施耐德ATV320变频器起升(运行)机构的调试参数(英文部分,为无中文面板时对应菜单参数)
主菜单(中文面板)
中文面板 精品
.
主菜单(简易LED)
标准电机频率,用自带简易LED设置时,初次会显示,
之后不在此显示。可在drc中寻找。
速度给定
监视
设置
单
置
全部 简单启动
设置
电机控制
输入/输出设置
精品
我的菜出厂设宏设置 .
基本功能参数设置:
3 界面(ItF) 名称/说明 访问等级LAC 推荐设置 EPr: 专家权限 说明
1.变频器菜单 1.2设置(CONF名称/说明 宏设置 CFG 50HZ 3S 减速时间dEC低速频率 LSP高速频率HSP 5HZ 50HZ 第一段速 最高速 如果需要可以从新定义,如大车可设为5S 根据电机铭牌设定 根据电机铭牌设定 根据电机铭牌设定 根据电机铭牌设定 请求自整定YES 电阻已整定dOnE 1.25~1.5倍电机额定电流 3S 以上参数设定准确后进行电机自整定,并请确保电机处于冷态,这样自整定的参数最为准确。 整定完成后显示电阻已整定,整定失败后显示NO,说明电机参数不准确,需人工修正电机参数 如果需要可以从新定义,如大车可设为5S 根据电机铭牌设定 根据电机铭牌设定 电机额定电压 UnS电机额定电流 nCr电机额定频率 FrS电机额定速度 nSP最大输出频率 tFr自整定 tUn 自整定状态tUS电机热保护电流Ith加速时间ACC
) 全部(FULL推荐设置 起重提升 HST ) 简单启动(SIN ) 说明 对于大小车,如果要使用压频比控制,请设为StS 对于锥形电机,请设为StS,使用压频比控制。 标准电机频率 bFr 电机额定功率 nPr 默认 1.3设置(CONF
) 全部(FULL) 设置(SET )
精品
. 名称/说明 IR定子压降补偿UFr滑差补偿SLP速度环滤波系数SFC速度环比例增益SPG电网电压UrES 推荐设置 100% 起升机构: 100% 运行机构: 20% 带多电机 说明 低速转矩不足时可增加 当电机启动或运行时有较大振动,减小此值可减小到20% 0 40% 400(默认为500v) 必设 精品
.
1.4设置(CONF名称/说明 电机控制类型Ctt ) 全部(FULL ) 电机控制(drC 说明 ) 推荐设置 SVCV (大小车) UUC开环电压矢量控制,支持多电机并联 压频比控制大小车也可以使用压频比控制 滑差补偿SLP标准(大小车,锥形电机)Std起升机构: 100% 运行机构: 20% 带多电机 1.5设置(CONF名称/说明 故障复位rSt- 外部故障EtF ) 全部(FULL ) 故障管理(FLt 说明 ) 推荐设置 未分配(nO)未分配(nO)如果需要可以从新定义其他LIX端子 如果需要可以从新定义其他LIX端子 如果电机控制方式为是压频比,抱闸设置如下: 1.6设置(CONF名称/说明 R2分配r2 ) 全部(FULL) 输入/输出设置(I-O-) 推荐设置 Run: 变频器运行 说明 接抱闸,如果是锥形电机不需要接 1.7设置(CONF名称/说明 斜坡rPt- 预置速度PSS- ) 全部(FULL) 应用功能(FUN ) 推荐设置 减速时间自适应brA: no 2个预置速度PS2 4个预置速度PS48个预置速度PS8预置速度2 SP2预置速度4 SP4预置速度8 SP8 说明 如果选“是”会导致制动电阻工作不正常。 LI3(可自行调整) 第二段速 LI4(可(可自行调整)自行调整)第三段速 LI5 第四段速 10HZ(可自行调整) 第二段速输入频率 25HZ(可自行调整)第三段速输入频率 50HZ(可自行调整)第四段速输入频率 R2,压频比控制时为no 水平移动(运行机构) HOr/垂直升降(起升机构) UEr 是(起升机构选用) YES 配合“制动释放频率”参数调整预置力矩 起升机构:需要在满载和空载状态反复试验。预置力矩过大则空载可能倒提,预置力矩过小则满载可能溜钩。 平移机构:预置力矩过大时起动有冲击,过小时松闸瞬间大小车会因为风力或轨道拱度产生反方向运行震动 0.5S液压制动器,0.3S电磁制动器(设置时间偏短时制动器未打开变频器就升速,电流冲击较大,设置时间偏长时制动器已打开变频器仍未升速,开环预置力矩调整更困难) 开环运行时1.5-3 倍电机滑差频率,闭环运行时不用设置。电机滑差见drC中的nSL,或自己计算: 制动逻辑控制bLC- 如果是压频比控制或控制锥形电机则不需要设置 制动分配bLC运动类型bSt制动力方向Bip 正向制动释放电流Ibr 制动器释放时间brt 制动器释放频率bIr: 开环大多2HZ左右 (N-n)/N*f N为同步转速,n为额定转速,f为额精品