混凝土测量定位—' 种植土更换混凝土

坚石凿除 f给排水施电气线路铺设

4.1.2主要施工方法:

种植土必须是耕土,无杂块杂质,最大粒径 30mm。

土方开挖时,应防止附近已有建筑物或构筑物道路、管线等发生下沉和变 形。必要时应与设计单位、建单位协商采取保护措施。

平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计要求时,一般应向排水沟方 向做成不小于

2%。的坡度。平后的场地表面应逐渐检查,检查的间距不宜大 于 20m。

土方工程施工中,应经常测量和较核平面位置水平标高和边破坡度等是否 符合设计要求,平面控制木桩水准点也应分期复测和检查是否正确。

夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖方挖或铺填超厚。施工场地也 应根据需要安设照明设施,在险地段应设明显标志。

采用机械施工时,必要的边破修理和场地边角小型沟槽开挖或回填等,可 用人工或小型机具,配合进行。 填方具体要求:

(a) 填方前,应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查中间验收,并做好记 录。

(b) 碎石类土或石渣用作埋料的,其最大粒径不得超铺、填厚度的 时大块料不应集中,且不得填在分段接头处。

(c) 填方施工前,应根据工程特点、填料种类、设计实系数,施工条件与 合理压实机具,并确定埋料含水量控制范围、铺土厚度和压实遍数的参数 。

2/3,铺 填

(d) 在填方夯实时,发现局部软弹橡皮土等情况时,将其挖出换填含水量 适当的土后 ,重新夯填处理。 灰土工程 施工准备

(A )土:宜优先采用外购土,但不含有有机杂质。使用应过筛,其粒径不 大于15m

m,含水量应符合规定。

(B) 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前充分熟化,不得夹有未熟化的生 石灰块,其粒径不得大于5mm,也不得含有过多的水分。 (C) 施工前,测量放线工作应作好水平高程标志。 工艺要求

(A) 严格执行配合要求,必须拌合均匀,至少翻拌两遍拌好的灰土颜色应 一致。 (B) 灰土施工时,适当控制含水量。工地检验方法,是水将灰土紧握成团 ,两手轻捏即碎为宜。如土料水分过多或不足时,应凉干或洒湿润 (C) 灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法选用。

(D) 灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重墙下接缝上下两层灰土的 接缝距离不得小于500mm,若灰土基础标高不同时,应做成阶梯形。接时 应将子垂直切齐。 (E) 在灰土施工中应防止开及软弹、橡皮土层现象发生若发生以上几中问 题,必须将其挖出重新施工,保证工程质量。 钢筋混泥土工程 模板工程

(A )应保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置正确。

(B) 具有足够的承载能力,刚度和稳定性,能可靠读承新浇注的自重和侧 压力以及在施工过程中产生的荷载。

(C) 构造简单,拆装方便,并便于钢筋的绑扎、安装、泥土的浇注和养护 要求。 (D) 模板接缝不应漏浆。

(E) 模板与混泥土的接触面应涮隔离剂,严禁隔离剂沾钢筋与混泥土接处 。 (F) 竖向模板和支架部分,多安装在基土上时应加设垫板且基土必须坚实 并有排水措施。

(G) 模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾斜临时定设施。 (H )模板在拆除时应符合拆除条件及达到规定强度后可拆除。 (I)侧模,在强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受坏后,再拆除。 (J)底模,在混泥土强度存符合施工要求时方可拆除。 钢筋工程

( A )按施工平面图规定的位置清理,平整后钢筋堆放场地准备的垫木,按 绑扎顺序分类堆放钢筋,如有锈蚀预先进行除锈处理。

( B )核对图纸,配料单,料牌区实物,在钢号、规格尺寸形状、数量是否 一致,如有问题及时解决。

(C)清理好垫层,弹好墙、柱边线。

( D )熟悉图纸,确定研究好钢筋绑扎安装顺序。 (E)墙筋绑扎。

(a) 底板混泥土上防线后应再次校正预埋插筋,位移重时需按规定认真处 理必要时应与设计单位共同商定。墙模宜 “跳间支模 ”以利钢筋施工。

( b )先绑 2-4 根竖筋,并画好分档标志,然后于下部齐胸处绑两根模筋定位,并在横筋 上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。

(c) 墙筋应逐点绑扎,其搭接长度和位置合设计和规要求,搭建在中心和 两端用铁丝绑

牢。

(d) 双排钢筋之间应绑间距支撑。

(e) 在双排钢筋外侧安装绑扎沙浆垫块,以保证保护厚度。

(f) 配合其他工种安装预埋铁管及管件。预流洞口其置、标高均应符合设 计要求。 (g) 钢筋的表面必须清洁/带有颗粒状或片状老锈,经锈后仍留有麻点的钢 筋严禁按原规格使用。

(h)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度接头设置必须符合

设计和施工规范要求。

(i)焊接接头机械性能实验结果必须符合钢筋焊接及收专门规定。 (F)柱筋绑扎。

(1) 按图纸要求间距,计算好每根柱筋数量,先将筋都套在下层伸出的搭

接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扎扣不少于三个,绑扣要向 里。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭建时,角部弯钩应与模板成 度。中间钢筋的弯钩应与模板成90度。

(2) 绑扎接头的搭建长度按设计要求。如无设计要求时,应符合以下规定

45

钢筋级别 受拉区 受压区 I II 皿 30d 35d 40d 3

20d 25d 30d 绑扎接头的位置应相互错开,在受力钢筋直 30

倍区段范围内(且不小于50mm),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力 钢筋总裁面面

积,应符合受拉区不得超过 25%,受压区不得超过50%的规定

(4)立好的柱子钢筋上用粉笔划好筋间距,然后将已好的筋往上移动,由 上往下宜采用缠扣绑扎。筋与主筋垂直,筋转角与主筋交点均需绑扎,主 筋与筋非转角部分的相交点成梅花式交错绑扎,筋的接头(即弯钩叠合处 )应沿柱子向交错布置。有抗震要求的地区,柱筋端头应弯成

135 度,平直长

度不小于10d;如筋采用90 度搭接,搭接处应焊接,焊深缝度单面焊缝不小于 10d。 (5)柱筋保护层:垫块应绑在柱立筋外皮上,间距一 100m m以保证主筋保 护层厚度的正确。

( 6)当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋收缩位置,尺寸符合要求。 ( 7)如设计要求筋设拉筋,拉筋应钩住筋。 混凝土工程

( a )混凝土搅拌

(al)根据测定砂石含水率调整配合比中用水量。天应增加测定次数。

(a2)根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量等,分别固定好水泥、砂 、石各个磅称的数量。磅称应定期效验维护以保护计量的准确。搅拌机相 同应设置配合的标志牌。 (a3)正式搅拌前搅拌机先空车试运转,正常后方可正式装料搅拌。 (a4)砂、石、水泥必须严格按需用量分别过称。加水也必须严格计算。

(a5)加料顺序:一般先倒石子,在倒水泥,后倒砂子,最后加水,如掺 粉煤灰的拌合物,应在倒水泥时一并倒入;如需要掺外加剂,应按规定与 水同时。 (a6)搅拌第一盘可以在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥或水。 (a7)混凝土搅拌时间,400L自落式搅拌机一般不应少于1.5mi n。

园林景观工程施工组织设计方案