施工图设计说明

工程概况

建设单位:安宁职业教育基地管理委员会

项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目

项目地点:安宁市职教园区

项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。

设计依据及验收规范

(1)市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范:

《智能建筑工程质量验收规范》 (GB 50339— ) 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01- 《智能建筑设计标准》 (GB/T 50314— ) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16- ;

2

2020年4月19日

文档仅供参考

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430- 《安全防范工程技术规范》 (GB 50348— ) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395- 《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396- 《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394- 《综合布线系统工程验收规范》 (GB 50312— ) 《综合布线系统工程设计规范》 (GB 50311— ) 《安全防范工程验收规则》(GA308- ) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74- )

《建筑电气工程设计常见图形和文字符合》 (00D001)

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311- ) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174- ; 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462- ; 《公共建筑节能设计标准》GB50189- (4)各专业提供的设计资料。

3 设计范围:

(1)综合布线系统; (2)有线电视系统;

3

2020年4月19日

文档仅供参考

(3)安全防范系统; (4)门禁系统; (5)会议室系统; (6)停车场管理系统; (7)广播系统

(8)公共信息发布系统; (9)周界报警系统 (10)机房建设; (11)无线网络覆盖;

1 综合布线系统

(1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统能够实现世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备;

(2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

(3)本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(六类)电缆,穿PVC管暗敷。所有汇聚点均拉倒通讯机房,应考虑环境条件,并根据网络的要求配UP

4

2020年4月19日

文档仅供参考

S电源;

(4)办公部分按(6)m2左右一组信息点设置。 (5)出线插座采用RJ45六类型,暗装,底边距地0.3m(有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m);

(6)网络设备则根据最终用户的需求自行配备;

2 有线电视及卫星电视系统

(1)有限电视系统采用网络电视,每一个用户端拉一条非屏蔽综合布线系统,水平选用(六类)电缆,穿PVC管暗敷。所有汇聚点均拉倒通讯机房,

(2)用户出线口暗装,底边距地0.3m;

(3)有限电视设备则根据最终用户的需求自行配备;或向运营商申请;

3 安全防范系统

(1)保安监视机房设在一层(与消防中心合用); (2)在本工程道路,各出入口,电梯轿箱内及(二)层以上各层走道内及消防楼梯内设保安监视摄像机; (3)所有摄像机的电源,由监控机房主机供给。 (4)系统控制方式为编码控制;