? 《低压配电设计规范》 GB50054-95 ? 《环境电磁卫生标准》 GB5175-88 ? 《电磁辐射防护规定》 GB8702-88

? 《通风和空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002 ? 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 ? 《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007 ? 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ? 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007

? 《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002 ? 《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90 ? 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98 ? 《气体灭火系统及部件通用技术条件》GB25972-2010 2.1.3 机房功能区

XX医院网络信息中心机房整体分四个区:辅助区、支持区、主机房、办室区,要求机房全密闭;配电区在主机区内。

1、配电区(主要放置UPS电池、配电柜等设备);

2、主机区(主要放置机柜、专业空调、备用空调、交换机等设备) 3、监控等操控终端引入西侧房间。

面积 房间分区 功能房间名称 (m ) 市电配电柜 七氟UPS电池柜 配电区 动力配电设备区 6 UPS配电柜 灭火 UPS主机机柜 网络机柜 主机区 服务器设备区 26 服务器机柜 专用空调区 基站空调作备用 七氟丙烷灭火 上送风 丙烷2空调 设备 形式 灭火形式 2.1.4 工程范围

机房工程的主要工程子项目为: ◆ 机房装修系统 ◆ 机房供配电系统 ◆ 机房综合布线系统 ◆ 机房空调及新风系统 ◆ 机房照明系统系统 ◆ 机房防雷及接地系统 ◆ 机房消防报警及灭火系统 ◆ 机房环境监测系统

等共包括十个系统的设计。

2.1.5 项目需求分析

2.1.5.1 机房功能分区平面图

主机区整体分二个区:配电间、服务器设备区,要求机房全密闭;配电区可作半或全隔断。

2.1.5.2 需求分析

信息中心是全院信息系统的中枢,承载着全院信息的存储,信息网络上与院领导办公相连,下与各科室相连。

本信息中心机房装修工程项目建设的目标为:为今后的业务的进行和发展提供服务。数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境。一方面机房建设要满足计算机系统网络设备,安全可靠,正常运行,延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适典雅的工作环境。说到底,计算机房是一个综合性的专业技术场地工程。机房具有建筑结构、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及新兴的先进的计算机及网络设备所特有的专业技术要求。同时又要求具有建筑装饰、美学、光学及现代气息。因此机房建设需要专业技术企业来完成。从而在设计和施工中确保机房先进、可靠及高品质。只有既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格,有新的立意的机房,才能充分满足建设单位的使用要求。

2.1.5.3 方案描述

2.1.5.3.1 装修工程

包括天花板安装工程、抗静电地板安装工程、墙面装饰工程、门窗改造等工程。 机房及设备间净高2.8米;

机房顶棚及地面全部抹灰处理,粉刷防尘漆; 地面用保温材料进行保温处理; 天花板采用600×600微孔铝板装饰;

机房地面用保温材料进行保温处理;铺设全钢防静电地板;离地高度为:150mm; 玻璃门全部采用12mm(6mm+6mm中间加胶)夹胶玻璃; 墙面铝塑板(厚度4MM,铝箔18丝)装饰;

进入机房的主门为钢制防盗门;进入配电间的门采用玻璃;

窗户全部采用环保装饰材料(防火、防水石膏板加轻钢龙骨)双面(内填充50mm隔音隔热棉)封堵。

2.1.5.3.2 机房布线工程

采用六类双绞线和附件,建立一套先进、完善的机房综合布线系统,为机房管理各种应用,包括数据、语音、控制等应用系统提供接入方式、配线方案,实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的。本次设计按照8个信息点设计,具体分布如下:配电间地板下设2个信息点;主机房区每个机柜前地板下设2个信息点,计8个信息点;配置成品跳线10条。

2.1.5.3.3 空调及新风工程

计算机机房处于长时间连续运行状态,设备的安全运行十分重要,同时无论是冬季还是夏季的日照时间均较长,所以机房的热负荷较大,为了给计算机机房提供一个良好的工作环境,中心机房主机房按照实际热负荷计算(约300W/h.m2热负荷计算)。安装机房精密空调一台。由于精密空调太重,在精密空调下加装承载体,以减轻对楼板的压力。外加3匹商用空调柜机一台做备用。

精密空调有效控制区域为主机房区,配电间建议安装1.5匹壁挂机满足配电间的制冷

量。并安装一套新风换气机(建议绿岛风)。

2.1.5.3.4 配电工程

本系统的供电采用三相五线制和单相三线制供电。

本医院总电源为双路市电电源,同时还有油机后备电源;因此本机房采用市电电源 + UPS的供电方式。(根据容量情况,电缆规格设计为VV4*35+1*25)。

设计总配电功率为30KW。

2.1.5.3.5 UPS系统工程

UPS主机、电池柜(建议山特、海瑞弗或艾默生)放置在机房配电间内; 配电柜放置在配电间。

电池和UPS主机都加装承载体,以减轻对楼板的压力。

2.1.5.3.6 照明系统工程

? 照明配电系统由照明配电箱供电。

? 主机房采用3×36W嵌入式三管格栅荧光灯,与吊顶搭配协调。机房设计照度

不低于500Lx。

? 应急照明采用节能筒灯,可维持机房区的正常工作。应急照明灯箱电源采用市

电电源和UPS 电源互投的供电方式,应急照明灯箱在正常情况下由市电供,当市电断后自动由UPS 供,照度50LX。

? 所有灯盘采用飞利浦优质电子镇流器和飞利浦品牌灯管,防止高次谐波污染机

房供电系统。由于电子整流器输出端为高频电压,既避免一般单相荧光管产生的交流频闪效应,也可避免普通镇流器起动时跳闪的现象。

? 计算机房及消防通道设计应急照明系统,包括应急照明灯和消防疏散指示灯。

按照GB2887-89《计算站场地技术条件》的要求,应急照明的照度: 机房疏散指示灯照度大于1Lx;应急照明灯和疏散指示灯的电源由UPS及市电双路提供。

2.1.5.3.7 防雷接地工程

在每路电源的进线配电柜内,安装符合实际需要的电源浪涌抑制器,UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能;当市电出现较长时间的脉冲电压或瞬间大电流脉冲电压时,应能够立即把市电短路到地线,并保护负载和设备。

防雷产品具备快速反应时间 ;能承受高电流冲击能力;MOV金属氧化物非线性电阻模块经匹配测试,保证各MOV性能一致性;经IEEE C62.41C3级最严格测试,具有高使用寿命;安装简便。

防雷器选用国产知名品牌(如海瑞弗)。 本项目要求共用接地体电阻≤1Ω。 做等电位、防反击处理。 计算机供电系统零地电压≤1V。

2.1.5.3.8 消防工程:

? 在网络设备机房的吊顶上、吊顶下及地板下均装有火灾探测器,对其全面监测、

设防。本工程要求包括自动报警、无管网气体灭火消防设备。 ? 自动报警、自动和手动切断电源。 ? 自动消防系统应具备的作用:

? 可在监视人员不易觉察到的部位,如:吊顶上面、风管内、活动地板下

等处,尽早发现火情,及时采取消防措施,尽快扑灭火灾,将火灾的损失减至最小。

? 能自动切断电源,自动与空调、新风和配电柜联动,从而使火灾控制在

最小的范围内。

? 与机房智能监控系统集成在一个平台上管理。 ? 机房所用消防报警系统

? 光电探头,逻辑报警。

? 根据各类计算机机房的特点及起火类型,采用地板下、工作区和顶棚上

三层报警;

? 烟感、温感同点同时报警联动;

? 消防报警与配电联动;可与大楼消防联动。