好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【水库枢纽施组】某某河水利枢纽抛石护岸工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX水利枢纽抛石护岸工程 - 35 -

水下抛石和陆上抛石两部分工程同时展开,保证在抛护最上端(断面曲37+40以下)近岸的水下块石前将陆上护坎所需的块石全部抬运至护坎范围内,然后进行人工整平。施工定位趸船先行抛护上端防崩层,本工程计划采用壹条定位船以日抛石量至少1600吨的进度确保水下抛石工程于2004年6月7日前完成(考虑3天不利因素影响)。因陆上抛石数量较少,考虑8天时间即可完成,全部工程可按合同进度要求提前或按期完成(见施工总进度计划表)。

第三章 分部分项工程施工方案

总施工工序:先进行施工准备工作,随后进行

水下地形测量(含新护坎范围)——网格划分、工程量计算———流速、水深测量、放样——定位船抛锚定位——抛投前固定断面测量——石料船挂档——石料质检——人工抛投——抛后测量(含固定断面) 一、施工准备:

为确保工程施工合同签订后能顺利施工,应充分做好正式施工前的准

备工作,初步考虑如下:

1、组织得力的项目经理部:投入本工程的项目经理部曾施工过九 七年度扬州二电厂人民滩灰场护岸工程(完成金额:807万元)、九九年度长江和畅洲北缘护岸工程(完成金额:1095万元)、九九年度长江和畅洲头护岸加固工程(完成金额: 1492万元)、长江和畅洲北缘98年度护岸工程(完成金额:777万元)、长江和畅洲左汊口门控制工程抛石护底工程(2002年6月开工,2003年1月完工,完成金额2008万元)等多项类似工程,完全有能力胜任该工程的管理、调度、协调工作。

XXXX水利枢纽抛石护岸工程 - 36 -

2、及早与当地政府、九曲河闸管理所、渔政、海事等部门进行联系,具体落实在地方关系、通航船只与施工矛盾协调上的支持和合作。

3、检查定位趸船,抛锚艇、拖轮、交通船、测量船等船只的锚缆 设备、轮机机械、油料物资、消防设备等以保证设备状态良好,检测测量、测流设备与仪器的状况,以保证能满足水上连续作业,并在规定的时间内进驻现场;通知各石料运输船提前空载进驻现场,等监理发出开工令后即可进行核定吨位、划水线工作。

4、检查陆上抛石施工组准备情况,抬筐、铁锹等施工工具及民工到位准备情况,并按规定的时间进驻现场,以保证陆上作业。

5、认真熟悉施工图纸及相关规范,并充分了解现场施工中可能发 生的不利因素,参加技术交底会议,充分做好一切技术准备工作。

6、材料部人员率先进驻黄山、建山、大路、大港、孩溪、谏壁等地的合格供方料场,具体落实石料的初步供应量及供货进度等诸项工作,做到监理单位的开工令一下,就能立即投入到正常施工运行中。

7、工程所需设备、人员和其他工程物资从水上运至施工现场。 8、对监理方提供的控制点成果用GPS进行复测无误后,依据施工 图纸进行放样定位,并向监理方提供一份详尽的施工组织设计文件,得到批准后即可施工。

二、主要工序的施工方法: (一)水下抛石护岸

1、施工工序:布设控制点——设置固定断面——抛前水下地形测量——抛投小区划分——测量水深、流速,计算、确定和调整抛石提前量——

XXXX水利枢纽抛石护岸工程 - 37 -

测量放样——趸船抛锚定位——固定断面抛前测量——石料验收——人工抛投——固定断面抛后测量——抛后水下地形测量 2、施工方法:

抛石的位置、数量及均匀程度直接影响工程质量。因此平顺抛石护岸工程施工关键要掌握好定位准确、抛足数量和均匀抛投,并配以固定断面测量和抛前、抛后水下地形测量来进行质量控制与检验,才能使工程质量真正达到优良。依据招标文件技术条款规定,拟采用施工方法是“划分小区,专船定位,合理挂档,定量抛投,勤移船位,多次抛匀”。以使工程达到“准、足、匀”的抛护标准,具体抓好如下几方面工作:

(1)设置固定断面:根据招标文件技术条款中关于间距100米左右设置一条固定断面的规定,结合本次工程抛护范围的实际情况和施工图设计断面,本工程拟顺水流方向设置固定断面5条(曲38、曲39、曲40、曲41、曲42)(具体设置见固定断面布置图),经监理工程师批准后,每条固定断面将分别在抛前抛后各测一次(有陆上护坎的部位也在固定断面资料上反映),以检测、掌握抛石的平均增厚率,如不满足要求即予以补抛。 (2)小区划分、计算工程量:根据招标图纸,水下抛块石分为A、B二个大抛区,抛厚分别为1.2m、0.7m;另根据各区抛护范围和分层高程划分成面积相等的20m×5m标准小区和零星不规则小区(见单元小区划分图),并报监理工程师审核。然后对每个小区进行编号和设计工程量的计算,以便于调度员合理调度抛石船只,同时便于控制料船准确到位,施工员准确而形象地记录抛石数量和进度。最后将施工小区划分图放大绘制成1:500的施工小区图,以便抛石施工时精确地作业填绘。

XXXX水利枢纽抛石护岸工程 - 38 -

(3)抛石提前量确定:

块石自水面落水点落入水中,由于水流作用,将经过一段水平距离后落到江底,自落水点至着底点的水平距离(一般不计横向位移)称抛石落距,落距大小与流速、水深、重量有关。根据有关护岸工程技术条款规定,其关系可用下式表示:

S=0.8VH/W1/6 式中:

S——块石纵向水平落距(m) V——施工时抛石部位水面流速(m/s) H——抛区相应水深(m) W——块石重量(Kg)

在上式中V、H、W基本可按下述方法确定:

(1) 水面流速:流速随涨落潮变化,而施工中施工定位船不可能随 流速的变化而频繁移动,必须选取一个比较合理的流速数值。施工时根据流速变化规律,选择高潮后2~3小时内实测流速作为计算落距的代表流速(实践证明其代表性较好)。

(2) 抛区相应水深:由于从滩面至深泓,岸坡是斜坡,水深变幅较 大,落距随水深变化也较大,所以在本工程施工中,我们将根据实测的水下地形图或断面图,从滩面到深泓再到滩面根据抛区位置选取若干有代表性的水深,并考虑接近深泓时的离散度,计算相应水深时块石的落距,作为施工中计算提前量和定位的方向的依据。

XXXX水利枢纽抛石护岸工程 - 39 -

(3) 块石重量:在同一流速、水深的情况下,落距与块石重量成反 比,块石越小落距越大,反之则越小。施工中,抛石顺序一般由上游到下游,因而是小块石在下,大块石在上,形成自然级配。因此以设计要求平均粒径重量作为计算落距的块石重量。

根据招标文件中技术条款的规定,施工时将适时测量水流流速和水深,从而计算抛石落距,调整抛石提前量报监理工程师审核,以满足抛准的要求。 抛石提前量除了落距还应加上装载块石的船身离定位船的距离(即船头空档),抛卸时一律要求块石运输船垂直于定位船。

(5)施工放样:先联测、校核提供的控制点,确认无误后,在近岸设立一条控制基线(正基线或斜基线),再由该基线放出断面桩,桩号依此按0#、1#等编排,每对桩距离为40或60 m插上断面旗,并与定位船通视良好,每条断面的前后两桩应适当拉开距离(控制在60米以上),以保证定位的准确性。

(6)抛锚定位:断面桩放好后用拖轮将定位船拖至施工地点进行抛锚定位。抛锚顺序是:外上游锚——里上游锚——外顶头锚——里顶头锚——里下游锚——外下游锚。抛锚应注意将上、下游锚缆抛成八字形,以利于定位船移动。定位船定位、抛石施工情况如图1、图2所示。

【水库枢纽施组】某某河水利枢纽抛石护岸工程施工组织设计

XXXX水利枢纽抛石护岸工程-35-水下抛石和陆上抛石两部分工程同时展开,保证在抛护最上端(断面曲37+40以下)近岸的水下块石前将陆上护坎所需的块石全部抬运至护坎范围内,然后进行人工整平。施工定位趸船先行抛护上端防崩层,本工程计划采用壹条定位船以日抛石量至少1600吨的进度