好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地铁轨道工程施工方案和技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地铁轨道工程施工方案和技术措施 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介

北京地铁十号线一期工程是一条先东西走向,后南北走向的半环线。线路全长24.684km,全部为地下线,共设22座车站,平均站间距1116m。线路北段主要沿巴沟路、海淀南路、知春路、北土城西路、北土城东路、太阳宫大街由西向东,在东段沿机场路、东三环路由北向南。线路在西北端的万柳地区沿万泉河路南北向设车辆段一处,在万柳站设两条出入线连接车辆段。本工程22座车站中有12座为换乘车站,其中初期实现6座车站换乘。分别与已建成的地铁一号线在国贸站换乘、与已建成的的13号线在知春路站、芍药居站换乘;分别与正在建设的地铁5号线在北土城站、4号线在黄庄站换乘,与同期建设的8号线在熊猫环岛站换乘。本工程采用接触轨供电方式。采用标准B1型车,平均车辆轴重141KN,列车最高运行速度80km/h。

一期工程全线铺轨分3个合同段进行招标,本招标工程

为02合同段,与01合同段分界点为K5+200,与03合同段分界点为K15+300,铺轨基地设在安定路站。

02合同段正线线路最小曲线半径为350m,最大线路纵坡24‰,最小线间距1.6m。联络线的最小曲线半径为200m。正线轨道采用60kg/m钢轨,正线一次铺设无缝线路,采用移动式接触焊进行钢轨焊接,全线道岔采用60kg/m钢轨9号单开道岔、5m间距交叉渡线。共有三种扣件类型,每种扣件与相应的轨枕配套使用。DTⅥ2型扣件及短轨枕,用于一般整体道床地段;轨道减振器扣件及短轨枕,用于较高减振地段;60kg/m钢轨检查坑扣件,用于太阳宫停车线检查坑的地段。正线道床为短轨枕整体道床,特殊减振地段为钢弹簧浮置板道床。接触轨固定与道床的设计与施工一体化,接触轨采用钢铝复合接触轨系统,复合材料防护系统。

本合同段另含全线材料管理服务和第二阶段临管服务。 1.1.2 工程范围

本次招标并发包的工程范围为本招标工程中除招标人直接发包工程和直接采购项目以外的:

⑴ 北京地铁十号线02合同段(正线K5+200~K15+300)及接触轨的轨道结构。

铺轨起点为:正线K5+200,铺轨终点为:K15+300。 在北土城东路站,与5号线的联络线:5号线道岔15-03岔尾后25m。

与奥运支线联络线:十号线安定路站10-3、熊猫环岛站10-4号道岔岔尾。

⑵ 该合同段内的全部接触轨安装工作。

⑶ 本工程的备品备料的管理及至保修期后的移交工作。 ⑷ 专项供应项目的基地卸车和二次倒运等管理乙方受控材料项目的物资全部管理工作。

⑸ 工程照明,为从施工进场至工程正式照明启动阶段的施工临时照明设备的安装、维护、管理工作。

⑹ 与各相关专业的工作接口

土建结构专业:施工面的交接工作,本合同段的中标人要负责在土建工程完工的工作面上按照设计图纸及说明要求的凿毛工作;

与基标测量专业:全线的基标测量工作由招标人与中标人共同通过招标选定的方式确定专业分包人并且含在本合同段招标范围中,本合同段的中标人应承担招标文件中约定的管理、协调、配合、服务的责任和义务,其中包括但不限于对基标校验、保护等工作,中标人应将铺轨控制基标保护至交付运营的时间点,交付运营前控制基标破坏、遗失的,中标人应进行补测和恢复;

与供电、信号等后续专业:本合同段的中标人负责通知各后续专业的施工单位的预留预埋工作。

⑺ 全线的材料管理与服务,全线第二阶段的临管。 1.1.3 本工程采用的技术标准和规范 ⑴《地铁设计规范》(GB50157-2003);

⑵《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999); ⑶《无缝线路铺设及养护维修方法》(TB/T2098-1989); ⑷《钢轨焊接(通用技术条件,闪光焊,铝热焊,气压焊)》(TB/T1632.1~4-2005);

⑸《铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB10413-2003);

⑹《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999); ⑺《混凝土结构工程施工及质量验收规范》(GB50204-2002);

⑻《混凝土质量控制标准》(GB50164-92); ⑼《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); ⑽《铁路线路设计规范》(GB50090-99); ⑾《60kg/m钢轨型式尺寸》(TB/T2344-2003); ⑿《60kg/m钢轨用接头夹板型式尺寸》(TB/T2342.3-93); ⒀《钢轨用高强度接头螺栓与螺母》(TB/T2347-93); ⒁《标准轨距铁路道岔技术条件》(TB412-90); ⒂《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88); ⒃《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 国家、铁道部颁发的其他现行有关规范和标准及施工设计技术要求等。以上技术标准和规范如有更新版本的,遵照新版本执行。

1.1.4 主要工程数量

主要工程数量表