好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

数据中心机房规划方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXXXXX

参观,提升业主信息化建设的总体形象。

隐藏立柱

机房建设项目设计方案

现代高层建筑柱为较多且比较粗大,在机房建设中应尽量弱化这些立柱,即尽量将柱位柱位隐藏在功能区隔断墙体内。

中心机房是整个数据中心的核心部分,主要安装主机,网络等IT设备,同时也安装部分空调,配电设备。核心机房的面积一般按照机柜的数量来估算。

我们建议采用600X1000的42U设备机柜作为统一的标准框架,网络设备机柜,服务器设备机柜,电源柜,全部采用这种统一的规格。

另外,在机柜的排列上,我们建议在每排设备机柜的正面保证1200MM的操作空间,在设备机柜的背面保证700MM的维护空间,这样不但提高了机房的空间利用,也利于设备的散热分布。

在网络设备机柜的考虑方面,按照我们以往的经验,建议将综合布线的点位直接敷设在每台服务器机柜。这样设备的连接非常简单,具有非常好的灵活性。

另外,在考虑机架、机柜设备的选型时,必须全面考虑今后数据中心建设中的趋势,在以下三个关键领域采取相应的对策:

1. 通风:随着服务器数量的增加,每个服务器的计算容量要求更大的电源,于是每个机柜的散热就变得更加重要。良好的通风性能可以提高机柜内部件的可用性。

2. 数据电缆布线:因为每个机柜内服务器和网络互连设备数量的增加,数据线路数量的管理可能变得非常困难。必须避免由于机柜背面电缆过多而导致机柜后门无法关闭的情况。

3. 配电:数据中心的管理人员必须根据机柜内IT设备的数量好用电量,妥善计划在机柜内使用的输出插座数,以满足IT设备对输出插座的需要。如果缺乏管理输出插座的策略,将会降低IT 机柜的可用性。

数据中心机房平面规划的方案

根据现场实际勘测和我公司多年数据中心建设方面的经验,我们给出以下规划方案:功能区情况,具体如下(参照图纸): 项目 功能区 中心机房 UPS配电机房 面积 (m2) 163 32 天花高度 (mm) 3000 3000 地面高度 (mm) 400 400 净空高度 (mm) 2600 2600

11

XXXXXXX

机房建设项目设计方案

网络网络网络网络网络网络网络网络服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器网络网络列头柜房列头柜服务器机房心服务器机服务器中服务器电服务器服务器配服务器服务器PSU服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器服务器

12

XXXXXXX机房建设项目设计方案

2、机房结构装饰系统设计

XXXXXXX计算机机房应是整个大楼安全性、可靠性要求最高、最重要的场所,机房内放置的计算机设备、通迅网络设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个XXXXXXX机房的管理运行是至关重要的,因此计算机机房的基本结构组合必须达到以下标准;有防尘、抗静电、阻燃、绝燃、屏蔽防漏水、隔热、保温、降噪等。在设计、施工、材料选择上均应重点考虑这些要求,我公司设计如下: 2.1吊顶装璜工程

计算机中心机房、操作机房区域吊顶采用铝合金微孔金属天棚吊顶。机房内的吊顶主要具有以下作用:

在吊顶以上到顶棚的空间作为计算机房的回风库,当不作为风库时,可用来作装饰照明、消防、门禁等管道走线;安装固定照明灯具;安装固定自动火灾探测器、喷头;防止灰尘下落;管道、线路维护时必须方便、快捷、不损坏其它区域结构。

我公司设计:

1、机房全部区域采用微孔铝合金金属吊顶,设计吊顶高度为3.000米。 2、中心机房、UPS配电机房吊顶以上天棚涂刷防静电涂料。 3、中心机房吊顶以上天棚铺设20mm厚橡塑保温棉。 2.2墙体制作工程

我公司设计:

1、中心机房、UPS配电机房采用彩钢板墙饰面,基层内填充防火保温隔音棉,给机房带来现代化的气息,给机房带来现代化的气息,同时又能起到抗尘、抗潮、防水,屏蔽的作用。

2、中心机房、UPS配电机房之间设置不锈钢外框防火玻璃隔断。美观大方、并便于观察、及时处理问题。

2.3地面工程

我公司设计:

1、中心机房、UPS配电机房全部敷设防静电活动地板,防静电活动地板敷设设计标高为0.40米。 2、中心机房、UPS配电机房地板以下涂刷防尘防静电涂料,提高机房洁净度和导静电漆。

13

XXXXXXX机房建设项目设计方案

3、中心机房地面敷设20mm厚橡素防火保温板,保温板上敷设反光膜,增加机房保温性能和防地板下产生结露现象。

4、中心机房机柜前活动抗静电地板要采用通风地板,精密空调送出的冷气流,经通风地板后进入机柜。

活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料,切割边需封胶处理后安装,地板钢质边支架采用规格为40*40。地板安装后,用10mm不锈钢板压边踢脚线装饰。

根据现场实际情况及使用单位之要求,现场切割、制作电缆线出口,并安装地板出线口。出入口采用抗静电地板根据现场实际情况,加工定制出入口台阶,并嵌上50*5不锈钢收口条。

抗静电地板安装前,要求先采用防静电漆涂刷二遍防尘处理,并安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄放掉。静电泄漏地网采用6mm2裸铜线十字型压接施工方式,取一端点接至接地铜排采取单一回路接地,接地电阻小于1欧姆。

2.4门窗工程

我公司设计: 1、中心机房货物通道门设计采用双开甲级钢质防火门(1500*2400mm)、 2、中心机房人员主要出入门设计采用双开有框防火玻璃门(1500*2400mm)

3、UPS配电机房的主出入口通道门设计采用双开有框防火玻璃新高度(1500*2200mm/900*2200mm)。

4、中心机房、UPS配电机房原有窗户采用轻钢龙骨加纸面石膏板封闭。 2.5其它工程

由于电池、精密空调等重量较大,我公司设计8#槽钢底座安装支架。既减少地板支脚支承压力,又扩大设备承载面积,减轻设备对楼板面的局部荷载,提高安全性。

精密空调等设备设置排水管道,防止设备漏水后积水。 2.6隐蔽工程

装饰工程中的隐蔽工程,我公司将严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取:A、墙体部分作防潮处理,B、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料,C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃,不会产生静电,牢固耐用并无病虫害发生。

14

XXXXXXX机房建设项目设计方案

3、机房动力配电系统设计

机房供配电系统为机房的动力电源。合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定的运行起着非常重要的作用。设计包括:动力配电、强电管道、机房区域照明。 3.1动力市电部分设计

管理内容:计算机外设备(高速打印机等)、精密空调主机、新风机、机房内所有维修电源、机房区

照明、应急照明电源、安全出口指示电源、其它机房办公设备电源等。

容量估算:照明用电按照每平方25VA的容量估算,数据中心总面积在212平米左右,估计容量为

5.3KW。

空调空调采用精密空调4台和民用柜式空调1台,估计容量在85KW左右。 动力市电部分总体估算容量为91KW+9KW冗余

系统设计:动力市电部分配电容量设计为100KW。 3.2UPS电源供电部分设计

管理内容:计算机设备、服务器、小型机、存储、磁盘阵列、交换机、部分办公电源、门禁监控等

设备。

容量估算:目前配置机柜50台,每个机柜负载约为2KW,容量估算在100KW UPS不间断电源部分估算容量为100W。

系统设计:根据数据中心机房5年发展规划,及UPS的最佳工作范围,UPS电源配电容量设计最大

值为120KW。

3.3总体设计

配电部分总设计容量为市电100KW+UPS电120KW+10KW冗作=230KW。 为保证整个供电系统的可靠性,建议采用双电源切换系统,和采用集中供电方式。

从大楼总配电间引二路三相五线制电源3×150mm 2+2×120mm2进入机房总动力配电柜,为机房精密空调、UPS主机、新风、照明、维修等提供市电供应;市电经UPS逆变整流后进入配电柜,为小型机、服务器、网络设备等提供电源供电。总设计容量: 230KW 3.4配电管理部分设计

在中心机房内配置容量为400A/380V市电动力配电柜1台,作为XXXXXXX数据中心的市电配电柜,

15

数据中心机房规划方案

XXXXXXX参观,提升业主信息化建设的总体形象。隐藏立柱机房建设项目设计方案现代高层建筑柱为较多且比较粗大,在机房建设中应尽量弱化这些立柱,即尽量将柱位柱位隐藏在功能区隔断墙体内。中心机房是整个数据中心的核心部分,主要安装主机,网络等IT设备,同时也安装部分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0v4zw297d07916095d43
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享