使用西门子PROFIBUS——DP网络时要注意的事项
1、 合理分配各从站的网络地址(主站网络地址一向是默认的——单主站)。从站地址的分
配包括硬件配置和软件配置。硬件地址由从站的通讯模块的EM277上的DIP完成,各从站地址是噍一的,而且应小于网络的最大地址。地址的软件配置通过主站在SETP——7中完成(既硬件组态中完成),要注意每个从站的软件配置地址和硬件配置地址必须一致。
2、 在PROFIBUS-DB总线两终端结点必须接入匹配电阻,以防信号的反射。总线中间结点不
接。具体作法是将终端结点总线连接器上的电阻接入开关置于ON,中间结点的置于OFF。 3、 主站和从站的通讯是通过主站访问从站的共享数据区(V区)而实现的。共享数据区的
大小和EM227中设定的输入输出点数有关。如下例:有一个主站和七个从站,从站EM227设为两字节输入/两字节输出,则主站和从站的对应关系如下: 主站的Q0————1从站的V0、主站的Q1————1从站的V1 主站 I/O I0 I1 I2 I3 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 一站 V2 V0 V3 V1 从 站 (S7-200) 二站 V2 V0 V3 V1 三站 V2 V0 V3 V1 四站 V2 V0 V3 V1 五站 V2 V0 V3 V1 六站 V2 V0 V3 V1 PLC315-2DP I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 主站的I0————1从站的V2、主站的I1————1从站的V3
(因为EM227设为两字节输入/两字节输出,因而每个从站有4个字节的V区和主站的Q和I相对应。对应的先后顺序是先主站的Q后I)
又如下例:有一个主站和两从站,从站EM227设为四字节输入/四字节输出,则主站和从站
的对应关系如下:
要注意主站中用于数据交换的Q与I一般不能再用于其它用途,
主站 I/O Q0 Q1 Q2 Q3 I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 一站 V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 从 站 (S7-200) 二站 V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 三站 四站 五站 六站 PLC315-2DP Q4 Q5 Q6 Q7