密闭炉通用安全注意事项
1非工作人员禁止禁止入内;
2禁止吸烟及携带火种,不准在岗位上堆放易燃易爆物品及与生产无关的物品,保持各岗位环境的整洁和工作通道的畅通;
3各岗位应保持良好的通风条件,以防CO中毒或爆炸事故发生;
4检修需动火,必须执行动火六大禁令;
4.1动火证未经批准,禁止动火;
4.2不与生产系统可靠隔绝,禁止动火;
4.3不清洗置换不合格,禁止动火;
4.4不消除周围易燃物,禁止动火;
4.5不按时做动火分析,禁止动火;
4.6没有消防措施,禁止动;
5凡进入设备或容器内,必须执行化工部“进入容器、设备的八个必须”,以确保人身安全;
5.1必须申请、办证、并得到批准。
5.2必须进行安全隔绝。
5.3必须切断动力电,并使用安全灯具。
5.4必须进行置换、通风。
5.5必须按时间要求进行安全分析。
5.6必须佩带规定的防护用具。
5.7必须有人在器外监护,并监守岗位。
5.8必须有抢救后备措施。
6报警装置处于完好备用状态;
7一旦发现气体泄漏等异常现象时立即通知中控室,由中控室操作人员立即通知本值班长、领导及调度,迅速采取安全防范措施;
8为防止气体泄漏等意外事故发生,必须备置必要的检测仪、防毒面具,急救护具;
9操作人员作业过程中如感到身体不舒服(如头痛、呼吸困难呕吐等),应立即通知组长或有关人员,到空气新鲜的地方休息或到医院进行治疗,禁止继续操作,以免发生事故;
10巡检工随时检测CO的浓度,保持与中控室联系。工作现场CO的浓度超过70PPM:工作人员劳保用品必须穿戴齐全,佩戴过滤式防毒面具。
氧气浓度在18%以下,有毒气体浓度2%以上地方,各种型号滤毒罐都不能起到防护作用。
11巡视检查人员应具有气体防护,救护知识。
12巡视检查时,必须随身携带CO气体检测器,随时检测CO的浓度,以防种种原因而造成CO中毒。
13工作现场CO的浓度超过100PPM,立即通知现场工作人员迅速撤离或跑到通风处及上风向处,工作现场必须有专人进行负责,统一指挥; 14密闭炉入口处应设置警告标志,现场符合进入条件或检修条件,维修人员方可进入,并由巡检工进行监护;
15使用过滤式防毒面具的安全注意事项
15.1面罩的外表应平滑,无气泡、无毛刺,无影响气密的缺陷。
15.2滤毒罐外表应平滑,无毛刺,标色(白色)正确,无影响致密的缺陷。
15.3面罩观察眼窗视物真实且清晰,镜片不能破碎。
15.4导气管应具有良好的伸缩弹性,弯曲成180°时应保证气流通畅,气密
好。
15.5佩戴面罩时气密性完好,无漏气现象。每次使用如下:
15.5.1在使用过滤式防毒面具前,先将滤毒罐上盖扭开、下胶盖打开,然后
将滤毒罐上口接在导气管的母口上,导气管公口接在过滤式防毒面具
上。
15.5.2佩戴防毒面具时,使用者首先要根据自己的头型大小选择合适的面具,
使面罩紧贴面部,无明显压痛感。佩戴防毒面罩的方法:将中、上头
带调整到适当位置,并松开下头带,用两手分别抓住面罩两侧,屏住
呼吸,闭上双眼,将面罩下巴部位罩住下巴,双手同时向后上方用力