所有在天线区的天线反射都必须低于天线区的门限值。天线区没有必要扩展,除非天线反射完全是0;并且仅当有更高的反射被覆盖了,比如那些可能出现在产品区的反射。请参考图3.4的例子。

在天线区和罐底区的是“产品区”。产品区的门限值可以用代码ZP来设定。

罐底区从产品区开始直至量程极限,具有固定的0.3米的长度。在默认情况下,罐底区是根据罐底零点设定的。通过调节罐底区偏移量(代码BZ),可以在罐底零点(Tank Zero)和罐底(Tank Bottom)间调节罐底区。

如果罐是空的,那么罐底会产生一个处于罐底区的反射。然而,当液位很低时,液面反射就可能进入了罐底区,此时罐底门限值必须足够低从而检测到较低的液面反射(否则液面反射信号会被滤除)。根据不同的处理程序,液位计会选择天线最先接受到的反射信号作为液位值,而不是最强的信号(很有可能是由罐底所造成的)。

更改上述区域和门限值的操作必须在反射图的基础上完成。反射图的制作请参考ENSITE软件的相关具体说明。较低的液位反射问题可以通过降低产品门限值来解决,同时过强的天线反射则可以通过延长天线区和/或者调节天线区门限值来解决。

在调试873智能雷达液位计时使用反射图是一件非常常见的事情,调节区域长度和门限值同样也是很常见的。

代码 W2=

名称 保护级别2

描述

进入保护级别2

格式由代码LD决定。如果需要的话,天线区的长度可以调节。 格式由代码LD决定。 在默认状态下,罐底区从罐底0位开始向上0.3米。代码BZ用于设定这个起始位置。如果不知道准确的罐底位置的话,请不要对其进行修改。

格式为标准乘数格式(单位分贝,dB)。如果需要的话,天线区的门限值可以用这个代码来修改。请务必把天线区门限值设定为高于天线反射值。

格式为标准乘数格式(单位分贝,dB)。如果液面反射很弱的话,可以通过调节ZP来降低产品区门限值。建议不要将产品区门限值设置到低于20dB。

格式为标准乘数格式(单位分贝,dB)。门限值必须能够覆盖来自罐底的强反射。通常,在罐空时可以检测到罐底反射值。如果不能清罐的话,把该代码保留在默认值就可以了。 退出保护级别

AZ= 天线区长度 BZ= 罐底区偏移量

ZA= 天线区门限值

ZP= 产品区门限值

ZB= 罐底区门限值

EX 退出

如果在电磁波的传播路径上有障碍物的话,可以使用障碍区来覆盖障碍物的反射。障碍区的位置和门限值可以根据反射图来推断。液位计最多可以记录25个反射波峰的空尺位置和幅值,这些数据储存在代码5D(反射波峰的位置)和5E(反射波峰的幅值)内。

图3.5显示了一个大约在8米高度(6.25米空尺位置)的障碍物。液位反射大约在3.8米的高度。

在这个例子里面,需要做以下的设定。

障碍区从5.95米空尺开始(在障碍物反射前至少0.3米)。 障碍区在6.55米空尺结束(至少在障碍物反射后0.3米)。 障碍区门限值为35分贝(大约比障碍反射高4分贝)。

代码 名称 W2= 保护级别2 OS.0.1=障碍区1开始

OE.0.1=障碍区1结束

OT.0.1=障碍区1门限值

OZ= 启动 / 关闭障碍区 EX 退出

描述

进入保护级别2

格式由代码LD决定。

在上面的例子当中,障碍区1应该从5.95米开始,既 OS.0.1=+005.9500。

格式由代码LD决定。

在上面的例子当中,障碍区1应该从6.55米6.55结束,既 OE.0.1=+006.5500。

格式为标准乘数格式(单位分贝,dB)。

在上面的例子中,障碍区1的门限值应该时35分贝,既OT.0.1=+0035.0。

10个ASCII字符;字母E(启动)或者字母D(关闭)障碍区。比如:OZ=EDDDDDDDDD 启动障碍区1。 退出保护级别

当有障碍区存在(比如导向管的焊缝、罐顶支撑结构等),产生低于产品区门限值的反射时,这些障碍物仍然应该被标记为障碍区。注意,这种做法仅适用于打开了AdvancedDSP(天线处理单元APU A2.0或者以上版本才具有的)信号处理软件时才可以。

液位计能够识别类似焊缝的障碍物,因为焊缝往往是有固定间隔的规律的。在此可以参考图3.6。可以在反射图中把障碍物导致的反射设置为障碍区。障碍区的最小长度是0.6米。当打开AdvancedDSP信号处理软件时,障碍区的门限值必须比产品区的门限值要低(比如低10分贝等)。

如果在罐底区有非常强烈的反射(由罐底造成),这个反射一样必须要标记为障碍区。我们建议这个障碍区从罐底0位往上0.5米处开始,在2米处结束。

图3.6的反射图显示了3个等距的障碍物。我们可以假设在大约11米空尺处还会有第4个反射波峰,尽管在反射图中没有显示出来。为了对障碍物有一个比较清除的认识,我们建议在空罐时必须做一次反射图。

反射图中最先0~3米的反射是天线反射,随着距离的增加强度逐渐衰减。真正的障碍物都用障碍区予以标识。在罐底处还额外的标识了一个障碍区。所有的障碍区都在代码OZ里进行设定。

3.3.5. 报警设置

请参考图3.7。高液位报警(HA)和低液位报警(LA)都是通过恩拉福2线制现场总线传输到上位设备的。

代码 W1=

名称 保护级别1

描述

进入保护级别1 (默认密码: ENRAF1) 格式由代码LD决定。设置高液报警位滞后。 格式由代码LD决定。高液位报警设定值。 格式由代码LD决定。高高液位报警设定值。 格式由代码LD决定。低液位报警设定值。 格式由代码LD决定。低低液位报警设定值。 退出保护级别。

AH= 高液报警位滞后 HA= 高液位报警 HH= 高高液位报警 LA= 低液位报警 LL= 低低液位报警 EX

退出