好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大工17秋《钢筋混凝土结构课程设计》答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

网络教育学院

《钢筋混凝土结构课程设计》

题 目:三峡水电站厂房单向板设计

学习中心:

专 业: 土木工程 年 级: 2017年 秋 季 学 号: 学 生: 指导教师:

1 基本情况

本章需简单介绍课程设计的内容,包括厂房的尺寸,板的布置情况等等内容。 1.1设计资料

(1)楼面均布活荷载标准值:qk=10kN/m2。

(2)楼面做法:楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(?=20kN/m3),板底及梁用15mm厚石灰砂浆抹底(?=17kN/m3)。

(3)材料:混凝土强度等级采用C25,主梁、次梁受力钢筋采用HRB335级钢筋,其他采用HPB235级钢筋。

1.2楼盖梁格布置及截面尺寸确定

确定主梁的跨度为6.3m,次梁的跨度为5.4m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.1m。楼盖结构的平面布置图如图所示。

按高跨比条件要求板的厚度h≥l/40=2300/40=57.5mm,对工业建筑的楼板,要求h?80mm,所以板厚取h?80mm。

次梁截面高度应满足=(1/18~l/12)=(1/18~1/12)=300~450mm,取h=400mm,截面宽b=(1/3~1/2)h=(1/3~1/2)×400=133~200mm,取b=180mm。

主梁截面高度应满足h=(1/14~1/8)l=(1/15~1/10)×6300=450~788mm,取hz=650mm,截面宽b=(1/3~1/2)hz=(1/3~1/2)×650=217~325mm,取b=250mm。柱的截面尺寸b×h=400×400 mm2。

柱柱次 梁(400x180)板()主 梁(650x250)楼盖结构平面布置图

1

2 单向板结构设计

2.1 板的设计

本节内容是根据已知的荷载条件对板进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 (1)、荷载计算

恒荷载标准值计算,取1m宽板带计算: 面层 0.02×20=0.4kN/m

板自重 板厚×γ×1=0.08×25×1=2.0kN/m

板底抹灰 粉刷厚度×γ×1=0.015×17×1=0.255kN/m

2g永久荷载设计值: k = 1.2(0.4 + 2 + 0.255) = 3.186 KN/m 活载设计值: qk=10kN/m2×1.3=13kN/m 荷载设计值总值: gk+qk=16.186≈16.2kN/m (2)、跨度计算

取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面为b=180mm,现浇板在墙上的支承长度为a=120mm,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:

中跨:l0=ln=2100-180=1920mm 边跨:按以下两项最小值确定

l0=ln+1/2hB=(2100-120-180/2)+80/2=1930mm l0=Ln+1/2a=(2100-120-180/2)+120/2=1950mm

所以边跨板的计算取l0=1930mm。 板的计算简图如下所示。

板的计算简图

2

(3) 内力计算

计算简图因边跨与中跨的计算跨度相差

1930?1920?0.52% ,小于10%,可按等跨连续板

1920计算,由表可查得板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见下表

板的弯矩设计值的计算

1 边跨跨中 B 离端第二支座 -1/11 2 中间跨跨中 1/16 C 中间支座 截面位置 弯矩系数?M 计算跨度l0 (m) M=α(gk+qk)l02 (kN.m) 4.配筋计算

1/11 -1/14 l01=1.930 l01=1.930 l02=1.920 l02=1.920 5.486 -5.486 3.732 -4.266 根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下:

板宽b=1000mm,板厚h=80mm,αs=20mm,则h0=80-20=60mm,C25混凝土,α

1

=1.0,fc=11.9N/mm,HPB235钢筋,fy=210N/mm2。

位于次梁内跨上的板带,其内区格四梁整体连接,故其中间跨的跨中截面(M2、M3)和中间支座(Mc)计算弯矩可以减少20%,其他截面则不予以减少。

3

板的配筋计算

截面 M(kN.m) 1 M1 5.486 42.84 0.128 B MB -5.486 42.84 -0.128 M2 3.732 42.84 0.087 2 0.8M2 2.986 42.84 0.070 Mc -4.266 42.84 -0.100 C 0.8Mc -3.413 42.84 -0.080 ?1fcbh02 ?s?M 2?1fcbh0??1?1?2?s As??bh0?1fc/fy 选钢筋 实际配筋 0.137 -0.137 0.091 0.073 -0.106 -0.083 466 φ10@160 AS=491mm 2-466 φ10@180 AS=436mm 2310 φ8@140 AS=359mm 2249 φ8@180 AS=279mm 2-361 φ8@130 AS=387mm 2-283 φ8@170 AS=296mm 2最小配筋率ρ=As/bh=249/(1000*60)=0.42%>ρmin=0.2%。

2.2 次梁的设计

本节内容是根据已知的荷载条件对次梁进行配筋设计,按塑性理论进行计算。 1.确定次梁计算跨度及计算简图

次 梁主 梁当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度:

中跨:l0=ln=5400-250=5150mm

边跨:l0=1.025ln=1.025×(5400-120-250/2)=5284mm l0=ln+a/2=(5400-120-250/2)+240/2=5275mm 边跨计算跨度上式计算中取小值,即l0=5275mm

4

大工17秋《钢筋混凝土结构课程设计》答案

网络教育学院《钢筋混凝土结构课程设计》
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vska15mi54i6jo0x1m776vac3ljxx012im
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享