◇ 格调淡雅——机房室内装潢基本格调为简明、淡雅、柔和,宜用中性偏暖色调; ◇ 宜于健康——在设计中选用装潢材料方面,要以自然材质为主,充分考虑环保因素。 2.2.3 设计方案

本次装修工程,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、服务器等设备的预留空间。

本装修系统包括中心机房:吊顶工程、墙面工程、门窗工程、地面工程等几个部分,设计机房抗静电地板下总高15mm米,机房净高为2.8米。 2.2.3.1 吊顶工程

1.依据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)第4.4.1条第四项:吊顶宜选用不起尘的吸声材料,主机房棚顶装修采用吊顶方式。

2.机房内吊顶主要作用:在顶棚以上到房顶的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。

3.设计方案:

根据本机房的实际情况。机房所有吊顶设计为单层吊顶,采用广州奥德赛牌金属微孔铝板以轻钢龙骨安装。微孔铝板厚度等于0.8mm。并在吊顶之前做防尘保温处理。

这样做有如下几个优点, 有利于中心机房内防尘;

有利于降低空调、新风的设计负荷量。

根据机房的形状特点,在机房区采用规格为600*600微孔金属板。天花基板采用合金喷塑板面,配合轻钢龙骨暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,符合《GB50174-93》规范要求及《GB50222-95》的防火要求。在安装天花之前,将原楼顶清理干净及刷环氧聚氨脂防尘防潮漆二遍。

4.金属板的安装方法:

a.将吊件穿在龙骨上,每龙骨一个吊件,再用吊杆吊好,用弹片调节龙骨水平。 b.大面积吊顶要用38或50龙骨便于调节水平。 c.将扣板顺序插入扣紧,并将龙骨保险片压下锁住即可。

2.2.3.2 墙面工程

2.2.3.2.1 设计依据

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)第4.4.2条:机房基本工作间室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。第4.4.4条:电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。

2.2.3.2.2 机房内墙装修设计

机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。

目前,在机房墙面装饰中最常见的贴墙材料饰面如铝塑板,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。该贴墙材料饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

本机房工程设计的墙面全部采用上海吉祥塑铝板贴面,颜色为象牙白色。具体做法是:首先在墙面固定高强度防火防水石膏板,然后粘贴固定铝塑板。铝塑板全部接地以满足防磁和屏蔽的要求。有木方处木方面上刷防火、防尘、防腐涂料,结逢处用黑色密封胶处理。踢脚板采用不锈钢拉丝板饰面,高度为130mm。

具体做法和完工效果图见下图:

为了保证机房内设备的安全,所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以防火泥堵塞,以防止虫、鼠进入机房。 2.2.3.3 门窗工程

根据要求,机房区域窗户全部做密封处理,材料:防火防水石膏板;铝塑板等。具体做法是沿着窗户内侧做双面石膏板内墙。中间填充50mm防火材料以满足防火、保温要求。在做石膏板内墙以前将原有玻璃窗户清洁干净,内部做好清洁、密封处理。为了保证机房视觉效果的整体一致,采用象牙白色铝塑板饰面。

机房主门为钢制防盗门;进入配电间的门为夹胶玻璃门。 2.2.3.4 地板工程

根据《规范》第4.4.1条第二项:机房地面应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。敷设高度应按实际需要确定。因为本次所选空调为上送风形式,所以地板铺设高度为150mm。

1、机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为走线桥架的隐蔽空间。

2、活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理,保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

3、活动地板的种类较多,根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面,如粘贴 HPL、PVC 、地板砖、大理石等。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。本次所选地

板为:全钢无边HPL贴面防静电地板。

4、该机房采用全钢防静活动地板。该防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨的防静电贴面。横梁采用优质管钢,四周无焊缝,整体做镀锌防腐处理。支架上托、下托采用模具一次冲压成型,套管采用无缝钢管,整体做镀锌防腐处理。

5、该地板是利用高新技术制作而成。具有美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、无辐射、环保卫生易于施工,是一种永久性防静电地板。不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5×108Ω。承载能力强:均布载荷大于1000公斤/平米。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内。见下图所示。

2.2.4 设计特点

本机房工程设计,在保证给计算机网络系统提供安全一个安全、可靠的运行环境的基础上,处处体现了人性化的设计理念,例如:

采用绿色环保的装饰装修材料,最大程度的保护机房工作人员的身体健康; 力求装饰的艺术性,体现精湛与完美,创造和谐、舒适的工作环境;

机房装修精美、高雅、精致、线条流畅,体现了现代机房的风貌等。 2.3 综合布线工程 2.3.1 设计目标

本机房综合布线工程建设的总体目标是:

建立一套先进、完善的机房综合布线系统,为机房管理各种应用,包括数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线方案,实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。 2.3.2 设计依据

GB/T 50314-2000―智能建筑设计标准 BS800,EN55014—无线电干扰极限 BS2757,IEC8—绝缘材料分类 BS7430—接地规范

BS7671—房屋装置的接线法则 CCITT有关标准

美国UL或ETL实验室批准的列表

ANSI—TIA/EIA 568 B.2-1-2002或EN50173 CAT-6类最新的国际标准 EIA/TIA 568A、568B 标准 商业建筑通信布线系统标准 EIA/TIA 569A 标准 商业建筑电信通道及空间标准 EIA/TIA 570 标准 住宅和小型商用通讯布线标准 EIA/TIA 606 标准 商业建筑物电信基础结构管理标准 EIA/TIA 607 标准 商业建筑物接地和接线规范 EIA/TIA TSB—67 标准 UTP布线系统现场测试标准 EIA/TIA TSB—72 标准 集中式光纤布线系统标准 EIA/TIA TSB—75 标准 开放办公室布线系统标准

EIA/TIA TSB—95 标准 验证五类布线系统可支持千兆位应用的现场测试标准 ISO/IEC 11801建筑及建筑群结构化综合布线系统的布线标准

IEEE802.3 (ISO/IEC8802-3:1992)总线网载波监听多路访问和冲突检测,CSMD/CD介质访问控制方法及物理层

EN55022欧洲信息技术设备的无线电干扰特性极限值和测量方法