好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10(6)KV油纸绝缘电缆接头制作

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10(6)KV油纸绝缘电缆接头制作 1 范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆接头制作。 2 施工准备

2.1 设备与材料要求:

2.1.1 电缆接头外壳必须密封良好,无杂质和砂眼,内壁光滑整洁,型号规格尺寸必须符合设计要求。铅套管含纯铅量不少于99.9%,并能承受25标准大气压力试验。

2.1.2 绝缘材料必须符合电压等级,并应有试验数据和出厂合格证(表2-6)。

2.1.3 电缆绝缘胶应用定型产品,有理化及电气性能的试验和出厂合格证。

2.2 主要机具:

油浸纸绝缘电缆接头主要材料表 表2-6

数 量 铅套管接头 铸铁盒接头

个 1

1

1 铅套管

2 铸铁盒 LB系列 个 3 铝连接管

GDL系列 个 3 3

4 沥青绝缘胶 1-5# kg 8 8 根据气候选用 5 P型中间盒

套 1

6 油浸黑玻璃漆带 宽25mm 卷 4 4

7 油浸白纱带 宽25mm m 4 4 8 瓷隔板

个 2 2

9 封铅 铅65% 锡35% kg 3 0.4 10 硬脂酸 一级 kg 0.25 0.25 11 接地线 软铜绞线25mm2 m 12 铜绑扎线

1.5

1/ 2.1mm kg 0.25 0.25

13 桑皮纸 500×500mm 张 4 14 焦炭

kg 35 35

15 工业汽油 16 煤油

kg 2 2

kg 0.5 0.5

17 电缆油 18 棉纱

kg 1 1

kg 0.5 0.5

19 铜接线端子 DT-25 个 2

2.2.1 制作机具:防风栅栏(露天作业)、塑料布、油压接线钳、喷灯、铁壶、搪瓷盘、铝锅、铝壶、铝勺、漏斗、漏勺、剪刀、手套、钢锯、锉刀。

2.2.2 测试工具:绝缘摇表、钢板尺、温度计及试验仪器等。 2.3 作业条件:

2.3.1 室外电缆中间头制作应选择晴朗无风的天气施工,因此作电线头之前应注意当地的天气预报,其环境温度在+5℃以上。湿度不宜大于70%。

2.3.2 制作电缆接头的施工现场周围应保持清洁和干燥。在四面支好防风栅栏。

2.3.3 电缆接头的制作应由经过专门培训考核合格的操作人员承担。

2.3.4 施工现场应符合安全、消防规定,易燃物要妥善保管。 2.3.5 施工现场应备有220V电源和安全电源。 3 操作工艺 3.1 工艺流程:

设备点件检查和施工准备 → 摇测电缆绝缘和校验潮气 → 测

定尺寸剥除电缆的保护层 → 套入铅套管 → 拆除三角架和排除潮气 → 包缠绝缘 → 拆除临时纱带

→ 封铅 → 灌注绝缘胶

→ 防腐和安装水泥盒 → 埋设标准 → 试运行验收

3.2 电缆接头制作按以下制作程序进行,从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。 3.3 设备点件检查与施工准备:

3.3.1 开箱点件检查,应有施工单位、供货单位和建设单位共同进行检查,并做好记录。

3.3.2 电线接头铅套管点件应根据设备技术资料或说明书进行,配件备全、无损伤。

3.3.3 把铅套管内壁擦干净、用木拍板拍打一端形成缩口(须拍成能套入电缆略大一点)并用刀开出排气孔和注胶孔,以及盖子用纸包好。

3.3.4 加工黑漆隔带和纱布带成小卷、浸泡在150℃左右的电缆油中去潮(如无电缆油可用变压器油加入25%~30%松香,以不同),然后捞出,漏油待用。

3.4 摇测电缆绝缘和校验潮气:

3.4.1 将电缆封头打开用2500V摇表摇测、绝缘电阻合格后进行校潮。

3.4.2 自电缆末端锯下100mm左右,将电缆统包和芯线纸绝缘各撕下几条,分别放入150℃左右的电缆油中,如有潮气油中将泛起气泡和发出嘶嘶的声音(图2-19)。 图2-19

另一种方法为火烧法。将被校潮的绝缘纸用火点燃,如有潮气,绝缘纸表面会起气泡和发出嘶嘶声音。

如发现电缆纸绝缘有潮气侵入时,应逐段切除,直至没有潮气为止。

3.5 测定尺寸剥除电缆保护层:

3.5.1 调直电缆:将电缆放平,在电缆两端的两米处内分别调直,擦干净重叠200mm。在中部作中心标线为接头中心。用锯断开(见图2-20),然后将水泥保护盒座板放在中心标线下面。

3.5.2 自电缆端头按图量取合适尺寸。用钢带宽度的三分之二卡子卡固(或用 2mm裸铜线绑扎三匝),剥去麻层(或护套层)。从麻层断处量取50mm,并用钢带卡固,用钢锯靠近卡子的边缘锯一环形深痕,其深度不得超过钢带厚度的二分之一,再用螺丝刀将钢带尖端

撬起,然后用钳子夹紧,把钢带撕掉,用锉刀修理钢带毛刺,使之圆滑(图2-21)。

3.6 套入铅套管: 附注:

1. 2. 3. 铅套管接头适用于直埋地下,电缆沟或电缆隧道内8.7/10kV及以下电压等级的油浸纸绝缘电 缆连接。 接头直埋地下时,应采用P型地下中间接头盒或其它方法进行保护。 浇铸口封铅厚度为10~20mm,直径比铅封盖大20mm。

纸芯截面 (mm2) 电压等级 (kV)

240 240 240 270

6/6 8.7/10 A B C D 10?0 16?5 410 70?5 35?0 410 120?50 70?20 410 185?40 150?85 440 ?240 440

390

360 360 360 390 270

图2-20

3.6.1 剥除钢带后,用喷灯均匀的烘烤除掉铅包上的沥青纸,用棉丝擦净铅包。用高丽纸将电缆一端包好并套入铅套管。

3.6.2 剥铅。按图2-21所示尺寸剥铅。操作方法:在铅包上用电工力刻一环形深痕,其深度不得超过铅包厚度的一半。然后用电工刀从环形痕处向末端划两条平行深痕,两深痕间距为10mm,而后用

10(6)KV油纸绝缘电缆接头制作

10(6)KV油纸绝缘电缆接头制作1范围本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV油纸绝缘电缆接头制作。2施工准备2.1设备与材料要求:2.1.1电缆接头外壳必须密封良好,无杂质和砂眼,内壁光滑整洁,型号规格尺寸必须符合设计要求。铅套管含纯铅量不少于99.9%,并能承受25标准大气压
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0vgd94z3r87b3ef97wu606i7k4ff8500zeu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享