混凝土轨枕静载试验机测试系统 沈阳裕祥隆自动化控制设备有限公司
做破坏试验(加载至目标力值,且保载结束后,自动加载,直至试样破坏),如下图所示:
做任意试验(加载至目标力值,等待操作),如下图所示:
伺服输出:厂家用于调试的。用户一般不用。
10
混凝土轨枕静载试验机测试系统 沈阳裕祥隆自动化控制设备有限公司
如果有需要或机器出故障,可拉动滑块调整为-100%,使油缸落到最底。
中途可点击伺服阀置中位按钮,停止移动;
⑷ 试验数据面板
其中:试验结果(保载力值、最大力值、保载时间)是测试所得;试验方式由选择试验方式所得;
11
混凝土轨枕静载试验机测试系统 沈阳裕祥隆自动化控制设备有限公司
⑸ 曲线面板 如下图所示:
⑹ 力值显示面板
:为清零按扭
-1.5: 当前选择传感器的力值; 0.0000: 当前选择传感器的力值最大值; -0.1: 非当前选择传感器的力值;
2、试验数据界面
⑴ 试验数据导航
12
混凝土轨枕静载试验机测试系统 沈阳裕祥隆自动化控制设备有限公司
⑵ 数据查询
⑶ 试验数据查询明细
当选择模式为试验数据界面时,可以看到数据查询面板,
在设置样品编号后(如:09000001),单击“查询数据”按钮,出现以下界面:
点击“全部显示”, 出现以下界面
二、标定
本测试系统可以通过软件数字精确调整负荷的采样显示值,这些调整参数在系统出厂时已经配置好,一般情况下,用户不要改动这些参数。
调试时可根据实际情况更改设置参数,请注意:这些参数出厂时已调试完毕,请用户不要随意改动,以免产生不良后果,并且用户在开始使用时,最好将这些参数记录备案,一旦计算机硬件故障或其他意外而必须重新安装控制系统程序时,只需将这些参数复原即可,而不必重新标定传感器参数。
作为计量设备,在每年的计量部门检查中,用户如果发现程序显示的读数与测力环有比较大的差
异时,用户也可以对调试参数进行修正,直至满足计量要求。
先将负荷清零:点击负荷;
按任意试验(加载至目标力值,等待操作)方式进行加载,如下图所示:
13
混凝土轨枕静载试验机测试系统 沈阳裕祥隆自动化控制设备有限公司
当程序显示的读数与测力环有比较大的差异时(如:程序显示的读数为102与测力环读数为100),选中上菜单中的“力值标定”就会出现一个如下图的所示的界面:
输入密码“111”,按“确定”,弹出如下图的所示的界面:
点击“校准”按钮,按下“确定”按钮(当前负荷示值变为100kN),标定量程的标定数据被保存,并退出本标定窗口。
三、检定
先将负荷清零:点击负荷;
按任意试验(加载至目标力值,等待操作)方式进行加载,如下图所示:
14