好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

给水厂计算说明书要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

并安装漏气探测器,其位置在室内地面以上20cm。设置漏气报警仪,当检测的漏气量达到2~3mg/kg时即报警,切换有关阀门,切断氯源,同时排风扇动作。

为搬运氯瓶方便,氯库内设单轨电动葫芦一个,轨道在氯瓶正上方,轨道通到氯库大门以外。

加氯间外布置防毒面具、抢救材料和工具箱,照明和通风设备在室外设开关。

在加氯间引入一根DN50的给水管,水压大于20mH2O,供加氯机投药用;在氯库引入DN32给水管,通向氯瓶上空,供喷淋用。 9 清水池计算

9.1清水池的有效容积计算

清水池的有效容积,包括调节容积,消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的调节容积:

=0.15*121800=18270

消防用水量按同时发生两次火灾,一次火灾用水量取25L/s,连续灭火时间为2h,则消防容积:

W2?25?2?3600/1000?180m3

根据本水厂选用的构筑物特点,不考虑水厂自用水储备。则清水池总有效容积为:

=18270+180=18450

>2000

时,

清水池设计为相等容积的两座,每座容积为:9225采用矩形水池。

26

有效水深取H?3.5m,则每座清水池的面积为:

=9225/3.5=2636

取B*L=56m*47m,超高取0.5m,则清水池高度取4.0m。 清水池尺寸为 9.2清水池管道系统计算 (1) 进水管 Q1=121800

=1.41

设两座清水池,流速取1.2m/s,则

=56m*47 m*4m

=0.865m 采用DN900mm钢管,则

实际流速

=4*1.41/(2*3.14*0.9^2)=1.11m/s

(2) 出水管

由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水量最大流量设计,设计中取时变化系数k=1.3,所以:

=1.3*1.41=1.83

4Q24?1.49??1.054mn?v23.14?2?0.9,取v2=1.0m/s

=1.08m

d2?

采用DN1100mm钢管,则

27

实际流速

=0.96m/s

(3) 溢流管

溢流管的管径与进水管相同,取为DN900。在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。 (4) 排水管

清水池内的水在检修时需要放空,需要设排水管。排水管径2h内将水放空计算。排水管流速按1.5m/s估计,则排水管的管径为:

4W'4?7515d3???0.94mt?v2?3600?3.14?1.5

=1.04m

采用DN1100钢管 9.3清水池布置 (1) 导流墙

每座清水池内设2条导流墙,间距为10m,将清水池分为3格,在导流墙底部每隔1.0m设0.1m×0.1m的过水方孔,使清水池清洗时排水方便,每条导流墙距清水池侧壁5m处开导流孔。 (2) 检修孔

在清水池顶部设圆形检修孔2个,直径为1000mm (3) 通气孔

在清水池顶部设通气孔,通气孔共设18个,每格设6个,通气管径为200mm

28

(4) 覆土厚度

清水池顶部覆土厚度一般为0.5~1.0m,取覆土厚度为0.8m 10 二泵站和吸水井计算 10.1水泵选型

当管网内不设水塔时,二级泵房的设计流量应等于最高日最高时的水量 Qh=k*Qd=1832L/s 水泵设计流量Q=1832L/s 水泵扬程H=40m。

设备按照近期规划,拟设五台泵,四用一备 选得水泵参数如下: 型号 流量(m3扬程转数 功率(KW) 配电动机功率(KW) 效率(%) 允许吸上真空度(m) h) (m) 14sh-13 972 1260 1467

50 43.8 37 1470 164 179 189 230 81 84 79 3.5 泵的基础长度为1.291m,基础宽度为1.180m,基础深度为1.134m。 起重设备:手动单轨吊车SC型。

排水设备:选用65WL?12A型立式污水泵。一共两台,一用一备。 引水设备:采用选择SZ?1型水环式真空泵,配套电机JQ?42?4型。

29

通风设备:自然通风。

计量设备:选用超声波流量计,选取LDZ超声多普乐流量计。 10.2泵房计算

泵房的平面尺寸:长度为40m,宽度为10m。

其中长度为控制间4m,泵轴之间的间距为4.0m,靠近控制间的泵与靠近吊装间的泵距离墙的距离都各为4.0m,另外设4.0m做为吊装机械电葫芦用,共计40m。宽度为吸水管4m,泵基础的长度为2.0m,压水管3m,共计10m。二泵房至吸水井之间管道长度为10m。 泵房高度计算:

起重设备采用单轨吊车,泵房间为半地下室,其中地下部分高度H2为2.50m。最高设备300s58B型水泵带基础高度为1.05m。 当H2=2.5m≥f+g=1+1=2时,

H1?a?b?c?d?e?h=0.32+0.25+0.5+0.94+1.134 =3.1m

H= H1+ H2=3.1+2.50=5.6m

式中 H1——泵房地上部分高度(m)

H2——泵房地下部分高度 a——单轨吊顶车梁高度(m) b——滑车高度(m)

c——起重葫芦钢丝绳绕紧状态长度(m) d——起重绳的垂直长度,水泵为0.85x,电动机为

1.2 x,x为起重部件的宽度(m),0.85×1.1=0.94m e——最大一台水泵或电动机的高度(m)

30

给水厂计算说明书要点

并安装漏气探测器,其位置在室内地面以上20cm。设置漏气报警仪,当检测的漏气量达到2~3mg/kg时即报警,切换有关阀门,切断氯源,同时排风扇动作。为搬运氯瓶方便,氯库内设单轨电动葫芦一个,轨道在氯瓶正上方,轨道通到氯库大门以外。加氯间外布置防毒面具、抢救材料和工具箱,照明和通风设备在室外设开关。在加氯间引入一根DN50的给水管,水压大于20m