苯板胶检测实施细则 一、 依据标准:
JG149—2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JGJ144—2004外墙外保温工程技术规程 JG/T3049—1998建筑室内用腻子 二、 检测项目:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度。 三、 组批:
1、 同一生产时间、同一配料工艺条件制得的产品不大于3t为一检验批。 2、 送样时应按照产品说明书要求附带响应的胶结材料及苯板。 四、 标准规定
按《JG149—2003》表4胶粘剂的性能指标 试验项目 拉伸粘接强度/MPa (与水泥砂浆) 拉伸粘接强度/MPa (与膨胀聚苯板) 可操作时间/h 原强度 耐水 原强度 耐水 性能指标 ≥0.60 ≥0.40 ≥0.10破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.10破坏界面在膨胀聚苯板上 1.5~4.0 《JGJ144-2004》第4.0.8条规定胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小于0.6 MPa,浸水48h后不得小于0.4 MPa;与EPS板的拉伸粘结强度在干燥状态和浸水48h后不得小于0.41MPa,并且破坏部位应位于EPS板上。 五、 试验条件:
温度23±2℃相对湿度(50±10)%,在非标准试验环境下试验时,应记录温度和相对湿度。 六、 试验方法:
按JG149-2003标准6.3胶粘剂
6.3.1拉伸粘接强度按JG/T3049—1998中5.10进行测定 JG/T3049—1998中5.10规定 5.10粘结强度
5.10.1试验仪器由硬聚氯乙烯或金属型框、抗拉用钢质上夹具、抗拉用钢质下夹具等部分组成,如图2、图3、图4所示。抗拉用钢质下夹具和钢质垫板的装配如图5所示。
5.10.2标准状态下粘结强度试验
5.10.2.1将图2所示硬聚氯乙烯或金属型框置于70mm×70mm×20mm砂浆块上,将腻子填满型框,用刮刀平整表面,除去型框,同时在
按JGJ144—2004标准附录A..8拉伸粘结强度试验方法40mm×40mm×10mm水泥砂浆块上薄刮一层约0.1~0.2mm厚的腻子,然后二者对放,轻轻挤压,在标准条件下养护7天,即为试件。此项试验做5个试件为一组。
5.10.2.2在养护期间将试件置于水平状态,用双组份环氧树脂均匀涂布于试件(40mm×40mm×10mm砂浆块)表面,并在其上面放图3所示的钢质上夹具,加约1kg砝码,除去周围溢出粘结剂,放置72h,除去砝码,在拉力试验机上,按GB9779的方法
A..8.1胶粘剂拉伸粘结强度应按以下几种方法进行试验:
1、 水泥砂浆底板尺寸为80mm×40mm×40mm。底板的抗拉强度应不小于1.5 MPa。
2、 EPS板密度应为18~22kg/m,抗拉强度应不小于0.1 MPa
3、 与水泥砂浆粘结的试样数量为5个,制备方法如下:
在水泥砂浆底板中部涂胶粘剂,尺寸为40mm×40mm,厚度为(3±1)mm。经过养护后,用适当的胶粘剂(如环氧树脂)按十字搭接方式在胶粘剂上粘结砂浆底板。 4、 与EPS板粘结的试样数量为5个,制备方法如下: 将EPS板切割成100mm×100mm×50mm,在EPS板一个表面上涂胶粘剂,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。 5、 试验应在以下两种试样状态下进行: 1) 干燥状态
2) 水中浸泡48h,取出后2h.
6、 将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏,并记录破坏时
的拉力及破坏部位。
A.8.2抹面材料与保温材料拉伸粘结强度应按以下方法进行试验:
1、试样尺寸为100mm×100mm,保温板厚度为50mm。试样数量为5件。
2、保温材料为EPS保温板时,将抹面材料抹在EPS板一个表面上,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。 3、保温材料为胶粉EPS颗粒保温浆料板时,将抗裂砂浆抹在胶粉EPS颗粒保温浆料板一个表面上,厚度为(3±1)mm。经过养护后,两面用适当的胶粘剂(如环氧树脂)粘结尺寸为100mm×100mm的钢底板。
3
4、试验应在以下3种试样状态下进行: 1)干燥状态;
2)经过耐候性试验后; 3)经过冻融试验后。
5、将试样安装于拉力试验机上,拉伸速度为5mm/min,拉伸至破坏并记录破坏时的拉力及破坏部位。
A.8.3拉伸粘结强度应按下式进行计算:
?b?式中
pb A?b—拉伸粘结强度,MPa;
pb—破坏荷载,N;
A— 试样面积,mm
试验结果以5个试验数据的算术平均值表示。
2