3)光伏组件安装允许偏差应符合表5.3.2规定。
表5.3.2 光伏组件安装允许偏差
项 目 倾斜角度偏差 光伏组件边缘高差 (4)组件之间的接线应符合以下要求:
1 ) 光伏组件连接数量和路径应符合设计要求。 2) 光伏组件间接插件应连接牢固。 3 外接电缆同插接件连接处应搪锡。
4) 光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试。 5)光伏组件间连接线可利用支架进行固定,并应整齐。 6) 同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。
7) 严禁触摸光伏组件串的金属带电部位(严格执行) 8)严禁在雨中进行光伏组件的连接工作(严格执行)
9)汇流箱内光伏组件串的电缆接引前,必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点(严格执
行)
允许偏差 ±1° 相邻光伏组件间 同组光伏组件间 ≤2mm ≤5mm (5)光伏支架电池板安装检验标准。
项目 外观检测 支架安装 螺栓力矩 光伏电池板 要求 无变形、无损伤、不受污染无侵蚀 支架稳固可靠,表面处理均匀,无锈蚀 M6为10N.m; M8为25N.m 无变形、无损伤、不受污染无侵蚀,安装可靠 检查方法 目测检查 实测检查 实测检查 目测检查 (6)组件的安装和接线还应注意如下事项:组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试,测试结果应按照规范的格式进行填写。组件安装和移动的过程中,不应拉扯导线。组件安装时,不应造成玻璃和背板的划伤或破损。组件之间连接线不应承受外力。同一组串的正负极不宜短接。单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设,宜采用PVC管进行保护。施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。进行组件连线施工时,施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。对组串完成但不具备接引条件的部位,应用绝缘胶布包扎好。严禁在雨天进行组件的连线工作。
(7)组件接地应符合下列要求:带边框的组件应将边框可靠接地。不带边框的组件,
其接地做法应符合制造厂要求。组件接地电阻应符合设计要求。
(8)电池组件安装
1)经“三检”合格后,才能进行光伏电池板的安装工作。做好中间检查施工记录。 2)组件进场检验:太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压应符合组件名牌上规定电压值。
3)组件安装:电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压,电池板重量较重的在安装过程中应两人协同安装。
4)电池板的安装应自下而上先安装两端四块电池板,校核尺寸、水平度、对角线方正后拉通线安装中间电池板。先安装上排电池板再安下排电池板,每块电池板的与檩条固定采用四个螺栓紧固,结合紧密端正,电池板受力均匀。
5)安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。以线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。电池板安装必须作到横平竖直,间隙均匀,表面平整,固定牢靠。同方阵内的电池板边线保持一致;注意电池板的接线盒的方向,采用“头对头”的安装方式,汇线位置刚好在中间,方便施工。
(9)电池组件分区原则;每个厂家生产的相同峰值的组件安装在一个方阵区;不足一个方阵的相同峰值的组件保证一个汇流箱组串的电池组件同厂同峰值。这样安装组件可以最大限度的提升整个光伏电站的发电量。
(10)光伏电池组件与光伏电池方阵:电池组件单块光伏电池板组成串联的组件,光伏电池方阵则是由串联后的光伏电池组件并联而成,光伏电池组件内部接线符合图纸。
7、光伏组件安装安全通则
(1)安装太阳能光伏发电系统要求专门的技能和知识,必须由专业资格的工程师来完成。
(2)安装人员在尝试安装,操作和维护的光伏组件时,请确保您完全理解在此安装说明手册的资料,了解安装过程中可能会发生伤害的风险。
(3)光伏组件在光照充足或其他光源照射下时生产电力。应当操作时请采取相应的防护措施,避免人员与 30V DC 或更高电压直接接触。
(4)太阳能光伏组件能把光能转换成直流电能,电量的大小会随着光强的变化而变
化。
(5)当组件有电流或具有外部电源时,不得连接或断开组件。
(6)安装、使用组件或进行接线时,应使用不透明材料覆盖在太阳能光伏组件阵列中组件的正面,以停止发电。
(7)应遵守所在地方、地区和国家的相关法规。
(8)太阳能光伏组件没有用户可维修的原件,不要拆解、移动或更改任何附属的部件。
(9)太阳能光伏组件安装时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。
(10)在潮湿或风力较大的情况下,请不要安装或操作组件。 (11)不要使用或安装已经损坏的组件,不要人为地在组件上聚光。
(12)只有相同型号的光伏组件模块才能组合在一起。避免光伏组件的表面产生不均匀阴影。被遮阴的 电池片会变热(“热斑”效应)从而导致组件永久性的损坏。
(13)当有意外情况发生时,请立即把逆变器和断路器关闭。
(14)缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量。如果需要搬运请采取措施遮挡,以确保组件完全遮阴。
(15)在运输和安装组件时,使儿童远离组件。 (16)光伏组件在安装前请一直保存在原包装箱内。 8、安全文明施工
(1)进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及带钉的鞋,严禁酒后进入施工现场。
(2)检查清理赃物油垢时,应戴帆布手套。
(3)施工场所应保持整洁,垃圾废料应及时清除,做到“工完、料完、场地清”,坚持文明施工,在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。
(4)各种手提电动工具、带电机械设备,要有可靠有效的安全接地和防雷装置。 (5)施工现场不得随意倾倒汽油等易燃易爆物品。 (6)下班后应切断施工用机械电源。
(7)重要工序,特殊危险作业,必须编制安全施工措施,填写安全施工作业票,经审查批准,进行安全技术交底后方可施工。
(8)施工作业面高,施工人员必须做好安全交底,增强安全施工意识,确保施工安
全。不危险作业。
(9)必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针。