好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

数据中心机房规划方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXXX

从整体机房散热效果来看,机房空调采用机组底部下送风,通过静电地板下方空间形成静压箱,然后从蜂4 窝孔地板处均匀送出冷风,带走机器设备发热,变成热空气向上,热空气最后在机组顶部上方吸入被空调机组处理,符合散热气流组织。 机房精密空调设计采用大风量、小焓差,与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行5 时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热力效率,从而提高运行的经济性。 机房精密空调在制冷系统和控制系统这两方面,从设6 计和制造上都具备高可靠性。制冷系统采用知名品牌零部件,控制系统具备自诊断功能,远程控制,互为备份,各项参数显示等,提高了机组的使用寿命。 机房精密空调设计寿命为10年,365天24小时连7 续运转情况下的要求。机组选用零部件,控制系统,安装铜管路,都需要进行严格控制。 机房精密空调前期投资成本是普通VRV空调的2倍,8 但考虑机组本身使用寿命,还有机房设备在良好环境下的使用寿命延长效果方面,机房空调的性价比是很高的。 根据机房的初步规划,中心机房区域使用精密空调系统。 中心机房总热负荷计算(含UPS配电机房热负荷) 按照经验公式 Q = (163)m2X500W = 81.5(KW)

机房建设项目设计方案

普通柜式空调采用上送风,机组正面下方回风,或是四面出风空调送风和回风均在上方,不利于机房整体的散热处理,即机房要求送风形式要与计算机主机、服务器散热形式相一致。 普通舒适性空调机为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,部分能量用来把空气中的水蒸汽变成水排走了,实际用来降低温度的能量减少,造成能量浪费。 普通空调不具备机房空调的高可靠性特点,为民用舒适性空调,断电后又通电不能自启动,不适合无人职守机房的要求。 普通空调设计寿命为10年,一般使用情况为夏冬两季,经过试验,如果用于机房24小时开启,那么使用寿命将大打折扣,只能用3-5年。 普通空调前期成本较低,但机房使用的长远来看,机器设备的使用年限和故障率,都不值得采用。 精密空调需选用制冷量超过82KW的精密空调设备。拟采用2台60.1KW制冷量和2台26.3KW制冷量的空调机组(考虑到系统节能和稳定性机房精密空调配置双压缩机双回路系统的057C和260C型号)。

中心机房空调型号选择

为保证机房的安全稳定运行,我公司设计:

中心机房2台采用XXXXXXX057C型下送风精密空调,空调单台总制冷量为60.1KW,显冷量57.1KW,风量为17920立方米/小时的精密空调.

2台采用XXXXXXX026C型下送风精密空调,空调单台总制冷量为26.3KW,显冷量25KW,风量为8180立方米/小时的精密空调.

26

XXXXXXX

XXXXXXX系列恒温恒湿精密空调机组简介

机房建设项目设计方案

XXXXXXX系列恒温恒湿精密空调机组的每一个部件都遵循统一的设计原则—节能和高效。 框架&外壳 : 料

外壳 : 1.2mm厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰

框架 : 1.2mm钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材

链的前门b,容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。

2. 全铝制室内风机:选用直联后曲叶片全铝制离心风机

a. 直接驱动,高效节能。

b. 全铝制风机,重量轻,运转平稳,高效节能 前向叶轮 后向叶轮

效率最高50%c. 机外余压增加到500Pa

效率最高70%d. 通过多级输入变压器,可以实现在风量不变的情况下根据实际需要自动调节送风静压 e. 下送风机组的离心风机位于中部,使出风气流可以在机组下部内扩展,然后以低速压进入

活动地板空间,损耗小,无扰动。且噪音低。 f.

噪音低,占用空间小,振动小,并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带(皮带在空调中经历制冷、加热、加湿及除湿等影响非常容易老化)、增加运行成本等缺点

g. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,做到真正不停机维

护, 内衬绝热吸音材料进一步降低风机噪音。

另可选配电子换相离心风机:

?

外转子风机,高效节能; 无振动,寿命长;

?

27

XXXXXXX

采用无刷直流电机,内置电路,可根据室内温度无级调速。

机房建设项目设计方案

?

?

启动电流低,低于运行电流 (普通交流电机,启动电流是运行电流的3.5倍)

?

相对于一般异步电机,全年省电可达50%

120 100%电压控制100

电压控制频率控制EC控制80

功率对比关系604020013 25 38 50 63 75 风机速度百分比88 100

由上图可见,相同工作点的EC风机相对于普通AC风机,其功率小很多。

由于风机在机房空调里是不停机运转的,运转的时间是最长的,因此就全年来说,风机的耗电量对整台机组而言占了相当的比例。由下图可知,如在冷冻水机组内,选用EC风机全年可节省能源高达63%

3. 控制器

a. 大屏幕液晶中文显示

b. 操作方便,一键式进入,无需进入繁琐的多级菜单 c. 报警功能强大,多达100种以上的报警(包括预警)

d. 热备份功能:无需增加任何配件即可 做 到 主 备 机的 功 能 , 主 机 与 备 机 之 间

可 定 时 进 行 工 作 切 换 ,以 保 证 每 台 机 组 运 行 时 间 基 本 相 同,主 机 故 障 自 动 切 换 到 备 机 ,同 时 , 当 机 房 内 热 负 荷 超 过 预 设 值 , 导 致 室 内 温 度 不 能 维 持 在 设 定 点 上 时 , 自 动 启 动 备 用 机 组 , 保 证 室 内 温 度 在 所 要 求 的 范 围 内

28

XXXXXXX

e. 主 导/ 滞 后 压 缩 机 轮 换 以 均 等 压 缩 机 工 作 时 间 和 延 长 寿 命

机房建设项目设计方案

4. 涡旋式压缩机:噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长, 全 系 列 采 用 柔 性 涡 旋 式 压 缩 机 , 效 能 高 , 运 动 部 件 少 , 延 长 机 组 寿 命 , 无 液 击 现 象 。 制 造 技 术 世 界 领 先 。 压 缩 机 内 装 有 缺 相 保 护 装 置 , 在 电 源 缺 相 或 压 缩 机 过 载 情 况 下 , 能 自 动 停 止 压 缩 机 工 作 , 保 护 压 缩 机 电 机 。 5. 电子膨胀阀:与传统热力膨胀阀相比有以下优点:

a. 节能大约8%。

b. 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度。 c. 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统能够稳定运行。 d. 摆脱传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可

靠、更节能。

采用了意大利卡乐的电子膨胀阀,再与卡乐的控制器相配合,其控制程序的兼容性可强化电子膨胀阀的功能。

这一组件配置了了温度及压力传感器测量

过热度,并通过电子膨胀阀驱动器的(PID)逻辑控制阀门的开度,确保蒸发器获得最大的效率和最合适的过热度。它不但允许设备在制冷循环中测定所有的参数同时也得到最大度的节能

? ? ?

可以比一般常用的热平衡式膨胀阀在更低的温度运行藉以增加设备的COP值 更精确的调控运行温度 在恒定气流量下进行除湿功能

29

XXXXXXX

?

机房建设项目设计方案

卡乐PCO控制器管理每一空调系统的温湿度控制功能、以及任何报警;持续监控回路中的冷凝压力

精确的过热度控制使空调机组的性能在所有运行条件下都达到最佳。

另外,E2V的高效调节性和适应能力意味着空调系统可以运行在最大效率下。当室外温度合适时(夜间或冬秋季月份),可将冷凝压力降低至10bar, 从而降低了耗电量。另一方面,机械式热力膨胀阀总是强制机组运行在冷凝压力超过17bar的情况下。在较热的天气情况下,电子膨胀阀的优点是可以更好地利用蒸发器;在较冷的天气下,其可以降低机组的运行压力,从而降低耗电量,提高效率。

上图为使用卡乐电子膨胀阀在意大利博洛尼亚市Corticella电话交换中心控制室实验对比测出, 控制总制冷量为120KW的风冷式直接膨胀机组,此实验表明,节能可达15%。

6. 过 滤 器

30

数据中心机房规划方案

XXXXXXX从整体机房散热效果来看,机房空调采用机组底部下送风,通过静电地板下方空间形成静压箱,然后从蜂4窝孔地板处均匀送出冷风,带走机器设备发热,变成热空气向上,热空气最后在机组顶部上方吸入被空调机组处理,符合散热气流组织。机房精密空调设计采用大风量、小焓差,与相同制冷量的舒适空调机相比,机房专用空调机的循环风量约
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0v4zw297d07916095d43
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享