断路器失灵保护双重化改造指导原则
为进一步规范断路器失灵保护双重化改造工作,现将改造过程中有关注意事项明确如下:
1、断路器失灵保护双重化改造建议采取停电方式进行,在相对较短的时间内(如1~3个月)将母线上所有间隔轮流进行停电改造,同时结合主变停电完善变压器失灵联跳各侧的功能。
2、申报停电计划请综合考虑预试定检和反措的实施,结合一次设备停电完成各项反措工作的实施,避免由于单独的双失灵改造导致设备重复停电。
3、双失灵改造需要提前编写工作方案,准备相应的施工图纸、材料、工器具,并加强现场作业的安全监督,降低现场作业风险。
4、改造完成后请一定注意做好相关运行规程的衔接,特别是相应的保护退出时失灵压板的投退,注意向值班员进行安全技术交底,防止出现保护压板的误操作。
5、对于存在三跳启失灵(操作箱的TJQ、TJR)接点不够的线路支路,母线故障时线路断路器失灵可考虑不启动失灵,但是该间隔其他辅助保护(充电、过流)动作启失灵回路,请现场核实是否可以进行改造,不得采用TJQ、TJR经外置中间继电器扩展的方式接入三跳启失灵回路。
6、对于存在三跳启失灵(操作箱的TJR)接点不够的主变支路,母线故障时主变断路器失灵必须启动失灵,请及时申报项目更换整个操作箱,并完成相应三跳启失灵回路的整改(采用南网新220kV母线失灵保护技术规范的装置,主变启动失灵回路可不接TJR接点)。
7、线路的失灵启动回路要按照分相启动原则接入母线失灵保护装置,防止单相故障线路保护动作接点返回不可靠且其
它相电流满足失灵电流条件,而导致的失灵误动。注意在现场改接线的过程中要在母差失灵启动端子处将原有的分相启动与三相启动的短接片断开,防止失灵的误动作。
8、通过母线失灵保护装置联跳主变各侧开关时,失灵联跳动作时间已在母线失灵保护装置中整定,请核实失灵联跳出口接点接入主变非电量保护时采用的是瞬时动作接点还是延时开入接点。优先考虑采用瞬时动作接点完成联跳各侧开关,若无瞬时动作接点而采用非电量延时跳闸开入方式时,要通知地调注意对非电量保护装置中延时开入时间的整定。 9、具备失灵联跳功能的母线失灵保护装置对于主变间隔是固定支路的,请现场核实主变间隔的母差电流、刀闸位置开入、启动失灵、跳闸出口回路是否按装置要求接入相对应的支路。
10、建议在单个间隔停电改造时,轮流退出相应的母线保护,通过实际出口验证装置的功能及接点开入开出的正确性,同时要确保试验过程中相关安全措施的可靠,避免误碰