池——→ 普通快滤池 ——→ 清水池 ——→ 二级泵房 方案二:
原水 ——→ 一级泵房 ——→ 折板絮凝池 ——→ 斜管沉淀池 ——→ V型滤池或移动罩滤池 ——→ 清水池 ——→ 二级泵房 (1)絮凝池对比
表2-4 各种絮凝池的比较
形式 往 复 式 隔板絮凝池 回 转 式 旋流式絮凝池 优缺点 适用条件 优点:絮凝效果好,构造简单, 施工方便。 水量大于30000m3/d的水缺点:容积较大,水头损失较大,厂,水量变动小。 转折处矾花易碎。 优点:絮凝效果好,水头损失小, 水量大于30000m3/d的水构造简单,管理方便。 厂,水量变动小者,改建和扩缺点:出水流量不易分配均匀,建旧池时适用。 出口处易积泥。 优点:容积小,水头损失较小。 一般用于中小型水厂。 缺点:池子较深,地下水位高处施工较困难,絮凝效果较差。 优点:絮凝效果好,絮凝时间短,容积较小。 流量变化较小的中小型水厂。 缺点:构造较隔板絮凝池复杂,造价较高。 优点:絮凝时间短,容积小,造价较低。 水量小于30000m3/d的水厂。 缺点:池子较深,锥底施工较困 难,絮凝效果较差。 优点:絮凝池效果好,水头损失 水量变化不大的水厂,单小,凝聚时间短。 池能力以1.0--2.5万m3/d为宜。 缺点:末端池底易积泥。 优点:絮凝效果好,水头损失小, 小水量均适用,并能适应可适应水质、水量变化。 水量变动较大者。 缺点:需机械设备和经常维修。 折板絮凝池 涡流式絮凝池 格板、栅条絮凝池 机械絮凝池
综上所述,由于水量比较大,选用往复式隔板絮凝池。 (2) 沉淀池的比较
6
表2-5 各种沉淀池的比较
方式 优缺点 适用条件 优点:造价较低,操作管理方便,施工较简 单;对原水浊度适应性强,处理效果稳定,采用机械排泥设施时,排泥效果好。 平流式沉淀池 缺点:采用机械排泥设施时,需要维护机械排泥设备;占地面积大,水力排泥时,排泥困难。 优点:沉淀效率高,池体小,占地小。 缺点:斜管(板)耗材多,对原水浊度适应斜管(板)沉淀池 性较平流池差;不设排泥装置时,排泥困难,设排泥装置时,维护管理麻烦。 优点:排泥较方便,占地面积小。 缺点:上升流速受颗粒下沉速度所限,出水竖流式沉淀池 量小,一般沉淀效果较差,施工较平流式困难。 优点:沉淀效果好。 辐流式沉淀池 缺点:基建投资大,费用高,刮泥机维护管理较复杂,金属耗量大,施工较困难。 一般适用于大中型水厂。 尤其适用于沉淀池改造扩建和挖潜。 一般用于小型净水厂,常用于地下水位较低时。 一般用于大中型净水厂,在高浊度水地区,作预沉淀池。 综上所述,虽然斜管式沉淀池出水量较大,但是池底易淤积,且费用较贵,而竖流式沉淀池不适用于大型水厂,水的浊度比较低,也不需要采
用辐流式沉淀池。所以采用经济费用较低的平流式沉淀池。
(3) 过滤池的比较 过滤池 普通快滤池 优点 1. 有成熟的运转经验,运行稳妥可靠 2. 采用砂滤料,材料易得,价格便宜 V型滤池 1.运行稳妥可靠 2. 采用砂滤料,材料易得 3. 采用大阻力配水系统,单池面积可做的3. 滤床含污量大,周期较大,池深较浅 4. 可采用降速过滤,水质较好 长,滤速高,水质好 4. 具有水汽反冲洗和水面扫洗,冲洗效果好
7
缺点 1. 阀门多 2. 必须设有全套冲洗设备 1. 配套设备多,如鼓风机等 2. 土建较复杂,池身比普通快滤池深 适用条件 1. 2.可适用大、中、小型水厂 1.适用大、中型水厂 2. 单池面积可达150m2以 单池面积一般不宜大于100m2 3. 有条件时尽量采用表面冲洗或空气上 助洗设备 结果比较:两种滤池都适用于大型水厂,V型滤池的造价比较高,所以采用普快滤池。 5 单体构筑物计算 5.1 混凝剂投配设备的设计
水质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。
混凝剂的投加分为干投法和湿投法两种,干投法指混凝剂为粉末固体直接投加,湿投法是将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。我国多采用后者,采用湿投法时,投加方式为高位溶液池重力投加,混凝处理工艺流程如图2所示。
8
图2 湿投法混凝处理工艺流程
本应根据原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并根据货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。由于缺少必要的条件,所以参考相似水源有关水厂的药剂投加资料。
聚合铝,包括聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,具有混凝效果好、对人体健康无害、使用方便、货源充足和价格低廉等优点,因而使用聚合铝作为水处理的混凝剂。取混凝剂最大投加量为42.0mg/L。当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种助凝剂以提高混凝效果,通常选用聚丙烯酰胺及其水解产物,当进水浊度较高时,可通过试验确定其用量后投加。 5.1.1溶液池设计计算
溶液池一般以高架式设置,以便能依靠重力投加药剂。池周围应有工作台,底部应设置放空管。必要时设溢流装置。 溶液池容积按下式计算:
9
W2?aQ417cn
3
式中 W2-溶液池容积,m;
Q-处理水量,Q=5075m3/h;
a-混凝剂最大投加量,a=40mg/L; c-溶液浓度,取10%; n-每日调制次数,取n=2。
代入数据得:W2= aQ/417cn=40*5075/(417*10*2)=24.34m 溶液池设计两个,每个容积为W2,以便交替使用,保证连续投药。 有效水深取H1=1.0m,总深H=H1+H2+H3(式中H2为保护高,取0.3m;H3为贮渣深度,取0.1m)=1.0+0.3+0.1=1.4m。
溶液池形状采用矩形,尺寸为长×宽×高=4.5m*4.4m*1.4m 5.1.2 溶解池设计计算
溶解池容积 W1=0.3*W2=0.3*24.34=7.3m 溶解池一般取正方形,有效水深H1=1.0m,则: 面积 F=W1/H1=7.3m 边长 a?F1/2=2.7m;
溶解池深度 H=H1+H2+H3 (式中H2为保护高,取0.2m;H3
为贮渣深度,取0.1m)=1.0+0.2+0.1=1.3m 和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。 溶解池的放水时间采用t=15min,则放水流量
q0=W2/60t=24.34*1000/(60*15)=27.04L/s
查水力计算表得放水管管径d0=150mm,相应流速Vo=1.53m/s
33