判 定 细 则
5 自动喷水灭火系统——5.1 系统供水设施
引用标准 细则条款号 DB21/T1205-2003 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.3.3 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 判 定 项 目 系统供水设施 市政给水管网 天然水源 消防水池 设置 水池容量 设置方式 判 定 要 求 判定方法及适用仪器 判定位置: 判定单项 结果 判定 自动喷水灭火系统采用市政给水管网作系统供水源时,其进水管不宜少于两条,并宜查阅设计从两条市政给水管道引入,进水管直径不应小于100mm,且符合设计要求。 资料 自动喷水灭火系统采用天然水源作供水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应有枯水期最低水位时确保消防用水量的技术措施,尚应设置可靠的取水设施。 当市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内、外消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s时,应设消防水池。 消防水池容量应确保系统持续喷水时间内的用水量,即符合设计要求。 查看水文资料 查阅设计资料 查阅设计资料 3.1.3.4 5.1.3.4 取水口 3.1.3.5 3.1.3.6 3.1.3.7 3.1.3.7.1 3.1.3.7.2
5.1.3.5 5.1.3.6 5.1.3.7 5.1.3.7.1 5.1.3.7.2 合用水池 防冻措施 水池施工 3水池总容量超过1000m时,应分设成2个独立使用的消防水池;高层名用建筑设置的查阅设计3消防水池总容量超过500 m时,应分成2个独立使用的消防水池,且应符合设计要求。 资料 供消防车供水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜钢卷尺 小于15m。高层建筑消防水池的取水口与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,且不宜大于100m。 查阅设计消防用水与生产、生活用水合并的水池,应有确保消防用水不作他用的技术设施。 资料 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 查阅设计资料 消防水池应按设计要求安装溢流管、泄水管,并不得与生产或生活用水的排水系统直查阅设计溢流管、泄水管 接连接。 资料 防水套管、柔性接头 管道穿过钢筋混凝土消防水池时应加防水套管;对由振动的管道应加设柔性接头。 34
目测 判 定 细 则
引用标准 DB21/T1205-2003 3.1.4 判定方法及适用仪器 判定位置: 判定结果 单项 判定 细则条款号 5.1.4 判 定 项 目 消防水箱 判 定 要 求 3.1.4.1 5.1.4.1 设置 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设依靠重力供水的高位消防水箱。 建筑高度不超过24m,并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。消防气压给水设备应是经国家消防产品质量监督检验部门检验合格的产品,其型号规格应符合设计要求。 高层民用建筑设置的高位水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m;二类公共33建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于6m。 当高位消防水箱不能满足自动喷水灭火系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度要求时,应设增压设施。 消防用水与其它用水合并的高位水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。 与自动喷水灭火系统相连接的消防水箱的出水管应设检修用阀门和止回阀,并应在报警阀前接入系统管道;轻、中危险级系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级系统不应小于100mm。 寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施。 消防水箱的安装位置应符合技术要求。 3查阅设计资料 3.1.4.2 5.1.4.2 储水量 查阅设计资料 查阅设计资料 查阅设计资料 游标卡尺 查阅设计资料 查阅设计资料 钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 3.1.4.3 5.1.4.3 增压设施 3.1.4.4 5.1.4.4 合用水箱 3.1.4.5 5.1.4.5 水箱出水管 3.1.4.6 3.1.4.7 5.1.4.6 5.1.4.7 防冻措施 水箱安装 3.1.4.7.1 5.1.4.7.1 通道、距离 水箱间的主要通道宽度不小于1m; 钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m; 消防水箱顶部至楼板或梁底的距离不得小于0.6m。 35
判 定 细 则
引用标准 DB21/T1205-2003 判定方法及适用仪器 查阅设计资料 钢卷尺 查阅设计资料 目测 目测 判定位置: 判定 结果 单项 判定 细则条款号 判 定 项 目 判 定 要 求 消防气压给水设备安装位置,进水管及出水管方向应符合设计要求。 3.1.4.7.1 5.1.4.7.1 通道、距离 消防气压给水设备安装时,四周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,设备至楼板或梁底的最小距离不得小于1.0m。 3.1.4.7.2 3.1.4.7.3 3.1.4.7.4 3.1.5 5.1.4.7.2 5.1.4.7.3 5.1.4.7.4 5.1.5 消防水箱应按设计要求安装溢流管、泄水管,并不得与生产或生活用水的排水系统之溢流管、泄水管 间连接。 防水套管、柔性接头 连接方式 管道穿过钢筋混凝土消防水箱时,应加设防水套管;对有振动的管道尚应加设柔性接头。 进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应作防锈处理。 查阅设计系统流量、压力 高压给水系统、临时高压给水系统、市政管网给水系统的流量、压力应满足设计要求。 资料 以下空白 36
3自动喷水灭火系统