现场临时用电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

页眉内容

二级配电箱 依据《施工现场临时用电安全技术规范》中对配电箱及开关箱的要求和业主提供的电源处二台变压器低压柜出线开关的大小及型号以及施工现场的实际需要的原则,我们设计及选用表中列出的一级配电柜及二级配电箱。

一级配电柜的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。一级配电柜各分路设置漏电断路器,该漏电断路器同时具备短路、过载、漏电保护功能。一级配电柜进线开关采用DZ20系列透明塑壳断路器,该系列断路器分断时具有明显的可见分断点,一级配电柜的各分路隔开功能同样采用DZ20系列塑壳断路器。二级配电柜各分路开关设置具有漏电、过载、短路保护功能的漏电断路器,其电源进线开关及各分路开关的隔离开关均采用DZ20系列透明塑壳断路器。施工现场实行“三级配电,两级保护”的原则,同时要求各用电单位自备的开关箱同时也具备漏电、短路、过载保护的功能,这样现场临时用电的保护,超规格的满足规范的要求。变压器低压柜出线开关、一级配电柜与二级配电柜中总开关的额定值、动作整定值与其对应的分路开关的额定值、动作整定值相适应,不允许短路等故障出现时,“越级”跳闸的现象出现。

变压器低压柜出线开关、一级配电柜、二级配电柜以及开关箱的漏电断路器的额定漏电动作电流应相互配合,拟规定开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA(潮湿及有腐蚀介质场所其额定漏电动作电流不大于15mA),额定漏电动作时间不大于0.1s。二级配电柜柜中,漏电保护器额定漏电动作电流不大于50mA(大于30mA),额定漏电动作时间不大于0.1s。一级配电柜中漏电保护器额定漏电动作电流不大于100mA(大于50mA),额定漏电动作时间不大于0.2s,其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.s。变压器低压柜出线开关的额定漏电动作电流及额定漏电动作时间的设置应高于一级配电柜的设置,但必须满足《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

页脚内容

页眉内容

3.6临时照明

地下室及地上楼梯间布置36V低压临时照明,光源采用36V低压LED光源,照明箱电源接自本层二级配电箱,照明箱内自带变压器。照明变压器采用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

地上临时疏散楼梯间及地下室主要疏散通道设置应急照明,事故时由EPS应急电源配电柜提供电源,供电时间60min。EPS应急电源配电柜内置电池、逆变器,输出电压为直流36V。EPS电源设置停止、旁通及自动转换开关。EPS应急电源配电柜电源取自最近的消防负荷配电柜,保证市电的供应稳定,以保护电池的不枯竭,延长电池的使用寿命。EPS应急电源配电柜应按照厂家给出的平时保养措施进行维护,以保证EPS应急电源配电柜在紧急情况下正常工作。

4安全用电措施及电气防火措施

4.1本工地的施工用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46–2005),《建筑施工安全检查标准》(JGJ59–99)和当地用电安全规范。

4.2临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

4.3临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

4.4施工现场专用变压器供电

实行三相五线制供电,必须采用三相五线保护接零供电系统TN-S系统。并在线路首端(现场配电房)、中端、末端作重复接地。而接地总电阻不得大于4Ω,其中端和末端不得大于10Ω。

4.5现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时,应切断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标识牌或专人看守。其分配电箱用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作。所有用电机具操作开关必须一机一闸一漏一箱安装,严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄/绿双色线只能作机具的保护零线使

页脚内容

页眉内容

用。

4.6一切用电机具运到现场后,必须由电工检验其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损,固定用电设备其绝缘电阻应大于0.5MΩ,I类手持电动机具不小于2 MΩ,II类不小于7 MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应安全用电。

4.7运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

4.8分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与它所控制的电气设备相距不得超过3m。配电箱及开关箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道,不要在箱旁堆放建筑材料和杂草、杂物;配电箱应固定牢固,便于操作。

4.9配电箱内开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活可靠。箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出。非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置。线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭衣服。功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品。在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

4.10为了在发生火灾等紧急情况时能保证现场照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。开关箱应由分配电箱配电。注意开关箱内的用电设备不可一闸多用,每台设备应有各自的开关箱,严禁一个开关电器控制两台以上的用电设备(含插座),以保证安全。开关箱内的开关电器的额定值与动作整定值应与用电设备相匹配。 4.11与施工现场相临的外电线路和设备必须采取防护措施或严密封闭。

4.12施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须作接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5m要使用36V及以下安全电压。潮湿作业场所其照明电压不得大于12V。 4.13坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。检查和操作人员必需按规定穿、戴绝缘鞋、绝缘手套;必需使用电工专用绝缘工具。施工现场的配电设施要一个月一检查,一个季度复查一次。

4.14建立健全电器防火检查制度,安全教育制度,维护、检查、测试制度,购置的设备必

页脚内容

页眉内容

须符合相应的国家标准、专业标准、和安全标准。执行专人专机负责制,定期检查、维修。施工现场临时用电每周检查一次(漏电保护器每月测试一次),发现问题,及时整改。

5防雷接地设计方案

施工现场内的塔吊等大型机械设备应安装防雷装置。可以加装避雷针,针长为1~2m。同时加装避雷针的机械设备所用的动力控制、照明、信号、通信等线路应采用钢管敷设。并将钢管和该机械设备的金属结构体作电气连接。施工现场内所有防雷装置的冲击电阻不得大于30Ω。一、二级配电柜箱均做重复接地,重复接地示意图详见图纸。

6建立健全临时用电技术档案

6.1必须建立施工现场临时用电技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。

6.2施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料记录: 6.2.1修改临时用电施工组织设计的资料 6.2.2技术交底资料

6.2.3临时用电工程检查验收表

6.2.4电器设备的试验、检验凭单和记录

6.2.5接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表 6.2.6定期检(复)查表

6.2.7电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

以上资料记录内容详见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5和附表6。

7临电应急预案

电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环,直接关系到企业荣誉和员工的生命安危及社会的稳定。因此,应根据施工现场的特点指定相应的应急预案,成立应急救援小组,有效及时地进行事故处理,防止事故扩大。 7.1建立应急机制小组

本工程应急机制小组由项目经理部成员组成,这是事件发生第一反应小组,也是事件的控制中心。根据事件发生对象,组成事件相应救援队伍。救援队伍来源于项目经理部各主要

页脚内容

页眉内容

部门,有项目的安全部、工程部、机电部、技术部、行政部、医务室等。由应急机制小组处理事件的发生,解决事件的调节、安抚、后期调查、上报政府部门、补偿等工作。 组长:张自庆

副组长:邢弋飞、李玉民、李操、杨磊、李宁、谭学英 组员:陈良、罗宁、袁野、其余各施工单位负责人及专职安全员 应急电话 火 警:119 报警电话:110 交通:122

急救中心:120,999 7.2应急救援工具:

施工现场应备有必要的应急救援工具。如:绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。

7.2.1发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;同时,尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

8质量、安全和文明施工管理

8.1质量管理

8.1.1本工程临电按照成都市施工现场临时用电的有关规定落实。

8.1.2施工单位应及时认真地按要求编制、填写与整理隐蔽工程记录等,确保工程竣工后的清理工作的顺利进行。 8.2安全施工措施

8.2.1施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程,正确使用个人防护用品,采取安全防护措施,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在无防护设施的高空施工时必须系安全带。严禁酒后操作。

8.2.2加强对电、气焊作业,氧气、乙炔及其它易燃、?易爆物的管理,杜绝火灾事故的发生。