好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

数据中心机房规划方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXXX

为精密空调、UPS主机、新风、照明、维修插座等提供市电电源

机房建设项目设计方案

在中心机房内配置容量为250A/380V 市电配电柜1台。250A/380V UPS输入输出配电柜1台, 100A/380V UPS输出配电列头柜2台,作为XXXXXXX数据中心的UPS输出总配电柜和分输出柜,此两台配电柜为IT精密设备提供UPS电源。 3.5强电管道设计

机房内所有强电管道采用下走线方式:主干采用金属国标300×100mm金属桥架、KBG25金属管、25金属软管、KBG25金属接头、86型接线、分线盒。

用户点器件采用:小型机、服务器UPS电源插座由专用工业连接器供电;每路服务器机柜设置双路供电,每一路由单独空开控制管理。操作台电源插座采用普通二三插10A地面暗插座,普通市电采用鸿雁三极*2 10A用户面板安装于机房区墙面上。各类照明开关采用鸿雁控制面板安装于各区域门内方便内。

分控线缆采用: ZRBVR系列2.5mm2 (照明、维修插座)、ZRVV3*4mm2(服务器、网络通信)。 3.6 PUE能耗管理(数字照明)

Power Usage Effectiveness的简写,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比

是DCIE(data center infrastructure efficiency )的反比。

总设备能耗 IT设备能耗 PUE= ——————————— IT设备能耗

PUE是一个比率,基准是2,越接近1表明能效水平越好。

PUE就是解决数据中心 高能耗的IT设备与制冷设备,配电设备之间的合理调配。

通过调整制冷和配电系统的分布来达到数据中心的节能目标。在以最简单直观有效的方式,计算每个用IT电负载的用电量,为数据中心的节能提供有效的依据

1、无需规划强电回路,设计及管线施工极大简化

传统照明控制在设计阶段需要考虑通过不同照明强电回路分组来实现不同场景的控制,因此在设计中需要许多单独的照明强电回路,布线复杂且布线成本较高。在控制区域需要重新布局和照明强电回路分隔时,需要重新布线,造成浪费。

智能照明系统采用DALI数字照明新技术,设计简便,便于事后变更、扩展,绿色环保。

联线简单,接线没有极性、没有组要求。所有灯具的开关、分组和场景控制与强电回路无关,不需要对强电回路分组,均可在安装调试时通过软件界面设定,因此节约了布线成本。

16

XXXXXXX

2、精细化节能技术,运营维护成本大幅降低

机房建设项目设计方案

数字照明技术为照明精细节能展示了方向。比如,可以随心实现:单灯数字调光(1- 100%)、场景随心设置、场景启闭定时控制、红外感应或遥控、群组随心组合控制、远程控制和图示化监控等。

场景随心设置和控制功能:

用户预设多种场景,按动一个按键,即可调用需要的场景。多功能厅、会议室、体育场馆、博物馆、美术馆、高级住宅等场所多采用此种方式。

恒照度控制功能:

根据探头探测到的照度来控制照明场所内相关灯具的启闭。写字楼、图书馆等场所,要求恒照度时,靠近外窗的灯具宜根据天然光的影响进行启闭或调光。

定时控制功能:

根据预先定义的时间,启闭相应的场景。一般情况下,系统可根据当地的经纬度, 自动推算出当天的日出日落时间,根据这个时间来控制照明场景的开关。特别适用于夜景照明、道路照明。

就地手动控制功能:

正常情况下,控制过程按程序自动控制, 在系统不工作时,可使用控制面板来强制调用需要的照明场景模式。

群组组合控制:

一个按钮,可定义为打开/关闭多个箱柜(跨区)中的照明回路,可一键控制整个建筑照明的开关。 应急处理功能:

在接收到安保系统、消防系统的警报后, 能自动将指定区域照明全部打开。3、远程控制: 通过英特网(Internet)对照明控制系统进行远程监控,能实现:对系统中各个照明控制箱的照明参数进行设定、修改;对系统的场景照明状态进行监视;对系统的场景照明状态进行控制。

图示化监控:

用户可以使用电子地图功能,对整个控制区域的照明进行直观的控制。可将整个建筑的平面图输入系统中,并用各种不同的颜色来表示该区域当前的状态。

4、可与门禁、报警、窗帘、传感器等系统任意联动组成物联网,更智慧、更人性化地照明

FUCOMO智能照明系统隶属于FUCOMO 物联网平台的一个子系统部分。与平台的其它子系统可无障碍集成和共享数据,并可实现联动控制。

比如,可实现门禁刷卡后自动打开室内灯光和空调。报警探头感应到防区内有人入侵会自动打开防区内灯光并启动摄像机拍摄入侵者,同时启动警号和报警电话……

物联网平台突破传统系统集成概念的思想束缚,把多个子系统预集成到一个统一的软件平台中,设备管理、事件查询、设置联动等一目了然。并配备了用户可自由添加和导入的电子地图,实现了软硬件的高度融合;真正以用户的使用价值为导向,“傻瓜式”的操作即可实现专业级人性化的智能服务。

计算机机房照明、照具质量的好坏,不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且因设计不当还会干扰计算机的稳定、运行。机房照明必须遵循:照明均匀无眩光无死角、各作业面无方向性限制、严禁使用具有强烈干扰性的电感整流装置,便于维护检修。 5、确保作业面视觉良好

工作区照明均匀排列与工作台人员的方位要求等位,尽量避免直接反射,避免灯光从作业面至眼睛直接反射,影响对比度,降低能见度。为使计算机的显示屏画面清晰,照度不可过亮,否则反差减弱影响观

17

XXXXXXX机房建设项目设计方案

察。深圳福控参照美国照明协会(ILLUMINATIONEMGI-NEERING SOCIETY IES)的机房照明度推荐值及《中国智能建筑设计规范》,国标GB2887-89的要求,集深圳福控多年机房设计之经验,严格遵照国标《电子计算机机房设计规范》,认为300至500Lx为最佳照明度,本方案设计平均照度为250Lx—350Lx之间。

6、光源照具选择

计算机房照明宜用荧光灯,其优点是效率高,寿命长、节约能源。深圳福控灯具选用性价比电子式日光型灯具。使被照面照度均匀。日光灯管采用高光节能型三基色荧光灯灯管,配电子式整流器目前已成熟,具有节能、重量轻,提高光效,减少闪烁,改善功率因数,耐低温等优点。嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。按规定灯具重量大于3kg时,灯具重量要由混凝土板承担,在灯具底4角设4个吊点吊链可用螺栓调节长度,将灯安装水平。灯具安装完毕后可在下面拆装、更换灯管等。(在机房内严禁使用电感式整流器,深圳福控方案采用电子式整流器)

综上所述,中心机房选择用600×600 14W×3计算机机房专用灯具,具有分光柔和、照度均匀、无眩光、无方向性、无启动电流干扰、便于维修的优点。部分机房照明灯具接入UPS电源,用于应急照明所需。另机房主出入口门上端安装安全出口指示灯,以便引导人员及时疏散逃生。

电气开关、电源配备安装尺寸(单位:mm)

GB标准;壁开关: 操作方便处 1050mm高度 GB标准;备用插座:机房各区域墙面上 300mm高度 GB标准;应急指示电源:安装于各出入口上方

GB标准;应急照明电源:安装于各机房区灯具内,均匀分布。 电气插座室内安装空间:

室内空间净高度:2.60mm左右(根据现场楼层高情况现场决定)

设计作业高度: 750mm至800mm

4、机房PDS综合布线系统设计

机房内PDS布线系统以《结构化综合布线系统》为设计依据,在机房内设:A集成配线系统,B水平布线系统,C用户端点系统三部分设计。

18

XXXXXXX

机房用户端部分

机房建设项目设计方案

每个机柜按8台服务器容量设计,机柜内部安装一个1U的配线架,配置24个六类信息点。配线架安装在机柜的底部,可提供RJ45接口24个,其中16个为网络端口,8个为KVM端口。

机房水平干线部分

各水平线采用六类非屏蔽四对双绞线,从网络通信交换机柜的中心配线架ODF上接入至每个机柜的配线架IDF。

机房集中管理部分

网络通信机柜内设置24口六类配线架,集中管理:服务器、PC机等信息点,各用户点采用六类非屏蔽双绞线集中汇集至网络机房内19\标准配线机柜内。

弱电管道部分

弱电管道部分采用上走线方式:全部金属国标300*100金属桥架、KBG25金属管、25金属软管、KBG25金属接头、鸿雁86型接线、分线盒(包括强电管道)。

PDS用材说明:

线材采用:普瑞斯曼 六类四对双绞线 模块采用:普瑞斯曼 RJ45六类模块 配线架采用:普瑞斯曼 六类快捷式配线架 弱电桥架采用: GB 300*100mm金属桥架

弱电管道采用:国标KBG25金属管道, 86型续线盒

设计待建方案在机房区采用语音、数据、图像用户点混用设计,客户可根据自身需求在配线架端按机房内用户点布线编号任意跳线连接。

5、机房UPS 不间断电源系统设计

UPS简介

UPS( Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成

19

XXXXXXX机房建设项目设计方案

部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。

UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。

还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。

系统设计:

按照前述UPS系统容量测算,目前UPS配置暂为80KVA,后备时间本方案按照80KW负载1小时设计。

要满足用户安全的需求,必须采用冗余的系统方案,我公司设计采用2台台达模块化系列80KVA UPS,每台配置4个20KVA模块(可方便扩充容量和单个模块热插拔维修,不影响机器正常运行,单台最大可扩充到120KVA),采用1+1设双机冗余设计,适应业主不断发展的设备供电需求。

设计到每台计算机设备电源保证有2各独立的供电回路,最大程度的保证计算机设备的供电安全。 机房UPS配电系统的结构如下图所示:

市电 低 压 柜 80KVA UPS系统 UPS 配 电 柜 PDU插座 设 备 机 80KVA UPS系统 PDU插座 柜

C系列产品性能特点与优势: 1. 性能及技术特点

?

模块化设计, 电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构

20

数据中心机房规划方案

XXXXXXX为精密空调、UPS主机、新风、照明、维修插座等提供市电电源机房建设项目设计方案在中心机房内配置容量为250A/380V市电配电柜1台。250A/380VUPS输入输出配电柜1台,100A/380VUPS输出配电列头柜2台,作为XXXXXXX数据中心的UPS输出总配电柜和
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0v4zw297d07916095d43
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享