工程名称 临 电 概 况 项目 计划容量 KVA 专用变压器 有 KVA/ 无 工程地点 进线截面 自备发电机 mm2 有 KVA/ 无 检查结果 内 容 和 要 求 1、临时用电施工组织设计。 2、修改临时用电施工组织设计的资料。 3、安全技术交底资料; 4、临时用电工程检查验收表; 5、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 6、接地电阻测定记录表; 7、定期检(复)查表; 8、电工维修工作记录。 设计资料要齐全、规范、可行、有审批,记录资料要真实、准确,可量化的要量化。首次验收无2、4、7、8项。 相 关 资 料 1、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与架空线路边线间的最小安全操作距离4/1、6/(1—10)、8/(35—110)、10/(154—220)、15/(330—500)。意义:最小安全操作距离(m)/外电线路电压(KV)。 2、施工现场机动车道与架空线路最小垂直距离6/1、7/(1—10)、7/35。意义:周 最小垂直距离(m)/外电线路电压(KV)。 围 3、起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下架空线路边线最小水平距离不环 得小于2m。 境 4、槽的边缘与外电缆沟槽边缘距离不得小于0.5m.。 5、无法保证规定最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。防护措施无法实现时,必须与有关部门进行协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,否则不得施工。 1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用TN—S系统。 2、专用保护零线由配电室或总配电箱的零线引出时,必须在引出处做重复接地。必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。 3、施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接 接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 地 4、工作接地电阻值不大于4?。重复接地电阻值不大于10?。防雷接地与重复接与 地可使用同一接地体,接地电阻值不大于10?。 防 5、塔式起重机、物料提升等机械设备,若在其他防雷装置保护范围之外,且高雷 度超过32m时,应安装防雷装置。 6、正常情况时,电气设备不带电的外露导电部分应做接零,如:电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳、传动装置的金属部件、配电屏与揎控制屏的金属框架、靠近带电部分的金属。

临时用电工程检查验收表1