德国DEHN电源防雷器图示及功能介绍 OBO V25-B二级加强型电源防雷器 应用

对低电压负荷实行传统标准的保护。它保护电气设备不受因雷电或开关操作所引起的瞬态过压损坏。根据电源的类型,有1至4芯型号可供选择。 功能

作为限压型的产品,内部配备了高容量的氧化锌压敏电阻,该压敏电阻具有较强的非线性特性。该组件具有响应时间短、残压低、容通电流大、使用寿命长和无续流的优点。如果压敏电阻因过载而老化时,内置断路器将中断与电源的连接,故障指示窗口的颜色由绿色转变为红色。

安装位置 : 卡在配电柜或开关箱内的35mm卡轨上。 2.5.4.5.2 防浪涌设计

为防止电源浪涌对机房服务器等网络设备产生冲击,设计在UPS配电柜内安装德国OBO牌防浪涌模块,以确保上述设备的安全运行。防浪涌模块的性能与防雷模块大致相同。

电话系统防雷采用德国西门子公司的专用电话防雷排及数据防雷器,在机房供电室内设专用防雷箱;数据专线和电话线接入该防雷箱,对电话系统进行全方位的保护。

DDN 专线防雷保护 通讯网络防雷器

对于计算机插座选用OBO CNS系列插座防雷器做三级防雷保护,以确保工作站等负载的防雷击保护效果。

OBO CNS-D用于 PC机电源过压保护

2.5.4.5.3 计算机机房的接地系统

机房内接地包括机房内所有计算机设备壳体的保护接地,静电地板、铝塑板墙面、铝扣

板天花及龙骨、日光灯盘等接地,采用紫铜板沿机房静电地板之下环绕安装构成均压带系统,使各种设备的接地能够就近连接。如下图所示

2.5.4.5.3.1 机房接地分类 交流工作地:

也称功率接地,是指交流电路的工作接地,即TN-S供电系统的N线,由大楼配电室输入。 直流工作地:

也称逻辑接地、信号接地。为了确保计算机内部数字电路具有稳定的基础电位而设置的接地。该接地属于独立的悬浮接地系统。设计在机房机柜地板下用3mm厚40mm宽的铜带横向间距1800mm制作接地网格,并用绝缘子支撑架空。 保护接地:

a 设备安全保护接地(PE),为保障人身及设备安全的接地。机房内所有电气设备的不带电金属外壳均接入该接地保护系统,与接地装置做等电位连接。 机柜用螺栓固定在等电位连接的金属安装支架上,同时其外壳接地再采用BVR-6mm2的导线就近电气连接至40*4镀锌扁钢安全保护接地带上 ,安全保护接地带另一端用BV-35mm2的导线与配电室内配电柜的安全保护接地铜排相连。

b 防静电保护接地,即防静电地面、活动地板、工作台面必须进行静电接地的接地保护。采用5*0.05铜箔带沿墙面、棚板金属龙骨支架、抗静电地板支架、电线管、接线盒、配电

柜、配电箱、照明灯具及不带电金属外壳、空调机组、新风机外壳做等电位连接,使用BV-35mm2导线,将各个房间的防静电接地铜带地网连接起来,汇流至配电室配电柜。

c屏蔽接地:是为了防止干扰磁场与电子线路发生电磁耦合而产生相互影响,故将设备内外的屏蔽线及屏蔽房间的屏蔽体进行接地,称为屏蔽接地。

d防雷保护接地,为防止感应雷、侧击雷高脉冲电压沿电源线进入机房,损坏机房设备的保护接地系统。

e防浪涌保护接地,为防止电源浪涌对机房服务器等网络设备产生冲击的保护接地系统。

f防漏电保护接地,为防止移动电气工具漏电、保障维修人员的人身安全,设计在墙面维修插座的电源上安装防漏电开关的保护系统。 2.5.4.5.3.2 机房接地系统设计 ◆ 机房内直流工作地网的布局:

a 依据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及保护地严格分开以免相互干扰。用5*0.05mm的截面铜排敷设在活动地板下,纵横组成网格状(详见下图)。所有接点采用锡焊或铜焊使其接触良好,以保证各计算机设备的稳定运行,并要求其接地电阻1Ω。

b 配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子箱。容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座。 ◆ 共用接地网接地(联合接地):

根据《电子计算机房设计规范》(GB50174—93)中交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置【即将电源保护接地线(PE)接入机房总配电柜的PE排,机房内各电气设备的接地线及机房的金属构架与该接地线做等电位连接。电源保护接地线(PE)应接入大楼的接地极,该接地极的接地电阻应小于1欧姆(防雷接地电阻为1欧姆)】的要求。

我院机房防雷及接地保护系统的设计建议采用“共地不共线”的解决方案,即如果分别做400V地网和计算机专用地网的话,这两个地网之间的距离一般要求在30米以上,加上每个地网本身的占地面积及考虑与建筑物防雷地网的间距,需很大的接地网安装面积。但从现场的考察得知,公积金机房所在地周边环境多为道路用地,而且机房在大楼的西边,接地要求比较集中。而随着时代的发展,共用地网安装敷设方式的应用已经越来越普及。

所谓共地不共线,是指如配电系统、信息系统、屏蔽系统、语音接入系统、金属门窗,防静电地板等各类需要接地的系统或器件,经过不同的线缆直接与同一地网相连接,使之与大地均属于同一等势体,这样,只要任何一个需要接地的系统或器件的电位提高,其它的也同时跟着提高而不存在电势差,从而产生不了电流,进而达到防雷保护的目的。

但共用地网必须与建筑物的建筑钢筋体采用等电位连接器相连,遇雷电侵扰时等电位连接器将保证共用地网与建筑物雷击时等电位,从而全方位地保证了建筑物内安装的设备运行安全。

本工程采用共用接地网接地方式,要求接地电阻小于1Ω。可利用原有机房接地系统,若无法提供符合技术要求的接地电阻,应就近敷设接地装置,直到实测值满足要求为止。 2.5.5设计特点

1. 系统供配电系统采用德力西配电柜,保证供电的可靠性及安全性。 2. 供配电线路选用山东阳谷优质阻燃电缆或电线。 2.6 消防工程 2.6.1设计要求及依据 2.6.1.1 设计要求:

机房的消防报警设计,根据消防防火级别设置确定机房的设计方案,建筑内首先要求 具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动 报警警铃和指示灯、自动/手动灭火设备和器材。机房消防报警能和大楼消防报警联动。 2.6.1.2 其他要求:

1) 机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。 2) 踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。

3) 顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。 4) 设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。 2.6.1.3 设计依据:

1、GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》;

2、GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》; 3、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》; 2.6.2 设计内容

对机房工程根据消防规范要求进行七氟丙烷灭火器灭火系统及消防自动报警系统设计。具体的消防区域包括:主机房区、配电间。