好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

更换OPC板造成机组跳闸

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

The success of an enterprise depends on the team, not on the individual.简单易用 轻享办公(页眉可删)

更换OPC板造成机组跳闸

1、事故经过:

某发电厂1号机系上海汽轮机厂生产的N600—16.7/538/538型亚临界压力再热凝汽机组,配有上海新华公司的DEH装置,2005年12月投产。

2006年12月2日16:30热工机控班巡检设备时,发现1号机DEH柜OPC板故障灯亮,工作灯灭。班长马上组织人员办工作票消缺。18:11按新华公司DEH说明书更换OPC板时,汽轮机“主汽门关闭”指令发出,炉MFT动作,当时机组负荷600MW,主汽温538\,主汽压17.2MPa,但所换OPC板仍呈故障状态。18:30机组重新启动,19。15负荷286MW时,再按新华公司的说明书重新更换OPC板时,1号机又发“主汽门关闭”信号,炉MFT动作。19:28机组再次启动,19:47发电机并网,开机后OPC板处于正常工作状态。 2、事故原因:

上海新华公司的说明书上指明OPC板可以在线更换,但对OPC板在线更换操作步骤说明不完善,没有交代注意事项;电厂热工人员完全依据厂家说明书要求进行工作,因此第一次跳机热

工人员并未意识到是因插入卡件引起跳机,在第二次更换卡件时又发生跳机,热工人员对逻辑掌握不深,每块卡件信号来源不清。 3、防范措施:

(1)新华公司技术人员与电厂技术人员一起就有关图纸资料进行分析,理清每块卡件信号来源,确保图纸资料与现场实际相符。

(2)由新华公司负责提供DEH系统哪些卡件可以在线更换,哪些卡件不可以在线更换,并且交代具体步骤及注意事项。 (3)小修期间,由新华公司配合上电检测现存备品卡件的好坏,仿真试验各卡件更换步骤。

(4)由新华公司负责提供DEH基本控制部分卡件所有I/O信号地址以及信号功能说明。

(5)DEH系统遇有故障或异常现象时,可以联系新华公司现场服务部研究处理。

更换OPC板造成机组跳闸

Thesuccessofanenterprisedependsontheteam,notontheindividual.简单易用轻享办公(页眉可删)更换OPC板造成机组跳闸1、事故经过:某发电厂1号机系上海汽轮机厂生产的N600—16.7/538/538型亚临界压