山西xx能源集团股份有限公司xx煤矿
水害防治技术管理制度
为了更好地预防矿井生产过程中水灾事故的发生,对矿井水患进行科学管理,确保井下各巷道(顺槽)在掘进期间人员的安全及矿井财产不受损失,根据国家《煤矿安全规程》、《矿井防治水规定》及行业标准等有关规定,我矿特制定本防治水技术管理制度。
一、防治水规定
1、矿井必须坚持“观测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则,遵守《煤矿安全规程》、公司下达的《关于加强煤矿防治水工作的通知》及本防治水的各项规定。
2、必须坚持有疑必停。即采掘工作面或其它地点发现下列现象之一时,是出水危险征兆,应立即停止施工(并不能拨出钻杆),立即报告矿调度室,发出警报,撤出所有受水威胁地点的人员。
①煤壁或顶板突然渗出水珠,或者煤层突然松软发潮。 ②顶板淋水增大或底板突然涌水。 ③煤层内出现暗红色水锈、有臭味。
④工作台面空气变冷,或因水蒸汽大而产生雾气。 ⑤有嘶嘶水叫声。
⑥底板鼓起,产生裂隙,裂隙向外涌水,或顶板压力增大。 矿总工程师接到上述现象汇报时,应立即组织安全科、技术科等有关人员亲到现场采取措施,进行处理。
1
3、巷道掘进之前、工作面回采前,须采用钻探、物探等方法查清水文地质条件。技术科要写出水文地质情况分析报告,并在编制作业规程及开采方案时,必须同时编制探放水措施。否则不得施工。
4、采掘工作面遇有下列情况之一时,必须制订专门的探(放)水设计及应急避险措施。
①穿越流沙层、冲积层、风化带、含水层、积水的新老采空区、陷落柱、断层、小窑筒、矿界边缘或其它有水害威胁的探水线前。
②在被淹井巷下层进行采掘工作,被淹井巷与回采工作面垂距小该煤层采高的25倍,与掘进巷道的垂距小巷道高度的10倍时。
③采掘地区采底板承压水的威胁,其实际隔水层厚度小于计算安全隔水层厚度时。
④采掘工作面发现出水征兆时。 ⑤打开防水隔离煤柱前。
5、采掘工作面专项探(放)水设计及应急避灾措施由矿总工程师组织各业务科室技术员共同制定。完成后组织调度室、安全科、通风科、设备动力科、技术科等有关部门审查后,报公司安全技术部及总工程师审批准后,方可进行掘进、回采工作。
6、矿井每季由安全总监牵头组织对地表塌陷排查情况,排水设备、设施的配备情况,探(放)水设计与应急求援预案的学习情况等水害隐患问题开展一次排查,出具排查报告上报矿长。
7、相邻矿井、废弃老窑积水情况以及本矿采空区范围和积水情况每月由技术科地质技术员负责进行一次调查、汇总、分析,经矿总工审批后报调度室备案。
2
8、地表采空区塌陷情况的排查应在每年的4月20日之前完成,由技术科在质技术员负责牵头组织完成,排查情况经矿总工程师审批后上报公司安安全技术部。
9、煤层内原则上不得探高压充水断层、含水层及陷落柱水。如确实需要,可先建防水闸墙并在闸墙外向内探水。
二、防治水设计
1、井下各种隔水煤(岩)柱,应根据地质构造,水文地质条件,煤层赋存条件,开采时围岩性质及岩层移动特征等因素,按照《矿井水文地质规程》留设。留设前必须由技术科编制专门设计,由矿总工牵头组织探放水领导机构人员进行会审后,报公司安全技术部及总工程师审查批准。
2、各类防水煤柱一经上级审查批准,便不得随意变动,更不允许在煤柱内布设工作面。
3、探水严格执行探6进3,即在探进60m允许掘进距离不大于10m,探水后预留超前(安全)距离为30m。
4、采掘设计中的防治水设计,由矿总工程师组织地质技术员与采掘技术员共同编制:
⑴由地质技术员提供的水文地质资料及设计内容有: ①受水威胁地区的水文地质条件及种水害类型、水量预计。 ②地质及水文地质图,并标明防水煤柱线及探水线。 ⑵由采掘技术员负责编制的防治水设计内容有: ①探水巷道的布臵及施工次序与规格。
3
②水闸门、水闸墙等防水设计。 ③突水灾害处理及避灾路线。 ④流水线路、排水系统及能力。
⑤探(放)水钻孔组数、孔数、方位、角度、深度、孔径、施工技术要求和采用的超前距、帮距及探水线确定,并给出平面、剖面图。
⑥受水威胁地区信号联系和避灾路线。 ⑦通风措施和瓦斯检查制度。
⑧防排水设施,如水闸门、水闸墙、水仓、水泵、管路、水沟等排水系统及能力的安排。
⑨放水时,孔口管上的流量表、水压表及水门(闸门)和汇水短管等。
5、探小窑、老空水的钻孔布设应遵循以下原则:
①在水平面内呈扇形布臵,其各组钻孔终孔位臵以满足平距不大于3m为准。
②在竖直面内呈扇形布臵,其各组钻孔终孔位臵以满足垂距不大于1.5m为准。
6、安装探水钻机前,必须遵守的规定:
①安钻地点与积水区间距小于探水规定的超前距,或有突水征兆时,应在采取加固措施或用水闸墙封闭后,另找安全地点探放水。
②钻窝应避免做在断层带或松软岩层内。
4
③钻机安装必须平稳牢固。安好钻机接电时,要严格执行停送电制度。
④按预计流量修建排水沟并安设能够满足排水能力的完好管路水泵。
⑤清理巷道浮煤,并挂好风筒、电缆、管道等。
⑥加强钻孔10m附近的巷道支护,背好帮顶,并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。
⑦在打钻地点或其附近必须安设专用电话,电话距作业点的距离不得大于15米。
⑧确定主要探水孔位臵时,应由技术科人员进行标定。负责探放水工作的人员必须亲临现场,共同确定钻孔方位、倾角和钻孔布臵数目以及钻进的深度。
7、上山探水时,一般应双巷掘进。其中一条超前探水、汇水,另一条随后用来安全撤人。双巷间每隔30~50m掘一联络巷并设挡水半墙。
8、特别危险的地区,还应预先开掘安全躲避洞,规定撤人的避灾路线等安全措施,要使施工人员人人皆知。
三、防治水装备要求
1、各掘进工作面至少配备一台探水钻机并且能够正常运转,如发生故障必须立即出井更换。
2、矿井井下排水设施,主要排水设备(包括水泵、水管和配电设备),应符合下列要求:
①水泵:必须有工作、备用、检修三套水泵。其中工作水泵的
5
能力,应能在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量,备用水泵的能力应不小于工作水泵能力的70%,并且工作和备用水泵的总能力,应能在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量;检修水泵的能力应不小于工作水泵能力的25%。
②水管:必须有工作和备用的两套水管,其中工作水管的能力应能配合工作水泵在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量。工作和备用水管的总能力,应能配合工作和备用水泵在20小时内排出矿井24小时的最大涌水量。涌水量小于300立方米/每小时的矿井,排水管也不得少于两趟。
3、配电设备:应同工作、备用和检修水泵相适应,并能够同时开动工作和备用的水泵。
4、水泵、水管、闸阀,排水用的配电设备和输电线路,都必须经常检查和维护。在每年雨季以前必须全面检查一次,对所有零配件都应补充齐全,并对全部水泵(包括工作水泵和备用水泵)进行一次同时运行的排水试验,发现问题,及时处理。
5、水仓、沉淀池和水沟中的淤泥应由生产总监负责组织力量每年至少清理两次,在雨季以前必须清理一次。
四、探水管理实施细则
1、探水巷必须在探水钻孔有效控制范围内掘进,探水孔的超前距、帮距及孔间距应符合设计要求。
2、每次探水后、掘进前,由施工单位在起点处设臵标志,并建立挂牌制度。
3、巷道支护应牢固,顶、帮背实,无高吊棚脚,倾斜巷有撑杆,使巷道有较强的抗水流冲击能力。
6
4、探放水地点必须安设电话和报警装臵,电话与报警装臵距作业地点的距离不大于15米。
5、探水巷道应加强出水征兆的观察,一旦发现异常应立即停止工作,汇报调度室。情况紧急时必须立即发出警报,撤出所有受水威胁地区的人员。
6、“钻孔接近老空,预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时,必须有瓦斯检查员或通风科人员在现场值班,检查空气成分。如果瓦斯或其他有害气体超过规程有关条文规定时,必须立即停止打钻,切断电源,撤出人员,并报告矿调度室,采取措施,进行处理。”
7、探放水人员必须按照批准的设计施工,未经审批单位允许,不得擅自改变设计。
8、现场探水与受水害危胁的所有人员必须熟悉探水设计及安全技术应急措施的相关内容。并有学习签字记录,没有记录严禁组织探水工作。
9、每次探水现场跟班人员中必须有一名副科级以上人员参加,并负责现场应急情况的处理。
10、技术科探水跟班人员负责探水现场如下工作: ①确定与调整探水钻孔方位、角度的工作。
②携带井下探水现场责任人签字表与探水记录表(表样后附),在现场认真填写相关内容。
③在现场认真填写工作面探水记录牌相关内容(后附牌板样 式)。
④检查、确认、填写、汇报探水超前距离、探孔数量、探孔深
7
度、方位、角度。
⑤发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 11、安全科探水跟班人员负责探水现场如下工作:
①检查、填写探水区域内的水泵、排水管路、防堵材料、监控、通讯、探水点永久点标注等设备设施的配备与运行情况,产生空缺要予以制止。
②检查、填写探水区域内(各排水点及配电室)电钳工、瓦检员、探水施工负责人等相关责任人是否到位情况,产生空缺要予以制止。
③检查、确认、填写、汇报探水超前距离、探孔数量、探孔深度、方位、角度。
④检查、确认具备探水条件后,电话汇报调度室。 ⑤探水过程中及探水工作结束后电话汇报调度室探水情况。 ⑥发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 12、在每次探水作业前,由当班队长和或班长负责组织人员在探水地点进行永久点标注并挂牌,否则不得施工。
13、每次探水作业完毕后,调度定根据现场跟班人员电话汇报情况,确定钻孔深度能够达到设计距离或保证有50m范围的安全距离时,下达掘进指令。否则严禁下达掘进指令。
14、每次探水作业完毕12小时以内,技术科跟班人员负责将本次探水记录表、探放水现场技术指导班报表(该表格必经技术科科长、技术总监审核签字)复印一份,复印件转调度室存档,原件技术科保存。
8
15、每次探水作业完毕12小时以内,安全科跟班人员负责将本次探放水督查班报表、现场责任人签字表复印一份,复印件转调度室存档,原件安全科保存。
16、每次探水作业完毕24小时以内,技术科地质技术员负责将本次探水情况(按照现场跟班人员提供的相关内容)认真填写在探水记录台帐上。
17、技术科地测组必须建立探水作业记录台帐,每天对探水剩余尺寸进行盘量、填表。
18、每次探水作业完毕24小时以内,技术科地质技术员必须对探水记录台帐进行检查审核。
19、安全科要对地测组每天汇报的探水剩余尺寸进行检核。 20、调度室要有专人负责,将第次的探水工作中有关班中、班后的相关报表进行收集汇总,进行对比分析,对比分析结果要书面报矿技术总监(总工程师)进行审阅签字,并要在每天下午的调度例会上予以通报(具体内容要求见各地点探放汇报情况汇总对比日报表)。
21、探水作业中无跟班队长不得作业。 五、放水管理实施细则
1、沿小窑、老空充水区,充水巷道,导水断层,强含水层,陷落柱边等缘布臵的工作面在隔水煤柱被破坏或隔水煤柱警戒线不确切时,必须实施放水工作以确保安全。否则,严禁布臵工作面。
2、防水时应遵循先放高位孔再放低位孔。
9
3、放水工作应尽量避免在雨季进行。
4、放水必须严格按照放水设计进行放水,任何人严禁私自更改放水设计进行作业。(如在放水中发现水压、水量突增必须立即停止钻进并不得拨出钻杆,电话汇报调度室)。
5、每次放水前各排水设备、设施必须保证完好无损,符合放水设计规定要求。由安全科负责现场进行验收确认并将所验收内容填写在放水记录表上。验收完毕后电话汇报调度室,由调度室下达探水命令。否则,严禁实施放水作业。
6、放水前,应在孔口管上安装、流量表、水压表、水门(闸门)和汇水短管等。
7、加强放水地点的通风,增加有害气体的观测次数。由通风科具体组织实施。
8、钻孔探到水后,要观测水压、水质、水量和估计积水量或补给量。根据矿井排水能力及水仓容量,控制放水孔的流量或调整排水能力,并清理水仓、水沟等。
9、放水期间由设备动力产每日收集放水时的水量、水压等资料。整理后上报调度室、技术科、矿总工程师。
10、放水期间由调度室组织安派专人监视放水全过程。 11、放水结束后,由技术总监组织技术人核算放水量与预计积水量的误差,查明原因。
12、现场放水与受水害危胁的所有人员必须熟悉放水设计及安
10
全技术应急措施的相关内容。并有学习签字记录,无记录一律不准作业。
13、每次放水现场跟班人员中必须有一名副科级以上人员参加,并负责现场应急情况的处理。
14、技术科放水跟班人员负责放水现场如下工作: ①确定与调整探水钻孔方位、角度的工作。
②携带井下探水探放水现场技术指导班报表与放水记录表(表样后附),在现场认真填写相关内容。
③检查、确认、填写、汇报放水超前距离、探孔数量、探孔深度、方位、角度。
④发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 15、安全科放水跟班人员负责放水现场如下工作:
①检查、填写放水区域内的水泵、排水管路、防堵材料、监控、通讯、流量表、水压表等设备设施的配备与运行情况,产生空缺要予以制止。
②检查、填写放水区域内(各排水点及配电室)电钳工、瓦检员、探水施工负责人等相关责任人是否到位情况,产生空缺要予以制止。
③检查、确认、填写、汇报放水超前距离、探孔数量、探孔深度、方位、角度。
④检查、确认具备放水条件后,电话汇报调度室。 ⑤放水过程中及放水工作结束后电话汇报调度室探水情况。
11
⑥发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 16、每放完一个孔的水后,由安全科跟班人员现场确认后电话汇报值班调度员,再由调度员下达开始施工下一个放水钻孔指令。
17、瓦斯员时刻监测放水过程中的瓦斯涌出情况,如发生瓦斯积聚要及时处理。
18、每次探水作业完毕12小时以内,技术科跟班人员负责将本次放水记录表、探放水现场技术指导班报表(该表格必经技术科科长、技术总监审核签字)复印一份,复印件转调度室存档,原件技术科保存。
19、每次放水作业完毕12小时以内,安全科跟班人员负责将本次探放水督查班报表、现场责任人签字表复印一份,复印件转调度室存档,原件安全科保存。
20、每次放水作业完毕24小时以内,技术科地质技术员负责将本次放水情况(按照现场跟班人员提供的相关内容)认真填写在放水记录台帐上。
21、技术科地测组必须建立放水作业记录台帐,每天对探水剩余尺寸进行盘量、填表。
22、每次探水作业完毕24小时以内,技术科地质技术员必须对探水记录台帐进行检查审核。
23、安全科要对地测组每天汇报的探水剩余尺寸进行检核。 24、调度室要有专人负责,将第次的放水工作中有关班中、班后的相关报表进行收集汇总,进行对比分析,对比分析结果要书面报矿技术总监(总工程师)进行审阅签字,并要在每天下午的调度
12
例会上予以通报(具体内容要求见各地点探放汇报情况汇总对比日报表)。
25、探水作业中无跟班队长不得作业。 六、探(放)水应急预案
1、井下一旦发生水害事故,电话汇报矿调度室启动矿井预警系统,各级人员必须服从预警系统总指挥的预警分工。
2、发生水害事故后,队长(或其委托人)负责清点工作面作业人数,告知工人们不要着慌及撤离路线。
3、发生水害事故后,现场及附近地点的工作人员应首先做好自身安全防护,躲避到硐室内、拐弯巷道或其他安全地点,情况紧急时,可抓牢棚梁、棚腿,防止被涌水冲倒。
4、作业人员撤离前,队长(或其委托人)应设法将撤退的行动路线和目的地告知矿值班领导。
5、水害事故发生后,现场及附近地点工作的人员,在脱离危险后,应迅速观察和判断突水地点、涌水程度、现场被困人员情况等,利用电话或其它联络方式报告矿调度室,调度室向受威胁区域人员发出警报通知。
6、如有老空水涌出,使所在地点有毒、有害气体增加时,作业人员立即佩用好自救器,决不允许任何人以任何借口在不佩带防护器具的情况下,进入灾区。
7、调集一切可以利用的排水设备(排水设备必须有专人负责看守),加快排水速度,降低矿井涌水量水位。
8、如因突水破坏了巷道中的照明和指示牌,迷失了行进方向时,
13
遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。
9、加强灾区的通风,为避难人员创造生存条件。 七、监督、检查、考核规定
1、技术科科长每月对探(放)水记录台帐进行检查一次,并有书面检查记录。
2、安全科、调度室针每天对钻孔进尺、下次探水距离、探水剩余尺寸进行进行核实监督。
3、因探水记录台帐填写不准确,被其他人员查到一次,处罚技术科地质技术员100元,技术科科长100元;安全科科长100元,调度室主任100元。
4、监督、测控不力越过隔水煤(岩)柱掘进等现象,每次处罚施工队组负责人300元、测绘技术员300元、技术科科长300元。
5、安全设施及各级责任人不到位就组织探放水工作,每次处罚调度室主任300元。安全科检查、制止不力处罚安全科科长300元。安全科跟班人员未对探进具体尺寸进行盘量清点造成尺寸出错时处罚安全科科长300元,跟班人员300元。
6、地测组汇报的探水剩余尺寸每出错一次处罚所在区域地测员100元,技术科科长100元。
7、凡违反本制度而造成事故者,应按其危害程度追究责任。 8 、有下列情况之一者,追究有关领导的责任: (1)发布的指示、命令及决定等违反《制度》的; (2)由于防排水设备与设施失修或不完善而造成水害事故的;
14
(3)发生水害事故后,不积极组织抢救或事故后不采取防范措施,致使同类事故重复发生的;
9、有下列情况之一者,应追究当事人或肇事者的责任。 (1)违章作业或违章指挥造成事故的;
(2)发现有突水征兆,不采取措施又不及时报告的; (3)对严格执行本制度的人员进行打击报复的; (4)玩忽职守造成事故的;
(5)发生事故后,弄虚作假或嫁祸于人的。 (6)由于安全设施不到位组织探水工作的 (7)超过探水位臵1m探水的 (8)影响探放水工作正常进行的
10、 凡认真贯彻执行本制度,对煤矿安全生产做出贡献的有关单位或人员,应按其贡献大小分别给予表彰和物质奖励。
(1)预报准确,及时发现突水征兆并提出防突水建议的; (2)在矿井防治水工作中提出合理化建议,节省费用的; (3)敢于与违章作业、违章指挥斗争,避免了重大水害事故的; (4)在救灾中,情况明,措施得力,节省排水电费及救灾物质,节省时间效果显著的。
八、本制度由技术科负责解释,企管科、安全科、调度室监督。 九、本制度从发文之日起执行,同时废止原探放水管理制度,本制度如与《煤矿安全规程》、公司下达的《关于加强煤矿防治水工
15
作的通知》有抵触时,则以《煤矿安全规程》、公司下达的《关于加强煤矿防治水工作的通知》为准。
附:探放水记录表
探水记录台帐
探放水现场责任人签字表 工作面探水记录牌 煤矿探放水班中汇报记录 煤矿探放水督查班报
煤矿探放水现场技术指导班报 煤矿探放水瓦检班报
煤矿各地点探放水汇报情况汇总对比日报
二0一0年一月
16
探 (放)水 记 录 台 帐
探水工作面 施工单位 技术指导 钻孔编号 方位 1 2 3 4 日期、班次 施工负责人 安全监督人 5 6 7 8 9 探孔 设计 角度 眼深 方位 现场 实际 角度 眼深 本次探水位置 允许掘进米数 下次探水位置 巷道及钻孔示意图 备 注 1、此表由探水采区地测组长于探(放)水后24小时内填写完毕,示意图必须标明探(放)水位置及实际钻孔方位、探进深度; 2、此表由地质技术员负责审核。 填表人: 审核人: 填表日期:
17
探 (放)水 记 录 表
探水地点 施工单位 瓦检员 孔位编号 探方位 孔角度 设计 眼深 现方位 场 角度 实际 眼深 异常情况 及采取措施 1 2 施工负责人 技术指导人 3 4 5 探水 年 月 日 班 时间 安全监督人 6 7 8 9 本次探 水位置 允许掘 进米数 确认人 签 字 技术指导人 签 字 确认人 签 字 下次探 水位置 巷道及钻 孔示意图 技术科 意 见 技术总监 意 见 18
探(放)水作业现场责任人签字表探
探水 地点 责任人 探(放)水职责 探水 时间 现场责任人 签 字 ①组织本单位人员按照探、放水设计(包括安装钻机、标注探水位置)进行施工,严禁超规定米数组织施 工 掘进。②负责组织本单位人员学习贯彻探、放水设计及应急救援预案。③发生突发事件后负责组织现场负责人 人员按应急预案撤离灾区。 ①检查、填写探水区域内的水泵、排水管路、防堵材料、监控、通讯、探水点永久点标注等设备设施的配备与运行情况,产生空缺要予以制止。②检查、填写探水区域内(各排水点及配电室)电钳工、瓦检员、探水施工负责人等相关责任人是否到位情况,产生空缺要予以制止。③检查、确认、填写、汇报探水超前距离、探孔数量、探孔深度、方位、角度。④检查、确认具备探水条件后,电话汇报调度室。⑤探水过程中及探水工作结束后电话汇报调度室探水情况。⑥发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 ①确定与调整探水钻孔方位、角度的工作。②携带井下探水现场责任人签字表与探水记录表,在现场认真填写相关内容。③在现场认真填写工作面探水记录牌相关内容。④检查、确认、填写、汇报探水超前距离、探孔数量、探孔深度、方位、角度。⑤发生突发事件后负责组织现场人员按应急预案撤离灾区。 ①负责组织本单位人员按照探(放)水设计要求配备足够的排水设备设施。②负责在探(放)水前安排专人提前做好各排水设备、设施的维护与测试工作,确保各设备、设施能够正常运转。③在探(放)水期间所涉及的排水点必须安排本单位人员坚守岗位,对因缺岗产生的后果负直接责任。④负责将探(放)水设计、探(放)水避灾路线、应急预案及有关的水患预兆贯彻到本单位每位作业人员。⑤负责建立本区域内排水设备、设施配备专项台帐。 安 全 监督人 技 术 指导人 动 力 区队长 电钳工 ①负责探机、监控、通讯、排水设备设施的组织安装,调试正常运转。 ②负责探(放)期间所涉区域积水点的排水工作台。 瓦检员 负责检查探放水地点的瓦斯浓度及其它有害气体。
19
工作面探水记录牌
地点: 时间: 年 月 日 班 本次探水位置:距 m; 下次探水位置:距 m 截止: 年 月 日 班 时 工作面现已掘进至 m 还余 m探水 探水 人员
测量员 20
附表一
xx煤矿探放水班中汇报记录
探放水 地 点 钻孔编号 方位 所属 队组 1# 2# 3# 该次钻孔数量 5# 施钻前工作面已掘(推)进距离m 6# 7# 8# 9# 4# 相 关 参 数 ∠° 角度∠° 深度m 设计 实际 设计 实际 设计 实际 施钻后工作面 有何异常 汇报人(班长、队长): 汇报时间: 年 月 日 时 分 调度是否下达 有关指令及内容 调度值班员 记录人 此表由现场班队长电话汇报矿调度室,由调度室值班人接听填写。
附表二
xx煤矿探放水督查班报
年 月 日 班
探放水 地 点 钻孔编号 深度m 设计 实际 1 所属队组 2 3 该次钻孔数量 4 5 接报人 施钻前工作面已掘(推)进距离m 6 7 8 9 施钻后工作面有何异常 指挥者姓名 操作者姓名 技术指导 者姓名 督查报告人: 此表由安全科派到现场的督查人升井后填写,由安全科值班人签收 。
11
附表三
xx煤矿探放水现场技术指导班报
探放水地点 钻孔编号 相关参数 设计 实际 设计 角度∠ 实际 设计 深度m 实际 方位∠ 所属队组 1 2 3 该次施钻数量 4 5 接报人 年 月 日 班 施钻前工作面已 掘(推)进距离m 6 7 8 9 施钻后工作面 有无异常 现场指挥人 现场操作人 现场监督人 填报人 此表由技术科派往现场的指导人升井后填写,由技术科值班人签收。 附表四
xx煤矿探放水瓦检班报
年 月 日 班 探放水地 点 所属队组 1 2 该次施钻数量 3 4 5 施钻前工作面已掘(推)进距离m 6 7 8 当钻孔编号 班钻探钻深 瓦检钻后每个钻眼记口往里20cm处录 的瓦斯浓度 现场指挥者姓名 9 现场操作者姓名 现场监督者姓名 现场技术 指导者 姓名 此表可同瓦检班报合并或填写在瓦检班报空白处,升井后报通风科。 12
附表五
xx煤矿各地点探放水汇报情况汇总对比日报
年 月 日
当日探放水地点 相关情况 班队长班中 汇报的情况 安全督查员 汇报的情况 技术指导员 汇报的情况 瓦斯检查员 汇报的情况 综合汇报情况 对比分析结果 孔数 各钻孔是否达到设计要求 有无异常 孔数 各钻孔是否 有无异常 达到设计要求 孔数 各钻孔是否 有无异常 达到设计要求 汇总分析人 矿总工程师(技术总监): 此表由调度室专人负责将相关汇报和报表内容汇总分析后,报矿总工程师审阅后统一归档。 13
14