应小于1米,双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5米,而疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。任何房间房门的净宽度不应小于0.8米;当房间超过50㎡时,房门净宽度不应小于1.2米。作为发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房,其层数应为1层,建筑面积不应大于200㎡,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20㎡。 最后是完善施工现场临时消防设施的设置。建设工程施工现场发生火灾,首先要做到现场人员能够有效逃生,保证人员的生命安全的同时要减少损失,实施有效扑救,这就要求建设工程施工现场与在建工程同步设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。

当永久性的室外消防给水系统不能满足要求时,

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K3146

比如在建建筑物距离永久性消防设施距离大于了120m,就要设置临时室外消防给水系统,临时室外消防给水管要沿在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀布置成环状,与其外边线距离不应小于5.0m,给水管径要根据工程规模通过计算确定,并不应小于100mm,当然,如果场外永久性道路满足消防要求时,也不必要在场内设置消防车道,场内道路只要满足施工材料进出要求就可以了。 对于新建工程,室内消防给水系统很难利用永久性的消防设施,基本都需要从新设置,室内消防竖管不应少于2根,管径不小于100mm,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状,主体结构各结构层均应在明显易于操作的部位设置室内消火栓接口及消防软管接口,并设置不少于2套的消防水枪、水带及软管,给水压力不能满足现场消防给水系统的给水压

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K3146

力要求时,应设置加压水泵。

那么,市政管网不能满足消防要求时要视情况而定,当压力不能满足要求时,可以增设消火栓泵,当没有消防水源时,则要在施工现场实质蓄水池,蓄水池的有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

临时用房的临时室外消防用水量按照临时用房建筑面积之和计算,当临时用房建筑面积之和在1000㎡与50000㎡之间时,蓄水池的有效容积应为36m3,当临时用房建筑面积之和大于50000㎡时,蓄水池的有效容积应为54m3。

在建工程消防用水量,通过计算和比较室内室外需用量可以知道,在建工程的室外消防用水量远远大于室内消防用水量,对于一个住宅工程,规模较大需要设置临时消防水池,基本上是按照在建工程的临时

第 2 页

操作指南 / OPERATION GUIDE 编号:RHD-QB-K3146

室外消防用水量计算确定的,当单体体积在10000m3与30000m3之间时,蓄水池的有效容积应为54m3,当单体体积大于30000m3时,蓄水池的有效容积应为144m3。

临时消防设施的配置还要重视灭火器和应急照明的配置,首先要在易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所以及厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房等场所配置灭火器;在自备发电机房及变、配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道以及高度超过100m的在建工程的室内疏散通道等场所配备应急照明。