好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空管道直埋光缆线路工程施工规范 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

光缆吊线俯角辅助装置

(3)吊线终结、接续的安装、垂度、接地等均按设计或相应规范要求。

2、 光缆敷设安装 1) 单盘测试

在工地,监理工程师采取旁站或巡视检查的方式,检查光缆外皮有无破损,端头包封是否良好;光缆规格、程式是否符合要求,端别盘长标示是否清晰,监督施工单位对到场的光缆进行逐盘逐纤的光衰减特性测试,其指标要符合供货合同和设计规定;测定各盘光纤长度,检验光缆盘外包装和光缆的完整性以及光缆皮长,做好记录,当发现光特性指标不合格或光缆盘外包装损坏严重时,立即书面报告建设单位。

2) 光缆配盘

施工单位对所施工的工程进行复测丈量,取得各杆档间的准确长度后,结合各盘光缆的实际长度进行准确的配盘,光缆应尽量做到整盘敷设,以减少中间接头,靠基站侧的光缆应尽量整盘敷设,确保施工中不截断光缆,不人为增加光缆的接头数量,不任意浪费光缆,同时光缆接头应安排在地势平坦和地质稳固地点,应避开水塘、河流沟渠、交通要道口等,出厂盘号和单盘光缆实际长度应标注在竣工技术资料上。

3) 布放光缆

光缆布放的端别应符合设计规定。结合本工程的实际,对不同场

所的光缆布放提出要求如下。

(1) 吊挂式架空光缆

① 吊挂式架空光缆的布放应通过滑轮牵引,布放过程中不允许出现过度弯曲。

② 根据光缆外径选用合适挂钩程式,挂钩的卡挂间距为50±3cm,电杆两侧的第一只挂钩各距电杆25±2cm。卡挂在吊线上的搭

扣方向应一致,挂钩托板齐全;

③ 光缆的弯曲半径应水小于光缆外径的15倍,施工过程中不应小于20位,布放光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%。主要牵引力应加在光缆的加强件(芯)上。

④ 每隔5杆档做一处杆弯预留,预留在电杆两侧的挂钩间,下垂25-30cm,并用塑料管保护;

⑤ 接头处光缆重叠15m,接续后的预留光缆盘固在接头两侧相邻电杆的预留架上。

⑥ 在核定光缆垂度时要考虑架设过程中和架设后受到最大负荷产生的光缆伸长率不超过规定值(0.2%)。

⑦ 架空光缆敷设后应平直、无扭转、无机械损伤。 (2) 局内光缆

① 局内光缆由终端杆引入传输机房的ODF架,宜采用人工布放方式,布放时上下楼道及每个拐弯处应设专人,按统一指挥牵引,牵引中保持光缆呈松弛状态,严禁出现打小圈和死弯,局内光缆应挂按

相关规定制做的标识牌,以便识别。

② 局内光缆布放应整齐美观。光缆经由走线架、转弯点(前、后)应予绑扎牢固,捆扎间距一般不超过50cm。光缆爬墙的绑扎部位应垫胶管,避免光缆因受侧压过大而损伤。

(3) 光缆标识牌

① 架空光缆和局内光缆采用不同规格不同式样的标识牌,式样规格由建设单位确定。

② 标识牌挂设位置和数量

架空地段光缆标识牌挂设按设计规定,同路由敷设的多条光缆除挂相应数量的标识牌外,还应标明所属中继段,以示区别。

机房槽道内光缆的起点和终点各挂一块,槽道较长的可在中间适当增加几块。

(4)光缆的重叠、预留

局站内光缆预留15~20m,预留光缆盘成圈固定在机房内的合适位置上。

架空部分光缆的预留按设计规定。一般情况下,光缆除每隔5杆档做一处杆弯预留外,还应将光缆接续后多余的光缆盘固在接头两侧电杆的预留架上。

4) 光缆接续、光缆终端、中继段测试

对于光缆接续、光缆终端、中继段测试控制点,除接头盒安装位置须按如下要求进行监理控制外,其他的控制内容及要求参见光缆接续、光缆终端、中继段测试部分,此处不再重述。

3、 光缆接头盒的安装位置

本工程采用两头出缆的接头盒,按设计规定接头盒安装固定在吊线上。安装固定方法应严格按设计或相关规范规定操作。

4、 架空光缆线路的防护和保护要求 1) 架空光缆线路防护

(1) 避雷线和地线装设要求按设计

(2) 避雷线的地下延伸线(4.0钢线)的延伸长度及接地电阻要求见(一)表6。

(3) 光缆吊线直接入地或接地线安装规格要求

吊线直接入地或接地线安装规格见设计,接地电阻按表7的数据进行监理。

(4) 架空通信线路与其他设施最小水平净距、与其他建筑物的最小垂直净距、架空交越其他电气设施的最小垂直净距要求见(一)表8、(一)表9、(一)表10、(一)表11,监理工程师必须按表中数据要求进行检查。

(一)表8 架空通信杆路与其他设施水平最小净距 名 称 消火栓 地下管线 最小水平净距(m) 备 注 指消火栓与电杆的距离 包括通信管、线与电杆间的距离 火车铁轨 1.0 0.5-1.0 地面杆高的1-2倍 人行道边0.5 石 市区树木 房屋建筑 1.25 2.0 裸线条到房屋建筑的水平距离 郊区树木

2.0 (一)表9 架空通信线路与其他建筑的最小垂直净距

与本地网线路平行时 名称 垂直净距 市区街道 胡同(里4.0m 弄) 铁 路 3.0m 轨面 最低缆线到公 路 3.0m 路面 最低缆线到土 路 3.0m 路面 房屋建筑 地面 最低缆线到4.5m 地面 最低缆线到备 注 最低缆线到垂直净距 备 注 最低缆线到与本地网线路交越时 5.5m 地面 最低缆线到5.0m 地面 最低缆线到7.0m 轨面 最低缆线到5.5m 路面 最低缆线到4.5m 路面 最低缆线距距脊0.6m 屋脊

架空管道直埋光缆线路工程施工规范 - 图文

光缆吊线俯角辅助装置(3)吊线终结、接续的安装、垂度、接地等均按设计或相应规范要求。2、光缆敷设安装1)单盘测试在工地,监理工程师采取旁站或巡视检查的方式,检查光缆外皮有无破损,端头包封是否良好;光缆规格、程式是否符合要求,端别盘长标示是否清晰,监督施工单位对到场的光缆进行逐盘逐纤的光衰减特性测试,其指标要符合供货合同和设计规定;测定各
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vurb6lvqz4n7xz5eecp3x5if1klf700aw0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享