A.刚性套管 B.非金属垫 C.柔性防水套管 D.柔性连接

(38)室内给水管道的水压试验,当设计未注明时,应为工作压力的(B)。但不得小于0.6MPa。

A.1倍 B.1.5倍 C.2倍 D.2.5倍 (39)通球试验的通球球径不小于排水管道管径的(B)。 A.3/4 B.2/3 C.1/2 D.1/3

(40)在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(C) mm。

A.1.O B.1.2 C.1.6 D.2.O

(41)风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的( D)倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。 A、1.1 B、1. 15 C、1.2 D、1.5

(42)低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于(A) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ

(43)在吊顶顶棚上安装灯具时,应设(D)固定,不允许直接固定在饰面板上。 A.主龙骨 B.次龙骨 C.专用吊杆 D.专用支架

(44)照明配电箱安装,箱内开关应动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于( C ) mA。动作时间不大于0.1s。 A、10 B、20 C、 30 D、40

(45)金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( C )规定:

A、金属电缆桥架及其支架全长应不少于1处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B、非镀锌电缆桥架间连按板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于3mm2 C、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 D、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于1个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺。

(46)电话电缆交接箱内主干电缆与配线电缆的连接应采用(A) A.跳线连接 B.直接连接 C.焊接连接 D.绞接连接

(47)塑料排水立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于(A)。

A.水流汇合管件之下 B.水流汇合管件之上 C.水流汇合管件处 D.楼层任何部位

(48)排水立管在底层和楼层转弯时应设置(A)。 A.检查口 B.检查井 C.闸阀 D.伸缩节

(49)为了排除上行下给式集中热水供应系统中干管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设(C)。

A.疏水器 B.伸缩器 C.自动排气阀 D.安全阀

(50)在湿式喷水灭火系统中为防止系统发生误报警,在报警阀与水力警铃之间的管道上必须设置(C)。

A.闸阀 B.水流指示器 C.延迟器 D.压力开关

(51)风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于(D) mm的预埋管或防护套管,风管与套管之间应采用不燃柔性材料封墙。 A.1.O B.1.2 C.1.4 D.1.6 (52)交流单相三孔插座,面对插座板,正确的接线是(B)。 A.右孔接相线,左孔接零线,上孔接地线 B.右孔接零线,左孔接相线,上孔接地线 C.右孔接相线,左孔接地线,上孔接零线 D.右孔接零线,左孔接地线,上孔接相线

(53)金属电缆桥架及其支架全长应不少于(B)处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 A.1 B.2 C.3 D.5

(54)相同电压的电缆在室内并列明敷时,电缆的净距不应小于(C) mm,且不应小于电缆外径。

A.15 B.25 C.35 D.45

(55)扁钢接地母线搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于(C)面施焊。 A.一 B.二 C.三 D.四

(56)检验批由(A)组织项目专业质量检验员等进行验收 A、专业监理工程师 B、项目总监 C、建设方代表 (57)单位建筑工程竣工时,其工程质量最终验收组织者是(A)。 A建设单位 B设计单位 C监理单位 D政府质量监督部门 (58)组织建筑工程单位工程竣工预检单位应是(C )。 A建筑单位 B设计单位 C监理单位 D施工单位 (59)检验冷热水管道系统强度和严密性的试验是(A)。

A、压力试验 B、真空度试验 C、侧漏性试验D、致密性试验 (60)室内卫生器具的排水支管隐蔽前,必须做(B)。 A.压力试验 B.灌水试验 C.通球试验 D.泄漏试验

(61)工程竣工后的建筑消防验收,应检查其消防设施配置是否符合(A)的要求。 A.已获审核批准的消防设计B.工程可投入使用或生产C.建筑防火等级标准D.公安消防部门管理

(62)建筑工程质量验收是按(A)进行验收。 A、检验批→分项工程→分部工程→单位工程 B、检验批→分部工程→分项工程→单位工程 C、分项工程→检验批→单位工程→分部工程 D、检验批→分项工程→单位工程→分部工程

(63)检验批的质量验收包括质量资料的检查和(B)的检验两方面内容。 A、主控项目 B主控项目与一般项目 C一般项目

(64)低压系统风管的严密性检查应采用抽检,抽检率为(A),且不得小于1个系统。 A.5% B.10% C.20% 50%

(65)阀门安装前,应填写强度和严密性试验记录,试验应在每批量中抽查(B),且不少于一个。

A、5% B、 10% C、 15% D,20%

(66)隐蔽或埋地的排水管隐蔽前必须做灌水试验,要求是(D)。

A、满水20分钟 B、满水30分钟 C、满水45分D、满水15分钟再灌满持续5分钟

(67)电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于(A)的安全保护围封,并应保证有足够的强度。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.Im

(68)一般生活给水阀门的强度试验压力为阀门公称压力的(C)倍,并填写试验记录。 A、1 B、1.1 C、1.5 D、2

(69)排水塑料管(主干管)装设伸缩节间距不得大于(C)米。 A、2 B、3 C、4 D、5

(70)电气金属导管,镀锌和壁厚(B )的钢导管不得套管熔焊连接 A、<2mm B、≤2mm C、

A、1. OMPa B、1.5MPa C、3.OMPa D、2.OMPa

(73)综合楼全负荷试运行记录中,送电空载运行(C)h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。

A、10 B、20 C、24 D、48

(74)一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(D)。 A. lOmA B.20mA C.30mA D.牛30mA (75)一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(B)。 A.0.1s B.牛0. Is C.0.2s D.FO. 2s (76)室内排水管及污水管不选用(A)

A.PP-R管 B.UPVC管 C.UPVC消音排水管 D.PSP管

(77)沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度(A)以下的墙面上。

A.1. Om B.1.2m C.1.5m D.2.Om

(78)防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于( B)的距离。

A. lOOmm B. 150mm C. 200mm D. 300mm

(79)自动喷水灭火系统闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查(A),但不得少于(A)。

A.1%;5只 B.2%;8只 C.3%;10只 D.5%;20只 (80)在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起(A)再相互相连接。 A、不允许 B、可以 C、应 D、不宜

(81)阀门安装前未按要求做强度试验造成阀体渗漏,正确做法是在安装前做强度和严密性试验,主干管按全数,一般应在每批数量中抽查( B),且不少于一个。 A、5% B、 10% C、 15% D、20%

(82)敞口水箱未做满水试验,正确要求满水试验的检验方法满水试验静置(A)小时观察,不渗不漏。

A、24 B、 10 C、8 D、 12

(83)生活热水管道安装位置不符合规范要求,影响使用,甚至造成烫人事故,正确要求管道安装位置为(B)。

A、左冷右热 B、左热右冷 C、上冷下热 D、都可以

(84)管内配线太多,一般规定线管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积的(C)。

A20% B 30% C 40% D 50%

(85)有TN-S系统,相线截面为10mm2,则零线与PE线截面宜选用(D)。

A、l 6mm2 B、35mm2 C、25mm2 D、 10mm2

(86)扁钢接地焊接长度不够,要求接地线采用扁钢制作时,其焊接长度应不小于扁钢宽度的(B)。

A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍

(87)插座接线育误,正确要求安装单相三孔插座时,面对插座(D)。 A、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与零线连接。 B、右孔与接地(PE)或接零(PEN)线接,左孔与相线连接,上孔与相线连接。 C、右孔与零线连接,左孔与相线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。 D、右孔与相线连接,左孔与零线连接,上孔与接地(PE)或接零(PEN)线接。 (88)封闭式插接母线绝缘电阻偏低影响送电,正确要求封闭式插接母线每段对接前的绝缘电阻应大于(C)

A.1OM Q B.30M Q C.20M Q D O.5M Q

(89)吊扇吊钩直径偏小,影响安全,正确要求其预埋吊钩的直径不小于(B ) A、6mm B、8mm C、lOmm D、5mm

(90)当灯具距地面高度小于(A)m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠。( ) A、2.4m B、1.2m C、1.Om D、3.Om (91)排烟风管法兰垫料应采用(D)材料。

A、橡胶板 B、闭孔海绵橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 (92)空调系统的带冷(热)源的正常联合试运行应不小于(D)小时。 A、2 B、4 C、6 D、8

(93)在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(c)。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 A、l B、1.2 C、 1.6 D、2

(94)防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于(C)。

A、50mm B、 lOOmm C、200mm D、300mm (95)自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(A)。 A、信号阀 B、止回阀 C、安全阀 D、开关阀

(96)闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查(A),但不得少于(A),试验压力应为3.OMPa;保压时问不得少于3min。 A、1%,5只 B、10%,10只 C、5%,10只 D、20%,50只

(97)安全防范系统的接地端子应有接地符号标记,与建筑物其它接地系统公用的接地电阻不得大于(B)。