好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程

环境影响报告表(公示版)

建设单位:广西横县宝华城市建设投资发展有限公司环评机构:北京中企安信环境科技有限公司证书编号:国环评证乙字第1046号编制日期:二〇一九年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编写。1.项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。3.行业类别——按国标填写。4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。8.审批意见——由负责批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况............................................................................................................1二、建设项目所在地自然环境社会环境概况......................................................................13三、环境质量状况...................................................................................................................17四、评价适用标准...................................................................................................................25五、建设项目工程分析..........................................................................................................29六、项目主要污染物产生及预计排放情况............................................................................1七、环境影响分析.....................................................................................................................3八、项目主要污染物产生及预计排放情况..........................................................................37九、结论与建议.......................................................................................................................39附图:

附图1项目地理位置图

附图2项目污水处理厂平面布置图附图3项目污水纳污范围图附图4项目周边环境现状图

附图5项目周边环境简况及敏感点分布图附图6项目监测布点图

附图7项目卫生防护距离包络线图附图8区域水环境功能区划图附图9项目地下水分区防渗图附件:

附件1委托书附件2项目建议书批复

附件3建设项目选址意见书审批单附件4监测报告附表:

建设项目环境保护基础信息表

一、建设项目基本情况项目名称建设单位法人代表通讯地址联系电话建设地点立项审批部

门占地面积(平方米)建设性质总投资(万元)

*****

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程广西横县宝华城市建设投资发展有限公司*****

联系人

横县茉莉花大道国泰综合楼10楼

传真

——

邮政编码

**********

横县陶圩镇镇区,中心坐标东经109°7′25.01″,北纬22°49′21.03″横县发展和改革局

3067

新建2108.98

批准文号绿化面积(平方米)

行业类别及代码其中二次环保投资(万元)

81

2017-450127-77-01-020912

1771.47

污水处理及其再生利用

D4620二次环保投资占总3.84%投资比例

投产日期

1、项目由来2020年3月

目前,陶圩镇尚未建设城镇生活污水处理系统,生活污水就近排入江河水体,造成附近水体污染,破坏当地生态环境。随着近年来陶圩镇经济社会的快速发展,水污染带来的环境问题愈发突出,对当地环境和经济发展的不利影响越来越大。为减少当地水体污染,改善环境质量,促进当地经济社会环境全面协调可持续发展,建设横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程十分必要。在此背景下,广西横县宝华城市建设投资发展有限公司以申请自治区扶持资金和地方配套资金的方式建设横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程项目。

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程建设的主要内容是污水处理厂和污水管网建设及配套设施。污水处理厂设计近期规模2022年为1000m3/d,远期2030年规模为2000m3/d。拟建项目厂址位于横县陶圩镇镇区,为新建项目,总用地面积3067m2。本项目同时建设配套污水管网4.40km,污水提升泵站1座及设计压力管300m。

(中华人民共和国主席令第48号令)、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号令),本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影

1响评价分类管理名录》(环境保护部44号令、生态环境部部令1号)的规定,本项目属于“三十三、水的生产和供应业96、生活污水集中处理”类别,本项目日处理2000m3,未超过日处理10万吨,应编制环境影响评价报告表。为此,广西横县宝华城市建设投资发展有限公司委托北京中企安信环境科技有限公司(下称“我公司”)承担横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程的环境影响评价工作。我公司接受委托后,立即组织技术人员进行现场调查及资料收集,在完成工程初步分析和环境影响因素识别的基础上,按照有关法律法规和相关技术规范要求编制完成《横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》。

本项目分近、远两期建设,由于二期部分设计工作尚未完成,因此本报告表主要针对一期1000m3/d的处理能力进行环境影响评价,如远期扩增,需另行编制环境影响评价文件。2、项目概况

项目名称:横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程项目性质:新建

建设单位:广西横县宝华城市建设投资发展有限公司建设地点:横县陶圩镇镇区。

项目规模:本项目设计近期规模2022年为1000m3/d,远期2030年规模为2000m3/d。拟建项目厂址位于横县陶圩镇镇区,为新建项目,总用地面积3066.67m2。本项目同时建设配套污水管网4.40km,污水检查井137座,污水提升泵站1座及设计压力管300m。项目总投资:2108.98万元,其中二次环保投资81万元,占总投资的3.84%。人员组织安排:本项目建成运营后,总劳动人员3人,每天运营24小时,年运营天数365天,不设置宿舍及食堂。

建设进度计划:本项目污水处理厂工程的建设实施期约12个月。计划2019年3月开工,2020年3月竣工。

项目周边概况:污水处理厂位于陶圩镇镇区,距离陶圩镇人民政府约0.8km,为《横县陶圩镇总体规划》(2010-2030)的污水处理厂规划用地。厂区规划占地约3066.67m2,现状旱地,四周分布有农田,主要作物是水稻。地块西面有一条水沟,自东北往西南汇入蒙江河,水功能主要为灌溉。

污水提升泵站位于陶圩镇完全中学东面,现状泵站场址周围为旱地,草地,无敏感

2目标,规划市政用地,征地较易;泵站在干管附近,便于提升输送。3、建设内容规模及主要建设内容

项目主要建设内容:新建污水处理厂1座及其配套污水管网,近期处理规模为1000m3/d,远期处理规模为2000m3/d,污水处理厂占地面积约4.6亩(3067m2),配套污水管网长4.40km,管材均为HDPE双壁波纹管。其中管径DN150为0.3km,DN300为3.15km,DN400为0.7km,DN500为0.25km,检查井137座。项目近期主要建设ACM生物反应器,其余设施包括格栅、调节池、应急池、污泥脱水、综合管理房、AEW人工湿地、紫外消毒渠及计量槽等土建按远期一次投资建设。远期将补充建设集水井、平流沉砂池、调节池等设施用以优化污水预处理。

本项目设置1座污水提升泵站,将陶圩镇东面片区居民的生活污水泵入污水处理厂。项目建设内容一览表见表1-1,项目主要经济指标见表1-2。

表1-1

类别名称项目建设内容一览表

建设内容及规模备注格栅井(与进1座,地下式钢筋砼结构,L×B×H=6.0×0.8×5.0m,近期水泵房合建)配2台格栅机(1用1备)1座,地下式钢筋砼矩形结构,L×B=4m×3m,井集水井深6m,其中1.5m有效水深,地上建筑净高0.2m,远期2台潜水污水泵(1用1备)污水预处理区平流沉砂池调节池配水器主体工程应急池ACM生物反应器污水处理区高效沉淀池AEW人工湿地紫外消毒渠污泥浓缩罐污泥处理区尾水排放口1座,钢筋砼结构,L×B×H=8×3×1.7m(超高0.5m)远期1座,半地上式钢筋砼结构。L×B×H=12×10×5.5m(超高0.5m),配ACM提升泵,2台(1用1备),远期调节池潜水搅拌器1套1套,碳钢+防腐结构,D×H=φ2012×3000mm1座,地下式钢筋砼矩形结构,容积L×B×H=11.2m×10m×5m=560m3

4组,聚乙烯/聚丙烯材质,单组设备尺寸为:L×B×H=6.6×2.8×3.3m2套,碳钢一体化设备,L×B×H=5.0×3.0×3.2m1座,L×B×H=25×20×1.4m1座,钢筋混凝土结构,L×B×H=6.0×0.8×1.4m1座,碳钢结构,D×H=2.5m×3.0m,配2台污泥输送泵(一用一备)近期近期近期近期近期近期近期近期近期污泥脱水间1座,钢筋砼结构,B×L×H=9×5×3.5m。配1台污(与加药间泥脱水机,1套加药系统合建)1个,采用巴氏计量槽形式,设置于厂区外西北面排水渠(109°07'21.71\,22°49'23.61\),拟采用岸边淹没式出流3管网工程配电控制室办公室辅助工程辅助生产用房在线监测室门卫室道路工程给水工程公用工程排水工程供电工程消防工程绿化降噪系统污泥处理系统管网长4.40km,均为HDPE双壁波纹管。其中管污水管网径DN150为0.3km,DN300为3.15km,DN400为0.7km,DN500为0.25km,检查井137座1座,强化玻璃钢材质,为一体化加压泵房,D×H污水提升泵=3.0m×8.0m,内置2台潜水泵、耦合底座2座,站潜污泵导杆系统2套、粉碎性格栅及导杆1套,无人值守智能自控系统1套。1座,单层框架结构,平面尺寸:L×B×H=5×4×3.5m,总建筑面积20m2。1座,单层框架结构,平面尺寸:L×B×H=6×4×3.5m,总建筑面积24m2。1座,包括机修间及仓库,单层框架结构,L×B×H=6×4×3.5m,总建筑面积24m2。1座,单层框架结构,平面尺寸:L×B×H=6×4×3.5m,总建筑面积24m2。1座,框架结构,单层布置,一座,L×B×H=4×3.5×3.5m,建筑面积14m2。厂区内主道路宽4.5m。道路转弯半径6m。C30水泥混凝土面层,厚20cm。污水厂内生活用水接自市政给水管网,管径为dn110,选用PE100给水管,用于厂区职工生活用水及冲洗车辆、道路、绿地等用水点供水。厂内排水采用分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟及河道。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等污水自成系统,用管道收集后排入污水厂调节池,再提升进入污水处理系统处理。排水管道与进厂污水管合用。由镇区电网接入。消防用水由市政管网提供,厂区设置消防系统,由室外消火栓组成,采用低压给水系统。建筑物内均设置干粉灭火器。绿化总面积1771.47m2,以草皮为主,配以建筑小品及低矮树木和花草柔性连接、隔声、消声和个人防护采用叠螺压滤机对污泥进行脱水,脱水后的污泥放置在污泥堆棚中自然干化,最后运至横县生活垃圾卫生填埋场处理。污泥暂存过程产生的渗滤液经回流管道排入污水处理系统重新处理。近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期近期环保工程表1-2

序号

12345678910项目主要经济指标一览表项目

数量

3067152.75893.57334.962301771.475.0959.05123单位

m2m2m2m2mm2%%月人总占地面积总建筑面积(不含构筑物)建(构)筑物占地面积(含构筑物)道路广场面积厂区围墙绿地面积容积率(不含建筑物)绿化率建设期劳动定员管网工程41112污水管网污水提升泵站44001m座项目构(建)筑物情况见表1-3。

表1-3

序号

1项目构(建)筑物一览表

规格

6.0×0.8×5m名称

粗格栅结构形式

单位

座座座数量

111钢筋混凝土

2集水井4.0×3.0×6m钢筋混凝土3平流沉砂池8×3×1.7m钢筋混凝土4调节池12×10×5.5m钢筋混凝土

ACM生物反应器6.6×2.8×3.3成品高效沉淀池5.0×3.0×3.2钢筋混凝土

5AEW人工湿地25.0×20.0×1.4/

污泥浓缩罐Φ2.5×3钢筋混凝土

6紫外线消毒渠6×0.8×1.4m钢筋混凝土7巴氏计量槽6×0.8×1.4m不锈钢计量槽衬套8配电控制室5×4×3.5m砖混9污泥脱水间(与加药间合建)9×5×3.5m砖混10辅助生产用房6×4×3.5m砖混11办公室6×4×3.5m砖混12在线监测室6×4×3.5m砖混13门卫室4×3.5×3.5m砖混项目管网工程一览表见表1-4。

表1-4

序号

12345678910111213座座座座座座套

间间间间间间1421111

111111项目管网工程量表

型号及规格

DN150DN300DN400DN500Φ1000mmΦ3000×8000///////5名称

钢管HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管圆形污水检查井污水提升泵站挖土方挖土方利用会谈回填土借方废方量基础砂砾石(包括垫层)回填砂砾石道路破除及恢复数量

300315070025013712952417675667011849121464005500单位

mmmm座座m3m3m3m3m3m3m21415施工便道围挡//9302600m2m4、项目主要设备清单

本项目污水厂主要设备清单见表1-5,污水提升泵站工程主要设清单见表1-6。

表1-5

编号1

粗格栅渠(与集水池合建)集水池(与粗格栅渠合建)平流沉砂池调节池

称水渠闸门

旋转式齿耙格栅

除污机水渠电磁流量计

潜水泵水渠人工细格栅闸门水渠潜水搅拌器ACM提升泵配水器

基础设施

厌氧单元好氧单元

项目污水厂主要设备一览表

技术参数

长×宽×高=6×0.8×5m

600mm×600mm,N=0.75kW

栅宽=0.7,栅条间隙=20mm,安装角度

α=75°,0.37kW长×宽×高=4×3×6m

Q=5000m3/h;4-20mA;IP65。Q=90m3/h,H=12m,N=5.5kkW。长×宽×高=8×3×1.7m(超高0.5)栅条间隙=5mm,安装角度α=75°600mm×600mm,N=0.75kW长×宽×高=12×10×5.5m(超高0.5)

N=3kW

Q=50m3/h,H=12m,N=4kW。直径×高=?2012×3000mm长×宽×高=7.2×6.0×0.6m

Q=250m3/d,N=2.25kw,BOD负荷

5~65g/m2?d生物转盘Q=250m3/d,N=1.5kw,直径

3m长×宽×高=5.0×3.0×3.2mQ=5m3/h,H=8m,N=1.5kW

Φ2.5m、高3.0m

Q=5m3/h,H=8m,N=1.5kWQ=1000m3/d,表面积=500m2,坡度0.02长×宽×高=5×9×3.5m

长×宽×高=2500×935×1270mm,

Q=30kg/L,N=0.8kw

N=1.5kw

直径?800mm,高1120mmQ=170L/h/h,P=0.3MPa,N=0.37kW。

N=0.75kWQ=5m3/h,H=211Pa,N=0.55kW

长×宽×高=6.0×0.8×1.4mN=2.2kw,配自动清洗装置3.5~4..L/s,长×宽×高=6.0×0.8×1.4m

长×宽×高=6.0×4×3.5m

6单位座台台座台台座台台座台台套座台台套台座台座座台台台台台台座套座座

数量12211211211212442412

2

3

456

ACM生物反应器

789

高效沉碳钢一体化设备淀池污泥泵

污泥罐污泥浓

缩罐污泥输送泵

AEW人工湿地

建筑

污泥脱水间(与加药间合建)

叠螺污泥脱水机污泥泵PAM溶解罐PAM投加泵PAM搅拌器轴流风机水池模块巴氏计量槽办公室

11112111111

10

111213

紫外消毒池标准排放口

14151617在线监控室配电控制室辅助生产用房门卫值班室长×宽×高=6.0×4×3.5m长×宽×高=5×4×3.5m长×宽×高=6×4×3.5m长×宽×高=4×3.5×3.5m座座座座1111表1-6

编号

项目污水提升泵站工程主要设备一览表

技术参数

直径?3.0m,高8mQ=60m3/h,扬程20m,P=4kw单位

座台座套套套数量

122211泵房潜水泵1一体化加压泵房耦合底座潜污泵导杆系统粉碎性格栅及导杆无人值守智能自控系统23泵站进水管泵站出水管HDPE双壁波纹管DN400内外涂塑钢管DN1505、主要原辅材料及能源消耗本项目主要原辅材料及能耗见表1-6。

表1-6

序号1234

名称电能水PAC(混凝剂)PAM(絮凝剂)

主要原辅材料及能耗表

年用量10.2236.57.07.0

来源由镇区电网接入由镇区污水管网接入

外购外购

单位kWh万m3/at/at/a

PAC:聚合氯化铝也称碱式氯化铝。通常也称净水剂或混凝剂,是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m,其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体,无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量:液体产品>8%,固体产品为20%-40%,碱化度70%-75%。主要通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用。使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。

PAM:聚丙烯酰胺,俗称絮凝剂或凝聚剂,是线状高分子聚合物,分子量在300~2500万之间。该产品的分子能与分散于溶液中的悬浮粒子架桥吸附,有着极强的絮凝作用,

7密度=1.3g/cm3。固体产品外观为白色颗粒,液态为无色粘稠胶体状,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解,温度超过150℃时易分解。不属于危险品、无毒、无腐蚀性。固体PM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。6、设计年限

根据《横县陶圩镇总体规划》(2010~2030)及现状发展和建设的具体情况确定本工程的规划期限为近期:2020年~2022年;远期:2023年~2030年。7、服务范围

本项目的服务范围为陶圩镇镇区,因地势条件限制,镇区东面的低洼处污水无法自流进入污水处理厂,因此需要建污水提升泵站1座。本项目污水管网及污水处理厂主要接纳生活污水。

近期(2022年):服务人口13690人。远期(2030年):服务人口18400人。8、污水量预测

(1)污水处理厂水量

根据可研,拟定工程近期(至2022年)建设规模为1000m3/d,远期(至2030年)建设规模为2000m3/d。

(2)污水提升泵站水量

本次污水提升泵站的服务范围为镇区东面的医院、学校、居民区等,理论需要提升的污水量近期约300m3/d,安全系数取2,则设计污水量近期为600m3/d,25m3/h(雨季平均日);总变化系数2.3,最大秒流量为57.5m3/h。远期河流污水量为1200m3/d,50m3/h(雨季平均日);总变化系数去2.1,最大秒流量为105m3/h。

9、设计进出水水质及处理程度

(1)进水水质

1理论计算生活污水水质

根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006(2016版))和陶圩镇的生活水平,生活污水BOD5取25g/(cap?d),COD与BOD5之比为2.5:1,SS为40g/(cap?d),TN为5g/(cap?d),TP为0.7g/(cap?d),生活污水量取200L/cap?d,生活污水水质见下表。

表1-7计算生活污水水质

污水种类各镇生活污水CODcr≤300BOD5≤180SS≤1008单位:mg/L

氨氮≤30总磷≤4pH值6~92典型生活污水水质

广西区内部分小城镇污水处理实际进水水质见下表。

表1-8

名称宾阳县污水处理厂马山县污水处理厂陆川县污水处理厂一期富川县柳家乡污水处理站3国内典型生活污水水质

COD180150300190BOD58080150105单位:mg/L

污染物SS150130200110TN22223541NH3-N18284029TP3.2332.1进水水质确定

本项目设计根据理论计算数据,并参考《城市给水排水设计手册》典型的日常生活污水水质、各镇邻近城区污水厂水质资料,以及国内典型生活污水水质资料,还考虑城镇未来发展的要求,确定污水处理厂的进水水质,见表1-9。

表1-9

项目设计进水水质污水处理厂设计进水水质

COD200BOD5100SS130单位:mg/L

TN28NH3-N20TP3.5(2)出水水质

蒙江河为陶圩镇主要河流,根据可研资料,依据陶圩镇现状发展和建设的具体情况,污水处理厂污水处理达标后经水沟排入蒙江河,地表水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单:城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准,排入GB3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准。

根据《南宁市水功能区划图郁江流域横县片区》(附图8),项目所在河段属蒙江河横县保留区,水质标准应不低于地表水体执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准或应按现状水质类别控制。

因此,根据可研、设计等相关资料,本项目污水处理厂处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

本项目污水处理厂进出水水质主要指标和处理程度见表1-10。

9表1-10

水质指标进水水质(mg/L)出水水质(mg/L)去除率(%)COD≤200≤5075本项目设计进出水水质及去除率情况表

BOD5≤100≤1090SS≤130≤1092.3NH3-N≤20≤575TN≤28≤1546.4TP≤3.5≤0.585.710、项目污水处理厂采用的污水处理工艺

根据本项目可行性研究报告,项目污水处理厂采用“ACM生物反应器+AEW人工湿地处理”工艺,污泥处理工艺采用叠螺脱水机脱水后放置在污泥堆棚中自然干化,最后运至横县生活垃圾卫生填埋场处理,消毒工艺为紫外线消毒方式。11、公用工程

(1)给水

污水厂内生活用水接自陶圩镇给水管网,本项目生活用水量为0.6m3/d(219m3/a)。(2)排水

项目采用雨污分流制。雨水用管道收集后就近排入厂外排水沟;厂内生活污水经污水管道收集后进入污水处理系统处理。污水处理厂尾水排放口拟采用明排式出流,污水经处理达标后排至厂区外西北面排水渠,最终流入蒙江河。污水处理厂尾水排放口坐标为109°07'21.71\,22°49'23.61\。

(3)供电

本工程污水处理厂拟建地点临近镇区,供电由镇区市政电网提供。(4)厂区内绿化

为使厂区有良好的工作环境,减少噪音、灰尘及污水气味干扰,应在厂区进行大面积绿化。整个绿化以草皮为主,配以适量建筑小品及低矮树木和花草。12、人员编制

参照《小城镇污水处理工程建设标准》(建标148-2010)劳动组织与劳动定员要求,本着实事求是、降低成本的原则,结合项目工艺流程和自控水平的情况,以及参考国内其他城市同类污水处理厂的运行经验,确定本工程污水处理厂人员编制近期为3人,其中2名污水厂控制人员,1名管道巡检人员。项目年运行365天,污水厂一天2班,每班12小时,管道巡视一天1班,1班8个小时。由于项目离镇区较近,因此不另设置食堂及住宿。

13、项目投资与资金来源

本项目估算总投资2108.98万元,其中建筑工程费:341.02万元;设备购置费:494.28

10万元;安装工程费:790.97万元;工程其它费:326.49万元;基本预备费:156.22万元。筹措方式为:申请自治区资金1000万元,其余为地方配套资金。14、建设进度

在不计算可行性研究报告、项目立项、前期准备时间的前提下,根据项目的建设规模、工程方案和资金的实际情况,并考虑到项目施工的具体问题,本项目污水处理厂工程的建设实施期约12个月。计划2019年3月开工,2020年3月竣工。施工人数约为20人。15、项目产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正),本项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施——9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”。同时,项目获得了横县发展和改革局关于横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程项目建议书的批复(横发改基〔2017〕112号),见附件3。因此,本项目建设符合国家相关产业政策。16、项目规划相符性分析

根据《横县·陶圩椅镇总体规划(2010-2030)》,项目用地为一般用地,不在规划的污水处理厂用地,项目已获得横县住房和城乡规划建设局建设项目选址意见书,横县住房和城乡规划建设局同意本项目选址建设(详见附件4)。因此,本项目建设符合相关规划。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目污水处理厂为新建项目,拟建地块现尚未平整,现状主要为农田、荒地等,不存在原有污染源的环境问题,因此,不再对污水处理厂厂址的原有污染源情况进行分析。

1、排水现状

陶圩镇排水系统尚不完善,现有排水体制为雨、污合流制。目前陶圩镇无废水集中排污口,生活污水、生产废水均未经处理即排入附近水体或者低洼处,造成环境污染,生态破坏;有的生活污水甚至未经化粪池处理就直接排放,对当地居民的正常生活和农业灌溉造成很大影响,污水处理率非常低,对乡镇环境破坏较大。

根据陶圩镇排水规划:考虑到陶圩镇镇的经济发展情况,排水体制采用雨污分流制。对新建道路和区域,采用分流制排水。雨水经雨水管网收集,就近排入河流;镇区的污水经污水管道输送至污水处理场处理达标后排入蒙江河支流。

2、排水系统存在的主要问题是:

11(1)镇内没有污水集中处理设施,区域排水设施和污染防治设施建设相对滞后,污水尚未形成完善的污水收集系统,镇区排水设施主要是直接通过自然地形排放,或者经街道两侧的地面沟渠排放,排水设施均随道路建设随机埋设,卫生条件相对较差,对环境造成了一定的污染。

(2)污水处理率低,卫生状况不佳,直接影响着城镇形象和投资环境,制约着经济发展和人民生活水平的提高。

污水未经处理直接排入地表水体,长此以往,将会对地表水环境造成破坏,且对地下水和生态环境也会造成一定程度的污染,给所在区域人民群众的生活和健康带来危害。

12二、建设项目所在地自然环境社会环境概况自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置

横县位于位于广西东南部,地处东经108°48′~109°37′,北纬22°08′~23°30′。位于郁江上游,东和东北与贵港市接壤,东南同浦北县毗邻,南连灵山县,西与青秀区交界,西北和宾阳县相接。南北长约77公里,东西宽约81公里,距广西首府南宁市110公里。

陶圩镇位于横县县境西北部,距县城30公里,镇人民政府驻陶圩街,距县城24千米。陶圩镇辖18个村委会,1个社区居委会。年末总人口75592人。面积181平方千米,辖陶圩社区居委会;谢村、上塘、六秀、善塘、泮林、平林、那良、龙门、大塘、苏村、刘村、福旺、令里、外服、镇海、罗塘、旺塘、杨梅18个村委会。

项目位于横县陶圩镇,地处东经109°07'25.78\,北纬22°49'21.53\项目地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质

横县地势北高南低,北部由砂页岩组成的弧形山脉-镇龙山,最高海拔1167m,中南部地形低平舒缓,郁江自西向东蜿蜒流过,构成了多种地貌景观,地形以平原、丘陵为主,土壤为沙壤土,土质肥沃,保水性好。出露的地层岩性有沉积岩和岩浆岩两大类,沉积岩地层有寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系、第三系、第四系,其中白垩系地层分布面积最广。岩浆岩形成于印支、燕山等两次较大活动时期,主要分布在南山镇、百合镇河塘、马山乡、横州镇南部。境内地质构造包括有北西向构造、纬向构造、广西山字型构造前弧弧顶和经向构造,主要受加里东期、印支期、燕山期和喜山期构造运动影响,主要的褶皱有镇龙山背斜、上垌背斜、那歪向斜、龙田短轴背斜、平朗向斜、那莫背斜、大安-那楼背斜。主要的断裂有:云表压扭性断裂、腾可压性断裂、灵竹压扭性断裂、石塘压扭性断裂、大塘压扭性断裂、莲塘压扭性断裂、蒙公-百合压性断裂、那阳压性断裂、罗凤圩压性断裂,断裂倾角较陡,一般45°~80°。在低山丘陵分布区容易发生崩塌、滑等地质灾害,在碳酸盐岩分布地区容易形成崩塌(危岩)、地面塌陷等地质灾害。

横县地质层有新生界的第三、四系,中生界的白垩系、三迭系,晚生古界的二迭系、石炭系、泥盆系,早古生系的寒武系。项目所在地底层稳定,地耐力为15~20t/m2,根据

13现场踏勘及对周围建筑观察,该区域内地址情况良好。3、气候与气象

横县属南亚热带季风气候,太阳辐射强,日照充足,气候温暖,雨量充沛,夏长东短,无霜期长,少见冰雪,无冻土。根据县气象站多年统计的气象特征资料,年平均气温21.4℃,极端最高气温39.9℃,极端最低气温-1.0℃。年平均降水量1415.4mm,最大年达2043mm,最小年仅915.2mm,最大日降水量269.7mm,每年1~3月雨量较少,雨量多集中在4~9月份。年平均蒸发量1655.4m。多年平均风速为2.5m/s,常年主导风向为东北风。4、水文特征

(1)地表水

本项目受纳水体为蒙江河。

横县的地表水主要有郁江及其支流,如甘棠江、张道江、米埠江等,大小共34条。郁江及其支流河网密布,流域广大,水资源丰富。

郁江:郁江属珠江水系,自南宁邕宁流入横县六景石州道庄后,即蜿蜒向东奔流,经峦城等14个乡镇,从百合同菜村流入贵港市,县境内全长144.5km,是横向上通南宁、龙州、百色、下达梧州、广州的水路交通要道。郁江在横县县境内河床整齐,洪水时最大深度达15m,多年平均流量195m3/s,特大洪峰流量23000m3/s,最小流量688m3/s。郁江上游常年水位57~61m,上游50年一遇的洪水位是64.2m,下游50年一遇的洪水位是60.5m。郁江流域降水丰沛,径流丰富。南宁站多年平均径流量为411.2亿立方米。

蒙江河:属郁江支流,又名龟头江,流经横县石塘镇、陶圩镇、横州镇。上起源头石塘镇陈汶水库库尾,下至横州镇清江村下水车屯入郁江河口,长约42.2km,正常流量5.45m3/s,落差8m,其蕴藏丰富的水力资源。流域面积444.5km2,土壤肥沃,良田多,水利条件好。根据《南宁市水功能区划》(2010年),陈汶水库及青年水库下游9.6km河段为蒙江河横县保留区,执行III类标准。

陈汶水库:属于小(一)型水库,集雨面积17.4km2,总库容559m3,有效库容278m3。根据《南宁市水功能区划》(2010年),陈汶水库水质现状和水质目标为III类水,经咨询横县环保局,陈汶水库库区范围内无横县乡镇集中式饮用水水源保护区和农村集中式饮用水水源保护区。

(2)地下水

14横县地下水分为岩溶水、砾岩裂隙水、砂岩裂隙水三种,岩溶水面积为430km2,径流模数均值为3.5×10-3/s·km2,流量为1.5m3/s;砾岩裂隙水面积约132km2,地下枯水期径流模数为4.0×10-3/s·km2,流量为0.53m3/s;砂岩裂隙水面积1424km2,地下水枯水期径流模数为2.1×10-3/s·km2,枯水流量为2.99m3/s,pH=6.5~8.5之间,适合人饮用。项目地下水类型属于碳酸盐类岩溶水(裂隙溶洞水),水量中等,泉流量10~50L/s,钻孔涌水量4~10L/s,地下水位置埋深小于10m。项目所在区域地下水主要接受大气降水入渗补给为主,区内地下水总体上自北向南径流,项目拟建地位于地下水的下游径流区,最终以蒙江河为排泄基准面。5、土壤植被

横县树种以马尾松为主,其次是杉木、桉类、油茶、油桐、八角、红椎,再次是樟木、苦楝、酸枣、栎类等;灌木植被主要有桃金娘、岗松、山芝麻、余甘子、野牡丹等;草本植被主要有铁芒箕、蕨类、五节芒、狗尾草等。

横县有穿山甲、山瑞、蛤蚧、蟒蛇等国家二级保护动物,但由于人类活动的干扰和森林受到破坏,其数量已较稀少,很多野生动物已经绝迹。目前常见的野生动物有野猪、野猫、果子狸等;鸟类有红毛鸡、山鸡、画眉鸟等;爬行类有穿山甲、红边龟、金环蛇、银环蛇、白花蛇、过树龙、竹叶青等;昆虫类有蜜蜂等。

项目评价区域目前为荒地,周围分布农田,人类活动频繁,周边1km范围内无珍稀保护野生动植物。6、矿产资源

金属矿:县内金属矿藏主要有铜、铅、锌、锑、汞、铁、铀、金等。其中铜有小型矿床一个,矿点10个,矿化点4个,主要分布于县内镇龙、云表、陶圩、莲塘等地;铅、锌矿有小型矿床一个,矿点12个,矿化点10个,主要分布于县内镇龙、陶圩等地。其中莲花山组中以方铅矿、闪锌矿为主,矿体6个,共长910米,厚0.04~1.55米,铅储量大于1600吨;锑矿有矿点1个,矿化点2个,主要分布于县内镇龙、陶圩等地;汞矿有矿点2个,主要分布于县内陶圩镇;铁矿有矿点13个,主要为残坡积的褐铁矿,分布于县内莲塘、板路、南乡、马岭、云表、陶圩、良圻、百合等地;铀矿有矿点4个,主要位于马山乡石狗岭、金石、马山等岩体的围岩蚀变带中;黄金矿储量丰富,主要分布于县内南乡、百合、云表等地。

非金属矿县内非金属矿藏主要有毒砂、石棉、重晶石、煤、磷、石灰石、黄铁矿,

15石英砂等。7、环境功能区划

本项目选址所在区域环境功能属性见表2-1。

表2-1项目所在地环境功能属性表

序号

123项目

水环境功能区大气环境功能区声环境功能区类别

项目所在评价区域蒙江河及其支流排水渠《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB30962008)2类注:根据附图8,蒙江河支流排水渠及蒙江河评价河段属蒙江河横县保留区,水质执行III类水质标准。8、项目与横县乡镇集中式饮用水水源地的关系

根据《横县乡镇饮用水水源保护区划分技术报告》、《横县农村集中式饮用水水源保护区划定方案及划分技术报告》,项目周边1000m范围内无饮用水水源保护区。

16三、环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):

1、环境空气质量现状调查与评价

本项目位于横县陶圩镇区西南面,评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据。横县环境空气质量监测网点位于横县旧环保局,项目距横县旧环保局环境空气质量监测网点约20km,评价范围地理位置与横县城区邻近,地形、气候条件相近,因此,本项目采用横县人民政府门户网站公布的2018年横县环境质量信息统计的数据说明区域环境质量现状情况符合《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求。

(1)大气环境质量现状达标情况判断

根据2018年横县环境质量信息公布数据统计表明,横县城区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,超标污染物为PM2.5。超标污染物为PM2.5。PM2.5超标主要由于道路扬尘、施工工地扬尘、汽车交通尾气、工业排放、油烟等引起。

(2)基本污染物环境质量现状

由于评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据,因此使用项目所在地东南面约20km处的横县旧环保局环境空气质量监测网点的2017年监测数据作为本项目所在地基本污染物质量现状的评价依据。基本污染物大气环境现状评价统计见表3-1。

表3-1基本污染物大气环境现状评价统计表

点位污染物名称SO2NO2

横县旧环保局PM10PM2.5COO3

年评价指标年平均质量浓度年平均质量浓度年平均质量浓度年平均质量浓度24小时平均第95百分位数日最大8小时平均第90百分位数评价标准(μg/m3)60407035400016017现状浓度(μg/m3)141959371400136占标率(%)23.347.584.3105.735.085.0超标倍数0.000.000.000.060.000.00达标情况达标达标达标未达标达标达标由表3-1所示,项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3达标,PM2.5未达标,SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均质量浓度占标率分别为23.3%、47.5%、84.3%、35.0%、85.0%,PM2.5年平均质量浓度占标率105.7%,超标频率为105.7%。

(3)其他污染物环境质量现状1)监测点位布设

在厂址及主导风向下风向约250m处陶圩镇居民楼布设了一个监测点。2)监测项目

特征项目:氨、硫化氢、臭氧浓度3)监测时间和频率

监测时间:2018年03月29日~04月4日,连续监测7天。

监测频率:特征项目每天监测四次(02:00、08:00、14:00、20:00),每次采样45分钟。

4)评价标准

评价标准采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值,具体见下表。

表3-2

污染物1小时平均环境空气质量标准

NH3200单位:μg/m3H2S10臭氧浓度无环境质量标准,不评价。5)监测结果监测结果见表3-3。

18表3-3

采样时间

2:0003月29日8:0014:0020:002:0003月30日8:0014:0020:002:0003月31日8:0014:0020:002:0004月01日8:0014:0020:002:0004月02日8:0014:0020:002:0004月03日8:0014:0020:002:0004月04日8:0014:0020:00监测结果

臭气浓度

NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND氨

NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND硫化氢

NDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDND备注:测定结果低于方法检出限时,用“ND”表示。

由以上监测数据可知,监测点NH3、H2S的监测浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D参考限值要求,臭气浓度未检出。2、地表水环境质量现状监测及评价

项目尾水处理达标后经蒙江河支流排水渠排入蒙江河,蒙江河支流排水渠及蒙江河

19水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。为了了解项目区域地表水水质情况,建设单位委托广西恒沁检测科技有限公司对蒙江河支流排水渠及蒙江河水质进行了监测。

(1)监测断面位布设

项目尾水处理达标后经蒙江河支流排水渠排入蒙江河,设置3个地表水监测断面。具体点位布设见表3-4。

表3-4

编号W1W2W3

地表水环境监测断面情况一览表

监测点名称

项目出水口上游200m(109°07'10.76\,22°49'37.83\)

蒙江河与支流排水渠汇合口上游500m(109°06'40.21\,22°49'15.20\)支流排水渠与蒙江河汇合口下游500m(109°06'32.05\,22°49'01.90\)

(2)监测项目

水温、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群共10项。

(3)监测频率

连续3天采样,每天采样1次,采样方法按《环境监测技术规范》要求进行。(4)评价标准

蒙江河及其支流排水渠执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,对于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)未列入的悬浮物,参照《地表水资源质量标准》(SL63-49)三级标准,本评价相关的标准值见下表。

表3-5

序号

123456789地表水环境质量标准项目

pH值溶解氧SS*CODBOD5NH3-N总磷挥发酚单位

Ⅲ类标准

6-9≥5≤30≤20≤4≤1.0≤0.2≤0.005≤10000粪大肠菌群20(5)评价方法

评价方法采用《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3)推荐的单项标准指数法进行评价。评价公式为:

Si,j=Ci,j/Csi式中Si,j—污染物i在监测点j的标准指数,标准指数大于1,说明水质已受到该污染物的污染;

Ci,j—污染物i在监测点j的浓度Csi—水质参数i的地表水水质标准。pH的标准指数为:

SpH,j=SpH,j=

pHj?7.0pHsu?7.07.0?pHj7.0?pHsd

pHj>7.0pHj<7.0

式中pHj—j点的pH实测值;

pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限;pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限。溶解氧的标准指数:

SDO?

DOf?DODOf?DOs

DO≥DOs

SDO?10?9

DODO<DOs

DOs

DOf?468(31.6?T)

式中:DO—溶解氧的实测值,mg/L;

DOs—溶解氧在GB3838-2002中的Ⅲ类标准值,mg/L;DOf—饱和溶解氧浓度,mg/L;T—水温,℃。

水质参数的标准指数>1,表明给水水质参数超过了规定的水质标准限值,水质参数的标准指数越大,说明该水质参数超标越严重。(6)监测结果

监测结果详见表3-6,监测结果统计见表3-7。

21表3-6

监测监测项目点位监测时间地表水监测结果

pH值(无量纲)单位:mg/L,pH值及特别注明除外

粪大肠菌群氨氮化学需氧五日生化量需氧量悬浮物溶解氧总磷4月02日4月03日W16.846.826.82000.460.480.4700171617003.483.423.4900161817005.85.65.7000.130.120.1300101310551041004月04日超标率最大超标倍数

Sij范围0.16~0.180.46~0.480.80~0.850.86~0.870.53~0.600.10~0.110.60~0.650.10~0.114月02日4月03日W26.976.956.96000.780.750.7300192020004.394.434.44100%0.11202120005.55.25.3000.170.180.1700188719231942004月04日超标率最大超标倍数Sij范围0.03~0.050.73~0.780.95~1.01.10~1.110.67~0.700.82~0.930.85~0.900.19~0.194月02日4月03日W36.886.866.85000.690.670.6600181918004.184.24.19100%0.05182019005.96.16000.150.120.1300153015131489004月04日超标率最大超标倍数Sij范围0.12~0.150.66~0.690.90~0.951.05~1.050.60~0.670.61~0.680.60~0.750.15~0.15根据上表的统计结果,蒙江河与支流排水渠汇合口上游500m处W2断面、支流排水渠与蒙江河汇合口下游500m处W3断面BOD5超标,最大会超标倍数分别为0.11倍、0.05倍,其他监测断面的监测因子Si均小于1,其余监测因子浓度可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求,SS达到《地表水水资源质量标准》(SL63-94)三级标准要求。

超标原因:蒙江河上游城镇无集中式的污水处理设施,镇区居民生活污水经简单处理甚至未经处理就近排入天然水体和区域农业面源污染造成地表水体污染。3、声环境质量现状监测及评价

项目位于陶圩镇镇区,声环境属于2类功能区,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。为了解项目区域声环境质量情况,委托广西恒沁检测科技有限公司于2018年04月02日~03日对项目区域声环境现状进行了监测。

(1)监测布点

22本次评价共布置了4个场界噪声,具体点位布设见表3-7。

表3-7

类型编号

厂界噪声N1

厂界噪声N2

厂界噪声N3

N4厂界噪声(2)监测项目和频次监测项目:等效声级LAeq监测频次:连续监测2天,每一个监测点分昼间和夜间进行监测,昼夜各测一次。(3)评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。(4)监测结果详见下表。

表3-8

监测位置

监测日期

声环境质量监测结果

监测结果

昼间夜间

单位:dB(A)声环境监测布点情况一览表

监测点名称

东面厂界南面厂界西面厂界北面厂界监测点与本项目关系东面厂界外1m南面厂界外1m西面厂界外1m北面厂界外1m达标情况昼间夜间

40.737.84月02日达标达标

1东厂界

40.437.74月03日达标达标41.638.24月02日达标达标

2南厂界

42.238.64月03日达标达标

6050

41.238.04月02日达标达标

3西厂界

42.638.94月03日达标达标40.937.94月02日达标达标

4北厂界

41.338.24月03日达标达标

由上表可知,本项目厂界的声环境现状监测值均能够满足《声环境质量标准》

标准值昼间夜间

(GB3096-2008)2类标准[昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)]的要求,项目区周围声环境现状良好。4、生态环境现状

项目所在区域周围的地表植被主要为农作物、一般次生植被以及一些低矮草丛等。动物主要为鼠类、昆虫等一些小型动物。拟建镇区污水管网沿路布设,镇区道路多数为水泥路,地表植被主要为常见的绿化植物以及一些杂草。项目所在地无遗留文物,项目周边1km范围区域内无历史文物古迹,无名木古树和珍稀保护野生动植物及其栖息地,评价区已经受人类活动的干扰,敏感程度较低。

23建设项目周围未发现县级以上文物古迹保护单位,未发现风景名胜景点。评价区域周边未发现珍稀或保护动植物,生态环境较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别):

本评价结合项目所在区域功能区划,确定主要环境保护目标如下:

1、空气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。2、蒙江河及其支流排水渠水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类

标准。

3、地下水环境达到《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类水质标准。4、声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

根据对项目周边环境概况调查情况,污水处理厂周边主要为旱地、杂草丛、灌木丛等;本项目污水处理厂设置1个污水提升泵站;项目敏感点主要为污水管网沿线两侧的陶圩镇区居民、学校、医院等。

本项目主要环境保护目标及保护级别见表3-9~表3-11。

表3-9主要环境空气保护目标一览表

坐标项目名称XY保护对象保护内容环境功能相对厂相对厂界规模区址方位距离/m(人)N《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级ENESSWEN250250350500900250宁村109.12264822.824783居民陶圩镇109.12539522.824348居民镇区污水处荔枝村109.12674722.820798居民理站区龙村109.12415022.817604居民下塘村109.11458022.824328居民管网陶圩镇109.12539522.824348居民镇区环境空气环境空气环境空气环境空气环境空气环境空气83413400681106711481340024表3-10主要声环境保护目标一览表

坐标/m名称宁村XY保护对象居住区居住区保护内容环境功能区相对厂相对厂规模界距离址方位(人)/mNEN2502503578109.12264822.824783陶圩镇109.12539522.824348镇区声环境《声环境质量标准》2类声环(GB3096-2008)境表3-11

名称蒙江河保护对象河流保护内容地表水主要水环境保护目标一览表

环境功能区《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类相对厂址方位W相对厂界距离/m1400规模小河四、评价适用标准1、环境空气质量项目环境空气功能区为二类功能区,常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准,臭氧浓度无环境质量标准,见表4-1。

污染物名称

环境质量标准

PM10PM2.5NO2SO2

表4-1大气环境质量标准取值时间二级标准浓度限值(μg/m3)

年平均24小时平均1小时平均年平均24小时平均1小时平均年平均24小时平均年平均24小时平均24小时平均1小时平均日最大8小时平均1小时平均25601505004080200701503575410160200COO3氨、硫化氢采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值,见表4-2。表4-2物质名称

氨硫化氢《工业企业设计卫生标准》居住区大气中有害物质的最高容许浓度最高允许浓度(mg/m3)备注

一次0.20.01日平均――一次最高容许浓度,指任何一次测定结果的最大容许值。日平均最高容许浓度,指任何一日的平均浓度的最大容许值。2、地表水环境质量项目处理后的尾水经水渠排入蒙江河,蒙江河及其支流水渠水质执行《地表水环境质量标准》中的(GB3838-2002)Ⅲ类标准,有关因子标准值见表4-3。表4-3序号

123456789《地表水环境质量标准》(部分),pH值无纲量外,单位:mg/L。

项目

pH值溶解氧SS*CODCrBOD氨氮总磷总氮粪大肠菌群Ⅲ类

6~9≥5≤30≤20≤4≤1.0≤0.2≤1.0≤100003、声环境质量区域声环境质量执行国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准,具体标准限值见表4-4。

表4-4

标准类别

2类环境噪声标准值

标准值Leq:dB(A)昼间

60夜间

50261、废气排放标准施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值:周界外浓度小于1.0mg/m3。

污水处理设施排放的氨、硫化氢、臭气浓度及甲烷等执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的表4的二级标准限值,标准限值见表4-5。

表4-5厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度

序号

1234单位:mg/m3二级标准

1.50.06201控制项目

氨硫化氢臭气浓度(无量纲)甲烷(厂区最高体积浓度%)污染物排放标准

2、废水排放标准

施工期工人生活污水经化粪池处理后,进行农肥。

污水处理厂处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准,部分标准限值见表4-6。

表4-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》(部分)单位:mg/L,pH值无量纲。污染物

标准值pH值

6~9BOD5≤10CODCr≤50SS

≤10氨氮

≤5TN

≤15TP

≤0.53、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);营运期泵站及污水厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准,标准限值见表4-7:

表4-7

阶段

施工期营运期噪声排放标准

排放标准限值

昼间LAeq(dB)7060标准名称

排放因子

夜间LAeq(dB)5550《建筑施工场界环境噪声排放标准》等效A声级Leq《工业企业厂界环境噪声排放标准》等效A声级Leq274、固体废物排放标准(1)《一般工业固体废弃物存放、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单(环保部公告2013年第36号),达到一般工业固体废弃物贮存场环境保护要求。

(2)本项目污拟采取浓缩后脱水处理,污泥达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中有关污泥的控制标准。

总量控制指标

标。

污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入蒙江河支流排水渠,最终排入蒙江河。

本项目营运期的污染物总量控制建议指标如下:CODcr:18.25t/a,NH3-N:1.83t/a。

本项目污染物总量控制指标应执行当地政府和环境管理部门下达的排污指

28五、建设项目工程分析工艺流程简述(图示):1、施工期工艺流程简述本项目施工期主要为污水管网敷设及污水处理厂区建设。(1)污水处理厂厂区建设过程污水处理厂区建设过程流程图及产污情况见图5-1。图5-1项目污水处理厂区建设工艺流程及产污环节示意图(2)污水管网敷设过程本项目配套建设污水管网,约4.4km。污水管网敷设工艺流程及产污情况见图5-2。废气、废水、噪声、固体废物清理开挖现场围护管道敷设设备安装回填土方表面整理图5-22、营运期工艺流程简述项目管网敷设工艺流程及产污环节示意图根据本项目可行性研究报告,确定污水处理工艺采用ACM生物反应器+AEW人工湿地工艺;消毒工艺采用紫外线消毒。污水处理厂的工艺流程及产污情况见图5-3,ACM反应器内部工艺流程见图5-4。29图5-3

污水处理厂工艺流程说明:

项目运营期污水处理工艺流程图

乡镇污水通过污水管网收集至污水处理厂,经格栅去除部分杂质后进入调节沉淀池,调节水质水量,然后在沉淀池将污水提升至ACM生物反应器处理,利用系统内微生物的作用,经历生物膜的厌氧、好氧反应过程,有效去除有机物及氮、磷,再通过系统内澄清器的澄清作用将污水进行泥水分离,澄清液自流进入人工湿地系统进一步净化处理,经消毒渠消毒后,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准后排入经支流排水渠排入蒙江河。污泥经叠螺压滤机处理后,放置在污泥堆棚中自然干化,最后运至横县生活垃圾卫生填埋场处理。

(1)高效生物转盘法(ACM生物反应器)A、工艺工作原理

ACM生物反应器属于生物膜法污水处理工艺,通过厌氧—接触氧化达到除磷脱氮的效果。该工艺属于广西住房和城乡建设厅《关于补充推荐“十三五”乡镇污水处理工艺技术的意见》推荐工艺。适用于分散性的城镇生活污水处理。

反应器分为三段—厌氧段、生物转盘段及高效沉淀段,主要反应机理功能简述如下:厌氧段—强化除磷、抵抗进水冲击

生物转盘段—兼氧条件下强化脱氮和去除有机物

高效沉淀段—强化沉淀(可酌情投混凝剂保证泥水分离效果)

30厌氧段—生物转盘段由下至上叠加,既能形成各自独立生物处理空间,又能形成各系统单元的循环。

厌氧—接触氧化除磷脱氮生物膜反应器(ACM反应器)结构如图5-4所示;反应器内部工艺流程图如图5-5所示。

图5-4ACM生物反应器结构

图5-5ACM生物反应器工艺流程图

采用厌氧—接触氧化除磷脱氮生物膜反应器处理小城镇生活污水时,可在进水端设置调蓄沉淀装置进行预处理,污水经调蓄沉淀使进入系统的水质和水量可控制。进入本一体化处理系统的污水先进入厌氧反应区,厌氧反应区设置生物填料,生物填料可持续使用或者视运行情况更换;经过厌氧处理的污水提升进入好氧反应区,好氧反应区的主要处理设备为生物转盘;好氧处理出水可视运行情况选择回流至厌氧反应区形成内循环系统,非回流污水直接进入高效沉淀区进行泥水分离,固液分离后的上清液经消毒即可达标排放。

工艺特点:

1各处理单元有机结合,集厌氧+生物转盘+沉淀于一体。

312占地省:系统的下层为厌氧区,上层为生物转盘与沉淀区,系统可以做到6米高,

从而减少了占地面积,特别适合城市用地稀缺地区。

3能耗低:生物转盘无需曝气,无需回流污泥。另外系统设置了厌氧区,部分有机物在厌氧微生物的作用下被降解。从而降低因系统充氧所需的能耗。

4处理模式可灵活选择:根据进水的情况可选择高效脱碳除磷的运行模式:系统设置内循环泵,通过消化液回流至厌氧区、缺氧区、强化脱氮除磷效率。

56对环境友好:系统采用半封闭结构,产生的少量废气在可控制范围内。

选用高效沉淀器,沉淀效果好。如进水中不溶性悬浮物过高,可通过投加PAC等

絮凝剂,强化沉淀效果。

7污泥产量少:生物量多且生物膜上微生物的食物链长,产生的污泥量少,是活性污法的1/2左右,且易于沉淀。

8耐冲击负荷能力强:设置厌氧处理段(配轻质填料),对进水水质、水量的变化有很强的适应性,避免因水质水量波动而导致生物转盘上生物膜脱落。

9维护管理简单,功能可靠稳定,没有噪声,不产生滤池蝇,不产生污泥膨胀和二次污染等问题。

(2)AEW人工湿地人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,主要利用人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。植物是人工湿地的重要组成部分,人工湿地根据主要植物优势种的不同,被分为浮水植物人工湿地,浮叶植物人工湿地,挺水植物人工湿地,沉水植物人工湿地等不同类型,湿地中的植物对于湿地净化污水的作用能起到极重要的影响。本项目ACM生物反应器处理后的污水进入人工湿地进一步处理,进行固液分离,使水得到澄清排出。根据本项目人工湿地设计方案,人工湿地主要材料为人工湿地填料、微生物菌种、水生植物,设计参数为孔隙率为0.35,水力停留时间为4.8h。(3)消毒方案

结合本工程污水特点,同时综合考虑投资费用、运行费用、处理效果、操作是否简便等因素,本项目拟采用紫外线消毒作为出水最终消毒措施。

(4)污水管网

321管网设计

工程建设的污水处理设施主要服务于现状城区,短时间内将现有合流制排水系统改造为分流制排水系统难度大,因此近期建设的污水管道采用截流式合流制,城战规划建设新区采用雨污分流制。

街道内污水管道最小管径为DN200,相应的最小设计坡度为0.003;街道下最小管径为DN315,相应最小设计坡度0.003。管道的其实覆土深度不小于1.8m。

2污水提升泵站

A、污水提升泵站位于陶圩镇完全中学东面,设计的污水提升量近期约为600m3/d,采用预制一体式泵站。

B、预制一体式泵站为全地下式。内部的水泵、粉碎性格栅、管路、仪表、控制设备、阀门等均为成套供货。

C、泵房筒体采用D=3.0m,H=8m强化玻璃钢材质,内置2台潜水泵、耦合底座2座,潜污泵倒杆系统2套、粉碎性格栅及导杆1套,无人值守智能自控系统1套。

D、潜污泵最大设计流量近期为57m3/h,配置2台,单台流量60m3/h。水泵设计扬程取20m,电机功率P=4kw。

E、泵站进水管管径为DN400,采用HDPE双壁波纹管。F、泵站出水管管径DN150,采用内外涂塑钢管。

3沟槽土方回填

管道安装完成后,应立即对管道进行闭水试验,闭水用水可取河涌涨潮时水。污水管线闭水试验合格后,即可回填沟槽土方。

沟槽回填时采用人工和机械回填,填方时应从场地最低处开始,有坑应先填,再水平分层整片回填碾压(或夯实)。管道两侧回填土压实度应达到90%以上,管顶0.5m以内不宜用机械碾压,管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。

在地下水位较浅区域填土时,应设排水沟和集水井将水位降低,再回填干土,沟槽内不得回填淤泥土,若沟槽内有淤泥,应将淤泥清除干净,然后换填干土。石质沟槽回填,不得回填石质土,应换填粘土。输入管线回填完后,剩余部分弃土必须根据城区土方统一调度安排,在指定时间段、沿指定路线外运处理。

33项目污染因素识别见表5-1。

表5-1

编号

1废气23456789101112131415161718固废运营期废水废气污水、污泥污水厂工作人员压滤机污泥噪声污水处理设备格栅、平流沉淀池污泥工作人员固废污水处理厂、管线施工场地施工期噪声废水项目污染因素汇总表

污染物

施工扬尘车辆、机械尾气施工废水清管废水生活污水施工机械、运输车辆噪声施工废料弃土石方生活垃圾恶臭尾水生活污水冲洗废水压滤废水噪声栅渣、沉渣脱水污泥生活垃圾污染环节污染源

污水处理厂、管线施工场地运输车辆、施工机械污水处理厂、管线施工场地施工人员污水处理厂、管线施工场地主要污染因子

TSPCO、NOx、THCSSSSCOD、BOD5、SS、NH3-N噪声建筑垃圾、装修垃圾弃土石方生活垃圾H2S、NH3

COD、BOD5、SS、NH3-N、TPCOD、BOD5、SS、NH3-N、TPCOD、BOD5、SS、NH3-N、TPCOD、BOD5、SS、NH3-N、TP噪声一般工业固体废物一般工业固体废物一般工业固体废物34主要污染工序

1、施工期

1.1污水处理厂施工(1)废气

项目施工期产生的废气主要为运输车辆、机械设备排放的尾气、扬尘等。

1运输车辆、施工机械排放的尾气

施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料,其大气污染问题主要是载货汽车、柴油动力机械、施工机械和运输车辆运行时产生的燃油废气,主要污染物是CO、NOx、THC等,均属于无组织排放。根据类比调查结果显示,中型车辆平均时速为30km/h,CO排放量为15.0g/km·辆,CO2为1.33g/km辆,碳氢化合物为1.67g/km·辆,将对该区域小于50m范围内的大气环境造成短期的不良影响。

2施工扬尘

施工期产生的扬尘主要来源于开挖、回填过程,车辆行驶过程,材料在堆放、运输和使用过程、物料装卸装车过程等。

扬尘量的产生量受施工现场条件、管理水平、机械化程度、天气及土壤含水量等诸多因素影响。施工过程产生的扬尘无组织排放,排放量较小。施工区域周围扬尘浓度大小与源强大小及距离有关,一般距离源强1m处为11.03mg/m3,20m处为2.89mg/m3,50m处为1.15mg/m3。

(2)废水

1施工废水

施工废水主要包括雨天施工场地积水、结构阶段混凝土养护排水及各种运输车辆的冲洗水,其污染物主要是悬浮物等。据相关的施工经验,施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发,施工废水其产生量约为0.3m3/d。施工废水经过沉淀处理后回用于施工场地用于生产、道路、施工区等易扬尘点洒水降尘,为避免雨季施工废水量增大,下雨天施工单位应尽量减少施工作业,同时在施工区四周场界设截(排)水沟,避免施工区外的地表径流进入施工区。

2施工人员的生活污水

工程施工由本地施工队负责,施工人员为本地人,因此工程施工现场不设施工营地,也无工地食堂和工地宿舍。项目施工高峰期施工人员20人,施工人员生活用水按50L/人·d,35则项目用水量为1m3/d。污水产生系数按0.8计,则施工期生活污水0.8m3/d。施工期12个月,施工期间产生的生活污水排入临时三级化粪池处理后用于周边农田农肥,不得直接排入地表水体。污水处理厂施工期生活污水及主要污染物排放情况见表5-2。

表5-2

序号12345污水处理厂施工期生活污水及主要污染物排放情况

产生量(t)2880.100.060.070.01排放浓度(mg/L)排放量(t)/200150200302880.060.040.060.01污染物名称产生浓度(mg/L)废水量CODBOD5SSNH3-N/35020025030(3)噪声

施工期噪声主要为各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声,主要施工机械及其噪声源强见表5-1。

表5-1

序号1234567机械类型路面破碎机装载机压路机推土机挖掘机自卸卡车液压打桩机主要施工机械设备的噪声声级

距离设备5m处噪声值(dB(A))90908582848080项目管网工程建设施工工作量大,而且机械化程度高,由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。项目管道施工是短期的、暂时的,而且具有局部特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),不同施工阶段作业噪声限值为:昼间70dB(A),夜间55dB(A)。类比类似工程,管线施工昼间噪声达标距离为50米,而夜间噪声达标距离为200米。可见施工噪声影响主要在夜间比较突出,项目夜间不施工,施工噪声对环境影响较小。

(4)固体废物

1污水处理厂建设

36施工过程中产生的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾等。

1土石方

根据提供的可研及设计资料,项目土石方挖方总量为472m3,填方1689m3(其中表土150m3),借方150m3,管线开挖产生的弃土方1076m3,全部用于污水处理厂厂区回填。其余借方外购,外购的土方均为表土。

2建筑垃圾

建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物。根据资料,每施工建设1万平方米的建筑面积将产生500t建筑垃圾,项目厂区总建筑面积为893.57m2,则项目建设阶段产生的建筑垃圾约为44.68t。项目装修垃圾产生量根据类比,按每平方米建筑面积产生2kg垃圾计算,项目产生的装修垃圾约为1.79t。

项目施工过程产生的建筑垃圾总计为46.47t。

3生活垃圾

施工现场不设施工营地,也无工地食堂和工地宿舍,施工高峰期共有20人,生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计,因此施工人员生活垃圾产生量为10kg/d。

(5)生态影响

1水土流失

水土流失主要为主体工程施工地表开挖、建筑垃圾临时堆放等。项目建设需要局部土地挖填,产生一定量松土,遇到暴雨,将引起水土流失;建筑垃圾堆存,将增强土壤侵蚀强度,造成新增水土流失危害。

2对植被、动物生态环境的影响

建设项目在建设过程中因部分土地平整、构筑物建设不可避免地对厂区现有的地表植被造成可逆或不可逆的破坏。根据调查,该项目厂区的植被均为莴笋、水稻等经济作物,而非该地区所特有与栽培的树种,无古树名木及珍稀濒危保护树种分布,就宏观区域而言,该项目建设清除的植物种类及群落类型,不会影响植物多样性及群落类型的多样性。其中一些临时施工场地、建材临时堆放场地及周边被破坏的植被,在项目施工完后,可通过绿化等措施给予恢复。目前项目厂区仅有少量植物,植物群落结构较简单,如在项目建设过程完成后,通过厂区绿化,增加项目厂区和行道树的禾木树种,可以有效改善现有单一的树种结构,建立厂区及周围立体景观绿化,使土地利用沿着有利植被生态系统、合理的方

37向发展。建设项目场地周边受人类活动干扰,野生动物主要是一些常见的小型动物,如鸟类、蛇类、鼠类、昆虫等小型动物为主,未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物,因此施工期对周边动物的影响较小,随着施工结束,影响也随之消失。

1.2污水管网工程(1)废气

本项目施工期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、施工机械和交通运输车辆产生的尾气、及管道焊接时产生的少量焊接烟气。由于焊接烟尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关,因此其排放量难以定量估算。铺门镇区污水管网土建施工主要为管线开挖和回填。污水管网沿铺门镇区内主要道路布设,原有污水明沟或道路侧自然沟槽布设,以减少开挖量减轻对管线布设沿线居民的影响,管线施工开槽施工为主,部分不适合进行开槽施工的区域进行顶管施工。管网工程施工工地占线较长而且分散,施工场地粉尘主要产生于土石方的开挖和回填等作业过程。在天气干燥、风速较大情况下,粉尘污染更严重,对临近施工现场周边大气环境将产生较大不利影响。

(2)废水

管道施工完成后在管道验收过程中需进行闭水试验,产生的废水为清管废水,主要污染物为SS,根据相关工程经验,清管废水中SS的浓度约为5000mg/m3,经过施工场地中简单的沉淀处理后可直接用于道路洒水和植被绿化。

(3)噪声

主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。

(4)固体废物

施工期固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾,主要为弃土石方。道路、管沟建设工程弃土量=(道路、管沟开挖量-回填量)×单位体积弃土量单位体积弃土量按每立方米1.6t计。管网建筑垃圾主要来自于土石方,项目弃方量以管线体积计,根据表1-4的管网工程量可知,产生弃土石方1067m3,约合1707t。管线开挖产生的弃土方全部用于污水处理厂厂区回填。

(5)生态影响

管网工程施工占地对地表植被会产生破坏,将在一定程度上降低工程区域的植被覆盖

38率,导致工程区域水土流失加重。对周边现状道路、居民区、商业区和企业的影响。本工程拟建污水管网大部分位于道路两侧且道路周边大多数为居民区、商业区和企业等,施工过程中,沟槽开挖的土方用于自身回填的部分一般都在沟槽两侧临时堆放。临时堆土结构松散,如不进行临时拦挡防护,遇雨天极易发生水土流失,从而对周边道路及居民区、商业区及企业造成影响。

2、营运期2.1废水

(1)污水厂尾水

本项目污水处理设施设计处理能力为1000m3/d,36.5万m3/a,主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP等。正常工况下,入厂污水经收集处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级A标准,排入蒙田江。根据项目拟定的进出水水质得出本项目建成运营后近期废水污染物的产生及排放情况,见表5-4。

表5-4

废水来源

污水量(m3/d)

水污染物排放情况分析表污染物产生及排放情况

污染因子

CODCr

一级A标准限值进水浓度产生量排放浓度排放量消减量

(mg/L)(t/a)(mg/L)(t/a)(t/a)(mg/L)

20010020130283.573.0036.507.3047.4510.221.285010510150.518.253.651.833.655.480.1854.7532.855.4843.804.751.105010510150.5污水处理厂BOD5

1000NH3-NSSTNTP(2)生活污水

本项目劳动定员3人,根据广西《城镇生活用水定额》(DB45/T679-2010),人均用水量取200L/d计,则项目生活用水量为0.6m3/d(219m3/a),排污系数取0.8,则生活污水量为0.48m3/d(175.2m3/a)。生活污水用管道收集后排入污水厂进水井,再通过厂内污水提升泵提升进入污水处理系统处理。由于项目工作人员的生活污水产生量较少,且与镇区生活污水一起进入污水处理厂处理,因此本环评不再单独核算分析项目工作人员的生活污水产排情况。

39(3)设备冲洗废水

污泥处理后需使用清水冲洗压滤机、污泥浓缩罐等设备,用水量约1m3/d(365m3/a),废水量按用水量的90%计,则冲洗废水产生量为0.9m3/d(328.5m3/a),冲洗废水使用回流泵泵送回污水处理系统重新处理。

(4)污泥压滤废水本项目含水率80%的污泥量为238.23t/a,污泥从含水率90%压滤至含水率80%,产生压滤废水23.82t/a,压滤废水使用回流泵泵送回污水处理系统重新处理。污泥经叠螺压滤机处理后,放置在污泥堆棚中自然干化,污泥暂存过程产生的渗滤液经回流管道排入污水处理系统重新处理。

2.2废气

项目运营期废气主要为恶臭。污水中有机物经水解、降解过程或自身挥发出的恶臭类气味。臭气成分主要为H2S、NH3,其次还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。随季节温度的变化臭气强度有所变化,夏季气温高,臭气强,冬季气温低,臭气弱。本评价臭气以H2S、NH3、臭气浓度来表征,以H2S和NH3作为拟建项目的特征臭气污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响。

恶臭主要来源于污水预处理区(格栅及调节池)、污水处理区(ACM一体化反应器)和污泥处理区(储泥池、污泥脱水车间、污泥堆棚),均为无组织排放。

1污水预处理区(格栅及调节池)和污水处理区(ACM一体化反应器)

本项目污水预处理区(格栅及调节池)和污水处理区(ACM一体化反应器)臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究(《废气排放模型》(美国环境保护署1994年11月No.68D10118)),即每处理1g的BOD5,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。由上表5-3计算可知,本项目BOD5处理量为32.85t/a,由此可计算出NH3和H2S的产生量分别为0.1018t/a、0.0039t/a。

③污泥处理区(储泥池、污泥脱水车间、污泥堆棚)

污泥处理区(储泥池、污泥脱水车间、污泥堆棚)建筑面积共65m2,恶臭源强采用类比法确定,排污系数一般通过单位时间内单位面积散发量来表征。综合天津纪庄子污水处理厂、湖南章宜县污水处理工程、广西财经学院相思湖校区内湖上游污水直排口项目、广西宾阳县古辣镇污水处理工程等类比调查资料(以上类比工程与本项目一样,均为生活污水处理厂),确定本项目储泥池、污泥脱水间、污泥堆棚的恶臭污染物源强NH3为

400.05mg/s·m2,H2S为0.0121mg/s·m2,则NH3和H2S的产生量分别为0.1025t/a、0.0248t/a。

根据设计单位提供资料,格栅及调节池铸铁盖板密闭,恶臭气体通过设于池顶的排气孔排出;ACM生物反应器为安装在地面以上,密闭一体化设备,恶臭气体通过设于ACM生物反应器顶部一侧排气孔排出(详见下图5-5)。

图5-5ACM生物反应器及其排气孔

储泥池池顶加盖板密闭,恶臭气体通过设于池顶的排气孔排出;污泥脱水车间和污泥堆棚设置于室内。拟于上述排气孔及污泥脱水车间和污泥堆棚室内设置抽风设备及收集管道,收集效率按95%计,将恶臭气体收集于离子除臭装置处理。根据《离子除臭技术应用于山西省霍州市主城区污水处理厂》(张宏伟,程志兵,吕洪国,缪丽娟;中国给水排水,第28卷第四期2012年2月),使用离子除臭技术,硫化氢去除率为83.2%,氨去除率为71.6%,臭气浓度去除率为92.5%。项目收集装置的风量为3000m3/h,保守起见,去除效率硫化氢按80%,氨按70%计,恶臭经处理后,呈无组织排放。

41本项目废气产生及其排放情况见表5-5。

表5-5

项目废气产生及其排放情况

产生情况排放情况离子除污染收集污染源主要收集、处理措施臭处理排放量排放速因子产生量产生速效率效率(t/a)率(g/s)(t/a)率(g/s)格栅及调节池铸铁盖板密闭,70%0.03410.0011污水预NH30.10180.0032管道收集至离子除臭装置处处理区理;ACM生物反应器密闭一体95%和污水HS0.00390.000180%0.00090.00002化设备,管道收集至离子除臭处理区装置处理。NH3

污泥处理区H2SNH3H2S0.10250.02480.20430.02870.0033储泥池池顶加盖板密闭,管道收集至离子除臭装置处理;污泥脱水车间和污泥堆棚设置于95%0.0008室内,管道收集至离子除臭装置处理。0.00650.0009//70?%0.03430.00600.06850.00690.00110.00020.00220.0002合计/2.3噪声1污水厂噪声

项目噪声源主要为提升泵、风机、压滤机等设备噪声,项目主要的噪声设备及噪声值见表5-6。

表5-6

噪声源场所调节池ACM生物反应器污泥处理间2项目主要机械设备噪声源强

噪声源强dB(A)8080857585数量(台/套)相对距离m242211噪声源ACM提升泵ACM反应器内部构件污泥泵轴流风机压滤机一体化提升泵站噪声

一体化预制污水提升泵为地埋式,噪声源强为60~80dB(A),提升泵埋深0.5m,外机由玻璃钢密封包裹,根据相关工程经验可知对噪声的消减效率可达35dB(A),埋入地下后污水提升泵站噪声源强为25~45dB(A)之间。

2.4固体废物

项目运营期固废主要为格栅产生的栅渣,循环沉淀池沉渣,脱水污泥以及员工产生的

42生活垃圾。

(1)栅渣、沉渣

根据项目可行性研究报告,栅格间隙b=10mm。根据《污水处理厂工艺设计手册》(高俊发,王社平主编,化学工业出版社,2003年),栅格间隙为10~25mm时,污水处理厂栅渣发生量一般为0.1~0.05m3/1000m3?d,容重为960kg/m3,项目废水处理规模为1000m3/d,因此本项目取0.1m3/1000m3?d,则栅渣产生量为0.096t/d(35.04t/a)。

沉渣量约为30m3/106m3?d,含水率60%,容重为1500kg/m3,则项目沉渣量为0.045t/d(16.425t/a)。栅渣和沉渣为一般工业固体废物,定期外运至横县生活垃圾卫生填埋场处置。

(2)脱水污泥

污水处理厂污水处理过程产生的污泥,基本上是生物残体,极易发臭,含水率高。污泥通过收集暂存于污泥浓缩罐,之后进入污泥脱水机房进行脱水浓缩,经叠螺脱水机处理后,污泥含水率小于80%,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)及其修改单中“4.3.2城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%”的规定,暂存于污泥堆棚,定期外运至横县生活垃圾卫生填埋场处置。

根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》(2010年修订),采用城镇污水处理厂核算与校核公式中“二级处理设初沉池”的计算公式核算污泥产生量。公式如下:

S=k1Q+0.7k2P+k3C

式中:

S-污水处理厂含水率80%的污泥产生量,t/a;

k1-城镇污水处理厂的物理污泥产生系数,t/万t-污水处理量,取4.09;k2-城镇污水处理厂的生化污泥产生系数,t/t-化学需氧量去除量,取1.3;k3-城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数,t/t-絮凝剂使

用量,取4.53;

Q-污水处理厂的实际污(废)水处理量,36.50万t/a;P-城镇污水处理厂的化学需氧量去除总量,54.75t/a;C-污水处理厂的无机絮凝剂使用总量,7t/a。

经计算,项目产生含水率80%的污泥量为238.23t/a(0.65t/d),运至横县生活垃圾卫生填埋场处理。

(3)生活垃圾

43污水处理厂定员3人。生活垃圾排放系数取1kg/(d·人),则污水厂职工生活垃圾产生量为3kg/d(1.10t/a),在厂内定点垃圾桶收集,由交环卫部门统一处理。

44六、项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型施工期营运期施工期排放源

运输车辆机械设备开挖弃土堆放运输行驶等恶臭施工废水污染物名称

CONOXHC扬尘NH3H2SSS处理前产生浓度及产

生量

无组织排放,少量排放浓度及排放量

无组织排放,少量大气污染物无组织排放,少量0.0633t/a0.067t/a0.3m3/d无组织排放,少量0.0633t/a0.067t/a回用,不外排施工生活污水污水量

污水量CODCrBOD5

0.8m3/d

1000m3/d,36.5万m3/a200mg/L100mg/L20mg/L130mg/L28mg/L3.5mg/L73.00t/a36.50t/a7.30t/a47.45t/a10.22t/a1.278t/a0.8m3/d

1000m3/d,36.5万m3/a50mg/L,18.25t/a10mg/L,3.65t/a5mg/L,1.83t/a10mg/L,3.65t/a15mg/L,5.483t/a0.5mg/L,0.18t/a进入污水处理厂处理进入污水处理系统重新处理进入污水处理系统重新处理项目内部调配平衡44.68t水污染物污水处理设施营运期生活污水设备冲洗废水污泥压滤废水NH3-NSSTNTP生活污水设备冲洗废水污泥压滤废水土石方建筑垃圾175.2m3/a328.5m3/a23.82t/a项目内部调配平衡44.68t施工期固体废物营运期施工工地管道施工废料装修垃圾生活垃圾0.88t

1.79t10kg/d35.04t/a16.45t/a238.23t/a1.10t/a10.88t

1.79t10kg/d35.04t/a16.45t/a238.23t/a1.10t/a格栅沉砂池生化处理单元职工生活栅渣沉渣污泥生活垃圾施工期:主要为挖掘机、路面破碎机、铲土机、推土机、卡车、混凝土振捣机、混凝土搅拌机等机械设备噪声,噪声源强在80~90dB(A)之间。噪声运营期:主要为格栅机、潜水搅拌器、潜水排污泵机、风机、脱水机、污泥泵等机械设备噪声,噪声源强为60~85dB(A)。一体化预制污水提升泵为地埋式,噪声源强为60~80dB(A),埋入地下后污水提升泵站噪声源强为25~45dB(A)之间。其他主要生态影响(不够时可附另页)(1)施工期无本项目对生态环境的影响主要为施工期,表现为:基础开挖破坏植被,造成地表裸露,裸露的地面经雨水冲刷后造成水土流失。施工期的影响是局部的、轻微的和可逆的,影响随着施工的结束而消失。(2)营运期营运后,污水处理厂址及敷设管网沿线将逐渐恢复植被,水土流失将得到控制,生态环境得到改善。项目运营后,对蒙江河的水环境和生态环境有一定的积极作用。2七、环境影响分析施工期环境影响分析

1、污水处理厂工程

1.1厂区施工扬尘(1)、扬尘

污水处理厂施工期挖掘土方,材料运输和装卸等过程均产生扬尘。施工扬尘中运输车辆行驶扬尘占扬尘总量的60%,该扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下,在自然风作用下,扬尘影响范围在100m以内。在大风天气,扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等,若堆放时被覆不当或装卸运输时散落,也都能造成施工扬尘,影响范围在100m左右。

施工期短时间内进出车辆较多,设备地基开挖建设工序、车辆运输会产生动力起尘,物料堆放、装卸会产生风力起尘。扬尘为施工场地局部发生,会在空气扰动不明显的区域形成沉降累积,故项目需对施工过程中产生的扬尘做好充分的持续性防护措施,避免扬尘的不利影响。

施工期粉尘采用洒水抑尘作业降低扬尘量,特别在干燥大风天气应增加洒水频次。类比同类项目施工场地,场地洒水后,扬尘量将降低28%~75%,可大大减轻其对环境的影响,测试数据见下表7-1。

表7-1

距离(m)TSP(mg/m3)不洒水洒水011.032.11洒水降尘测试效果

202.891.4501.150.681000.860.42000.560.29为降低项目施工扬尘对周边环境造成的影响,建设单位应采取洒水措施,合理安排施工区间,做到完成施工部分做好硬化或绿化补偿,尚未施工部分地表做好准备养护。发挥绿化植物对粉尘的吸附作用。运输车辆严格采用密闭化方式运输物料,进出工地前做好车辆清洁工作,避免泥土随车进出工地。建筑材料采用篷布进行遮盖,避免直接风吹、雨淋。建筑施工过程中严禁高空抛物,采用密目防尘网对施工建筑物进行围挡防护。项目通过采取以上措施,施工场地外50m扬尘浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m3)要求,对周围环境影响不大。

3(2)、车辆尾气

施工使用的各种工程机械(如载重汽车、铲车和推土机等)主要以柴油为燃料,尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NO2等,对距离较近的场地施工人员产生一定影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备,加强设备、车辆的维护保养,使机械、车辆处于良好工作状态,严禁使用报废车辆和淘汰设备,以减少施工对周围环境的影响。

采取以上措施后,项目施工机械产生的废气对环境影响不大。

为进一步减少施工期扬尘对周围环境的影响,结合项目实际情况,建设单位还应采取以下防尘措施:

①施工中物料堆、临时堆场应采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施。

②建筑工程的工地路面应当实施硬化,根据行政主管部门的要求,设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施,运输车辆应当冲洗干净后才出场,并保持出入口通道的整洁。施工车辆在进入施工场地后,需减速行驶,以减少施工场地扬尘。

③及时清运、处置建筑垃圾,建筑垃圾转运前要喷洒水或遮盖。运输、装卸建筑材料时,尤其是泥砂运输车辆,必需采用封闭车辆,用帆布覆盖,运输车辆装车不宜过满,实行限速行驶,在运输过程中做到不洒落尘土,以降低扬尘对周围环境的影响。

④施工现场地面和路面定期洒水,对场地内运输通道及时清扫冲洗,大风和干燥天气适当增加洒水次数。

⑤选择合理的运输路线和时间,尽量减小运输扬尘对周边敏感点的影响。

综上所述,项目厂址施工期产生的大气污染物经采取相应的措施处理后,对周围的环境敏感点影响较小。

1.2水环境影响分析(1)施工废水

运输车辆、施工机械和工具冲洗水,结构阶段混凝土养护排水,桩基施工产生的泥浆废水,砂石料冲洗废水等含有水泥、沙子、块状垃圾杂质及悬浮物、石油类污染物。

施工期间,施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》中相关规定,施工场地内设置隔油沉淀池等措施处理施工废水。施工废水经隔油沉淀处理后回用作降尘用水、车辆冲洗水。因此,施工废水对环境影响不大。

(2)生活污水

4污水处理厂及其管网施工人员的生活污水约0.8m3/d,主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N,排入临时三级化粪池处理后用于周边林地灌溉,不得直接排入地表水体。

1.3声环境影响分析

施工过程中的噪声主要来自破碎机、装载机、压路机、推土机、挖掘机、自卸卡车、液压打桩机等机械设备,这些施工机械的噪声值多在80~90dB(A)之间。

(1)施工噪声预测

在施工过程中大型机械设备和运输车辆的运行等都将产生噪声,这些噪声均为间歇性非稳态声源。表7-2是同类机械噪声调查结果。

表7-2

序号1234设备名称装载机挖掘机振捣器运输车辆设备噪声源强情况表

噪声源强dB(A)噪声源强dB(A)7575857075758570施工期的施工机械噪声可近似作为点声源处理,根据点声源噪声传播衰减模式,可估算施工期间与噪声声源不同距离处的噪声值,预测模式如下:

Lp=Lpo-201g(r/ro)-△L

式中:

Lp—施工噪声预测值;Lpo—施工噪声监测参考声级;r—预测点距离:r0—监测点距离;△L—附加衰减量。

通过计算得出不同类型施工机械在不采取噪声防治措施下不同距离处的噪声预测值,见表7-3。

表7-3

机械名称装载机挖掘机振捣器运输车辆项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值

与声源不同距离(米)的噪声预测值1551.5551.562.546.55噪声源强dB(A)相对距离(m)757585703045.445.456.540.56039.439.450.434.412033.433.444.428.420028.928.94023.9为最大程度降低施工噪声对周围环境的影响,建设单位和施工单位必须采取相应的隔声降噪措施,减少施工噪声对环境的不利影响,建议如下:

①严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》,禁止使用各种打桩机、禁止现场搅拌混凝土,应使用商品混凝土。

②采取在施工场界四周设置2.5m高的围墙;对机械设备定期保养、严格规范操作;尽可能选用低噪声设备,对切割机、电锯等设备等固定声源应单独搭建隔音棚。

③尽可能集中噪声强度较大的机械进行突击作业,缩短施工噪声的污染时间。并合理安排施工时间,以减小施工噪声对周围环境的影响。

④项目施工作业应避免在中午(12:00~14:30)和夜间(22:00~次日6:00)进行(抢修、抢险作业除外),如因施工工艺需要必须连续施工的工艺,应当提前5日向环境保护行政主管部门申报,持有环境保护行政主管部门的证明,并提前2日公告周围居民。

通过采取以上措施后,预计项目施工厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求,施工噪声对周边敏感点声环境影响不大。

进出场地的各种施工运输车辆为流动噪声源,其影响程度和范围可采取下式进行模拟:

Lr=10lg(N/r)+30lg(V/50)+54

式中:

Lr—距离声源r米处的声压级,dB(A);N—车流量,取施工高峰时期15辆/h;V—车速,白天取20km/h,夜间取15km/h;r—预测点与声源距离,m。

表7-4不同距离的交通噪声预测值

距离昼间/dB(A)夜间/dB(A)10m43.8240.073039.0535.350m36.8333.08单位:dB(A)

80m34.7931.04100m33.8230.07对项目而言,其主要流动噪声源为进出施工场地的运输噪声,受影响的主要是靠近运输车辆路线的敏感点的临路第一排建筑的居民,对其生活、工作产生一定影响。

为了保护区域和敏感点的声环境质量,项目施工单位必须加强施工期的管理,合理布局施工格局、安排施工时间,在设有围挡的基础上还需采取必要的降噪措施,具体如下:

6①建设单位应与施工单位签订施工环境管理合同,运输车辆经过敏感点时应匀速平稳通过,避免在通过敏感点时加速行驶。

②合理安排原材料和土石方的运输时间,尽量安排在昼间完成运输,避免在中午(北京时间12:00~14:30)和夜间(北京时间22:00~次日06:00)进行运输作业。

③选用噪声小的运输设备。

④项目施工噪声不可避免给周边群众的生活、工作带来不便,项目应积极、及时、诚恳与居民沟通,争取周边群众的谅解。

项目在采取相应措施后,运输车辆交通噪声对临路敏感点噪声环境影响不大。1.4固体废物环境影响分析

废弃物影响分析建筑垃圾应清运至政府指定的垃圾堆放点,不得随意倾倒。生活垃圾集中收集后委托环卫部门及时清运处置,对环境影响较小。

1.5生态环境影响分析(1)对局部地貌改变影响

项目为新建工程,施工场地需要进行土方填挖作业,将导致评价区范围内的地表裸露,改变项目区域原有地貌。项目建设进行内部土方平衡,可促进项目周边区域土地平整。

(2)对植被、陆生野生动物影响

项目拟建地土地利用现状情况均为农用地、均为林地,不涉及占用基本农田,地表次生植被较少,未见保护动植物,污水厂建设对地表植被影响较小;管网铺设主要为镇区,沿线植被较少,无古树名木,也无国家和地方保护的珍稀野生植物。管线开挖主要处于镇区建成区,施工期间会不可避免地破坏少量地表植被,导致区域内植被生物量降低,同时由于植被的破坏,将导致工程用地区内野生动物活动情况的减少。随着项目厂内绿化带的建设,将对区域植被恢复起到一定程度的补偿。

(3)水土流失影响分析

厂址建设,管线开挖、填筑等施工改变原有地形地貌,并形成裸露地表,遇雨水冲刷易引发各种形式的水土流失。施工中可能引发水土流失,是建设中的主要生态环境问题。如果得不到及时、妥善的防护治理,在降雨和人为因素作用下,流失的水土会随地漫流,进入施工现场阻碍施工进度;进入附近的排水沟,导致排水沟排水不畅,最终引发污水到处漫流。项目在施工建设过程中,通过以下措施可减轻水土流失的影响。

7①对主体工程区施工中应避开雨季作业,并及时压实;通过设置临时截、排水沟,沉淀池,并对裸露坡面雨季覆盖彩条布进行防护等临时工程;

②对临时堆土场,外围设置临时草袋挡土墙,布设截、排水沟、沉淀池等排水系统,并对堆土体表面覆彩条布、撒播草籽,进行防护;

③尽量利用现有道路作为施工便道,对临时施工便道应采取硬化路面,坡面撒播草籽绿化,保持路基稳定;并设置边沟、排水沟等系统,降低雨水冲刷。

④本工程拟建污水处理厂距离现状河堤较近,施工过程中易对河堤造成影响,因此需要严格控制施工区用地面积,靠近河堤段应修建施工围挡或围墙。

综上所述,项目施工期对厂区生态环境的影响不大。2、污水管线工程(1)大气影响分析

施工期管网工程产生的扬尘,将对镇区施工范围的机关办公区、商业区、居民区等产生影响。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。为减小施工扬尘对管网沿线周围敏感目标的影响,建设单位应采取以下措施:

①管网施工时工地边界设置1.8m以上的围挡,围挡底部设置防溢座。

②具有粉尘逸散性的工程材料,如砂石、土方等应采取覆盖防尘布、防尘网,并定期喷洒粉尘抑制剂。

③对工地内的裸露地面,应定期洒水降尘。

④建设单位及施工单位应及时清理工地周边道路洒落的粉尘泥块,减少二次扬尘。⑤根据工程进度及时进行已布设管段的闭水试验,及时回填土方,并进行植被恢复,减少裸露地面和临时土方堆场的面积。

由于露天施工作业的焊接烟尘难以定量计算,考虑到焊接作业时间较短,并随着施工的完成而消失,因此焊接烟尘的影响范围较小,随着空气扩散后对周围敏感点的影响较小。

(2)噪声影响分析

施工期的噪声主要来自施工时机械设备和管道材料运输中车辆噪声,施工噪声可近似视为点声源处理,其衰减模式如下:

8式中:

L1、L2-r1、r2处的噪声等效声级,dB(A)。ΔL-房屋树木等对噪声衰减值,dB(A)。

施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、切割机、挖掘机、柴油发电机等。根据上式,估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果,见表7-5。

表7-5

机械名称路面破碎机切割机挖掘机柴油发电机项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值

与不同源距离(m)的噪声预测值dB(A)10787675681574.572.571.564.53068.566.565.558.56062.560.559.552.512056.554.553.546.520052.150.148.942.130048.646.645.548.6噪声源强dB(A)98969588从预测结果可知,施工噪声对评价区内敏感点的声环境质量有较明显的影响。施工机械产生的噪声,在离施工区60m后,噪声值已有较明显的降低。各种运输材料车辆的通行、材料堆放过程中产生的噪声,会影响到管道敷设路段两侧单位、学校、卫生院、居民、商铺的正常工作、学习和生活。施工噪声影响特点为短期性,暂时性,一旦施工活动结束,施工噪声也就随之消失。但项目建设单位和施工单位也须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求,合理安排施工计划采取较严格的施工管理措施,减轻施工噪声对施工场地周边敏感点声环境质量的影响程度。应采取的环保措施如下:

①尽量将施工机械安置在远离施工场地边界或敏感点处进行工作。在敏感点附近施工时还要在施工机械上设置减振消声设施。

②合理安排施工时间,禁止夜间施工,以免机械噪声夜间扰民。③施工单位应分段施工,缩小施工影响范围,减少噪声影响范围。④选用良好的施工设备,降低设备声级,降低人为的噪声。

⑤加强管理,文明施工,物流装卸时要轻拿轻放,尽量减少人为噪声(如钢管、模板等构件的装卸、搬运等)。

⑥施工车辆及来往运输车辆禁止鸣笛。项目在采取相应措施后,配套污水管网工程产生的噪声对临路敏感点噪声环境影响较小。

(3)水影响分析

9污水管网施工应严格划定施工作业带,尽量缩短在沿河区内的施工时间。为避免管网渗漏对地下水水质及地表水体水质的影响,施工期建议采取以下渗漏预防措施:

①安装前应逐根仔细地进行外观检测,注意是否有砂眼、裂痕、包括管件的承插口及存水管、检查口、清扫口等配件质量情况,发现有缺陷或有疑虑,应进行通水试验。

②要严防使用低价购入的劣质产品,如管壁过薄、内壁粗糙有裂痕、砂眼较多的产品,一旦发现坚决予以清退。

③施工安装人员除具有严谨的工作责任心,熟练的操作技能外,加强施工过程中的监督,在回填土时应两侧同时回填,回填土前必须先做通水试验。

(4)固废影响分析

项目管线施工采取边敷设验收边回填的方式,剩余的土方用于污水处理厂厂区的土地平整、填高,全部利用,不产生永久弃土。

(5)生态影响分析

项目管网建设无永久占地,涉及区域为城镇建成区,无需要特殊保护的动植物。建设单位及施工单位对临时土方堆场做好拦挡防护,尽可能减少水土流失。同时采取边敷设验收边回填的方式,尽可能减少土方的堆放量及堆放时间。

通过分析,本工程施工期的影响是暂时的,在施工结束后,影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施,工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效的控制,可以使其对环境的影响降至最小程度。

(6)交通影响分析

工程建设将不可避免地影响当地的交通。工程运输需要一定量的车辆,在白天进行,势必影响镇区的交通,使镇区内的交通更加拥挤;项目在施工期间弃土、建筑垃圾、管材等的临时堆放,会使施工路段交通变得拥挤,增加了司机对喇叭的使用频率,使交通干线噪声值超标。同时,交通拥挤、堵塞也会造成交通安全隐患、增加交通事故发生率。主要交通影响分析如下:(1)土石方堆置的影响

虽然采取分阶段施工方法,但在施工过程中总有部分土方需要临时堆放。环评要求临时堆放的土方尽量置于道路两侧及厂区的临时弃土场,以减少对过往车辆和行人产生影响。

10(2)道路开挖对交通的影响

本项目道路进行开槽施工时,不可避免会使道路车辆和行人通行困难,对交通影响较大。

(3)交通量增加的影响

本项目需外运土方及运进碎石、混凝土、管材等,本项目的施工将对区域内交通产生一定的影响。

为减少管道施工影响交通,保持道路畅通,避免发生交通事故,应采取的措施如下:(1)施工前地方政府部门应以宣传形式通知镇区内的居民、单位等,使他们有所准备,安排好出行计划。

(2)合理安排施工时间、路段,进行分段施工,缓解镇区的交通压力。(3)合理安排施工车辆,避开上、下班高峰期、节假日等。

(4)施工方在施工路段设置“前方施工、减慢车速、绕道行驶”等警示牌,必要时施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行。

(5)为方便夜间行人、车辆来往镇区,减少事故发生概率,应在施工路段设置警示照明灯,用以引导车辆、行人通行。

(6)合理安排交通路线。

(7)如需大面积开挖或交通繁忙的道路,要开辟临时交通便道,设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通,并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作,确保行车和行人的交通安全。

(8)必须断道施工时,应事先办理相关手续,并在交管部门指导下制定临时交通应急预案。

此外,建议施工前建设单位及时与道路、交通管理部门联系,取得他们的支持与配合,避免影响现有的交通设施,以减轻对镇区的交通影响。

11营运期环境影响分析

1、环境空气影响分析

(1)、无组织废气预测

根据工程分析,项目主要的大气污染物为H2S与NH3。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,本报告选用AERSCREEN作为估算模型。大气污染物评价标准见表7-6,污染源参数一览表见表7-7,相关估算模型参数表见7-8,估算模式计算结果表见表7-9。

表7-6

污染物名称NH3H2S功能区二类区二类区取值时间1小时平均1小时平均污染物评价标准

标准值(μg/m3)20010标准来源《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表7-2

污染源名称矩形面源X109.118895坐标Y22.825485大气污染物污染源参数一览表

海拔高度/m82.0长度75.0矩形面源宽度40.0有效高度10.0污染物NH3H2S排放速率0.00220.0002单位g/s表7-8无组织排放的粉尘预测参数一览表

参数城市/农村选项城市/农村人口数(城市选项时)取值农村/34-4农田潮湿考虑地形地形数据分辨率/m考虑海岸线熏烟是否考虑海岸线熏烟海岸线距离/m海岸线方向/o否/否//最高环境温度/℃最低环境温度/℃土地利用类型区域湿度条件是否考虑地形12表7-3

下方向距离(m)下风向最大距离D10%最远距离无组织废气排放估算模式计算结果表

矩形面源NH3浓度(μg/m3)NH3占标率(%)H2S浓度(μg/m3)H2S占标率(%)3.9401.9700.46104.610综合以上分析,本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S,Pmax值为4.61%,Cmax为0.461ug/m3,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

本项目为二级评价,依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,不需进行进一步预测与评价,只对污染物排放量进行核算,项目建成后全厂污染物排放量核算见表5-3。

表7-10

污染因子NH3H2S项目建成后全厂污染物排放量核算

排放情况排放量(t/a)0.06850.0069排放速率(g/s)0.00220.0002产生情况产生量(t/a)0.20430.0287产生速率(g/s)0.00650.0009(2)、厂界达标分析

根据AERSCREEN估算,项目厂界浓度情况见下表。

表7-11

方位

东厂界南厂界西厂界北厂界项目厂界浓度估算情况

NH3浓度标准达标情H2S浓度标准达标情

距离(m)(ug/m3)(ug/m3)况(ug/m3)(ug/m3)况

103010102.87183.68122.87182.87181500150015001500达标达标达标达标0.30820.41070.30820.308260606060达标达标达标达标根据AERSCREEN估算,项目厂界NH3和H2S满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的表4的二级标准限值。

(3)、大气环境防护距离

本项目NH3Pmax值为9.0755%,Cmax为18.151ug/m3,H2SPmax值为7.8414%,Cmax为0.7841ug/m3,项目NH3和H2S厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值要求。因此,依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),项目无须设置大气

13环境防护距离。

(4)、卫生防护距离

项目主要有害气体为污水处理过程产生的NH3和H2S。NH3和H2S与均为无组织排放,其卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)有关规定计算。

计算公式如下:

式中:Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平,根据项目工艺流程及生产水平,本项目氨气Qc=0.09052t/a=0.01033kg/h,硫化氢Qc=0.00394t/a=0.000450kg/h;

Cm——标准浓度限值,取《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度值:氨0.2mg/m3,硫化氢0.01mg/m3L——所需卫生防护距离(m);

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,根据该生产单元占地面积756.93m2,计算r=(S/π)0.5;

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数(无因次),分别为400、0.01、1.85、0.78。卫生防护距离计算系数查取表

卫生防护距离(m)

工业企业所在

1000<

L≤1000L≥2000地区近五年来

L≤2000

平均风速

工业企业大气污染源构成类型

(m/s)

ⅠⅡⅢⅠⅡⅢⅠⅡⅢ

<24004004004004004008080802-4700470350700470350380250190>4530350260530350260290190140<20.010.0150.015>20.0210.0360.036<21.851.741.79>21.851.771.79<20.780.780.57>20.840.840.76

表7-4

计算系

ABCD

本项目卫生防护距离计算结果见表7-7。14表7-7卫生防护距离计算结果

污染计算卫生卫生防护

面源长度面源宽度面源高度无组织排放

物防护距离距离取值

(m)(m)(m)速率(t/a)

名称(m)(m)NH30.00461.71350

754010

H2S0.0000941.85250

经计算,NH3卫生防护距离取50米;H2S卫生防护距离取50米;根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定,卫生防护距离计算结果在100m以内时,级差为50m,当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此,本项目的卫生防护距离为100m。

根据现场勘察,项目厂界外100m范围内没有有居民点,距离项目最近距离的居民点为污水厂北面的宁村居民和东北面的陶圩镇居民,最近的距离为250m。从规划来看,项目所在区域在陶圩镇总体规划范围内,要求规划部门在规划建设中,在项目卫生防护距离内不设置新的居民区、学校、医院等。

(5)、恶臭处理设施可行性分析

项目拟采用离子除臭装置将处理污泥时产生的恶臭收集处理。离子除臭装置的工艺原理介绍如下:在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,具有很强的氧化性。该装置能在极短的时间内氧化、分解甲硫醇、氨、硫化氢、醚类、胺类等污染臭气因子,打开有机挥发性气体的化学键,最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子,从而达到净化空气的目的。根据《离子除臭技术应用于山西省霍州市主城区污水处理厂》(张宏伟,程志兵,吕洪国,缪丽娟;中国给水排水,第28卷第四期2012年2月)(见附件8),山西省霍州市主城区污水处理厂使用离子除臭技术,硫化氢去除率为83.2%,氨去除率为71.6%,臭气浓度去除率为92.5%,处理效果达到了设计及相关规范的要求,具有去除恶臭污染物效率高、能耗低、无二次污染的特点,而且处理工艺简单、设备运行成本低、操作维护方便。因此项目采用离子除臭技术处理恶臭是可行的。2、地表水环境影响分析

项目污水正常排放及非正常排放时污染源强情况见下表。

表7-14

项目正常排放非正常排放项目污水排放时的污染源强

COD5020015单位:mg/L

NH3-N520SS10130TN1528TP0.53.5废水排放量(m3/s)0.01160.0116BOD510100(1)预测因子

根据项目排污特征,本次评价选取污染因子COD、NH3-N作为预测因子,非持久性污染物。

(2)评价标准

蒙江河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,即:COD20mg/L,NH3-N1mg/L。

(3)预测时段

地面水环境影响按正常排放和非正常排放两种情况进行预测。(4)预测范围

确定预测范围的原则与现状调查相同,污水处理厂废水经厂西北面100m处支流排水渠汇入蒙江河,水沟长度约1.5km,由于水沟水量很小且长度较短,可认为排放的尾水在水沟没有自净能力,项目污水排放量1000m3/d,受纳水域蒙江河属小河,参考地面水导则中的表4确定本项目地面水预测范围为:排水渠汇入蒙江河河口处上游500m至下游5.5km,共6.0km江段。

水文条件:

根据现场调查及参考同类河流水文条件,蒙江河90%保证率最枯月平均水文条件见下表。

表7-15

河段项目90%保证率最枯月平均流量流速蒙江河河纳污河段平均河宽平均水深河流底坡坡度90%保证率枯水期水文参数

单位m3/sm/smm‰数值0.180.0120.50.02预测范围内的河段分为上游河段、混合过程段、充分混合段。混合过程段长度的计算公式为:式中:

L—达到充分混合断面的长度,m;B—河流宽度,m;

ɑ—排放口到近岸水边的距离,本项目岸边排放,取0m;

16H—平均水深,m;u—河流平均流速,m/s;g—重力加速度,9.8m/s2;i—河流底坡坡度,‰。

由此计算得预测范围内混合过程段长度L=1.6m。(5)预测模式

由于混合过程段很短,本次环评不考虑混合过程段水质变化,本次预测选取S-P水质预测模式。

充分混合段预测模式:采用S-P模式(河-5)预测充分混合段水质,公式如下。

式中:

Qh—河流来水流量,m3/s;Ch—河流来水污染物浓度,mg/L;Cp—污染物排放浓度,mg/L;Qp—废水排放量,m3/s;

C0—完全混合后的水质浓度,mg/L;c—预测点污染物平均浓度,mg/L;k1—污染物耗氧系数,1/d;x—排污口距预测点距离,m;u—河水平均流速,m/s。(6)预测结果

预测参数取值详见上表7-15。预测结果详见下表7-16。

17表7-16

X(m)C(mg/L)0510203040506080100150200300400500800100015002000250030003500400050006000CODCr

正常排放3.02083.02063.02033.01993.01953.01903.01863.01823.01733.01643.01433.01213.00783.00342.99912.98622.97762.95622.93502.91402.89312.87232.85172.81092.7707预测结果

NH3-N非正常排放12.083112.082312.081412.079712.077912.076212.074412.072712.069212.065712.057112.048412.031012.013711.996411.944711.910411.824911.740111.655911.572311.489211.406811.243711.0830正常排放0.30210.30210.30200.30200.30190.30190.30190.30180.30170.30160.30140.30120.30080.30030.29990.29860.29780.29560.29350.29140.28930.28720.28520.28110.2771非正常排放1.20831.20821.20811.20801.20781.20761.20741.20731.20691.20661.20571.20481.20311.20141.19961.19451.19101.18251.17401.16561.15721.14891.14071.12441.1083从表7-15中可见,项目废水充分混合段正常、非正常排放,预测因子CODCr最大浓度分别为3.0208mg/L、12.0831mg/L,均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求(CODCr≤20mg/L);从表7-15可见,项目废水正常、非正常排放,预测因子NH3-N最大浓度分别为0.3021mg/L、1.2083mg/L,均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求(NH3-N≤1mg/L);由此可见,项目废水正常排放及非正常排放时,对蒙江河水质环境影响不大。

18污水处理厂正常运行时,陶圩镇镇区污水经处理达标后排入蒙江河,近期CODCr削减约54.75t/a,NH3-N削减约5.48t/a,SS削减约43.80t/a,BOD5削减约32.85t/a,总氮削减约4.75t/a,总磷削减约1.10t/a,项目建设营运将改变目前陶圩镇镇区污水未经处理,直接排入地表水体的现状,对减轻地表水环境容量负荷、改善其水质、保护区域环境质量安全具有显著效益。因此,项目建成运营后对区域地表水水质具有改善作用。

为尽可能减轻事故排放对蒙江河的影响,项目应注重环保设施的管理,确保将厂区废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单一级A标准后排放,并应采取以下措施:

1)加强废水处理设施的日常维护,及时发现处理设备的隐患,确保处理系统正常运行,开、停、检修要有预案,有严密周全的计划。

2)应设有备用电源和易损易耗部件、零件的备件,以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。

3)严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数,确保处理效果的稳定性。安装在线监测系统,对进、出口水质实行在线监测,确保水质的参数正常。操作人员及时调整,使设备处于最佳工况。如发现不正常现象,必须立即采取预防措施。4)加强运行管理和进出水的监测工作,未经处理达标的污水严禁外排。

5)建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构,从上到下建立起环境目标责任制,规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查,组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗,参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程,为今后的正常运行管理奠定基础。

6)为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行,应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力,并配有相应的设备(如回流泵、回流管道、阀门及仪表等)。

7)设置事故水池。预留560m3有效容积,能够暂时收集事故状态下12h的生活污水量(500m3),并在该时间段内尽快排除运行故障,恢复污水处理系统正常运行。可有效避免事故状态下,废水对蒙江河水质的不利影响。

(7)技术可行性分析

ACM生物反应器针对城镇、农村生活污水水质水量波动大、氮磷含量高等特点而研发,系统集厌氧、兼氧、好氧处理、高效沉淀为一体,在去除有机物的同时实现强化脱氮除磷,保证废水达标排放。具有占地面积小,处理效果好,能耗低,投资低,对环境

19友好,维护管理方便等优点,污水处理效果显著,被列为广西住房和城乡建设厅“十三五”乡镇污水处理推荐工艺。根据陆川县珊罗镇污水处理厂运行实例,其采用与本项目相同的ACM生物反应器处理生活污水,出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单一级B标准。国内主要的ACM生物反应器的应用实例参见表。

表7-17

国内主要的ACM生物反应器处理城镇污水的运行实例

规模(m3/d)50025020000500出水标准GB18918-2002一级BGB18918-2002一级BGB18918-2002一级BGB18918-2002一级B工程实例湖南郴州宜章县里田乡污水处理厂大化县贡川乡生活污水处理项目南宁市石埠街道忠良村3队、4队鱼塘景观水体生态修复工程广西财经学院相思湖校区内湖水体应急处理工程此外,根据《人工湿地污水处理工程技术规范》(HJ2005-2010),垂直流人工湿地污染物去除效率为:CODcr50~60%、BOD540~70%、SS50~60%、氨氮20~50%、TP35~70%,有植物系统的人工湿地对CODcr、TN、TP的去除率达75%、75%、73%,可以看出,人工湿地对废水污染物有较好的综合处理效果。因此,本项目经ACM生物反应器处理的生活污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单一级B标准后,再经过人工湿地进行二级处理,出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单一级A标准,本项目污水处理工艺是可行的。3、地下水环境影响分析

1、地下水环境影响分析

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》附录A,本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中“144、生活污水集中处理”,其地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类,本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

(1)影响分析建设项目可能存在的污染源为污水处理厂各构筑物底部的防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管网管道破裂等原因造成污染物的渗透,从而造成污染地下水。

本项目处理生活污水,对地下水的影响主要是污水处理厂各构筑物渗漏废水对地下水的影响。根据现场调查,污水处理厂各构筑物位于区域地下水排泄口附近,下游即为区域地下水排泄口,项目渗漏废水对地下水的影响主要表现为对排泄口地表水的影响。厂区污水处理池均有防渗施工,施工完后均需要进行渗漏检测(满水试验),检测合格方20可投入使用,污水管网采用高密度聚乙烯双壁波纹管,对管材各接口、阀门安装口以及污水井均有防渗设计,施工后同样进行渗漏检测(闭水试验),检测合格方可投入使用,加药间等均为水泥硬质地面,化学品和固体废物置于相应的贮存容器和收集装置内,不直接与土壤接触,对地下水环境影响较小。建设项目评价区内现状未发现天然劣质地下水分布,以及由此引发的地方疾病等环境问题,项目场地原生环境水文地质条件良好。现状未发现岩溶地面塌陷及附近的水井干枯或水量明显减少、水位下降、房屋与农田开裂等环境水文地质问题。根据表1-1中给出主要构筑物尺寸,计算格栅、调节池、事故池、ACM一体化反应器、人工湿地中废水的泄漏量。格栅、调节池、事故池、ACM一体化反应器、人工湿地、紫外消毒渠及计量槽的总占地面积约784m2,与土壤接触的池壁(除ACM一体化反应器)面积约342m2。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008),“钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/(m2·d),砌体结构水池渗水量不得超过3L/(m2·d)。”项目污水处理站各构筑物均为钢砼结构,即钢筋混凝土结构,因此项目污水处理厂废水正常情况下下渗量为(784+342)m2×2L/(m2·d)=2252L/d=2.252m3/d。非正常状况下,考虑污水处理厂、管网管道因系统老化或腐蚀造成废水渗漏,渗漏量按正常状况下渗漏系数的10倍计算。本项目污水处理厂非正常状况下考虑防渗系数10倍的情况,即(784+342)m2×20L/(m2·d)=22520L/d=22.52m3/d。项目污水管道的主要材质为高密度聚乙烯双壁波纹管,属于化学建材管道,根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008),化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下列公式计算的允许渗水量。

Q=0.0046D,Q为允许渗水量(m3/24h·km),D为管道内径(mm)。根据上式计算,结合表1-4可知,项目各管径的管道正常情况下最大渗水量见下表。

表7-18排放源管径mm150管网管道300400500合计渗水量m3/d21建设项目管网废水泄漏源强统计表管径长度km0.303.150.70.25允许渗水量m3/24h·km0.691.381.842.3正常渗水量非正常渗水量m3/dm3/d0.2074.3471.2880.5756.4172.0743.4712.885.7564.17建设项目废水污染物正常及非正常状况泄漏的源强统计见下表。

表7-19

排放源污水处理厂污染物名称COD氨氮COD氨氮COD氨氮建设项目废水污染物泄漏源强统计表

正常泄漏量g/d675.6067.561925.10192.512600.70260.07非正常泄漏量g/d6756.00675.619251.001925.1026007.002600.7进水浓度mg/L300303003030030管网管道合计项目采用的处理技术可实现模块化、设备化、自动化、通过设备维护监控即可实现厂区运营维护,项目收集镇区污水均经过管道输送,各处理过程均有管道相连。参考同类污水处理厂运行情况,污水处理设备出现破损导致污水泄漏下渗的可能性较小。项目位于区域地下水排泄区,场区地下水由东北向西南排泄至蒙江河,场区地下水下泄漏路径范围内无分散式地下水居民饮用水水源,区域地下水属于未开发状态,且项目收集处理污水为生活污水,水质较简单,对地下水环境影响较小。项目营运后应加强管理,提高员工环保意识,定期检查本项目各主要构筑物的防渗功能及污水管网的运行情况,若发现问题应及时上报并采取措施,定期对区域地下水进行监测,掌握地下水水质变化情况。因此只要建设单位加强对污水处理系统及排污系统的排查和管理,对排污管道及污水处理池出现的破裂等渗漏情况进行及时的修复处理,则项目废水正常的渗入量较小,正常情况下对地下水的影响较小。(2)地下水污染防治措施

建设项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上,对厂区内各单元进行分区防渗处理,采取的措施主要有:

A、实施源头控制措施(主动防渗措施)

①严格施工,防止和降低工艺、管道、设备中污染物跑、冒、滴、漏;厂内管线敷设尽量采用“可视化”原则,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染;

②加强运营管理,项目生产管理由专人负责,确保各种工艺设备、管道、阀门完好,废水不发生渗漏,杜绝事故发生;

22③项目应根据国家现行相关规范加强环境管理,采取防止和降低污染物排放的措施,避免跑、冒、滴、漏现象的发生;

④正常运营过程中应加强检查,加强对防渗工程的检查,若发现防渗密封材料老化或损坏,应及时维修更换;

⑤对工艺、管道、设备及废水处理构筑物采取防渗措施,防止废水的跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险降到最低限度;

⑥在厂界周围设置排洪沟,防止厂外雨水倒灌流入厂区,造成废水雨水混流;加强厂区地面、排污沟硬化。

B、遵循分区防渗原则(主动防渗措施)项目区分区防渗方案,其遵循的主要原则如下:

①所有排水系统的事故池、污水处理设施等构筑物,必须进行防渗设计;

②一般固体废物堆存点及脱水车间、污泥堆棚、储泥池等,应进行水泥硬化和遮挡及拦挡等措施;

③对照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016),可根据建设项目污染控制难易程度、场地天然包气带防污性能和污染物特性(见表7-20~表7-22),来划分地下水污染防渗分区。

表7-20

污染控制难易程度难易污染控制难易程度分级参照表

主要特征对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,不能及时发现和处理。对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,可及时发现和处理。表7-21

分级强中弱天然包气带防污性能分级参照表

包气带岩土的渗透性能岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数K≤1×10-6cm/s,且分布连续、稳定。岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m,渗透系数K≤1×10-6cm/s,且分布连续、稳定。岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m,渗透系数1×10-6cm/s

防渗分区地下水污染防渗分区参照表

污染物类型重金属、持久性有机物污染物防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行天然包气带污染控制难易防污性能程度弱难难易易-难难易易易中-强弱弱重点防渗区一般防渗区中-强中强等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s;或参照重金属、持久性有GB16889执行机物污染物其他类型一般地面硬化其他类型简单防渗区中-强项目废水泄漏对地下水环境造成污染后,不能及时发现和处理,污染控制难易程度为难;项目废水污染主要可降解有机污染物,生产过程不涉及重金属和持久性有机污染物。

综合以上考虑,建设项目格栅、调节池、事故池、ACM一体化反应器、人工湿地紫外线消毒渠及计量槽、储泥池、脱水车间(污泥堆棚)所在区域及废水输送管网等需划分为一般防渗区;综合管理用房等可划分为简单防渗区,具体划分见表7-23,项目地下水分区防渗图见附图10。

表7-23

序号1、主体工程区1.11.21.31.41.51.62、储运工程区2.12.22.33、办公生活区4、其他区域储泥池污泥堆棚固废暂存点综合管理用房停车位地面、大门地面地面一般固废暂存点地面(垃圾收集点)值班室等地面地面一般防渗区一般防渗区一般防渗区简单防渗区简单防渗区格栅、调节池、事故池ACM一体化反应器人工湿地废水输送管道紫外线消毒渠及计量槽脱水车间底板和壁板底板底板和壁板污水等地下管道底板和壁板地面一般防渗区一般防渗区一般防渗区一般防渗区一般防渗区一般防渗区建设项目地下水防渗分区一览表

污染防治区域及部位防渗等级单元/设施名称C、制定分区防治措施(主动防渗措施)24在营运期间,为了防止项目废水对厂区及附近的地下水造成污染,对主体工程区地面的局部区域的地面均进行防渗、防腐、防漏处理。防渗工程设计依据污染防治分区,选择相应的防渗方案:

本项目一般污染区主要包括格栅、调节池、事故池、ACM一体化反应器、人工湿地、紫外线消毒渠及计量槽、储泥池、脱水车间(污泥堆棚)等。

①所有设备凡与水接触部件均使用不锈钢、PVC等防腐材材料;②所有阀体,包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质;

③固废临时堆点位应防风、防雨、防渗,同时其地面采用钢筋混凝土铺底进行硬化,达到防渗、防漏要求;

④项目废水管道应严格做好防渗、防腐、防漏处理;室外排水沟也应作防渗处理;⑤采取防止污染物流出边界的措施。当项目发生事故排放时,废水均过废水收集系统收集进入事故应急池中,经专用管道重新排入经处理达标后排放;

⑥厂区废水处理设施构筑物、事故应急池按照《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)要求采取严格的防渗措施,如构筑物底板、内壁、接缝处等涂抹防水抗渗材料;

⑦厂区地面进行地面硬化处理,确保防渗系数≤10-7cm/s,落实防雨、防渗、防风措施。通过采取上述措施可使厂区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

D、地下水污染监控(主动防渗措施)

建设单位应建立场地区地下水环境监控体系,包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系,制定监测计划。

①定期巡检各废水处理工序,及时处理发现泄漏源及泄漏物。

②建议项目单位定期委托有资质的监测单位对场地区地下水进行监测,以便及时发现问题,及时采取措施。制定地下水污染应急处理方案(包含在突发环境事件应急预案中),发现污染问题后能得到有效处理。

③建立地下水污染监控、预警体系。场地区域地下水监控布点建议:在地下水污染区下游布设一个地下水监测点(南面厂界附近区域),地下水污染区的两侧可以依据现场情况进行监测点布设。

④制定地下水监测计划,项目单位所制定的地下水监测计划应包括监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位、监测项目、监测频率等信息。

25E、风险事故应急响应(被动防渗措施)根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY1190-2013),建设项目应急防范措施被动控制,即末端控制措施,主要包括一旦发生废水泄漏事故,立即启动应急预案。

建设单位应制定地下水风险事故应急响应预案,或者委托有资质单位制定本厂区的突发环境环境事故应急预案,明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等应急措施,以及泄漏、渗漏污染物收集措施,制定地下水污染事故状态下的地下水环境监测方案,并提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

F、防渗措施可行性分析

建设项目采取的防渗分区方案及防渗性能指标要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;或参照《生活垃圾填埋场控制标准》(GB16889-2008)执行,因此地下水防渗措施可行。

综上所述,在做好上述地下水污染防治措施的情况下,本项目对地下水不会造成明显的影响

4、声环境影响分析(1)、污水处理厂

1噪声源强

项目噪声源主要来源于提升泵、风机、压滤机等设备运行产生的噪声,声压级在75~85dB(A)之间。项目主要的噪声设备及噪声值见下表。

表7-24

噪声源场所调节池ACM生物反应器污泥处理间2项目主要机械设备噪声源强

噪声源强dB(A)数量(台/套)相对距离m8080857585212211噪声源ACM提升泵ACM反应器内部构件污泥泵轴流风机压滤机预测模式

考虑到声源的叠加作用,根据多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下:

由公式计算得出,本项目的昼间整体声源为91.2dB(A)、夜间整体声源89.7dB(A)26(夜间污泥处理间不运行)。

为降低项目生产设备产生的噪声源强,减轻项目生产设备产生的厂界噪声对厂界外的影响,建设单位应采取以下有效措施对噪声进行控制:

1)在相同功能的情况下尽量引进低噪声设备。

2)合理安排设备安装位置,设减震垫减少振动,以降低噪声源强。3)定期对设备进行检修维护,使生产设备处在良好的运转状态。4)对高噪声设备应尽可能设置在室内,或设置专用的隔声间。

5)加强对厂区以及厂界的绿化,建设厂区边界绿化防护隔离带和厂界2.5m高的围墙也有一定的降噪效果。

在采取以上防治措施的情况下,根据点声源噪声传播衰减模式,可估算营运期间不同距离处的噪声值,预测模式如下:

式中:

L1、L2——距离声源r1、r2处的噪声值,dB(A);r1、r2——预测点距声源距离,r2>r1;

ΔR——隔声间、围墙、减震等措施引起的衰减,取值20dB(A)。

3预测结果

根据预测模式,噪声随距离衰减值见下表。

表7-25噪声在不同距离处预测值

厂界东厂界(距离10m)南厂界(距离25m)西厂界(距离10m)北厂界(距离10m)昼间夜间昼间夜间昼间夜间昼间夜间贡献值51.249.442.540.151.248.151.248.7背景值40.737.742.238.642.638.941.338.2单位:dB(A)

预测值52.849.843.141.353.449.853.649.8标准6050605060506050达标情况达标达标达标达标达标达标达标达标根据以上预测结果,经过采取相应降噪措施后,项目东、南、西、北厂界昼间、夜间噪预测值均声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

27要求,对环境的影响不大。

(2)、污水提升泵

由于设备均埋在地下,加上泵站筒体密闭,泵站在运行中只产生极低的噪音。根据调查资料,玻璃钢材质的均匀各省量不小于35dB(A),埋入地下后污水提升泵站噪声源强为25~45dB(A)之间,噪声经衰减后对排放周围声环境影响较小。5、固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要来源于格栅、沉淀池、污泥池等工段和员工办公生活区,主要包括格栅截流的栅渣,沉砂,污水生化处理过程中产生的剩余污泥及办公生活区产生的生活垃圾等。

(1)栅渣、沉渣

项目栅渣产生量约为35.04t/a、沉渣产生量约为16.45t/a,存放于密闭的垃圾桶中,定期清运送横县生活垃圾卫生填埋场填埋,对环境影响不大。

(2)脱水污泥

由工程分析可知,项目产生含水率80%的污泥量为238.23t/a,含水率小于80%,符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)及其修改单中“4.3.2城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%”的规定,暂存于污泥堆棚,定期外运至横县生活垃圾卫生填埋场处置。

项目产生污泥含水率小于80%,且属于生活污水处理厂不属于工业污水处理厂,满足横县生活垃圾卫生填埋场的进场要求,且本项目污泥量238.23t/a(0.65t/d),仅占横县生活垃圾卫生填埋场处理规模(200t/d)的0.33%,所占比例很小,不会影响其运行,项目污泥运至横县生活垃圾卫生填埋场处置,可行。

(3)生活垃圾

员工生活垃圾产生量为1.10t/a,在厂内定点垃圾桶收集,定期交由环卫部门处理。综上所述,项目固废处置符合环保要求,按上述措施进行处理后,对周围环境影响较小。6、生态环境影响分析

项目营运后正常情况下产生的“三废”在经过处理后对生态环境的不利影响很小。项目建成后,种植的植物包括草、灌木、乔木,通过增加项目内绿地面积,使区域生态环境得到一定的补偿。项目结合地势特征,最大限度布置绿化,提升本项目的生态环境和视觉感受。

287、环境风险分析(1)潜在的环境风险事故

本项目发生环境风险事故的可能环节及由此产生的影响方式主要有以下几方面:①设备故障:污水或污泥处理系统的设备发生故障,使污泥处理能力降低,出水水质下降或污泥不能及时外运,引起污泥发酵,储泥池爆满,散发恶臭。

②进水水质在集水范围内,居民生活污水排污不正常致使进厂水质负荷突增,或有毒有害物质误入管网,造成微生物活性下降或被毒害,影响污水处理效率。

③突发性外部事故由于出现一些不可抗拒的外部原因,如停电、突发性自然灾害等,造成污水厂污水处理设施停止运行,大量未经处理的污水直接排放,这是污水处理厂非正常排放的极限情况。

4管网跑冒滴漏,废水渗入地下水,导致地下水污染。

(2)风险事故防范对策和措施

设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的防范措施:①加强配电管理,保证供电设施及线路正常运行。②加强输水管线的巡查,及时发现问题及时解决。

③建立污水处理厂运行管理和操作责任制度,搞好员工培训,建立技术考核档案,所有人员持证上岗。

④加强设备、设施的维护与管理,关键设备应具有备用机,保证电源双回路供电。⑤污水处理厂污泥经脱水处理后,应及时清运,采用专用密闭运输车辆,避免散发臭气,撒落,污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故,应及时进行设备维修,争取在储泥池存放污泥的限度内修好,并及时投加药剂,如石灰等,防止发生污泥发酵,减少恶臭气体排放。

⑥管网建设优化敷设设计方案、优化线路设计方案并选用优质管材,严格施工,保证管网建设质量,管线敷设地段上方设置警示标志。⑦项目建成运营后,应及时编制突发环境事件应急预案。一旦发生事故,应采取以下措施:

①力争保证格栅和沉砂池正常运行,使进水中SS和CODCr得到一定的消减;②同时从汇水系统的主要污染源查找原因,控制对微生物有毒害物质的排放量;③如一旦出现不可抗拒的外部原因,如双回路停电,突发性自然灾害等情况将导致

29污水未处理外排时,应要求接管工厂部分或全部停止向管道排污,生活污水部分建立应急贮存池,以确保水体功能安全;

④在事故发生及处理期间,应在排放口附近水域悬挂标志警示,提醒各有关方面采取防范措施,在厂址下游进行时时监控,并对下游居民提供预警预报。

⑤如发现管网破损废水泄漏,立即进行修复。维修段管网废水采用抽水泵抽入下游管网,确保废水全部排入污水处理厂。⑥根据事故发生的原因、类型等信息,及时启动突发环境事件应急预案。

综上所述,污水处理厂工程存在一定的环境风险,包括对蒙江河的污染、对环境空气的影响以及对地下水的影响,建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施,编制突发环境事件应急预案,在日常工作中加强管理,预防和及时处理风险事故,减少可能的环境影响及经济损失。8、项目选址合理性分析

(1)、选址原则

12345678城区污水处理厂厂址选择的主要原则为:

位于城区的低洼处,场地不受水淹,尾水及污泥排放方便。位于城区集中供水水源的下游。

尽可能布置在城市主导风向的下风向,并与周围居民有一定的卫生距离。符合城市总体规划和城市远期发展的要求。少拆迁、少占良田。

交通、运输及供水、供电较方便。便于排水,减少提升能耗。

(2)、项目地址

项目尾水处理达标后排入西北面的蒙江河支流排水渠,经排水渠排入蒙江河,项目尾水排水走向不排入城镇饮用水源。

陶圩镇的常年主导风向为东北风,污水厂厂址处于陶圩镇镇区的上风向,与周边最近的居民区距离为200m,满足卫生防护距离的要求。

项目拟建厂址在陶圩镇总体规划图中的用地性质为规划建设的污水处理厂用地,项目选址符合陶圩镇的总体规划。

项目选址位于镇区西南面,项目所用地为旱地,项目征地不涉及拆迁,项目征地不

30涉及拆迁。项目不在陶圩镇集中式饮用水水源保护区内,综上所述,项目选址基本合理。。9、项目平面布置合理性分析

本项目根据工艺流程、进出水的方向,依次布置格栅、集水池、调节池池等,项目总平面布置见附图2。

厂区平面功能分为两大部分,一部分为生产区,另一部分为管理区,以道路及绿化带作为隔离带。生产区的建筑设计尽量合理组织平面,做到流程顺畅,工作方便,与道路、绿化平面布置的关系适当。管理区布置办公室、休息室、在线监控室等,力求功能分区明确、交通线路流畅。为避免建筑物体量因小而过于零散,组小为大,使建筑空间错落有致、结构均衡。人员活动功能相对集中的综合楼、宿舍布置在主风向的侧方向一方,提高管理效率。另外,适当的地方布置硬地及绿化,做到软硬、疏密相宜。本项目处理构筑物顺工艺流程依次从西向东布置,构筑物布置紧凑,功能分区明显。

因此,项目平面布置基本合理。10、污水处理厂排污口设置合理性分析

项目污水处理厂处理达标后的尾水,通过管道排入排水渠,最终排入蒙江河。根据预测,本项目排放的污水量较小,污染物成分较简单,在正常情况下,经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,尾水排入蒙江河后经过稀释扩散作用后能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准,对蒙江河影响较小。11、环保投资估算

本项目总投资2108.98万元,其中二次环保投资81万元,占总投资的3.84%。具体环保投资见表7-7。

31表7-7

时段

类别

废气治理废水处理施工期噪声治理固废治理环境管理环保投资估算表

拟采取环保工程措施

设置遮盖、洒水等抑尘措施化粪池、隔油沉淀设施消声器和隔音等降噪措施施工固体废物防治措施施工期环境监测费密闭收集措施污染物

施工扬尘施工废水施工期噪声施工固体废物/投资(万元)

3211261258523311152081废气治理污水处理构筑物恶臭离子除臭装置,喷洒高效除臭剂水污染物常规监测仪器生活污水废水处理地下水监控风机等空气动力型噪声设备运营期噪声治理水泵等机电设备噪声事故应急池(560m3)场内布地下水监测点作为监控井,应做好维护和监测工作。安装消音器减振基础专用密闭机房隔声物料流动噪声及振动污泥采用柔性连接运至横县生活垃圾卫生填埋场处理垃圾转运站环评和竣工验收监测费/固废治理生活垃圾环境管理绿化总计//32环境管理与监测计划:

1、环境管理

(1)环境管理机构设置

建设单位应成立专门的环保管理机构,建设单位法人作为环保第一责任人负责环保工作,成立的环保管理机构设专职环境保护管理人员1~2名。

(2)环境管理机构职责

①贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等,正确处理生产发展与环境保护的统一关系;

②组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度,参与重大决策,并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见;

③领导和组织对运营期污染物排放监测工作,掌握和控制污染防治措施的贯彻落实;④检查废水、噪声、固废等主要污染物控制措施的落实和达标排放。(3)环境管理要求

运营期环境管理是一项长期的环境管理工作,必须建立完善的管理机构和体系,并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施,以保证这些设施的正常运行;根据环境监测的结果,制定改进或补充环保措施的计划。

污染源排放清单见下表。

33表7-27本项目营运期污染源排放清单

削减量(t/a)0.13580.0218054.7532.855.4743.84.741.100000排放源强排放浓度///5010510150.5//////排放速率排放量(t/a)(g/s)0.00220.0002/////////////0.06850.006936.50万18.253.651.833.655.480.1824.53t/a11.50t/a158.82t/a0.73t/a<55dB(A)<45dB(A)产生源强污染物排排放因子产生产生速产生量(t/a)放浓度率(g/s)废气NH3H2S废水量CODBOD5

废水NH3-NSSTNTP栅渣固废沉渣污泥生活垃圾设备压级噪声一体化污水泵站压级///20010020130283.5//////0.00650.0009/////////////0.20430.028736.50万73.0036.507.3047.4510.221.2824.53t/a11.50t/a158.82t/a0.73t/a75~85dB(A)60~80dB(A)环保验收清单见下表。

表7-28

污染物排放废气废水验收项目环保验收清单

治理效果验收内容(环保措施)固废噪声NH3、H2S、臭《城镇污水处理厂污染物排放标准》除臭气浓度(GB18918-2002)中的表4的二级标准废水量、COD、ACM生物反应器+AEW《城镇污水处理厂污染物排放标准》BOD5、NH3-N、人工湿地(GB18918-2002)一级A标准SS、TN、TP《一般工业固体废物存放、处置场污栅渣、沉渣、污由交环卫部门统一处理染控制标准》(GB18599-2001)及修泥、生活垃圾改单(环保部公告2013年第36号)《工业企业厂界环境噪声排放标准》dB(A)减震、消声、隔声(GB12348-2008)2类标准根据建设项目特点、环境影响特征及拟采取的主要污染防治措施,建立项目环境管理台账,为环境保护行政主管部门监督管理提供参考依据,具体见下表。

表7-29拟建项目环境管理台账一览表

34序号12名称内容项目文件资建立项目文件资料档案,包括项目立项、审批、施工、监理、验料台账收等文件资料,统一归档备查环境管理制包括环境管理体系、环境管理制度名录、环境管理负责人员及联度台账系方式等内容建立施工期施工场地、施工便道等临时工程环环保设施(措施工期环保设施保设施(措施)台账,记录施工期废气、废水、施)台账(措施)台账固体废物污染防治设施及生态保护设施(措施)情况,施工结束后拆除、恢复情况监测资料台环境质量监测资记录监测时间、监测点位、监测因子、监测频账料台账次、监测结果、监测单位等建立项目突发环境事件台账,记录突发环境事事故风险管突发环境事件台件发生时间、地点、污染物事故排放强度、应理台账账急处置过程和处置结果等内容3452、环境监测计划(污染物)

按照《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)和《排污单位自行监测指南总则》(HJ819-2017)中的相关要求,本项目应设立环境监测计划。建设单位可委托其他监测机构代其开展自行监测,被委托监测的单位对数据真实性负责,排污单位对排污情况负责。

(1)环境监测工作组织

本项目运营期应对污染源进行定期监测,企业不必自设环境监测机构,对环境监测任务可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法,定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

(2)监测计划

运营期监测重点为废水、废气、环境噪声,污染物监测频次和监测因子见下表。

表8.16

类别废气废水地下水厂界噪声监测因子NH3、H2S、臭气浓度废水量、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TPCOD、NH3-NLeq(A)运营期环境监测计划一览表

监测点位厂界外1m处生活污水总排口污水处理厂内监测井厂界外1m处监测频率每季度1次在线监测一年一次每季度1次3、排污口规范化(1)排污口设置

本项目尚未开展排污口论证,建议建设单位根据水利部门相关要求完善排污口论证。35(2)排污口管理

排污口是企业污染物进入受纳环境的通道,做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一,必须实行规范化管理。建设项目所有排放口,包括水、气、声、固体废物,必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求,设置与之相适应得环境保护图形标志牌,标明排污口分布图。

(3)废水排放口

要求项目原则上只能设置一个废水排污口,排放口必须具备采样和流量测定条件,且应在厂内或厂围墙(界)外不超过10m外。排污口一般采用矩形渠道,且要设置平直的、便于测量流量、流速的测流段,测流段的污水水深不得低于0.1m,流速不小于0.05m/s,测流段直线长度应有5~10m。污水面在地下或距地面超过1m的,要配套建设取样台阶或梯架,测流段明渠四周应设置不低于1.5m高的护栏和不低于100mm的脚步挡板。

根据项目实际情况,项目废水排污口可考虑设置明渠,明渠内部三面需统一贴瓷砖,便于计量和采样。

(4)排污口立标要求

排污口规范化整治后要按照国家标准GB15562.1-1995、B15562.2-1995设置排污标志牌。标志牌设置位置应距污染物排放口(源)或采样点较近且醒目处,并能长久保留。设置高度一般为:标志牌上缘距离地面2m,标志规格为:60cm×40cm。

(5)排污口建档管理

排污单位要建立排污口档案,把排污口规范化资料、监测资料、污染物排放资料等收集、立卷、建档。

36八、项目主要污染物产生及预计排放情况内容类型排放源(编号)

建筑机械、运输车辆尾气施污染物

名称

NOXCOHC防治措施

使用符合国家标准的车辆和设备,定期维护保养等围挡、围护、定期洒水,车辆及堆放场地加盖蓬布,及时处理建筑垃圾等工程设计和设备选预期治理效果

影响较小大气污染物

工期扬尘TSP影响较小《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4“厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度”二级标准限值(NH31.5mg/m3,H2S0.06mg/m3)。对环境影响不大运营期恶臭H2SNH3

型合理,厂区绿化,设置绿化带和卫生防护距离沉淀后用于洒水抑尘施工废水施工——CODCr

污染物

期生活污水BOD5NH3-NSSCODCrBOD5NH3-NSSTPTN——化粪池处理后用作农肥对环境影响不大运营期污水处理设施ACM生物反应器+AEW人工湿地处理工艺《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准土石方施工期建筑垃圾项目内部调配平衡清运至市政管理部——门指定的地方进行处理处置固体废物

格栅运营期生化处理单元职工生活沉淀池栅渣泥砂污泥生活垃圾环卫部门处理铺路或填坑外运堆肥处理环卫部门统一处理37不排入环境施工期:

施工期噪声主要是主要为挖掘机、路面破碎机、铲土机、推土机、卡车、混凝土振捣机、混凝土搅拌机等机械设备噪声,经采取本报告中所列措施后,可较大程度减轻对周边环境的影响。

营运期:

噪声

项目运营期间高噪声设备排污泵、风机等采用消声、减振、双层隔音等措施,厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

污水提升泵站为地埋式一体化设备,经过设备外壳及地面深埋消减后排放噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

其它

生态保护措施及预期效果:

施工期间应注意对植被的保护,对开挖的管沟,及时复土,恢复植被。由于管沟开挖直接影响面不大,一般可在工程施工完成后半年内恢复原有地貌和植被状态。施工单位避免在雨天开挖土方,施工完毕即及时清运垃圾,减少或防止雨水冲刷造成的水土流失。项目建成后,厂区应及时绿化,将在一定程度上弥补污水处理厂永久占地所造成的局部生态损失。

对管道的施工,应注意生态、水土流失、扬尘、噪声等方面的环境保护工作,建立环境监理机构,监督、落实各项环保要求,降低工程引起的生态问题,加强管理、分段施工、工完渣清、及时恢复。

38九、结论与建议结论

1、项目工程概况

拟建污水处理厂厂址位于横县陶圩镇。项目主要建设内容:建设日处理1000m3污水处理厂1座,配套建设4.4km污水管网、1座污水提升泵站及综合用房等配套设施。项目主要构筑物主要为格栅井、反应池、污泥脱水机房、消毒渠、综合管理用房等。

项目总投资2108.98万元,其中二次环保投资81万元,占总投资的3.84%。根据本项目可行性研究报告,确定污水处理工艺采用ACM生物转盘+AEW人工湿地工艺处理工艺;消毒工艺采用紫外线消毒;处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入蒙江河。

2、环评审批原则符合性讨论(1)产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正),属于“第一类、鼓励类—三十八、环境保护与资源节约综合利用—15、“三废”综合利用及治理工程”,项目为国家鼓励类项目。因此,项目建设符合国家产业政策。

(2)项目选址合理性

拟建项目厂址所用地块现状为荒草地等,地势起伏不大。厂区所用地块现状为旱地等。

项目周边交通便利、施工条件较好。项目位于陶圩镇镇区东北面。靠近蒙江河,对水体环境有利;镇区东面设一污水提升泵;项目选址无拆迁、不占良田。项目处理后尾水可就近排入蒙江河,减少管网敷设工程量,同时对改善镇区的地表水环境有促进作用。综合施工条件、交通、技术、经济、环境影响程度等方面因素的考虑,项目选址基本合理。

3、环境质量现状结论(1)环境空气质量

根据2018年横县环境质量信息公布数据统计表明,横县城区环境空气质量总体未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,项目区域为不达标区。超标污染物为PM2.5。监测点NH3、H2S的监测浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D参考限值要求,臭气浓度未检出。

39(2)地表水环境质量

根据上表的统计结果,蒙江河与支流排水渠汇合口上游500m处W2断面、支流排水渠与蒙江河汇合口下游500m处W3断面BOD5超标,最大会超标倍数分别为0.11倍、0.05倍,其他监测断面的监测因子Si均小于1,其余监测因子浓度可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求,SS达到《地表水水资源质量标准》(SL63-94)三级标准要求。

(3)声环境质量

四周厂界及声环境敏感点昼、夜间噪声监测值可达《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类标准。综上,项目所在地声环境质量良好。

(4)生态现状调查与评价

评价区无国家保护的珍稀濒危野生动、植物种类和自然保护区。项目所在区域不属于生态环境敏感区。

4、项目环境影响分析4.1施工期环境影响分析结论(1)废气

项目在施工过程中产生的扬尘通过车辆限速行驶、保持路面清洁以及洒水喷雾等措施处理后,对周围的环境敏感点影响较小;施工机械、车辆废气排放量小,平时应加强管理和养护,废气经自然扩散后对大气环境的影响比较小。

(2)废水

施工人员的生活污水经三级化粪池处理后用于周边农田肥用。施工场地废水集中收集并进行沉淀、隔油处理后进行循环使用,不外排。经采取以上措施,项目施工期产生的废水污染物对周围的环境影响较小。

(3)噪声

施工作业禁止在中午(12:00~14:30)和夜间(22:00~次日6:00)进行,施工噪声通过合理安排施工时间、合理布局施工现场等措施处理后,能够有效地减缓了场界噪声对周围环境的影响,对周围声环境及敏感点的影响较小,且其影响是暂时的,随施工期的结束而消失。

(4)固体废物

施工期间产生的建筑垃圾,应集中临时堆放,定期清运至有关部门指定的地点处置,40防止二次污染;施工人员产生的生活垃圾统一收集,送至环卫部门指定地点,由环卫部门统一处理。项目管线施工采取边敷设验收边回填的方式,剩余的土方用于污水处理厂厂区的土地平整、填高,全部利用,不产生永久弃土。经采取以上措施,项目施工期产生的固体废物经过上述处理后对周边环境影响较小。

(5)生态影响

项目周边人类活动频繁,当地野生动物已适应人类活动的影响,而且施工影响是局部、暂时、可逆的,施工结束后,影响基本可以消失。由于项目占地面积小,在采取防范措施后水土流失量较小,对生态环境的影响较小,且以上影响是局部、短期、可逆的,施工结束后影响基本可以消除。项目拟建地无国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种,也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物,项目施工期对生态环境的影响较小。

4.2运营期环境影响分析结论(1)大气环境影响分析

根据AERSCREEN估算,本项目NH3Pmax值为9.0755%,Cmax为18.151ug/m3,H2SPmax值为7.8414%,Cmax为0.7841ug/m3。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据,确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。项目建成后全厂NH3排放量为0.0685t/a,H2S排放量为0.0069t/a。

项目排放NH3在东、南、西、北厂界落地浓度为2.8718ug/m3~3.6812ug/m3;排放H2S在东、南、西、北厂界落地浓度为0.3082ug/m3~0.4107ug/m3,由此可知项目NH3、H2S的厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表4“厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度”二级标准限值(NH31.5mg/m3,H2S0.06mg/m3),厂界可实现达标排放。

建设项目产生的废气污染物中NH3和H2S在厂界范围内均无超标点,故无需设置大气环境防护距离。建设项目废气的排放对周边敏感目标和周围环境空气影响较小。

本项目的卫生防护距离为100m。根据现场勘察,项目厂界外100m范围内没有居民点,满足卫生防护距离要求。

(2)地表水环境影响分析

运营期,污水处理厂正常运行时,污水经处理达标后排入蒙江河,近期CODCr削减约54.75t/a,NH3-N削减约5.48t/a,SS削减约43.80t/a,BOD5削减约32.85t/a,总氮削减

41约4.75t/a,总磷削减约1.10t/a,因此项目建成运营后对区域地表水水质具有改善作用。

根据预测结果,镇区污水经污水处理厂处理后排入蒙江河,河段水质能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准,项目正常排放的废水对蒙江河水质影响较小。经预测,事故工况下,河段水质仍能达《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准,但建设单位必须采取措施,杜绝事故废水排放。

(3)地下水环境影响分析

本项目处理生活污水,对地下水的影响主要是污水处理厂各构筑物渗漏废水对地下水的影响。污水处理厂各构筑物做好防渗措施,项目营运后加强管理,定期检查本项目各主要构筑物的防渗功能及污水管网的运行情况,定期对区域地下水进行监测,掌握地下水水质变化情况。污水处理设备出现破损导致污水泄漏下渗的可能性较小,项目废水对项目区地下水影响较小。

(4)声环境影响分析

经预测可知,项目整体声源在四周厂界昼夜噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。项目运营过程中产生的噪声对周边环境的影响较小。建设单位严格落实环评要求采取的措施,选用低噪声设备,定期维护机械设备,使其处于良好的运转状态,在厂区及厂界均种植树木,尽可能降低项目噪声对周边环境的影响。

(5)固体废物

项目运营过程产生的固体废物主要为栅渣、沉渣、脱水污泥、生活垃圾,均为一般固体废物。栅渣、沉渣存放于密闭的垃圾桶中,定期清运送横县生活垃圾卫生填埋场填埋,脱水污泥经处理,在污泥堆棚自然干化后,可运至横县生活垃圾卫生填埋场处理,生活垃圾在厂内定点垃圾桶收集,定期交由环卫部门处理。项目固废处置符合环保要求,按环评要求的措施进行处理后,对周围环境影响较小。

(6)环境风险

污水处理厂工程存在一定的环境风险,包括对蒙江河的污染、对环境空气的影响以及对地下水的影响,建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施,编制突发环境事件应急预案,在日常工作中加强管理,预防和及时处理风险事故,减少可能的环境影响及经济损失

5、总量控制

42按照国家规定的污染物排放总量控制原则,本项目建议设置总量控制指标:CODcr:18.25t/a,NH3-N:1.83t/a。

6、环境管理与检测计划

建设单位设置环保职责部门,负责项目运行期的环境管理工作,与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系,直接监管污水处理厂污染物的排放情况。由分管环境的专人负责环保指标的落实,负责环保设备的运转和维护,确保其正常运转和达标排放,充分发挥其作用。建设单位应结合本行业特点,建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度,强化环境管理。建设单位应在施工及运行期间严格按照本环评要求进行环境监测,可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的环境监测机构对企业废气、废水、噪声、固废排放情况及周围的环境质量进行监测。同时,企业应建立健全污染源监控和环境监测技术档案,主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查,发现问题及时上报或处理。

7、综合结论

综上所述,在采取相应的环保设施,确保环保设施正常运行,严格执行“三同时”制度,落实本报告表中的处理措施及建议并的情况下,从环境保护的角度考虑,该项目建设可行。

建议:

(1)严格执行《环保法》和《建设项目环境保护管理条例》,落实建设项目的“三同时”(即项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用)和建设项目环境保护设施的竣工验收。

(2)加强厂区绿化,多种植具有吸附臭气作用的植物。

(3)严格规范各工序作业,加强人员培训,制定严格的生产安全、环境保护管理规程,设立专职环保、安全管理岗位,强化环保安全管理。

(4)强化管理,保证设施安全稳定运行,做到工程排水水质稳定达标,避免事故性排放。

43预审意见:

公章

经办人:

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

章月

44审批意见:

经办人:

45

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程

横县陶圩镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表(公示版)建设单位:广西横县宝华城市建设投资发展有限公司环评机构:北京中企安信环境科技有限公司证书编号:国环评证乙字第1046号编制日期:二〇一九年二月《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编写。1.项目名称——指项目立项批复时的名