安全通道施工方案
1. 工程概况
本工程位于南大一附医院外科大楼与门诊楼、医技楼相交处,外科大楼西、北、东面;建设单位为南大第一附属医院,监理单位为江西赣建建设监理有限公司,施工单位为江西建工第二建筑工程有限责任公司。
施工现场为保证过往行人及车辆安全,将搭设安全通道。 2. 安全通道设计 3.1安全通道布设方案
综合现场情况,确定采用钢管搭设净高4.5m,净宽4.5m,从工地门口开始绕外科大楼西、北、东面的安全通道,定位如图1:
图1
安全通道棚顶共分上中下三层,间距为0.9m,每层均满铺脚手板及安全网,
1
且通道两侧满挂密目网,上层铺彩钢板。 3.2安全通道材料
为了保证本通道的结构安全,所用的材料必须具有出场合格证明,并达到下列要求:
钢管:钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》 (GB/T 3092)中规定的3号普通钢管。采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的材质使用力学性适中、稳定的Q235A钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB/T 700)的相应规定。钢管表面平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管外径、壁厚,允许偏差不大于-0.5mm,两端面切斜应不大于1.7mm。外表面锈蚀深度应≤0.5mm,超过规定值不得使用。严禁使用有明显变形、裂纹、压扁和严重锈蚀的钢管。
扣件:扣件采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定,螺纹均应符合《普通螺纹》(GB198-81)的规定,在螺栓扭矩达65N·m时,不得发生破坏;严禁使用加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹,变形,锈蚀的扣件,扣件活动部位应灵活转动,夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件表面应涂刷黄色防锈漆。
木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。
安全密目网:安全密目网采用建筑安全监督管理部门颁发准用许可证的指定产品,通道两侧采用全封闭形式。 3. 安全通道结构及搭设 4.1安全通道结构
本安全通道采用纵向承重结构体系,立杆间距1500mm。结构平面布置图如图2所示:
2
图2
第一道水平横杆(扫地杆)距立柱下端200mm,以上间距1500mm,顶部棚间距900mm。结构立面图如图3所示:
图3
间距600mm,通道净宽4500mm,净高4500mm,三层顶棚间距900mm。
3
1、○3、○5、○7、○9、○11轴结构如图4所示: ○
图4
2、○4、○6、○8、○10轴结构如图5所示: ○
图5
本安全通道基础为水泥路面,先将200宽50厚木垫板放在立柱下方,然后
4
再进行步架、立杆、水平杆、横杆、剪刀撑等的搭设。 4.2安全通道构造要求 4.2.1立杆
在竖立杆时,用单支6m钢管,不得采用对接钢管,立杆纵距1.5米。禁止使用弯曲钢管。 4.2.2大横杆
大横杆长度不宜小于三跨,大横杆置于双排立柱内侧,与立杆必须用直角扣件扣紧。
大横杆连接采用搭接,搭接长度不小于1000mm,并用不少于三个旋转扣件等间距扣牢,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
大横杆接头与相邻立杆距离不大于立杆纵距的1/3。同一水平和竖向相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,相邻的水平间距部小于500mm。 4.2.3剪刀撑
剪刀撑按图2、图3布设,杆件搭接长度不小于1000mm,并用不少于三个旋转扣件等间距扣牢,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于200mm。 4.2.4排架斜杆
排架内斜杆与立杆连接,搭设时将斜杆的一头扣在立杆上,另一头扣在上层顶棚钢杆中部,中间与下层顶棚钢杆相交处也用扣件扣紧,间距1.5米。 4.2.5脚手板
脚手板横向铺设,连接处应尽量选在承重排架处。采用对接平铺时,对接处下侧设两根纵向杆,脚手板外伸长度为130~150mm,纵向杆间距部大于300mm。当搭接平铺时,搭接长度≥200mm,且在中部设有支承横杆,脚手板伸出横杆间距部小于100mm。
每层脚手板上满铺,并与脚手板连接。 4.3安全通道搭设及验收 4.3.1搭设顺序
搭设前的准备工作(材料准备、场地清理、安全技术交底等)→根据图1位置确定通道位置线→铺设木垫板放置横向扫地杆→根据立杆间距逐根竖立杆→
5