好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3自动喷水灭火系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

判 定 细 则

5 自动喷水灭火系统——5.3 系统组件

引用标准 DB21/T1205-2003 3.3 3.3.1 3.3.1.1 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 查阅设计资料 判定位置: 判定结果 单项 判定 5.3 5.3.1 5.3.1.1 系统组件 喷头 喷头类型 自动喷水灭火系统选用的喷头应符合设计要求。 3.3.1.2 5.3.1.2 检验报告 喷头应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监查看检验督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格、公称动作温度应符合设计要报告、合求。 格证 喷头外表面应无加工缺陷和机械损伤,并无变形。喷头溅水盘或本体处,应有永久性标识,且标识清晰。 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 当喷头公称直径小于10mm时,应在配水支管或配水管上安装过滤器。 在有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险的场所安装喷头时,应采取防护措施。在碰撞危险场所安装喷头时,应加设喷头防护罩。 目测 目测 查看施工记录 目测 3.3.1.3 3.3.1.4 3.3.1.4.1 3.3.1.4.2 3.3.1.4.3 5.3.1.3 5.3.1.4 5.3.1.4.1 5.3.1.4.2 5.3.1.4.3 外观标识 喷头安装 安装要求 过滤器设置 特殊场所安装 3.3.1.5 5.3.1.5 净空高度 采用闭式喷头场所的室内最大净空高度,不应大于下表的规定。 设置场所 采用闭式喷头场所的最大净空高度(m) 民用建筑和工业厂房 8 仓库 9 采用快速响应早期抑制喷头的仓库 12 注:仅用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内喷头的闭式系统,不收此表规定的限制。 钢卷尺 44

判 定 细 则

引用标准 DB21/T1205-2003 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 判定位置: 判定结果 单项 判定 3.3.1.6 5.3.1.6 保护面积和间距 直立型。下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不大于下表的规定,且不宜小于2.4m,尚应符合设计要求。 喷水强度正方形布置的矩形或平行四一只喷头的最喷头与端墙的2(L/min.m) 边长 边形布置的长大保护面积 最大距离 2(m) 边边长 (m) (m) (m) 4 4.4 4.5 20.0 2.2 6 3.6 4.0 12.5 1.8 8 3.4 3.6 11.5 1.7 12~20 3.0 3.6 9.0 1.5 注:1 仅在走到设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走到地面不留漏喷空白点确定; 2 货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。 3.3.1.7 3.3.1.7.1 5.3.1.7 5.3.1.7.1 喷头与顶板距离 标准喷头 直立、下垂型标准喷头的溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离不应小于75mm,且不应大于150mm(吊顶型喷头、吊顶下安装的喷头除外),并应符合设计要求。 快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合下表的规定,且符合设计要求。 3.3.1.7.2 5.3.1.7.2 快速响应喷头 喷头安装方式 溅水盘与顶板的距离(mm) 直立型 不应小于 100

不应大于 150 下垂型 不应小于 150 不应大于 360 45

判 定 细 则

引用标准 DB21/T1205-2003 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 判定位置: 判定结果 单项 判定 3.3.1.7.3 5.3.1.7.3 货架内喷头 货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合4.3.1.7.1款规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于20.12m,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐,且符合设计要求。 图书馆、档案馆、商场、仓库内的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离为:标准喷头不应小于0.45m。其他喷头不应小于0.9m,且符合设计要求。 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头,且符合设计要求。 钢直尺 3.3.1.8 5.3.1.8 通道上方喷头的设置 闷顶、夹层内喷头设置 通透性吊顶喷头设置 斜面型顶板喷头设置 相邻场所喷头设置 边墙型喷头的设置 周围环境 刚卷尺 3.3.1.9 5.3.1.9 查看施工记录 查看施工记录 3.3.1.10 5.3.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应设在顶板下,且符合设计要求。 3.3.1.11 5.3.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距,且符合设计要求。 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头,且符合设计要求。 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

目测 3.3.1.12 3.3.1.13 3.3.1.13.1 5.3.1.12 5.3.1.13 5.3.1.13.1 目测 目测 46

判 定 细 则

引用标准 DB21/T1205-2003 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 判定位置: 判定结果 单项 判定 3.3.1.13.2 5.3.1.13.2 保护跨度与间距 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距应符合下表的规定,并符合设计要求。 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级 配水支管上喷头的最大间距 3.6 3.0 单排喷头的最大保护跨度 3.6 3.0 两排相对喷头的最大保护跨度 7.2 6.0 注:1 两排相对喷头应交错布置; 2 室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。 钢卷尺 3.3.1.13.3 5.3.1.13.3 距顶板、背墙的距离 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm;与背墙距离不应小于50mm,并不应大于100mm。水平式边墙型溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,并符合设计要求。 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6米。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于两排;防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合下表的规定,且满足设计要求。 喷头溅水盘与梁或通风管道的底面最大垂直距离b(m) 喷头与梁、通风管道的 水平距离a(m) 标准喷头 其他喷头 0 0 a<0.3 0.06 0.04 0.3≤a<0.6 0.14 0.14 0.6≤a<0.9 0.24 0.25 0.9≤a<1.2 0.35 0.38 1.2≤a<1.5 0.45 0.55 1.5≤a<1.8 >0.45 >0.55 a=1.8 钢直尺 3.3.1.14 5.3.1.14 防火分隔水幕平喷头设置 钢卷尺 3.3.1.15 5.3.1.15 喷头与梁、通风管道距离 钢卷尺

47

判 定 细 则

引用标准 DB21/T1205-2003 3.3.1.16 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 钢卷尺 判定位置: 判定结果 单项 判定 5.3.1.16 喷头与隔墙距离 喷头与邻近障碍物距离 喷头与靠墙障碍物距离 障碍物下方喷头设置 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍,且符合设计要求。 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m,其他直立型。下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离应满足设计要求。 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合设计要求。 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,且符合设计要求。 以下空白 3.3.1.17 5.3.1.17 钢卷尺 查阅设计资料 钢卷尺 3.3.1.18 5.3.1.18 3.3.1.19 5.3.1.19

48

3自动喷水灭火系统

判定细则5自动喷水灭火系统——5.3系统组件引用标准DB21/T1205-20033.33.3.13.3.1.1细则条款号判定项目判定要求判定方法
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vscz0jo1i5kaxd91bwp423gj8gjlb00l14
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享