好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2018年《建筑内部装修设计防火规范》全文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2018年新版《建筑内部装修设计防火规范》全文

-01- 总则

1.0.1 为规范建筑内部装修设计,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业和民用建筑的内部装修防火设计,不适用于古建筑和木结构 建筑的内部装修防火设计。

1.0.3 建筑内部装修设计应积极采用不燃性材料和难燃性材料,避免采用燃烧时产生 大量浓烟或有毒气体的材料,做到安全适用,技术先进,经济合理。 1.0.4 规定。

建筑内部装修防火设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的

-02- 术语

2.0.1 建筑内部装修 in terior decoration of buildi ngs

为满足功能需求,对建筑内部空间所进行的修饰、保护及固定设施安装等活动。 2.0.2 装饰织物 decorative fabric

满足建筑内部功能需求,由棉、麻、丝、毛等天然纤维及其他合成纤维制作的纺织品, 如窗帘、帷幕等。

2.0.3 隔断 partiti on

建筑内部固定的、不到顶的垂直分隔物。 2.0. 4 固定家具 fixed furniture

与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、陈列台、大 型货架等。

-03-

装修材料的分类和分级

3.0.1 装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面 装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料七类。

注:其他装修装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。 3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表 3.0.2的规定。

表3JL2装修材料燃烧性能等级 等 级 装修材料遞烧性能 不熾性 A Jtttt性 比 Brj 易燃性.二消前百尊用 根据条文说明装修材料划分举例(以下表为准) 材料类SfJ 各部位 制料 缄别 枢尚石、大理石、水磨妨*水混制諾.弾擬土制品,石诽扳,右 莫制A 品■站土制品,玻墉、瓷砖样克、钢快■懐J制合金?天虧 石柑、金属复音4L野蟻石脊扳?玻铁板*硅醴钙板尊 抵面石修板?纤维行膏板-K泌侧桃板.旷棉樋*戢璃欄叢师 砸戶Hi 仮、珍环岩您饰迦卢板、戦燃胶令板*难轡中密览纤tft版. 越怖板'难魅木林、轄佰童舍材料*难燃酚醴胶合板、铝16 威踽堀境合榊料、境笛網箱联璃梯板等

续丧II 制料婪别 级别 材料举例 飙面白好板.纤维耳;唐叔、水湿创崔扳.护柿应”玻轄棉箍,垮 霹岩板.难熾歴合板.堰燃中制麼邸堆板?陆火如斛裝橄、难 燃取面刨花B, 板*參彩族料,难燃墙紙.难燃熠栢*难燃仿花岗岩 验愉扳、址窥竝水混裝殴址蚓悔、熾他黴他钿护梅、册回rvt 壤料护瑞板,阻燃模压木质宵而村料 良合板材、筋色难熾人造板*鹼熾玻 增钠*蜜件钳泪璇璃棉梅尊 备类天然木材.木制人谊板、竹荊、眾制朝帥枫、驶坤墩博木 貼商也 板、印刷木纹人蛊菽、规料贴血装悄扳、聚酯裳饰板.复塾 饕怖板、觌评板、胶合板*酬料碓紙、无紡JW埴布*轴布、貝合瓏 坝、天悠林料壁奴、人造革、实木怖面裳饰板、胶合旳叽板尊 地而捞料 Bi Bi BL 磴PVC^ft地板'水泥刨莊扳、水浇木繼板'厦丁IftJtt地梅* 継燃羊?毛地您粽 卜破质FVC^料朋板.PVC花林地板等 欝阳堆蹩理的 沁难燃织输等 纯七裳簡ifli .经魁燃处理的黑他報物零 那燧肇厘乙晞谢料、唯燃酚醛塑料、鑒UU統乙端鲍輯、矗魁專 皆m牛仁斫拥脂翊料装饰醱材但难熾吐JT的齐花眾物第 装怖织物 出 Bi 其他耗惟 装 饰材料

轮阻燃处矍的聚c烯濡丙雄、集老醋?裁犖乙輻?玻甥钢、牝 歼织物■木制醮等 一辽厨誚叼二翟贬 3.0.3 装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB8624的有关规定,经检测确定。

3.0.4

安装在金属龙骨上燃烧性能达到

B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为

A

级装修材料使用。

3.0.5 单位面积质量小于 300g/怦的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在 可作为B1级装修材料使用。

A级基材上时,

3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为 A级装修材料使用;施涂于 A级基 材上,湿涂覆比小于 1.5kg/ m2,且涂层干膜厚度不大于 1.0mm的有机装修涂料,可作为 B1 级装修材料使用。

3.0.7 当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。 复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定。

-04- 特别场所

4.0.1建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全 出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。

4.0.2建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,

消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消

火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

4.0.3疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。 4.0.4地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅, 墙面和地面均应采用 A级装修材料。

4.0.5疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用 4.0.6建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、 4.0.7

位的顶棚、墙面应采用 A级装修材料,其他部位应采用不低于

建筑内部变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等

A级装修材料。 开敞楼梯、自动扶梯时,

B1级的装修材料。

其连通部

其顶棚应采用A级装修材料,其他

其顶棚、

部位应采用不低于 B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,

)两侧基层的表面装修应采用

不低于B1级的装修材料。

4.0.8无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除 5.3.1、表6.0.1、表6.0.5 规定的基础上提高一级。

4.0.9消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、 发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用

4.0.10消防控制室等重要房间,其顶棚和墙面应采用 应采用不低于B1级的装修材料。

4.0.11建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用 4.0.12经常使用明火器具的餐厅、 外,

应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。

4.0.13民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外,且应 采用不低于B1级的装修材料。

4.0.14展览性场所装修设计应符合下列规定 1. 展台材料应采用不低于 B1级的装修材料。

2. 在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内, 与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用 A级装修材料。

3. 展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用 4.0.15 住宅建筑装修设计尚应符合下列规定 1不应改动住宅内部烟道、风道。 2厨房内的固定橱柜宜采用不低于 3卫生间顶棚宜采用 A级装修材料。 4阳台装修宜采用不低于 B1级的装修材料。

4.0.16 照明灯具及电气设备、 线路的高温部位,当靠近非A级装修材料或构件时,

A级装修材料。 A级装修材料。

A级

科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除

A级装修材料。

A级装修材料,地面及其他装修

A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表

B1级的装修材料。

采取隔热、散热等防火保护措施,与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于 500mm灯饰应采用不低于 B1级的材料。

4.0.17 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于 B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时, 应采用不低于B1级的材料。

4.0.18 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时, 用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为

室内采

A级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材

料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时,其顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为 级,其他部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于 B1级,且尚应符合本规范有关公 共场所的规定。

4.0.19 建筑内部不宜设置采用 B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等,当需要设置时, 不应靠近电气线路、火源或热源,或采取隔离措施。

4.0.20 本规范未明确规定的场所,其内部装修应按本规范有关规定类比执行。

-05- 民用建筑

5.1单层、多层民用建筑

5.1.1单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表 5.1.1的规定。

*林材材熾tft件楠尊IS ■ tft M MW 辑植 号 1*臥臨轻场炳 ■rn w 堆 Ml ft M 1*1 ?ti a tttth 惯机?fl的*# Bl大 M、 I 真凭盍r惦暮厅、降 店、■诙:t|fi所丼 A A H- Bj 11. ?i 亢车*5、火车瞎、轉冊 躍握聞 祖 Kiimuni 11A, A Hi Hi Hi ii, 一 HP Bj 2 1 ■逅站的 ■耳t Afl J W, ift ftm*L-- iOOWrai A ?i Hi “! 码 -~- 曜* 厅、緒 效厅、事 功 能厅、棒帳厅甘 r MNBm 厨牛厅??W? ■ 4UORIIX t14 A A 4 Ih Bl ”, Bi Bj III Bz Hr Hi th Ui B] Ui A Ih 3Mft !&tt H. ■a Hi Ih Hi Hi 4 体海tt JflOU 睜.0 ftMntn.wvi .t列幻IIN戒越《?域血桔 JOIIOJII1 A Hi Hi Mi A Bi Ih Hi it. Elt — MIJAK ■业厅 毎 M it St A S4 \\ fie廿或轉■埶而啊 虫AOnOmA ?i n< Bi Bi 口 n

上 轴表轧X I 冀序材14骼燒性絶那览 装 Xffh 34* 譬怖 弼料 序 JW w 地 H M 迪 e B 帝 £ 6 设IE送圍盟1AL耆)的 常賞馆'饭唐 的崭阿及 益幕皓衲Jfl腾奪 中空啊翼书瞎统 B1 Bi H — H — fll Bl ―? Bi ? = B3 Bx — TF ! 悴奎親、托儿所、劫儿 回的居住凰佶动師审 直ET的需腐区、谐灯 庖*手术区 =A A ?< 比 — A 1A Ik at. % 血 _ 截学场原*轍学实5ft ttJW A Bi lb Bj 脚 Bj lh It 乌港 tH'IK Sfftfi'tW 恂 诒、10 圈 H 轉阳誓的嚳农活动聒新 存酬文詢*圮念視地 A W. 111 hs Ba Uj ■ Bi ? t rl; ? m 书、档寡“ SfliRfllWfff - A A Ih |B. B, - 山 12 厭鼻蜒乐游总场所 ?— A Bi BI H: B: Bi B3 入』细宙子價息晦統 机辟旺誉n 肓直養枷.■、 悝.潺的馬厲 — A A 叫 Bi 恥 叫 14 誉业面?1 ioilnn1 A B, Hi Bi Ki 帝 ?l fit Hj 禺 — 谯 VlitWW r.lhuP 谊■遣回风磴t?M的 箱中th — HT J5 办公爆所 A Mi Hi H- H. , B. Bi Bi Bi Bn * 舐 Ki H! _ 空气调书系蜿 ■ ■ ■ 莫他 耳恤蛍農填所 - _

17 住宅 — Ih HI 111 th IL 'll.] 5.1.2 除本规范第4章规定的场所和本规范表 5.1.1中序号为11~13规定的部位外,

2.00h的防火隔墙和

单层、多层民用建筑内面积小于 100怦的房间,当采用耐火极限不低于