好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

架空管道直埋光缆线路工程施工规范 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

V型 4.0钢线 250 (310) 150 600 (100) 2×7/3.0 拉线中把缠扎示意

(6) 拉线地锚及其安装要求

① 拉线地锚埋深按(一)表4数据实施,施工时一定按要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。;

(一)表4 拉线地锚坑深度

土质 拉线程式 普通硬土 土 地 水田、湿石质 备注 7/2.2 7/2.6 7/3.0 7/2.2 7/2.6 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 7/3.0 上2 V型 1.9 1.8 2.-0 1.5 2.1 ×7/3.0 下1 2.0 2.3 1.7 ②地锚出土长度30cm,实际出土点与正确出士点之间的偏差不大于50cm,如图所示; 300

拉线衬环 单位:mm ③拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘应与拉线垂直; ④埋设拉线地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象;

⑤拉线中把与地锚连接处,根据拉线程式不同加装不同规格的拉线衬环,衬环应装在拉线弯回处;

⑥高桩拉线的副拉线、拉桩中心线、正拉线、电杆中心线应在同一垂直平面上,其中任一点的最大偏差不得大于5cm;

⑦吊板拉线的规格按设计要求;

⑧墙拉线的拉攀距墙角应不小于25cm,距屋沿不小于40cm; ⑨水泥拉线盘规格按(一)表5要求。

(一)表5 水泥拉线盘与铁柄规格

水泥拉线盘 拉线程式 长×宽×厚(mm) 铁柄直径 (mm) 7/2.2 7/2.6 7/3.0 2×7/2.2 2×7/2.6 2×7/3.0 V型 2×7/3.0 500×300×150 500×300×150 600×400×150 700×400×150 700×400×150 800×400×150 1000×500×300 16 20 20 20 20 22 22 4) 避雷线和地线的技术要求

(1) 避雷线和地线应按设计要求装设。

(2) 避雷线和地线可利用预留孔、绑扎、拉线做避雷线等方法装设,安装规格应符合设计或相关规范要求。

(3)避雷线的地下延伸部分应埋在离地面70cm以下,延伸线(4.0钢线)的延伸长度及接地电阻应符合(一)表6的要求。

(一)表6 避雷线接地电阻及延长线(地下部分)参考长度

一般电杆避雷线要求 土 质 电阻(Ω) 沼泽地 黑土地 80 80 延伸电阻(Ω) (m) 1.0 1.0 25 25 2 3 延伸(m) 与10kV电力线交越杆避雷线要求 粘土地 砂粘土 砂土 100 150 200 1.5 2 5 25 25 25 4 5 9 (4)光缆吊线直接入地或接地线安装规格按设计,吊线及其线路设备接地电阻应符合(一)表7要求。

(一)表7 光缆吊线及其他线路设备接地电阻 设备名称 交接箱地线 用户保安器 接地电阻(Ω) ≯10 ≯50 土壤电阻率(Ω·m) 其他线路设备 100以下 101~300 301~500 500以上 架空电缆吊线 全塑电缆屏蔽层 电杆避雷线 10对以≯20 ≯20 ≯80 ≯30 ≯30 ≯30 ≯100 ≯40 ≯35 ≯35 ≯150 ≯50 ≯45 ≯45 ≯200 ≯67 下 11~20分线箱 对 21对以≯16 ≯20 ≯30 ≯37 ≯13 上 ≯17 ≯24 ≯30 5) 号杆

号杆应按设计要求进行,可将号码直接书写的电杆上或制做成字牌固定在电杆上。号杆的最末一个字或字牌的下边缘应距地面2.5m。

6) 架空吊线

(1) 吊线规格按设计规定,一般采用7/2.2或7/2.6钢绞线。 (2) 架设位置,一般距杆顶应不小于50cm,特殊情况不小于

25cm。吊线宜与地面等距,坡度变化一般不宜超过杆距的2.5%,由

于地形等限制也不得超过杆距的5%。在特殊情况下,当吊线坡度变更为杆距的5%~10%时,吊线应加装仰俯角辅助装置,如图所示。

光缆吊线仰角辅助装置

架空管道直埋光缆线路工程施工规范 - 图文

V型4.0钢线250(310)150600(100)2×7/3.0拉线中把缠扎示意(6)拉线地锚及其安装要求①拉线地锚埋深按(一)表4数据实施,施工时一定按要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。;(一)表4拉线地锚坑深度土质拉线程式普通硬土土地水田、湿石质备注7/
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vurb6lvqz4n7xz5eecp3x5if1klf700aw0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享