方案类参照
运通博远5#办公楼等7项
塔吊塔身部位处理方案
编制单位: 河北建设集团有限公司 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制时间:
1
一、 工程概况:
本工程为运通博远5#办公楼等7项,7#楼61~62轴/B~C轴间放置7#(TC5512型号)塔吊,臂长50米,基础(5米×4.5米×1.6米)采用C35混凝土,基础顶标高低于基础板底0.5米,标高为-11.000米;6#楼54~55轴/N~Q轴放置6#(C5513型号)塔吊,臂长50米,基础(5米×4.5米×1.6米)采用C35混凝土,基础顶标高低于基础板底0.75米,标高为-11.250米。 二、 整改原由
为了防止基础底板受到塔吊运转时的扰动,対底板产生破坏,将6#、7#塔吊基础范围内的基础底板混凝土采用二次浇筑,待主体结构完成塔吊拆除后,对预留范围进行浇筑。据体措施如下。 三、 施工措施 1、
基础底板浇筑时,留置二次浇筑范围,施工缝做法:在基
础底板高度中部1/3处留置50X100凹槽,具体做法同后浇带。 2、
钢筋留置:基础梁钢筋通长布置,基础底板筋遇塔吊配重
和塔身时,伸至配重及塔身边缘,满足搭接长度,(由于塔吊配重及塔身需要拆除,本工程钢筋为HRB400,不能反复弯折和焊接)塔吊配重及塔身部位钢筋采用搭接;接头率为100%,其搭接长度为:34d(d为钢筋直径1.4)×1.6(钢筋搭接系数)×14(基础底板钢筋直径)=770mm。 3、
方案类参照
塔吊锚栓的处理:待结构完工塔吊拆除后,塔吊锚栓切除
2
前将附近混凝土剔除50mm深坑,切除锚栓,剔除部位采用1:25水泥砂浆抹平。 4、
塔吊防水处理:将以前锚栓周围的防水保护层剔除,分层
与基础底板搭接,其搭接宽度为160mm,搭接接头相互错开300mm,浇筑50mm厚C20细石混凝土保护层,具体做法见附图: 5、
级配沙石施工:待防水保护层强度达到设计要求时,将与
底板高差范围采用级配砂石回填;分层回填,采用平面振动器分层夯实,填至低于基础底板100mm范围,其100mm范围内浇筑C15细石混凝土,充当基础底板垫层。 6、
地下三层及地下二层顶板塔吊部位钢筋留置,采用
04G101-4第31页后浇带HJD100%搭接预留钢筋构造:钢筋搭接长度为41d(d为钢筋直径14)X1.6(钢筋搭接系数)X1.4(顶板钢筋直径)=920mm,模板施工同顶板后浇带做法。 7、
施工缝的处理:模板拆除后,将混凝土表面剔毛,剔至混
凝土密实处,四周凹槽中设置通长止水条,采用钢钉控制止水条的位置。 8、
混凝土浇筑:后浇范围清理干净;钢筋绑扎完成,甲方、监
理验收合格后,采用高1强度等级基础底板砼强度,无收缩C40p8混凝土进行浇筑。
方案类参照 3