防渗漏措施
一、外墙饰面不渗漏的措施
建筑物外墙饰面材料不断更新,用各种饰面砖装饰的墙面日益增多,但人们对其特性还没有足够的认识,设计、施工上存在缺陷,引起内墙面渗漏、返潮,甚至墙面的双飞粉起泡和脱层及外墙面砖脱落。这些质量、安全隐患,严重影响业主的正常使用。
1、外墙镶贴面砖造成外墙渗漏的原因
(1)外墙面砖应是质地坚硬吸水率,具有防水功能。但一些劣质瓷砖质地疏松,吸水率大,时间一长,表面就会出现指纹状微细裂缝,脱皮现象。起不到防水作用,反而吸水、蓄水,起反作用。
(2)砂浆质量不良。目前砌筑和抹灰砂浆往往用含水量较大的砂来拌制,这样的砂浆,粘性大、收缩大、砂浆强度低,用来砌筑和抹灰层就会因收缩大而产生开裂。有的砂浆配比不准确,材料任意加减,搅拌时间不足,更加容易导致砂浆成份不均匀,在同一施工面上,出现不同的干缩率而产生开裂和空裂。
(3)砌筑方法不当。用干砖砌墙,砖吸收砂浆的水份,使水泥未能充分水化硬化,导致砂浆松散,强度降低。砌体灰缝不饱满,尤其是竖缝,组砌时只是批缝,实际是空头缝。框架填充墙的外墙,在墙柱之间是直茬作法,且设有许多拉结钢筋,给砌筑工作造成困难。所以框架填充墙和柱之间是防水的薄弱环节。填充墙与梁底斜砖两端未挤紧,碰头填塞砂浆不密实。特别在顶层,砂浆干缩沉降加上温度应力,使该部位拉裂产生渗漏。
(4)铝合金门窗框与墙四周塞缝不密实,外墙窗与面砖连接处,未留出打胶缝;外窗台与窗框接触处,未作圆和坡度。例如,柱梁与墙体的连接处,外墙预留孔洞、檐口、女儿墙、腰线、窗顶及窗台等,由于施工质量问题,雨水在风压作用下,就会从裂缝、孔洞处渗入。
(5)抹灰前墙面基底清理不干净,砖墙无淋水,表面的污迹和灰尘形成一层隔离膜而影响砂浆与墙面的粘结;墙面不平整,凸凹偏差过大,使抹灰层厚薄不均匀,收缩快慢不同引起龟裂和空鼓;只用一层底灰即镶贴外墙面砖,防渗质量难以保证;两遍抹灰的间歇时间太短,使下层砂浆产生松动形成空鼓、裂缝。
以上种种情况都会导致渗漏发生。
(6)镶贴外墙面砖用素水泥浆,没有骨料,脆性大、干缩大、粘结力小,是造成空鼓的主要原因;镶贴砂浆不饱满,面砖勾缝砂浆不严密,接槎有缝隙和砂眼存在,采用素水泥浆勾缝,收缩大,形成很多的微细裂缝,是雨水渗入的主要原因。
(7)设计方面,外墙面砖的打底砂浆设计为水泥石灰砂浆,起不到防水防渗作用;外墙镶贴面砖,设计上未作任何防水处理。这种工程用手工大面积操作难以保证质量。
2、外墙面砖渗漏的防治措施
(1)外墙装饰设计为饰面砖时,应适当提高设计标准和防渗漏的处理要求,注明打底砂浆的层数及粘贴材料的质量标准。外墙应用1:2.5的水泥砂浆打底,在第一层面上,应扫防水剂后,再批一层防水砂浆,使其形成严密的防水层,将微细裂缝和毛细孔覆盖,弥补手工镶贴面砖的缺陷。
(2)加气混凝土砌块必须提前一天浇水湿润,用断砖周边、浸水深度1.5~2.5cm。严格控制现场砂浆强度和灰缝的饱满度对防渗漏、抵消砂浆收缩和温度应力有关键的作用。
(3)抹灰前,要清理墙面的残余砂浆和污物,并通过淋水将墙面的灰尘冲干净和湿润;对凸出墙面的砼要凿平,凹处要分层用1:2.5水泥砂浆修补找平;对于空头缝、脚手眼等,用1:3水泥砂浆修补和填塞密实;在顶层外墙侧的填充墙与梁底之间,应预留一条宽2cm、深3 cm的凹槽,用防水膨胀水泥砂浆或防水油膏掺油麻将缝隙嵌塞密实,外加30 cm宽细目铅丝网用钢钉固定,用1:1的水泥砂浆抹平后,再抹打底灰和镶贴面砖。
(4)外墙饰面砖在使用前,应进行筛选。对一些质软、有裂纹、色美大的逐个挑出,防止裂缝产生毛细吸水。
(5)镶贴面砖和钩缝的砂浆应选用1:1水泥细砂浆,镶贴面砖的砂浆厚度应控制在10~15mm范围内,饱满均匀,既不空缺也不宜太多。镶贴要一次成活,不宜移动,尤其是砂浆收水后再挪动纠编,最容易引起脱层和空鼓。
(6)勾缝应用专用沟缝剂,勾缝应将砖缝残浆清除,洒水湿润,分二次填缝,填镶要密实,接槎要平整。在水泥砂浆收水之前,再用专用工具来回拉缝,将砖
缝表面因水泥砂浆收缩产生的微裂和毛细孔压实、压光,不留孔隙和接槎缝。砂浆终凝后应养护7天。
(7)门窗周遍要填塞密实,外墙的外窗台要做大于等于20%的向外坡度,下沿要做成鹰嘴。窗框与墙之间要预留宽5mm、深8 mm的凹槽,用密封胶嵌填;对女儿墙压顶、阳台压顶、窗顶、窗台及各种腰线等部位,顶面砖应压盖立面砖,立面最下一排砖宜下凸3 mm左右,线底部面砖向里翘起8 mm左右,做成鹰嘴线,防止外墙水渗入内墙。
(8)镶贴外墙面砖时,要加强操作人员的质量意识,勤检查、高标准、严要求,做到精心施工,一丝不苟;施工班组要自检,工长要督促,质量员要监督,监理人员和施工技术员要监控,层层把关,消除渗漏隐患。 二、外墙铝合金窗防渗漏措施
1、外墙铝合金窗,铝材必须符合国家标准及图纸要求技术参数,制安、搬运中不使半成品扭曲、变形、损坏,杜绝半成品变形后人工修整。配件应符合标准,安装应坚固,开启紧密。安装完成后,于室内密闭状态迎面无感觉吹入微风。 2、窗框安装后四周进行塞缝处理,采用干硬性1:2聚合物防水砂浆分层填实,然后有外侧涂刷改性防水砂浆两面道。确保塞缝不空鼓。塞缝必须专人逐一检查,如发现不密实或空鼓,则扒掉重做或用压力灌浆处理。
3、外窗台比内窗台低不少于20mm.并做出向外排水坡度,上窗眉必须做成鹰嘴形。坡度均为≥20%.在不便做鹰嘴的雨蓬挑板下做20 mm的滴水线,并把板底的普通乳胶漆改为具有防水性能的外墙涂料代替。 三、厨房、卫生间防渗漏措施
厨房、卫生间是建筑物的重要部分,它的渗漏严重的影响了房间的使用功能,在实际施工中,洗手间通常在以下部位渗漏:立管四周漏水,地漏周边漏水,四周墙体向外渗水及局部地面渗漏。对以上的原因分析如下。 (一)渗漏的原因分析 1、立管四周渗漏原因
施工时,未严格按照工序的要求施工。具体表现在穿过楼板的立管或套管未设止水环,对管根部没有进行有效防水处理,尤其是提前预留管孔的部位,在立管就位后,管于预留孔间的空隙采用普通水泥砂浆堵孔不密实,套管与立管间未填任何防水涂料,致使渗漏,影响了使用功能。
2、地漏周边渗漏
地漏安装时粘结不牢固,安装后的地漏标高超过排水地面,于地漏周边防水不当的情况下,发生渗漏。
3、四周墙体向外渗水
主要的原因是施工时,没有对四周墙体做防水处理,或者处理马虎。具体表现为墙抹灰前对基层处理不干净,对墙体下部几层砖抹灰不认真,或者抹灰砂浆强度低。 (二)治理的措施
1、防止立管四周渗漏的措施
严格按照工序要求施工。浇捣钢筋混凝土地面前,安装单位应把要安装的套管在埋深处设置止水环,再严格按照图纸和规范进行预埋。预埋套管高度应高出设计地面70~80MM,套管经过加固复核后,方可浇捣混凝土。混凝土浇筑以后至混凝土终凝,严禁扰动套管,等混凝土达到设计强度后再进行地面施工。
做好防水处理。首层将套管或立管周边用1:1水泥砂浆或加微膨胀剂填实,套管和立管间的缝隙用沥青麻丝填塞密实。等细石混凝土或填塞的砂浆干燥后,将管子周边约200宽的范围内清扫干净,然后涂刷聚氨酯防水层二遍,再进行下道工序施工。
2、地漏周边渗漏治理措施
(1)严格控制地漏标高。安装时宁可地漏标高低于地面,一般低于排水地面约5mm。
(2)安装地漏时,安装承口杯牢固的粘结在承重结构上,再将防水材料铺贴在承插口内,刷胶结材料,用插口压紧,其四周满刷胶结材料,最后把漏勺放入承插口内。
(3)做地面时,要以地漏为中心向四周找坡,确保坡度顺畅,不出现倒坡。 3、四周墙体渗漏治理的措施
首先将洗手间地面以上500高墙体和距墙皮200宽的地面清理干净,然后涂两次聚氨酯防水涂料,马上洒备好的粗砂,以保证贴块与防水层的粘结力。
4、局部地面渗漏的处理措施
钢筋混凝土楼板施工时,应严格按施工图纸和施工规范操作。对因振动不密实,养护不足出现的裂缝而不影响整体结构楼板的部位,在做地面之前,应做认真的清理,然后涂刷911一层,待水泥浆地面干燥后再进行地面施工。施工地面时保证排水坡度顺畅,不存积水。
5、厨卫地面度低于客厅卧室地面50 mm,在结构施工时应做出高差,并按规定起坡(1%),地漏口低于相邻地平面不少于10 mm. 6、厨卫墙体1.8m以下内抹灰加入适量防水粉。
7、烟道及穿楼板管道封堵均采用细石混凝土加微膨胀剂,周边先凿毛并清洗干净, 再支撑模板,用细石混凝土封堵,管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。
8、厨卫地面防水施工前应对结构进行试水,如有渗漏须找出源头,进行处理。直至不渗水才可进行下道工序。
9、按设计要求精心施工防水涂膜。厨房在墙根部上翻300 mm,楼板卫生间上翻到顶。
10、厨卫完工后再做闭水试验。 四、屋面防渗漏措施
1、屋面楼板混凝土结构施工时,要保证混凝土强度,钢筋间距,保护层厚度,混凝土整体浇注不留施工缝,加强养护。
2、对完成浇筑后的屋面,做闭水试验,如发现渗漏、自约束裂缝等现象,必须认真处理至不渗漏为止。
3、天面防水层翻500 mm,并在该处做滴水线,女儿墙与屋面之间交角按规范做成圆弧形。
4、屋面排气管、烟道等根部也做成圆弧角,防水层上翻500 mm, 5、女儿墙压顶做向内排水坡,坡度≥6%
6、水落口周围直径500 mm范围内坡度不小于5%.水落口与基层接触处应每宽20 mm,深50 mm的凹槽,嵌填密封材料。
第九节 关键工序的确定及相应技术保证措施
根据设计图纸及我公司多年施工类似工程的施工经验,考虑到现场的实际情