好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制技术模拟题附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气控制技术模拟题

一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分)

1. 低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其控制对象的不同可分为 和 。

2. 交流接触器从结构上看是由触头系统、_____________和__ _____、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和______________保护。

3. 中间继电器在电路中的作用是__________________________;热继电器在电路中的作用是_______________________,熔断器在控制线路中的作用是__________ _____。

4. 时间继电器按延时的方式可分为 、 和带瞬动触点的通电(或断电)延时型继电器等,相应的时间继电器延时触点分为延时闭合常开触点、 和延时断开常开触点、 、 四类。

5. 通常构成电气控制系统图有电气原理图、______________和_______________、电气互连图等四种。而设计电气控制线路,常用的方法是 和逻辑设计法。

6. 变频器的基本组成部分有 、 、 和 。

二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分)

1. 低压电器常用的灭弧方法有那些?

2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么?

3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。

4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施?

三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主

电路、控制电路、辅助电路阐述。

1

图1

四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长

动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。)

L1L2L3QSSB1SB2SB3KMKAKAKMFR3~MKMKA

图2

五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床的工作台自动往返的控制线路。要求画出

主电路、控制电路的原理图。

六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下:

1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止;

2. 有短路保护、过载保护功能。

2

《电气控制技术》模拟试卷1参考答案

一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分)

1. 配电、控制。

2. 电磁系统、灭弧装置、欠压。

3. 增加触头的数目、过载保护、短路保护。

4. 通电延时型、断电延时型、延时断开常闭触点、延时闭合常闭触点。 5. 电器位置图、安装接线图、经验设计法。 6. 整流电路、中间直流电路、逆变电路、控制电路。

二、简述题:(共4小题,每小题5分,共20分)

1. 低压电器常用的灭弧方法有那些?

【答】:灭弧罩灭弧,灭弧栅灭弧,磁吹式灭弧,多纵缝灭弧。

2. 两个110V的交流接触器同时动作时,能否将其两个线圈串联接到220V电路上?为什么?

【答】:不可以。因为两个线圈的动作有先后顺序,先动作的线圈工作后获得的电压降大于110V,则另一个线圈始终得不到额定电压,不会动作,而其线圈始终通有电流,将产生热量导致过热烧毁。

3. 叙述“自锁”、“互锁”电路的定义。

【答】:自锁:用低压电器的常开触点锁住自身线圈的通电状态。

互锁:用低压电器的常闭触点锁住对方线圈的不通电状态,即实现两个线圈不能同时通电。

4. 机床设备控制电路常用哪些的保护措施?

【答】:电压(含过压、欠压)保护、电流(含过流、欠流)保护、过载保护、短路保护、行程极限保护。

三、(满分13分)试分析图1所示普通车床CA6140控制线路的工作原理,请分别从主

电路、控制电路、辅助电路阐述。 【答】:主电路:三相交流电通过刀开关QS引入,后经过熔断器FU1,三台电动机M1、M2、M3通过KM1、KM2、KM3主触点接通,实现正转控制。FR1、FR2、FR3实现对M1、M2、M3的过载保护。

控制电路:M1的起动停止控制:按下SB2,KM1线圈通电且自锁,KM1主触点闭合,电动机M1正向起动。按下SB1,KM1线圈通电,KM1主触点断开,电动机M1停止运行。 M2的起动停止控制:合上SA1,KM2线圈持续通电,KM2主触点闭合,电动机M2正向起动。断开SA1,KM2线圈断电,KM2主触点断开,电动机M2停止运行。

M3的点动控制:电动机M1正向起动后,按下SB3,KM3线圈通电,KM3主触点闭合,电动机M3正向起动。松开SB3,KM3线圈通电,KM3主触点断开,电动机M3停止运行。

3

辅助电路:HL信号指示灯用于指示电源通电。合上SA2,EL照明灯点亮。断开SA2,EL照明灯熄灭。

四、(满分13分)分析图2所示继电接触式控制线路实现对三相异步电动机的点动、长

动控制的错误之处,标出错误位置,并改正之。(要求控制线路均要有短路、过载保护。) 【解】:

图中错误之处已标出,见左图。

21. ①处增加熔断器FU1; L1L2L32. ②处增加热继电器的常闭触点FR; 3. ③处KM和KA线圈位置互换; QS14. ④处将KA的常开触点并联在SB25SB1的两端;

5. ⑤处将KM常闭触点和KA的常开触KMSB3SB2点串联支路去掉。 KMKAKA

FR4

M 3~KMKA

3

五、(满分15分)试用经验设计法设计某机床的工作台自动往返的控制线路。要求画出

主电路、控制电路的原理图。 【解】:

4

主电路原理图 控制电路的原理图

六、(满分20分)试设计两台三相异步电动机的顺序起停的控制线路。具体要求如下:

1. M1电动机启动5秒后,M2电动机自行起动;M2电动机停止10秒后,M1、M2电动机全部停止;

2. 有短路保护、过载保护功能。 【解】:主电路如下:

控制电路如下:KT1延时时间为5秒,KT2延时时间为10秒。

FU2KT2SB1KM1KT1FR2KM2FR1KM2KT2SB2KT2FU2KM1KT1KM2KT2

5

6

电气控制技术模拟题附答案

电气控制技术模拟题一、填空题:(共6小题,每空1分,共19分)1.低压电器通常是指工作在DC1500V以下或AC1200V以下的电器设备,若按其控制对象的不同可分为和。2.交流接触器从结构上看是由触头系统、_____________和____
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vhjo4davj9x6b7430xg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享