1.给水处理厂课程设计任务书
一、目的和内容
净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。
课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(应达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 设计题目: 某市自来水厂工艺设计 二、原始资料
(1)水厂规模:11.6万m3/d
(2)水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:
序号 1 2 3 4 5
项 目 PH值 色度 浊度 肉眼可见物 总硬度 单位 / 度 NTU / mg/L,CaC数量 ~7.6 ~20 备 注 65~2000 较浑 117 1
O3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
(3)厂区地形:(比例1:500, 按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计), 水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1 km。
(4)工程地质资料 1) 地质钻探资料 表土 砂质 细砂 中砂 粗砂 粗砂 粘土 砂岩 粘土
氯化物 氟化物 硝酸盐 总溶固物 铁 锰 铜 砷 锌 铅 菌落总数 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 个/mL 5.0 <1.0 <1.0 147 0.23 <0.1 <0.5 <0.05 <0.5 <0.05 1.3×104 砾石 石层 2
1m 1.5m 1 m 2 m 0.8m 1 m 2 m 土壤承载力:20 t/m2. 2)地震计算强度为186.2kPa。 3)地震烈度为9度以下。
4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。
(5)水文及水文地质资料 序号 1 项 目 历年最高水位 单位 数量 m 备 注 34.3黄海高程系统,8 下同 频率1% 2 历年最低水位 m 21.47 3 历年平均水位 m 24.64 4 历年最大流量 m3/s 14600 5 6 7 8 9 历年最小流量 历年平均流量 历年最大含砂量 历年最大流速 历年每日最大水位涨落 m3/s 180 m3/s 1340 kg/m3 4.82 m/s 4 m/d 5.69
3
10 历年三小时最大水位涨落 m/3h 1.04 地下水位:在地面以下1.8m
(6)气象资料
该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。
风向玫瑰图
2 水厂选址
厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面:
⑴ 厂址应选择在工程地质条件较好的地方。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。
⑵ 水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。否则应考虑防洪措施。
4
⑶ 水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。
⑷ 当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。
根据综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中管理,节省水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。
3 水厂规模及水量确定
设计水量为11.6万m/d,自用水5%,则Q=11.6*10^4*(1+0.05)=12.18万m/d
3
3
Q一泵=αQd/T=1.05×116000/24=5075m3/h=1.41m3/s
Q二泵=αKhQd/86.4=1.05×1.3×116000/86.4=1832.6L/s
4 净水方案的确定
水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示:
混凝剂原水混 合絮凝沉淀池消毒剂滤 池清水池二级泵房用户 图1 水处理工艺流程 现拟定两个净水工艺方案,进行比较分析: 方案一:
原水 ——→ 一级泵房 ——→ 往复式隔板絮凝池 ——→平流沉淀
5