一、工程概况:

1.1凯里三棵树变~ 施秉550kV变220kV线路工程位于贵州的黔东南,本工程起自施秉500kV变的 220kV构架挂点,止于凯里三棵树变220kV构架,线路全长63.304km,共计157基铁塔,其中10mm冰区42.917km,20mm冰区20.344km,导线为2×LGJ-500/45型钢芯铝绞线,每相两分裂。左边地线10mm冰区使用LBGJ-80-20AC、LBGJ-100-30AC(施秉出线段)铝包钢绞线,20mm冰区使用LBGJ-100-20AC铝包钢绞线,右边地线采用OPGW光缆(24芯)。

1.2线路前进方向:施秉变 三棵树变

1.3沿线大部分地区为山区,光缆分盘处由于交通不方便,给光缆施工带来很大困难。无法采取分盘展放,部分杆号必须进行两盘连放。见下表:

盘号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 耐张段桩号 N25~ N34 N34~ N44 N57~ N67 N67~ N77 N77~ N83 N83~ N93 N111~ N124 N124~ N136 N136~ N147 N147~ 三棵树变构架 盘长(米) 3772 3702 4639 4330 3081 4756 4512 3974 4133 4007 流程 第三 第五 第六 第九 张力场 N27~ N28 N76~ N77 N76~ N77 N141~ N142 牵引场 N44~ N45 N56~ N57 N91~ N92 N116~ N117 备注 两盘连放,牵引需转向 两盘连放,牵引需转向 两盘连放,牵引需转向 两盘连放,牵引需转向 第十 三棵树变 N135~ N136 两盘连放,牵引需转向 二、OPGW简介:

本工程线路共有15个放线段,采用中天日立提供的OPGW,型号为OPGW—2S1/24B1(0/89-63.9)和OPGW—2S1/24B1(0/89-43.9)。 OPGW—2S1/24B1

1

施秉变220kV-三棵树变线路工程《OPGW光缆连放施工技术措施》 贵州送变电工程公司

(0/89-63.9)和OPGW—2S1/24B1(0/89-43.9)光缆均为松套层绞式结构,光缆第一层由5根铝包钢线和一根不锈钢管组成,24根光纤放在一个不锈钢管内,钢管内填充油膏;第二层由铝包钢线和铝合金线组成;中心层为一根铝包钢线。

为了保证OPGW的安全运行,在满足导线与地线之间的间距要求,保证防雷性能的前提下,尽量降低OPGW的使用张力,同时考虑与另一根地线的弧垂在年均气温条件下尽量保持一致。其光缆使用最大应力和年平均应力见应力表。

OPGW初伸长对弧垂有影响,在计算弧垂时弧垂按降温15℃进行补偿。

OPGW最大使用应力和年平均应力表:

OPGW光缆型号 使用地区 最大使用张力(N) 安全系数 OPGW—2S1/24B(0/89-63.9) 施秉变出线段 21973 3.7 10mm冰区 26226 3.1 OPGW—2S1/24B(0/89-43.9) 20mm冰区 29132 3.8 OPGW光缆物理特性表:

使用地段 OPGW设计代号 OPGW厂家型号 OPGW光缆芯数 光缆外径(mm) 单位重量(kg/km) 标称抗拉强度(kN) 最小弯曲半径(mm) N1~N34:N57~N11:N147~N157 OPGW-95/80/16/24 OPGW-2S1/24B1(0/89-63.9) G.652(24芯) 12.6 519 81.3 0.5 N34~N57:N111~N147 OPGW-95/110/12/24 OPGW-2S1/24B1(0/89-43.9) G.652(24芯) 12.6 610 110.7 0.5 三、架线施工程序(采用张力牵引放线法):

2

施秉变220kV-三棵树变线路工程《OPGW光缆连放施工技术措施》 贵州送变电工程公司

OPGW的架设施工程序图

四、光缆架设控制参数:

4.1光缆牵引速度控制在30米/分钟以内。

4.2以下为光缆放线应注意的事项及牵张场选择的依据: 基 本 控 制 项 目 OPGW最小弯曲半径 0.5米 OPGW最大放线张力 1T OPGW放线防扭 走板上安装防扭鞭 OPGW放线速度 30米/分钟以内 特殊塔位悬挂三轮滑车组 大压档、大转角的塔位

备 注 公司配备张力机轮径1.2米;放线滑车轮径720mm,都满足要求。 根据不同放线段的长度及控制档确定。一般不大于1T。 两盘光缆同时放时,一定要安装旋转连接器。 特别要对连续上下山流程应防止牵张力配合不好而跑线 3

施秉变220kV-三棵树变线路工程《OPGW光缆连放施工技术措施》 贵州送变电工程公司

五、张力放线:

5.1放线前准备:

施工队应对放线区段进行详细调查,熟悉地形地貌。掌握杆塔结构、悬挂点上扬下压、转角度数及交叉跨越情况,并熟悉设计施工图纸的有关规定。

5.1.1放线区段的划分及牵张场的选择:

牵张场选择必须满足牵引机,张力机及OPGW能直接运达的场地。力求场地平整,修路量小,农作物损失小等要求。地形特别困难时,可直接设置在塔基或转向,张力场转向必须满足OPGW弯曲半径的要求,牵张场最好选在区段分界耐张塔附近。在地形允许的条件下,为保证OPGW的安全,张力机、牵引机离引入或引出塔的距离须满足是塔高的3倍。牵、张场地还要求当OPGW出线时其对地夹角不大于30°。

牵、张场地布置:

5.1..2跨越障碍物的处理:

5.1.2.1在放线实施准备工作之前,应组织一次障碍物复查,根据障碍物特点采取相应的措施。目的是保证光缆放线的安全。

5.1.2.2根据不同跨越确定不同的跨越方式,如搭设跨越架,采取停电或不停电跨越措施,树木砍伐与房屋拆迁等。

5.2光缆放线滑车的悬挂:

5.2.1目前使用的放线滑车为窄型单轮高强度尼龙滑车,可同时通过牵引钢绳和

4

施秉变220kV-三棵树变线路工程《OPGW光缆连放施工技术措施》 贵州送变电工程公司

OPGW,底槽直径720mm(大于规范650mm要求)。允许荷载3T。

5.2.2不允许使用普通滑车。

5.2.3滑车运输和吊装过程中必须有保护措施,不允许与岩石等硬物磨碰,禁止在地上拖滚,必须人力抬运。

5.2.4使用前应逐只检查其转动灵活性,轴承润滑剂,轮盘无变形、无损伤及毛刺,轮槽内清洁与污物,表面光滑滑车上螺栓、穿钉、轴帽齐全无缺,涂色标志明显。

5.2.5杆塔上滑车设置数量与采取措施按要求执行,一般来讲,对直线塔(包括10度以下直线转角塔)挂一只滑车,对受下压严重、包络角大于30度的直线塔须挂采用公司配的三轮滑车组。耐张转角塔转角度数大于30度时挂2只单滑车。

为此 N2、N32、 N44、N57、N77、N83、N93、N113、N114、N117、N119、N124、N135、N138、N145、N146、N150、N154、N157号塔位挂三轮滑车组

加光缆压线滑车杆号:见每个流程施工说明。

5.3对于耐张转角塔,应根据转角大小适当调整滑车预偏。对于上扬滑车还需采取压线措施。主材上套钢丝绳时需采取垫园木,外面包麻布等措施,以免钢丝套损伤主材。

5.4机械设备选用:

5.4.1根据本工程的具体要求,选择改进后的小牵、张设备,其牵引机的额定牵引力为50KN;本公司配张力机张力轮直径为1.2米,能够满足本工程光缆的要求。

5.4.2本公司光缆放线滑车槽底直径720mm,为尼龙滑轮,远远满足OPGW 500mm