每排孔眼中心距 ak=lf/(nk/2)=2.00/12=0.168m 7.4.4 孔眼水头损失
支管壁厚采用??5mm,流量系数??0.68 水头损失
hk=3.46m 7.4.5复算配水系统
支管长度与直径之比不大于60,则
2.00/0.09=22.2<60
孔口总面积与支管总横截面积之比小于0.5,则
=0.107/(54*0.09^2*0.785)= 0.31<0.5
干管横截面积与支管总横截面积之比,一般为1.75~2.0,则
=0.785*0.8^2/(54*0.785*0.09^2)=1.46
孔口中心距应小于0.2,即ak=0.168<0.2m 7.4.6洗砂排水槽
因洗砂排水槽长度不宜大于6米,故在设计中将每座滤池中间设置排水渠,在排水渠两侧对称布置洗砂排水槽,每侧洗砂槽数n1=4条,池中洗槽总数为n2=8条 a0=L/n1=7.7/4=1.92m 每条洗砂槽长度l0=B/2-b/2
21
设计取中间排水渠宽度b为0.7m l0=(5.5-0.7)/2=2.4m 每条洗砂排水槽的排水量为 q0=597.8/8=74.7L/s 洗砂排水槽断面模数
槽底断面采用三角形标准断面。 x=1/2*
q01000v0 去槽中流速v00.6m/s x=0.18m
排水槽底厚度,采用??0.05m 砂层最大膨胀率;e?45% 砂层厚度:H2?0.7m 洗砂排水槽顶距砂面高度:
He?eH2?He?eH2?2.5x???0.075
=0.45*0.7+2.5*0.18+0.05+0.075 =0.89m
排水槽宽度为 b’=2*x=0.18m 洗砂排水槽总平面面积:
F0=2*x*l0*n2+b*L=2*0.18*2.4*8+0.7*7.7=12.30
复算: 排水槽总平面面积与滤池面积之比,一般小于25%,则F0/f=12.30/42.7=28.8%≈25%
中间排水渠
22
中间排水渠采用矩形断面,渠底距排水槽底部的高度为 Hc=1.73*(qg/g/b^2)^1/3=0.74m 7.4.7滤池各种管渠计算 (1) 进水
进水总流量: Q1=60900
=0.705
采用进水渠断面:渠宽B1=0.6m,水深为0.7m, 进水渠中的流速:v1=1.68m/s
各个滤池进水管流量: Q2=0.705/6=0.118
采用进水管直径:D2=400mm 管中流速:v2=0.94m/s (2) 冲洗水 冲洗水总流量:
= 14*42.7=597.8L/m
采用管径:D3=600mm 管中流速:v3=2.12m/s 干管管径采用700mm 管中流速为1.55m/s (3) 清水 清水总流量:
=0.705
每个滤池清水管流量:
=0.118
采用管径:D5?300mm 管中流速: v5=1.67m/s 采用清水总管:D=800mm 管中流速:v=1.40m/s (4) 排水 排水流量
=0.598
23
排水渠断面: 宽度B6=0.55m,渠中水深0.575m 渠中流速: v6=1.89m/s 排水管每个单滤池布置两个
排水管管径DN=450mm,管中流速v=1.88m/s 采用排水总管管径DN=700mm,管中流速v=1.55m/s (5) 冲洗水箱
冲洗时间: t?6min 冲洗水箱容积:
=1.5*14*42.7*360=322.8
水箱内水深采用: h箱?3.5m
圆形水箱直径: =10.8m
水箱底至滤池配水管间的沿途及水头损失之和: h1?1.0m 配水系统水头损失:
=3.46m
承托层水头损失:h3?0.022H1q?0.022?0.45?14?0.14m 滤料层水头损失:
h4?(?12.65?1)(1?m0)H2?(?1)(1?0.41)?0.7?0.68m?1
安全富余水头,采用h5?1.5m 冲洗水箱底应高出洗砂排水槽面
H0?h1?h2?h3?h4?h5?1.0?3.5?0.14?0.68?1.5?6.8m=1.0+3.46+0.14+0.68+1.5=6.78m
8 加氯间计算 8.1加氯量计算
24
本设计中水厂按设计水量Q=12.18*10^4=5075,消毒采
用液氯消毒,预氯化最大投加量为1.5mg/L,清水池最大投加量为
1.0mg/L。
预加氯量为
=0.001*1.5*5075=7.61kg/h
清水池加氯量为
=0.001*1.0*5075=5.08kg/h
二泵站加氯量自行调节,在此不做计算,则总加氯量为
=7.61+5.08=12.69kg/h
为了保证氯消毒时的安全和计量正确,采用加氯机投氯,并设校核氯量的计量设备。选用2台ZJ —2转子加氯机,选用宽高为:
330mm?370mm,一用一备.
8.2储氯量计算 储氯量按20天考虑为:
=20*24*12.69=6091.2kg
液氯的储备于6个1吨氯瓶(H×D=2020mm×800mm)。 8.3加氯间布置
水厂所在地主导风向为东北风,加氯间靠近滤池和清水池,设在水厂的西南部。
在加氯间、氯库低处各设排风扇一个,换气量每小时8~12次,
25