信成道一结构工程精度控制施工方案
1、工程概况
本工程为无锡万科信成道一期工程,由6栋高层住宅楼与地下车库为一体,该工程是由无锡鼎安房地产有限公司开发,设计单位为上海天华建筑设计有限公司,勘察单位为无锡市测绘院,本工程地址位于无锡市高浪路与信成道交口,总建筑面积147065.74㎡其中住宅103540㎡,公建配套面积7070㎡,地上总建筑面积为:115707.32㎡,地下总建筑面积31358.42㎡,建筑层数1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼均为地上32层,地下1层,物业用房2层,地下1层。车库为地下1层。所有楼号与地下车库相连。结构类型为框架结构,1#、2#、3#、4#、5#、6#楼±0.000相对绝对标高为:4.670米,主体高度为:98.80米。
2、已有资料收集
有关测量方面工作收集到的资料有:该工程总平面图及基础结构施工平面图无锡测绘规划设计研究院提供的该工程定位测量成果(见后附图)及用地红线拨地规划件各一份。
3、工程测量方案
3.1、平面控制网的建立及测量
(1)基础阶段平面主控制网的建立及测量(采用外控法)。 3.2、主体结构平面主控制网的建立及测量(采用内控法)。
利用外控的控制轴线测设于第一层层面上,测放出设计的内部控制网。经校检验收符合规范规定的误差要求后,在设计控制网的控制线交点上预埋5mm×150 mm×150 mm的钢板(或在浇筑好的砼面上打膨胀螺栓),用钢针在其上刻画出十字线作为主体结构层面轴线传递的控制点。
共18页 第 1 页
主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个。 基点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(20cm×20cm)。楼层放线口设置如下图 3.3、楼层测量控制
(1)、工程测量成立测量放线小组测量小组见下(图3.3-1)放线人员在放线过程中(投点仪架设及整平、竖向点投放)验线人员(验线人员可为:技术员、质量员、木工工长)配合测量员工作,并对测量放线的各个过程进行监控,当主控线引测、标高引测完成后,验线员对主控线及标高进行复核,并做好记录,结构验线复核内容见下(表3.3-2)。
(2)、结构验线完成后,分包放线人员由主控线引测各轴线、墙体线、离墙20cm控制线,测量小组人员对分包所放的控制线进行复核,并做好记录。(见表3.3-3) (3)、平台模板支设完成后在模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线。(图3.3-4)
图3.3-4
共18页 第 2 页
结构测量验线记录工程名称检查内容序号①一②③④⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑥⑦⑧无锡万科信成道一期工程工程部位 楼 层结构主控线①与主控线③的距离(mm)主控线②与主控线④的距离(mm)平均尺寸偏差(mm)二平均尺寸偏差(mm) 验线人员签字表3.3-2 结构测量验线记录
质量主管测量员木工工长质量员栋号长分包放线负责人分包放线人员
图3.3-1 测量放线小组
共18页 第 3 页
控制线复核记录工程名称检查内容序号12345678910111213141516无锡万科信成道一期工程工程部位 楼 层结构楼层控制线尺寸复核检查数据17181920242223242526272829303132验收结论: 验线人员:
表3.3-3 控制线复核记录
3.4、模板工程检查制度 模板支设过程中的检查:
1、工具:线垂、钢卷尺、水准仪、扳手
2、检查人员:质量员、技术员、测量员、木工工长、栋号长、分包放线负责人 3、检查项目:顶板模板平整度、墙、柱模板垂直度、墙、柱模板垂直度、梁截面尺寸、模板之间拼缝质量(是否贴海面条)。(见表3.4-1模板工程验收记录,并在楼层小白图中给予标注见图(3.4-2、3.4-3)
3.5、外墙大角的控制:混凝土每浇筑三层,对外墙几个大角用经纬仪进行复核检查,对复查数据进行记录(表3.5-1),发现偏差及时进行调整。
3.6、为保证门、窗洞口边的实测数据,改变以往的门、窗边支模方式。采用如下图1.5-1的模板支设方式。(图3.6-1)
共18页 第 4 页
图3.6-1
共18页 第 5 页