走线桥架,在吊顶以下30CM-50CM处。弱电桥架做成开放式,便于维护维修;且再加线缆时快捷方便。

上走线开放式桥架图 2.3.4 设计方案

2.3.4.1 工程总体概况

本次布线是对原有管理信息系统进行全面更新,本次涉及部门有:门诊(含检验、影像)、住院、感染科、体检、财务、办公室等。

另外,未来的医院信息化一定是以临床信息化为核心,满足电子病历、LIS、PACS、手术麻醉、合理用药、无线查房等业务系统的运行需要,实现所有业务千兆到桌面的需求。

基于以上两点,网络综合布线需要进行整体改造,本次改造的范围包括门诊楼、住院楼、感染科楼、行政楼等。

2.3.4.2 系统简介

医院综合布线系统集成整改项目数据部分涉及全院,门诊楼、住院楼、感染科楼、行政楼等全部采用光缆到楼层、六类布线方式。水平部分全部采用六类非屏蔽双绞线,保证信道带宽传输不小于250MHz。

2.3.4.3 改造的内容

医院在完成医院综合布线、系统集成改造的同时,要对医院现有骨干网络进行升级改造,同时配置2台核心交换机,两台光交换机,配置门诊楼、住院楼、感染科楼、行政楼的汇聚千兆接入核心,接入交换机配置千兆接入交换机。

本次综合布线信息点设置首先根据图纸,整理出所有部门及功能房间。确定信息点数量主要考虑5个方面因素:

第一根据目前的信息点设置原则;

第二分析未来可能实施的应用系统,预留信息点; 第三考虑房间功能可能改变,预留信息点;

第四信息点适当冗余。根据图纸进行具体分析,最终确定信息点数量和位置。 第五暂时不能确定用途的房间根据房间大小,预留信息点

本项目需申请布线厂家质保认证,所选品牌应能提供不少于20年的质保,范围包括产品质量、系统性能和应用支持的三重保证。 2.3.4.4 方案叙述

本次综合布线设计中设置五个子系统, 即工作区子系统、水平布线子系统、配线间子系统、垂直主干子系统和管理区子系统。

所选用的综合布线系统产品均为安普(AMP)公司六类屏蔽解决方案产品。

2.3.4.4.1工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成,包括信息插座、连接软线、适配器等。

本次设计信息插座均采用标准RJ45出口。AMP六类插座可以非常容易的进行不少于十次的重复端接,有多种颜色可以供选择,兼容各种规格的5类电缆。其安装非常简便,无需昂贵的打线工具,同时也便于维修和管理,降低维护成本。新型的线缆与模块刀口的接触方式,使端接后可靠性和稳定性极高。

主机房服务器和配线机柜的连接,均采用六类数据线在上走线桥架250×100的金属线

槽来完成。

设计前期每个机柜下设置两个六类信息模块。

2.3.4.4.2 水平子系统

水平子系统由配线间到工作区子系统之间的线缆组成。

水平子系统为从信息插座至楼层配线间的水平线缆。本工程水平子系统采用AMP 六类4对非屏双绞线,线缆采用低烟无卤等级,内带十字骨架六类双绞线,性能指标应达到国际TIA-EIA-568-b-2.1的六类测试标准,具有国际UL或ETL检验的六类信道测试认证,支持带宽250MHZ,可支持千兆以太网应用。水平配线长度不应超过90m。

本次机房内工程设计在吊顶下250×100的金属线槽来保护水平传输六类线缆(地板下部分采用20型镀锌钢管保护)。同时也包括机房与外界的传输光缆以及电话线均使用金属线槽保护。

每个信息地板插座采用六类双模块,其中地板插座中的每个六类模块用一条六类双绞线与管理区子系统的六类配线架相连接。

2.3.4.4.3 垂直子系统

垂直干线系统主要用于实现主机房与各管理子系统间的连接。通过多模光纤连接汇聚交换机及接入交换机。按技术要求进行施工,以保证整个弱电系统无接点,提高系统的可靠性。室内开墙槽的使用墙槽,若没开或走不开则使用线槽。

各分配线间到3层汇聚配线间使用多模光纤12芯。 多模光纤线缆应符合下述要求:

芯数:12芯(根据实际适当可变),每芯带有彩色编码护套; 类型:50um多模光缆;

可以用于楼外或楼内网络主干应用; 支持连接器机械拼接 或者尾纤熔接;

250μm松套管结构,金属铠装结构干燥防水结构、防紫外线护套; ? IEEE 802.3z 1000Base-SX 传输距离:550m; 温度范围

存储:-40—70oC;

使用:-20—70oC; 安装:-20—60oC;

光纤系统应符合TIA/EIA-568B及IS011801标准;并符合TIA/EIA商业楼宇布线标准。所用材料还必须符合IEC对抗拉力、压力和拉力的承受标准。

2.3.4.4.4 管理子系统

(a) 所有的光纤配线架为带有防尘盖的模块式配线架,接口为LC接口。

(b) 配线架需以整洁而且安全的方式安装在标准机柜内。有足够空间应付现有及将来增加的布线。

(c) 机柜上所有跳线应一律走跳线管理环,不散乱在理线环外。机柜上空余部分(未上配线架或管理环)有档板遮盖。

(d) 多模光纤中的每芯光纤都应与光纤配线架端接,方便将来扩展使用。

(e) 在管理间子系统, 针对具体情况,对数据内、外网点进行分区管理,并在配线架上进行相应的区分和标识。

2.3.4.4.5 设备间子系统

设备间子系统是综合布线系统的总配线机构,是整个系统的核心。设备间子系统采用19″机柜落地式安装。

跳线

数据跳线为原厂低烟无卤护套六类多股线缆,选用两端RJ45接口;

规格:为制造商合格的商业成品产品,适用于所提供的配线架。RJ45-45的快接式跳线,两端接头需要具有镀金金属隔离层,确保传输性能。

标准:数据级跳线的型式应符合TIA/EIA-568B标准。

考虑到实用性所有铜缆跳线需出具国际UL短链路测试报告以保证性能。 光纤跳线

为产品制造商的商业成品产品。 光纤尾纤

为产品制造商的商业成品产品。 楼宇间光纤敷设方式:采用上走方式。

机房建设方案(详细版) - 图文

国家、行业、地方标准和规范GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范JGJ/T16—92民用建筑电气设计规范GBJ16-87建筑设计防火规范YD/T9261-2-1997大楼通信综合布线系统行业标准YD5012—95光缆线路对地绝