好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

锅炉基础作业指导书讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

按稳定性计算立杆所受压应力:

长细比 λ=l0/i=1/(0.025/4)=160,查表得φ=0.188

σ=N/φA0=2518.47/(0.188×490.625)≈27.3N/mm2<f=215N/mm2 经计算排架符合承重要求。

5.2.4.2底板钢筋施工方法,根据图纸设计要求施工,钢筋施工完后,经过联合检查验收合格后,方可进行模板的施工。

5.2.4.3模板加固采用对拉螺栓,对拉螺栓间距为450mm×450mm,采取将对拉螺栓焊接在底板钢筋上加固模板方式。

5.2.4.5底板为大体积混凝土构件,严格按配合比搅拌。为保证混凝土连续浇筑,不留施工冷缝,采用分段、分层、分条原则,使混凝土以同一坡度(1:6~1:10)薄层浇筑,循序推进,一次到顶。每层厚度不得超过500mm,使混凝土沿高度方向均匀上升,混凝土从一个方向向另一个方向推进。 500500500500500500基座底板底板浇筑示意图 混凝土浇筑时,边浇筑边采用插入式振捣器振捣,在混凝土浇筑过程中,设专人监护模板、钢筋,确保钢筋及结构不发生变形。 考虑到桩基移交顺序,另锅炉基础地板混凝土量为10400m3,连续浇筑混凝土有很大的实际困难等诸多因素,锅炉基础施工混凝土浇筑准备分块进行,锅炉基础图纸中E6与E5轴之间为第一道施工缝,E3与E2之间为第二道施工缝。依次由南向北分三块施工。在下次浇筑前将混凝土基础面凿毛润湿养护,后浇带处混凝土采用微膨胀的C40(GB)混凝土,后浇带处,须在基础承台内上、中、下各附加一层22@200,长度锚入两边基础承台内900mm。

2

FE7E61000mm宽后浇带E5E4测温孔E31000mm宽后浇带E2E12/71/651/31/2

锅炉分块施工及测温孔示意图

5.2.4.6底板混凝土应及时加强养护与保温,以控制过大的内外温差。在底板上表面预埋8个测温孔,孔深2600mm,测量混凝土内部温度,在6个深孔边上布置6个150mm深的测温孔,测量混凝土的表面温度,测温孔布置见上图:

底板混凝土应及时加强养护与保温,混凝土保温措施不少于14天,防止降温过快。为了防止混凝土内外温差超过25℃,在混凝土内部采用流动水降低内部温度,利用钢筋支撑骨架中间层水平脚手管做成流动水管,脚手管间距1m,携带走部分混凝土内部热量。起到减小内外温差的作用。见下面水管布设示意图

2

1水箱5.5m31排水泵管2/71/651/31/2排水泵管水箱基础底板1-1

降温水管示意图

大体积混凝土水化热温升值计算

【知】锅炉基础为66.4m×62.3m×2.6m,采用波特兰Ⅴ型水泥,混凝土强度等级为C35(GB)即EPC合同中的C30,水泥用量mc=378kg/m3,根据水泥的用量和混凝土强度等级参照中国的混凝土强度等级和水泥用量,水泥发热量取值为中国水泥硅酸盐PⅡ42.5的发热量,即Q=337J/kg,比热c=0.96J/kg﹒K,混凝土密度ρ=2400kg/m3。计算总降温产生的最大温度拉应力。

锅炉基础使用配合比为:泵送混凝土C30级

水泥采用波特兰Ⅴ型水泥,水泥用量为378kg/m3;

中砂用量为817kg/m3; 碎石用量为1080kg/m3; 水量为170kg/m3;

混凝土的拌合温度为:设砂的含水量为3%,碎石的含水量为1%,施工现场水泥和水的温度为Tc=Tw=20℃,砂的温度为Ts=28℃, 碎石的温度为Tg=25℃;水泥、砂和碎石的比热Cc=Cs=Cg=0.84kJ/Kg·K水的比热Cw=4.2kJ/Kg·K。 【解】砂中含水重量ws=817×3%=25Kg 碎石中含水重量wg=1080×1%=11Kg

扣除砂、碎石中含水量后应加水重mw=170-25-11=134 Kg 则,混凝土的拌合温度为: To=

0.22?(Tsms?Tgmg?Tcmc)?Twmw?Tsms?Tgmg

0.22?(ms?mg?mc)?mw?ms?mg2

==

0.22?(28?817?25?1080?20?378)?20?134?28?25?25?11

0.22?(817?1080?378)?134?25?1116374.9=24.4℃ 670.5【解】混凝土的最后浇筑温度:混凝土的拌合温度是To=24.4℃,气温Ta=30℃,混凝土原材料的装卸和运载3min,用封闭式自卸翻斗汽车运输5min,平仓、振捣至混凝土浇筑完毕共45min,则各项温度损失系数值:

1.装料、转运、卸料 θ1=0.032×3=0.096 2.自卸汽车运输 θ2=0.0017×5=0.0085 3.平仓振捣混凝土 θ3=0.003×45=0.135

?3?i?0.096?0.0085?0.135?0.2395 故混凝土的拌合温度Tp

i?1故混凝土的浇筑温度Tp=24.4+(30-24.4)×0.2395=25.7℃ 则混凝土的最终绝热温升值为: T(h)=

mcQ378?c?=3770.96?2400=62(℃) (2)不同龄期的水热温升

t=3d ξ=0.656 T(h)·ξ=62×0.656=40.7(℃) t=6d ξ=0.63 T(h)·ξ=62×0.63=39.06(℃) t=9d ξ=0.598 T(h)·ξ=62×0.598=37.08(℃) t=12d ξ=0.498 T(h)·ξ=62×0.498=30.88(℃) t=15d ξ=0.394 T(h)·ξ=62×0.394=24.43(℃) t=18d ξ=0.304 T(h)·ξ=62×0.304=18.85(℃) t=21d ξ=0.244 T(h)·ξ=62×0.244=15.13(℃) t=24d ξ=0.202 T(h)·ξ=62×0.202=12.53(℃) t=27d ξ=0.170 T(h)·ξ=62×0.170=10.54(℃) t=30d ξ=0.158 T(h)·ξ=62×0.158=9.80(℃) (3)各龄期混凝土内部的中心温度

T(t)=T0+T(t)·ξ

T3=25.7+40.7=66.4 (℃) T6=25.7+39.06=64.76 T9=25.7+37.08=62.78 (℃) T12=25.7+30.88=56.58

2

(℃)(℃)

T15=25.7+24.43=50.13 (℃) T18=25.7+18.85=44.55 (℃) T21=25.7+15.13=40.83 (℃) T24=25.7+12.53=38.23 (℃) T27=25.7+10.54=36.24 (℃) T30=25.7+9.80=35.5 (℃) (4)计算混凝土表面的温度: β=1/[σi/λi+1/βq]

σi=0.02m 混凝土表面保温材料厚度 λi=0.13m 保温材料的导热系数取 βq=0.23m 空气层的传热系数 则β=1/[0.02/0.13+1/23]=5.07 混凝土虚厚度h=k×λ/β K=0.667 为折减系数 λ=2.33 为混凝土导热系数 则 h=0.667×2.33/5.07=0.307 混凝土计算厚度H=2.6+2×0.307=3.214

已知为施工期大气平均温度Ta=30℃;T3为3d混凝土内部中心温度T3=66.4℃ 则混凝土表面温度为: T=Ta+4×h×(H-h)(T3-Ta)/H2

=30+4×0.307×(3.214-0.307)×(66.4-30)/3.2142 =42.6℃

故混凝土内外温差为66.4-42.6=23.8℃,满足规范要求。

5.2.4.7在绑扎柱筋时,事先应将柱的平面位置测量好,以保证柱截面及钢筋位置的准确。 5.2.4.8模板拆除为保证拆模的顺利进行,拆模时应尽量安排支模的人员拆除,模板拆除应遵循先拆非承重的,后拆承重的,先支的后拆,后支的先拆,由上到下拆除的原则。

6.质量要求及质量保证措施

6.1为保证构件在振捣时模板不漏浆,支设模板时在大片模板与角模板接缝处粘贴密封胶条。 6.2 遵照EPC合同,按设计要求加聚丙烯纤维,作为防裂措施。

6.3浇筑混凝土前,应认真检查钢筋位置和保护层厚度,确保其准确。保证混凝土保护层的厚度,要注意固定好垫块。

6.4混凝土浇筑必须按操作规程及施工方法分层均匀振捣密实,严防漏振;每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。振捣器插点应均匀,保证混凝土的内实外光。

2

锅炉基础作业指导书讲解

按稳定性计算立杆所受压应力:长细比λ=l0/i=1/(0.025/4)=160,查表得φ=0.188σ=N/φA0=2518.47/(0.188×490.625)≈27.3N/mm2<f=215N/mm2经计算排架符合承重要求。5.2.4.2底板钢筋施工方法,根据图纸设计要求施工,钢筋施工完后,经过联合检查验收合格后,方可进
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0v59g75mne8qp2012imx4yj364q3d4011kw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享