A、正确 B、错误
(27)建筑物地下室外墙的防水套管不属于隐蔽验收内容。(B) A.正确 B、错误
(28)各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。(A) A.正确 B、错误
(29)给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。(A) A.正确 B、错误
(30)在风管质量控制中,风管内严禁其他管线穿越(A) A.正确 B、错误
(31) 复合风管的覆面材料必须为不燃A级材料,内部的绝热材料应为难燃B1级或不燃A级材料,且对人体无害。(A) A.正确 B、错误
(32)火灾自动报警系统采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Q,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于IQ。(A) A.正确 B、错误
(33)每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置。(A) A.正确 B.错误
(34)当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。(A) A、正确 B、不正确
(35)生活饮用水的水池入孔,通气管,溢流管应有防止虫类爬入的措施。(A) A.正确 B.错误
(36)排烟风管应采用橡胶板做垫片。(B) A.正确 B.错误
(37)配电箱的金属箱体,铁制盘及灯具的金属外壳,都必须做接地(或接零)保护连接。(A)
A.正确 B.错误
(38)电流互感器的一次、二次回路都不允许接熔断器。(B) A.正确 B.错误
(39)低层消火栓系统中,水箱和水塔的设置高度应保证最不利点水压要求。(A) A.正确 B.错误
(40)空调系统联合试运转时间应大于8小时。(A) A.正确 B.错误
(41)矩形风管法兰螺钉孔间距应小于200mm。(B) A.正确 B.错误
(42)矩形风管规格为800×320长1.5m,应采用加固措施。(A) A.正确 B.错误
(43)风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统的工程竣工或质量检验合格后进行。 (B)
A.正确 B.错误
(44)在TN-C-S系统中,为了保证零线与PE线的电气通路,应在每个配电箱处将零线与PE线进行可靠连接。(B) A.正确 B.错误
(45) 148、电线、电缆线路导线间及导线对地的的绝缘电阻值一般必须大于0.5兆欧。(A)
A.正确 B.错误
(46)直线段钢制电缆桥架长度超过30m,应设置伸缩节,跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。(A)
A.正确 B.错误
(47)接地(PE)或接零(PEN)线在插座线路间不得串联连接。(A) A、正确 B、错误
(48)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。(A) A、正确 B、错误
(49)生活给水管道对于安装于主干管上起切断作用的阀门应逐个做强度和严密性试验。 ( A)
A、正确 B、错误
(50)利用屋面金属管道做明装避雷带时,其管道壁厚应≥2.5mm。(A) A、正确 B、错误
(51)防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。(A) A、正确 B、错误
(52)阀门强度试验,其试验压力应为阀门公称压力的1.5倍。(A) A、正确 B、错误
(53)当地漏水封高度不足50mm时,可用两个水封代替。(B) A、正确 B、错误
(54)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1. 6mm。(A)
A、正确 B、错误
(55)幼儿园及小学等儿童活动场所宜选用安全型插座,当未采用安全型插座时,其安装高度距地面应大于1.8m。(A) A、正确 B、错误
(56)保温风管只需在保温之前做一次隐蔽工程验收记录。(B) A、正确 B、错误
(57)给水管道的水压试验应包括强度试验和严密性试验。(A) A、正确 B、错误
(58)动力和照明工程的漏电保护装置可视情况选择是否进行模拟动作试验。(B) A、正确 B、不正确
(59)镀锌钢管可以采用焊接或丝接。(B) A、正确 B、错误
(60)排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡、倒坡或坡度过大。(A) A、正确 B、错误
(61)室外风管立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。(A) A、正确 B、错误
(62)过防火分区的风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 ( A)
A、正确 B、错误
(63)防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,而且可以自行替换。(B) A、正确 B、错误
(64)接地或接零保护线在插座间不允许串联连接。(A) A、正确 B、错误
(65)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。(A) A、正确 B、错误
(66)穿越电气竖井楼板和不同防火分区的电缆桥架,应设置防火封堵措施。(A) A、正确 B、错误
(67)当利用金属构件、金属管道做接地线时,金属构件、金属管道应与电源端的接地干线作可靠连接。(A) A、正确 B、错误
(68)室内消火栓系统安装完成后,应取首层2处消火栓和屋顶层(或水箱间内)试验消火栓1处做试射试验,达到设计要求为合格。(A)。 A.正确 B、错误
(69)燃气管道的吹扫和压力实验应为压缩空气或氮气,严禁用水。(A) A.正确 B、错误
(70)室内给水引入管穿过基础时,要求予留孔洞留出基础沉降量200毫米,当穿过地下室、地下构筑物时有特殊防水要求时,应按规范规定设置柔性防水套管。(A) A.正确 B.错误
(71)生活饮用水管网,严禁与非生活饮用水管网连接。(A) A.正确 B.错误
(72)保护零线上可以接熔断器。 (B) A.正确 B.错误
(73)在施工现场有专用变压器的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。(A) A.正确 B.错误
(74)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管可以套管熔焊连接。(B)
A.正确 B.错误
(75)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,可以穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。(B) A.正确 B.错误
(76)接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点应直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。(A) A.正确 B.错误
(77)防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不然A级材料,其耐火等级应符合设计的规定。( A) A.正确 B.错误
(78)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。(A)
A.正确 B.错误
(79)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。(A) A.正确 B.错误
(80)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。(A) A.正确 B.错误
(81)公共广播音响系统实行分区控制,分区的划分应与消防分区相一致,根据消防事故报警的要求,楼房某区二层及二层以上发生火灾时,则该层及上一层、下一层均应同时报警。(A)
A.正确 B.错误
(82)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2。(A) A.正确 B.错误
(83)火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“一”线应为黑色。(B) A.正确 B.错误
(84)生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。(A) A.正确 B,错误
(85)高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试。(A) A.正确 B、错误
(86)通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其它安全设施。。(A) A.正确 B、错误 A.正确 B、错误
(87)对电线、电缆截面和导体电阻值等做节能检测时,同厂家规格总数的10%,且不少于2种规格。(A)
A.正确 B、错误
(88)防火阀和排烟阀材料必须有相应的消防产品合格证明文件。(A) A.正确 B、错误 四、案例题(共10题)
案例一:1、【背景资料】某工程生活给水管道施工过程中,国家颁布的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》己过了实施日期。施工图纸上标注的是旧的施工验收规范(《采暖与卫生工程施工及验收规范》)。施工单位的技术人员按照图纸要求,布置了生活给水道的冲洗,并根据施工验收规范的要求,填写了“出水口水质与进水口基本一致,”的记录,但现场监理不予签字认可。
请根据背景资料完成以下判断题: 1.1监理的做法是无理的。(B) A、正确 B、错误