好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂房控制网的建立

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

厂房控制网的建立

凡工业厂房或连续生产系统工程,均应建立独立矩形控制网,作为施工放样的依据。厂房控制网分为三级:第一级机械传动性能较高有连续生产设备的大型厂房和焦炉等;第二级是有桥式吊车的生产厂房;第三级是没有桥式吊车的一般厂房。

厂房控制网的建立方法

厂房控制网常用的建立方法,一般有下列两种: 1.单一的厂房矩形控制网的测设方法

(1)基线(长边线)的测设根据厂区控制网定出一条边长,如图4-122中的A-B,作为基线推出其余三边。

图4-122 矩形控制网图

□矩形控制网角桩 ○距离指标桩

(2)矩形控制网的测设在基线的两端A与B测设直角,设置矩形的两条短边,并定出C、D,最后在C、D安置仪器检查角度,并丈量CD之边长进行检查。在丈量矩形网各边长时,应同时测出距离指标桩。此种形式的矩形网只适用于一般中小型厂房。

2.主轴线组成的矩形控制网的测设方法

先根据厂区控制网定出矩形控制网的主轴线,然后根据主轴线测设矩形控制网(图4-123)。大型厂房或系统工程一般多用这种形式控制网。

图4-123 主轴线的测设

1-主轴线;2-矩形控制网;3-距离指标桩

(1)主轴线的测设 现以图4-123的十字轴线为例:首先将长轴AOB测定于地面,再以长轴为基线测出COD,并进行方向改正,使纵横.两轴线严格垂直。轴线的方向调整好以后,应以O为起点,进行精密丈量距离,以确定纵横轴线各端点位置。其具体测设方法与误差处理与主轴线法相同。

(2)矩形控制网的测设 在纵横轴线的端点A、B、C、D分别安置经纬仪,都以O为后视点,分别测设直角交会定出E、F、G、H四个角点。然后再精密丈量AH、AE、BG、……各段距离。其精度要求与主轴线相同。若角度交会与测距精度良好,则所量距离的长度与交会定点的位置能相适应,否则应按照轴线法中所述方法予以调整。

为了便于以后进行厂房细部的施工放线,在测定矩形网各边长时,应按施测方案确定的位置与间距测设距离指标桩。距离指标桩的间距一般是等于厂房柱子间距的整倍数(但以不超过使用尺子的长度为限)。使指标桩位于厂房柱行列线或主要设备中心线方向上。

在距离指标桩上直线投点的允许偏差为±5mm。 3.厂房矩形控制网的精度要求

矩形控制网的允许误差应符合表4-38的规定。

厂房矩形控制网允许误差 表4-38

矩形网等级 I II III 矩形网类别 根据主轴线测设的控制网 单一矩形控制网 单一矩形控制网 厂房类别 大型 中型 小型 主轴线、矩形边长精度 1:50000,1:30000 1:20000 1:10000 主轴线交角允许差 ±3\5\ 矩形角允许差 ±5\±7\±10\

厂房扩建与改建时的控制测量

在旧厂房进行扩建或改建前,最好能找到原有厂房施工时的控制点,作为扩建与改建时进行控制测量的依据;但原有控制点必须与已有的吊车轨道及主要设备中心线联测,将实测结果提交设计部门。

如原厂房控制点已不存在,应按下列不同情况,恢复厂房控制网: 1.厂房内有吊车轨道时,应以原有吊车轨道的中心线为依据。

2.扩建与改建的厂房内的主要设备与原有设备有联动或衔接关系时,应以原有设备中心线为依据。

3.厂房内无重要设备及吊车轨道,可以原有厂房柱子中心线为依据。

厂房控制网的建立

厂房控制网的建立凡工业厂房或连续生产系统工程,均应建立独立矩形控制网,作为施工放样的依据。厂房控制网分为三级:第一级机械传动性能较高有连续生产设备的大型厂房和焦炉等;第二级是有桥式吊车的生产厂房;第三级是没有桥式吊车的一般厂房。厂房控制网的建立方法厂房控制网常用的建立方法,一般有下列两种:1.单一的厂房矩形控制网的测设方法<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vnau0z4cy4mn0g1mmp04oweh0q6fq00oik
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享