好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某建筑施工企业质量题库-机电类

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机电题库

一、单项选择题

1、明敷于潮湿场所或者埋地敷设的金属管线,应采用管壁厚度不小于(B)的钢导管。

A、1.0MM B、2.0MM C、1.5MM D、2.5MM

2、穿线管的绝缘电线(两根除外)其总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的(B)。

A、30% B、40% C、50% D、70%

3、机房内的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地、弱电接地应采用共用接地,接地电阻小于(A)

A、1欧姆 B、0、5欧姆 C、5欧姆 D、10欧姆

4、在电网供电正常时,不间断电源EPS应静止无噪音。当电网无电由EPS供电时,其噪声应低于(B)。

A、45 dB B、55 dB C、65 dB D、50 Db 5、各级低压配电屏或低压配电箱,应根据发展的可能留有适当的备用回路。一、二级低压配电屏的备用回路宜不低于总回路的(A)。

A、25% B、30% C、40% D、55% 6、敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的(A)。 A、1/3 B、1/4 C、1/2 D、1/5

7、暗敷于地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管保护;在穿过建筑物变形缝时,应设(A)。

A、补偿装置 B、伸缩装置 C、保护盒 D、膨胀器

8、暗敷于现浇钢筋混凝土楼板内的可挠金属电线保护套管,其表面混凝土覆盖层不应小于(A)

A、 15mm B、30mm C、25mm D、20mm

9、电线在金属线槽内应按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于(A)。 A、2m B、1.5m C、2.5m D.3m 10、金属线槽及其支架应可靠接地,且全长应不少于(A)处与接地干线(PE)相连。

A、2 B、1 C、3 D、4

11、沿建筑的表面或支架敷设的刚性塑料导管(槽),宜在线路直线段部分每隔(A)加装伸缩接头或其他温度补偿装置。

A、30M B、15M C、20M D、25M

12、电缆与建筑物平行敷设时,电缆应埋设在建筑物的散水坡外。电缆进出建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡(A)。

A、100MM B、150MM C、200MM D、250MM

13、轿顶及井道照明电源宜为36V,当采用220V时,应设(A) A、剩余电流动作保护器 B、电压动作保护器 C、过载电流动作保护器 D、电流互感器

14、井道内应设照明装置,且照度不应小于(A), A、50LX B、45LX C、60LX D、55LX

15、SPD安装线路上应有保护器件,该器件应由SPD厂家配套,宜选用劣化显示功能的SPD。(A)

A、过电流 B、过电压 C、过载 D、负载

16、避雷带支架间距符合要求,均匀合理;支架安装应牢固可靠,不应固定在保温层上,避雷网支持件不应小于(A)镀锌扁钢。

A、20*3mm B、20*4mm C、25*4mm D、20*5mm

17、柔性导管与电气设备、器具连接的长度在动力工程中不大于(B)m,在照明工程中不大于 m;

A、1、2 0、8 B、0、8 1、2 C、0、5 1、5 D、1、2 2 18、封闭、插接式母线安装不符合规定是( D): A、母线与外壳同心,允许偏差为±5mm;

B、当段与段连接时,两相邻段母线及外壳对准,连接后不使母线及外壳受额外应力;

C、母线的连接方法符合产品技术文件要求

D、母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。

19、母线的相序排列当设计无要求时,上、下布置的交流母线相序应符合下列规定(A)

A、由上至下排列为A、B、C相 B、由上至下排列为C、B、A相 C、由上至下排列为A、C、B相 D、由上至下排列为C、A、B相 20、电气安装工程的试通电应按照 原则进行。(B) A、先低压后高压、先干线后支线 B、先高压后低压、先干线后支线 C、先高压后低压、先支线后干线 D、先低压后高压、先支线后干线

21、母线槽组对前,每段母线的绝缘电阻应经过测试合格,且绝缘电阻值不应小于 MΩ。(D)

A、0、5 B、5 C、10 D、20

22、同一建(构)筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致,即保护地线(PE线)应是(C)

A、黄线 B、绿线 C、黄绿相间线 D、黑线

23、一般情况下,末级漏电保护的型号为额定漏电动作电流不大于 mA,额定漏电动作时间不大于 A S。( )

A、30 0.1 B、30 0.2 C、15 0.1 D、15 0.2 24、根据《住宅设计规范》GB50096-2011,电梯电气装置中的控制、照明、信号电路的绝缘电阻值不得小于 MΩ、 (D)

A、1 B、0.75 C、0.5 D、0.25

25、接地装置顶面埋设深度不应小于 m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m 。(B)

A、 0.5 B、 0.6 C、 1.0 D、 1.5

26、接闪线和接闪带安装应平正顺直、无急弯,其固定支架间距均匀、固定牢固,每个固定支架应能承受 N的垂直拉力。(C)

A、10 B、25 C、49 D、100

27、母线槽通电运行前应进行检验或试验,低压母线绝缘电阻不应小于 MΩ。(A)

A、0.5 B、5 C、10 D、20

28、直线杆单横担应装于 ,终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。

横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。(D)

A、内侧 B、电源侧 C、外侧 D、受电侧

29、变压器室、高压配电室、发电机房的接地干线上应设置不少于 个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。(B)

A、1 B、2 C、3 D、4 30、焊接钢管、镀锌钢管不得采用(D)。

A、冲压弯 B、焊接弯 C、冷煨弯 D、热煨弯

31、下列关于电线、电缆穿管和线槽敷线描述不正确的是(A)

A、电线在线槽内有一定余量,可以有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间应大于2m。

B、同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内

C、同一电源的不同回路有抗干扰要求的线路敷设于同一金属线槽内应用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地

D、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封

32、三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的(A)

A、115% B、105% C、120% D、125%

33、照明系统中的每一个单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过(A)

A、25个 B、 30个 C、 35个 D、40个

34、当插座为单独回路时,每一路的插座数量不宜超过(A)个 A、5 B、10 C、15 D、20

35、对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于(B)mm; A、10 B、12 C、15: D、16

36、电缆人孔井的净高度不应小于1.8m,其上部人孔的直径不应小于(C)m

A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

37、相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于(C)mm,且不应小于电缆外径。

A、35 B、25 C、45 D、50

38、EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不少于(C)min A、30 B、60 C、90 D、45

39、电缆桥架水平敷设时达到距地高度不宜低于(B)m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m;

A、2 B、2、5 C、2、8 D、3

40、电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的(A)方及腐蚀性液体管道的 方

A、上 下 B、上 上 C、下 下 D、下 上 41、电路的三个基本状态是( A )。

A、有载、空载、短路 B、正常、故障、空载 C、空载、欠载、超载 D、额定、空载、短路

42、电线电缆芯线需用接线端子与设备器具连接的端子,其规格应与芯线( B )大小相适配。

A、长短 B、导体载面积 C、导管 D、套管 43、( D )宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于操作的位置。 A、自动报警按钮 B、火灾探测器 C、控制器检查按钮 D、手动火灾报警按钮

44、防爆电气设备应有( D )标志。 A、FY B、EY C、FX D、EX

45、施工临时用电结束后,( D )应及时向供电部门办理终止用电手续。 A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、总承包单位

46、临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在( C )及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计。

A、30kW B、40Kw C、50kW D、60kW

47、临时用电施工组织设计应由( B )编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施。

A、电工 B、电气技术人员 C、持证电工 D、技术负责人 48、临时用电施工组织设计的主要内容不包括( A )。

A、图纸会审要求 B、负荷计算 C、选择变压器容量 D、制定电气防火措施

49、电缆沟或隧道内电缆敷设的要求中,控制电缆在普通支架上,不宜超过( A )层;桥架上不宜超过( A )层。

A、1;3 B、3;1 C、2;2 D、3;2 50、照明配电箱内配电要求同一电器器件端子上的导线连接不应多于( C )根。

A、3 B、5 C、2 D、6

51、电气装置安装的施工程序中,电缆敷设的紧后工序是( B )。 A、设备安装 B、回路接通 C、通电检查 D、通电调试 52、隔离开关的安装程序是( D )。

A、本体检查-→操作机构检查-→就位-→机械及电气性能试验 B、开箱检查-→本体安装-→充加六氟化硫-→操作机构安装-→检查、调整-→绝缘测试-→试验

C、开箱检查-→本体安装-→操作机构安装-→检查、调整-→绝缘测试-→试验 D、开箱检查-→本体安装-→操作机构安装-→调整

53、对电气操作人员的要求不包括( C )。 A、具备电工特种作业操作证资格 B、能正确使用消防用具和设备 C、懂得电气设备安全故障维修 D、熟知人身触电紧急救护方法

54、电缆金属桥架垂直段安装时,( C )设置一个支架。 A、每1.5~3m B、每1m C、每1~1.5m D、每1.5m 55、电缆金属桥架水平段安装时,( A )设置一个支架。 A、每1.5~3m B、每1m C、每1~1.5m D、每1.5m

56、电缆金属桥架安装时,在距离三通,四通,弯头(B)处应该设置支、吊架。

A、1.5~3m B、1m C、1~1.5m D、1.5m 57、变压器的主要技术参数不包括( D )。

A、冷却方式 B、连接组别 C、阻抗 D、绝缘电阻 58、电工测量仪器仪表的性能由( B )来决定。

A、操作人员 B、被测量对象 C、工作环境 D、使用频率 59、施工现场临时用电安全技术要求不包括( B )。

A、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。 B、N线端子板必须与金属电器安装板可靠连接。

C、两级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应作合理配合。 D、末级开关箱的漏电开关的额定动作时间不应大于0.1s。

60、当相线截面积为150mm2时, PE线最小截面积为( A )mm2。 A、70 B、95 C、50 D、120

61、施工现场临时用电工程的定期检查应复测( C )。

A、绝缘电阻值 B、接地电流值 C、接地电阻值 D、对地放电值 62、下列计量器具中,属于强制检定范畴的是( B )。 A、电压表 B、兆欧表 C、电流表 D、电阻表 63、下列有关用电计量装置的规定,说法正确的是( D )。 A、用电计量装置设计应征得业主许可

B、用电计量装置必须装在用电用户允许的场所 C、用电计装置属于非强制检定范畴 D、现场校验后的用电计量装置应加封

64、控制电缆线芯长期允许的工作温度为( A )℃。 A、65 B、70 C、75 D、80 65、在电缆隧道应采用自然通风或机械通风的办法,保证电缆隧道内当电缆正常负荷时空气温度不高于( C )℃。

A、30 B、35 C、40 D、45

66、可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所的电缆是( C )。

A、VV B、VLV22 C、VV32 D、YJV 67、并列明敷电缆的中间接头应( B )。

A、位置相同 B、用托板托置固定 C、配备保护盒 D、安装检测器 68、正确的电缆直埋敷设做法有( B )。

A、电缆敷设后铺200mm厚的细沙再盖混凝土保护板。 B、铠装电缆的金属保护层可靠接地。 C、沟底铺设100mm厚碎石。

D、电缆进入建筑物时采用金属管保护。

69、下列关于电缆敷设说法不正确的是( B )。 A、到同一终点的电缆最好是一次敷设。 B、电力电缆和控制电缆应平行布置。 C、电缆应在切断后4h之内进行封头。

D、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。 70、关于母线连接固定的说法,正确的是( A )。

A、必须采用规定的螺栓规格 B、螺母侧可以不装弹簧垫圈 C、螺栓应由上往下穿 D、紧固用套筒扳手