XX改造工程竣工验收会议纪要
时间:2010年6月23日 地点:工程部办公室 参加人员: 内容:
2010年6月23日,XX房地产开发有限公司工程部会同市装饰办、XX监理责任有限公司、XX建筑设计研究院、XX建筑股份有限公司、XX工程有限责任公司、XX消防实业有限公司、XX科技开发有限公司 XX智能科技有限公司的领导和工程技术人员(签名单附后),对XX项目工程进行竣工初验收, 会议听取了施工单位、监理单位、建设单位的施工情况汇报,并进行了实地查勘,形成纪要如下:
一、 竣工验收工程质量审定意见 1、
竣工验收工程质量审定意见:该工程施工单位自评为合格工程,监理单位评定为合格工程。
2、 3、
装饰办意见:这次重点验收装饰工程,土建工程下次验收。 XX公司意见:整个工程基本完工,但存在一些问题,这次为顺利开业,请装饰办严格按程序验收。
二、 竣工验收存在问题及建议
1、 消防灭火器、水带未放置,箱子已变形,须整改。 2、 中庭铝塑板打胶不到位,须整改。 3、 5号电梯井施工须做防护措施。 4、 商铺新增过道宽度问题。
5、 整个大厦须做防雷试验,水电检测。 6、 进一步完善工程竣工资料。
可编辑doc
.
7、 空调需检测,并须监理、设计院签字。 8、 环保检测须做好。
9、 消防指示牌是否可以改为立地300㎝。 10、 二至三层商铺靠外墙窗户是否增设防护设施。 11、 每一个商铺配置一个小型灭火器。 12、 督促业主装修文明安全施工。
XX房地产开发有限公司 工程部 2010年6月24日
可编辑doc
工程竣工验收会议纪要69713